最常见的空调故障解决办法汇总
1、 出风量小、制冷效果差? 多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起器不易启动,起动后又停机或熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。 E、安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频停机是否正常: 当用户使用的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 3、用户咨询设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。 4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是使用一年后就容易老化。 先向用户咨询使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。 5、遥控器为什么不显示? A、查看电池是否安装对,是否有电。 B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。 C、遥控器坏了一般有三种办法解决:1.去家电维修中心,可以先让师傅检测一下,反正修不了不会收钱,如果可以修,一般也不会超过一个新遥控器的价格,如果不能修,可以问他那里是不是有可以匹配的。如果有就讲价买一个。2.如果没有,那就可以去购买电器的地方问,如果已经买了很久了,那就只能打打官方客服咨询,如果有也可以考虑,不过通常价格加运费都要50左右了。3.在网上搜索:众合遥控器。或者众合万能遥控器。进去问问,一般都有万能的能够匹配的上。看是不是自己想要的,能不能匹配,咨询在线客服问清楚,以免买回家不能用。这是我的经验。6、漏水(室内机) 原因分析: A 排水管堵死、脱落或破损; B 安装不水平; C 搬运及碰撞后造成接水盘移位; D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。 E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。 解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释。 7、怎样选择正确的型号和相应安装位置? 用户在选择器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、 顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅 等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。 8、整机上电无反应,不启动 先请用户检查插座是否有电(可插上风扇、电灯等简单设备试一下)。若无, 请用户检查自己家的电源;若插座有电,且电源线无破损,则是空调内部的电源电路问题,需联系当地网点上门维修。 9、用户电压偏低,不能启动,但同条件下别的品牌空调能正常工作,该怎样向用户解释? 电压过高、过低、长期再这样条件下使用,很可能造成压缩机等电器件损坏,美的公司从用户的角度和保护空调里面电器件出发,对电压的要求稍严格一点,因此,空调要正常工作,同时为减少电器件损坏,建议不要经常在电压过高或过低情况下使用空调,最好能购买稳压电源,其功率应为空调额定功率的3-8倍。 10、正常,房间温度降不下来,该怎样解决? 房间温度能否降下来,不仅和制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该空调安在房间稍小或补价差换一台型号大的空调。 11、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头? 因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍,一般的插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀 12、安装好后,因用户电源远,用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时? 拉线布电源线路是需专业电工来做的,安装工不是专业的电工,为了您的用电安全,还是请电工来,待电源线路做好,将给予试机,让您放心使用。 13、为什么外机螺帽处会有水,是不是漏氟了? 不是漏氟,请您放心使用,这不是漏氟的原因,而是一个物理现象,因为此处温度很低,遇到与热空气中的水蒸器形成冷凝水滴下来或是附在铜帽面上,就相似于:从冰柜拿出一瓶矿泉水时,一会儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理 14、为什么一到中午或傍晚时间,开停频繁,或是外机不能启动? 这种情况一般都是用户电源不稳造成的,可向用户了解一下所住的区域电压情况,多注意这个地方是不是经常有这样的用户投诉,给用户解释:这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足,是功率较大电器,所以难以启动,建议用户购稳压器等。 15、没开机,运行灯会一闪一闪,这是不是空调有故障? 不是,这是待机显示状态,可以随时开机,另还有一提示功能,即在长时间不用时很多用户忘记拔插座,这时灯闪会提醒用户。 16、内机风速时快时慢,且风声较大,为什么? 先向用户了解是否常时间没清洗过滤网,如果没有,给用户指导怎么清洗,因为过滤网脏后影响进风量,导致风速不均匀。如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查。 17、按遥控无反应,怎么办? 先了解是否有通电(如运行灯是否有亮),如运行灯不亮先自检查下一插座是否有电,或换一个移动插座来试一下内机是否会送风;如运行灯有亮,建议更换一付新电池;如还不行派维修人员上门。 18、为什么新装机在摆风时会发出响声? 因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油. 19、正常时室内机有哪些声音? 正常工作时有以下声音:A,空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声 B,空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善 C,在管道内急速汽化液化的声音。 20、在设定定时功能时老是关机? 有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定,在操作时由于第一个功能为‘定时开”,而发射信号只有2秒的延时时间,这样在操作时就很可能在没有设定好定时功能时就把“定时开”信号发射了出去,造成误操作。此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置,然后在设定后相应的功能时把手移开再发射信号。21、为什么刚开时会有一种异味? 本身一般是没有异味的,开机时产生异味可能有以下原因: 房间内的异味:空气不流通的时候较难闻到异味,运行时异味集中到狭小的出风口,使平时没察觉到的异味加强。此时可以通过改善室内环境进行改善。 22、随身感遥控器显示温度与空调显示温度不符。 上显示的温度为出风口温度,遥控器上显示的为房间内实际温度。 23、室内机有噪音 A.机内有杂物。B.安装板未挂好。C.风轮与电机盖有摩擦。24、启动后跳停 A.电压问题。B.内机主控板问题。C.外机电容问题。D.开关板液晶显示不全。E.外机热保护(如:日照时间过长,冷凝器过脏)。25、为什么制冷时新装的外机滴水,而前年买的却不滴水? 新装机滴水是因为: A.可能为内机漏水导致的--内机水通过水槽引入水管,流到外面的。 B.外机铜阀处产生的冷凝水。 前年买的使用时间长,铜阀处落了灰尘,油灰起到隔热的作用,所以不滴水。 26、为什么在运行中红灯亮,而按任意键都不起作用? 运行中对电压要求在195V-245V,红灯亮可能为电压不稳,可将插头拔下3分钟,让空调复位,再插上,若长期不稳建议用户配个稳压器。 27、为什么在关机后还会发出“卡、卡”的声音? 此现象不仅是在关机后有,运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的。28、挂机导风叶片为什么有时会滴水? 在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。 29、关机后运行灯为什么回有时闪有时不闪? 这和检测到的电源情况有关(比如关机后停电或电源波动较大时),此为正常范畴。 30、变频制冷时为什么不停机? 变频是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机。 31、为何刚安装就不制冷? 有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、烧;(5)、压缩机出现故障;32、漏水的原因? 有多种可能性:(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严; 33、器频繁开停的原因? 有多种可能性:(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)过量; 34、运行时发出“霹霹叭叭”的声音塑料热胀冷缩造成。 35、用户反映老鼠钻进外机把线咬断,特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好? 外机未设计好。 36、插上电源但未开机,为什么灯会闪? 有一种机型设计是这样或是电压太低造成。 37、购买后如何选用电源线。 对于运行电流低于12A的空调,要求采用φ2.5mm2铜芯线并要求专线连接,地线分明,应符合GB4706.32有关要求,对于空调运行电流超过12A以上空调要采用φ4mm2以上铜芯线。 38、外机没有冷凝水流出? 制冷时有冷凝水流出,如果没有且效果好、内机没有漏水情况,一般由天气干燥或室内干燥造成。39、启停频繁且制冷效果不好 一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些. 40、制热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了? 这是因为室外机在运行1小时左右后,要化霜一次。是正常现象,不会影响的使用。41、使用较长时间后为什么会有异味吹出? 本身不会产生异味。一般是长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养,导致发霉、变质,开机运行时吹出异味。 42、启停频繁,制冷(热)效果差。 这种情况一般是电源电压偏低,容量不足,线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动,使器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了。43、遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制。 很多电器件的电磁波幅射都会干扰的遥控,可以叫维修人员上门进行屏蔽抗干扰处理。44、室内机出风口向外喷水是什么原因? 如果挡水板变形、脱落、松动,冷凝水会滴到风轮上,被风轮甩到室内,可以通过调整或更换挡水板进行处理。另一方面清洗保养不及时导致脏堵,冷凝水也会从辅助水槽溢出,滴在风轮上,从出风口喷出水珠,此故障可通过清洗即可解决。 45、送出的风有臭味 这是由于器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出的,不是故障 (泄漏没有气味)。 46、热泵式器在寒冷时不启动 热泵式由于使用条件有限,在室外温度低于0度时不能正常启动,不能制热供暖是正常的。47、开几分钟就三个灯一起闪 这是因为用户家的电压有问题,电压不稳或是电压低所造成的,是正常现象。48、漏水现象比较普遍,如何解释? 首先确认房间湿度是不是很大,另外可不可以看到连接管处有铜管暴露在外,如果有,可能是安装人员安装时不够仔细,造成冷凝水的外漏;如果没有,也有可能是保温棉不够厚,导致冷凝水的渗出。也有可能是室内机安装太过倾斜,导致接水盘不水平,造成冷凝水外漏。 49、保修期外发生的维修,零配件保修多久? 零配件保修三个月。如三个月内再次发生相同故障的维修,则不收费。 50、开机后整机不运行。工作灯以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障? 风机转速失控。
为什么变频空调有时候漏水,有时候不漏
空调吹会停会咋办
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴当前位置: >
看图学习维修空调器电路板(上)
第2节传感器电路故障
&&& 传感器电路引发的故障现象通常为空调器不运行或室外机不运行,在维修中也占到一定比例,本节对此类故障的维修方法进行介绍。由于空调器各个品牌的传感器电路原理图基本相同,因此本节只以图3-43为例说明。
&&& 一、传感器供电电感开路,室外机不工作
&&& 故障说明:海信KFR-25GW空调器,遥控开机后室内风机运行,但压缩机和室外风机均不运行。图3-43所示为传感器电路原理图。
&&& 1.查看遥控器设置和测量接线端子上电压
&&& 查看遥控器模式为&制冷&,此时房间温度远高于设定温度(16℃),说明正确;使用万用表交流电压挡在室外机接线端子处测量压缩机与室外风机的供电电压为交流0V,在室内机接线端子上测量电压仍然为交流0V,如图3-44所示,说明室内机主板未向室外机输出供电。
&&& 2.查看故障代码
&&& 由于本机CPU检测到故障后,不会直接驱动指示灯显示,而是记忆代码,由维修人员按压遥控器上的&传感器切换&键才能显示。本例使用尖状物体按压&传感器切换&键两次后,如图3-45所示,显示板组件上的&电源&灯闪烁,查看资料得知含义为室温传感器故障:
&&& 3.测量环温传感器插座电压
&&& 环温传感器插座有两个引针,一个为公共端(本机接直流5V电压),另一个为分压点,经电阻接CPU相关引脚。首先使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(本例实接复位集成块34064地脚),红表笔接公共端,测量电压,如图3-46所示,正常电压为直流5V,实测电压为0V;红表笔接分压点测量电压,结果也为0V,说明传感器插座无直流5V供电。
&&& 4.测量管温传感器插座电压
如图3-47所示,管温传感器插座也为两个引针,功能同环温传感器。用万用表直流电压挡测量公共端和分压点电压也均为0V,说明传感器供电电路出现故障。
&&& 5.测量电感阻值
&&& 环温和管温传感器插座使用同一支路的直流5V供电,如图3-48左图中白色箭头线所示,由7805输出端经电感L201供给,现两个插座电压均为0V而直流5V电压正常,应检查电感阻值是否正常。
&&& 断电后使用万用表电阻挡测量电感阻值,如图3-48右图所示,正常阻值接近0&O,而实测阻值为无穷大,说明电感开路损坏。
维修措施:更换电感,如图3-49所示,开机后测量环温传感器插座公共端引线为直流说明供电恢复正常。使用遥控器制冷模式开机,压缩机与室外风机运行,空调器开始制故障排除。
&&& 总结:本节由于电感损坏,传感器插座没有供电,CPU的环温和管温检测引脚根据电压不正常,判断为传感器损坏,并记忆故障代码,同时控制压缩机和室外风机不运行,对整机电控系统进行保护。此例故障多发生在早期生产的空调器中,目前生产的空调器传感器插座均由7805输出端直接供电,在电路设计上已取消了电感。在实际维修中,如果电感损坏而没有配件更换时,可以将电感取下,如图3-50所示,使用引线直接短路试机,可以正常使用,对主板电路没有影响。
&&& 6.使用指示灯的显示板组件显示故障代码的方法
&&& 如图3-51所示,根据指示灯亮、灭、闪的组合来显示代码。以本机为例,&高效&、&运行&、&定时&灯灭,&电源&灯闪含义为室温传感器损坏;&高效&灯灭,&运行&、&定时,&.&电源&灯闪含义为压缩机电流过大。
二、室内温度显示&-9℃,环温传感器开路
&&& 故障说明:华宝KFR-50LW/K2D 1柜式空调器,上电后显示屏室内温度显示&-9&℃,开机后室内风机运行,压缩机和室外风机均不运行。
&&& 1.查看显示屏
&&& 如图3-52所示,室内温度显示&-9&℃,常见原因有环温传感器电路损坏、CPU内部处理电路有故障,应首先测量环温传感器插座电压和传感器阻值。
&&& 2.测量环温传感器分压点电压
&&& 如图3-53所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(实接78L05中间引脚地),红表笔接传感器插座,测量电压,分压点电压在室内温度25℃时约为2.5V(此电压随房间温度变化而变化),实测电压为直流5V,初步判断环温传感器电路有故障。
&&& 3.拔下传感器插头测量环温传感器
拔下传感器插头后使用万用表电阻挡测量环温传感器的两个引脚,如图3-54所示,本机正常阻值在25℃时约为15k&O(阻值随温度变化而变化),实测结果为无穷大,确定传感器开路损坏。
&&& 说明:本例空调器传感器使用型号为25 ℃/15k&O。
维修措施:更换环温传感器,如图3-55所示,更换后上电,显示屏显示的室内温度数值与实际温度相等,开机后空调器制冷正常。
&&& 应急措施:如果暂时没有环温传感器配件更换,而用户又着急使用空调器,可将损坏的环温传感器取下,如图3-56所示,使用一个15k&O的电阻焊上引线,并焊接在原环温传感器的焊点上。这时主板CPU检测的温度约为25℃,调节设定温度即可让空调器制冷或制热运行。要注意告诉用户空调器暂时没有温度自动控制功能,如果房间温度到了之后应拔下电源,否则空调器一直运行。
4.使用显示屏的显示板组件显示故障代码的方法
如图3-57所示,显示屏上直接显示故障代码(通常为EX或数字)。以本机为例,E1代码的含义为制冷模式下过冷故障,E2代码的含义为制热模式下过热故障。
三、管温传感器损坏,室外机不工作
&&& 故障说明:海信KFR-25GW空调器,遥控开机后室内风机运行,但压缩机和室外风机均不运行,显示板组件上的&运行&指示灯也不亮。在室内机接线端子上测量压缩机与室外风机供电电压为交流0V,说明室内机主板未输出供电。根据开机后&运行&指示灯不亮,说明输入部分电路出现故障,CPU检测后未向继电器电路输出控制电压,因此应首先检查传感器电路。电路原理图参见图3-43。
&&& 1.测量环温和管温传感器插座分压点电压
&&& 如图3-58所示,首先使用万用表直流电压挡,将黑表笔接地(本例实接复位集成块34064地脚),红表笔接插座分压点,测量电压(此时房间温度约25℃),两个插座的电压值均应接近2.5V,实测结果说明环温传感器正常,应重点检查管温传感器。
&&& 2.测量管温传感器阻值
断电并将管温传感器从检测孔抽出(防止温度影响测量结果),等待一定
的时间,使传感器表面温度接近房间温度,再使用万用表电阻挡测量插头两端,如图3-59所示,正常阻值应接近5k&O,实测结果说明管温传感器阻值变小,损坏。
说明:本例空调器传感器使用型号为25℃/5k&O。
&&& 维修措施:更换管温传感器,如图3-60所示,更换后上电测量管温传感器分压点电压为直流2.5V,和环温传感器相同,遥控开机后,显示板组件上的&电源&、&运行&指示灯亮,室外风机和压缩机运行,空调器制冷正常。
&&& 应急措施:在夏季维修时,如果暂时没有配件更换,而用户又十分着急使用,可以将环温与管温传感器插头互换,如图3-61所示,并将环温传感器探头插在内部,管温传感器探头放在检测温度的支架上。开机后空调器能应急制冷,但没有温度自动控制功能(即空调器不停机一直运行),应告知用户待房间温度下降到一定值,再拔下空调器电源插头。
&&& 3.经验总结
在维修传感器电路故障过程中的常见经验总结如下。
&&& ①管温传感器常见有塑封(多见于海信空调器)和铜头(在很多品牌的空调器中使用)两种封装形式,如图3-62所示,两种形式功能相同。
&&& ②测量方法:传感器为负温度系数的热敏电阻,以25℃时的阻值为标准分为3种型号,即25℃/5k&O、25℃/10k&O、25℃/15k&O,无论那一种型号的传感器,阻值都会随温度升高而下降,温度下降时阻值升高。图3-63所示为以25℃/5k&O为例测量传感器阻值。表3-1为3种传感器几个温度下的阻值对照表。
&&& ③普通电阻损坏时一般为阻值变大,而传感器损坏时有些为阻值变大、有些为阻值变小,不是一成不变的,如图3-64所示。
&&& ④管温传感器的作用有检测制冷模式防结冰、制热防过载、化霜检测等许多功能,且
工作的温度时高时低,因而在实际维修中,管温传感器的损坏比例较大,而环温传感器一般不会损坏,如图3-65所示。
⑤由于同一空调器上的环温和管温传感器使用型号一般相同(少数机型除外),相同温度下测量分压点的电压值通常接近(本例测量时房间温度约25℃),如图3-66所示,因而在测量传感器时可以参考使用(如检测环温传感器,可以测量管温传感器阻值和分压点电压,结果应接近)。
&&& ⑥阻值变值损坏时可以轻轻敲击探头,如图3-67所示,有些传感器能暂时恢复正常且可以应急使用,但最终还是要更换。
四、分压电阻开路,上电报管温传感器故障
&&& 故障说明:海信KFR-23GW/56空调器,开机后室内风机运行正常,但室外机不工作,检查原因为室内机主板未输出供电所致。按压&应急&开关按键超过5s,主板蜂鸣器响2声,松开后显示板组件上的&定时&指示灯闪,查看故障代码含义为管温传感器故障。
&&& 1.测量管温传感器
&&& 首先使用万用表电阻挡测量管温传感器阻值,如图3-68所示,房间温度约25℃,实测结果接近5k&O,并且与环温传感器阻值接近,可以判断管温传感器正常。
说明:本例空调器传感器使用型未为25℃/5k&O。
&&& 2.测量分压点电压
&&& 空调器通上电源后使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(本例实接按键开关铁壳),红表笔接分压点,测量电压,如图3-69所示,正常电压应接近2.5V。实测环温传感器分压点为2.4V,管温传感器分压点电压为5V,初步判断管温传感器分压电路出现故障。
&&& 3.测量分压电阻
&&& 如图3-70所示,在主板背面沿着管温传感器插座分压点引针铜箔走线找到分压电阻位置,在正面确定电阻在主板上的编号为R18,使用万用表电阻挡测量阻值,结果为无穷大,判断损坏。
&&& 说明:传感器分压电阻通常使用精密电阻,表面为蓝色,与普通电阻表面颜色不同且只有两个(本处指主板只设环温和管温两个传感器)。
&&& 维修措施:更换管温传感器分压电阻,如图3-71所示,更换后测量管温传感器分压点电压为直流2.5V,遥控开机后空调器正常,故障排除。
&&& 总结:CPU检测引脚电压低于0.5V或高于4.5V时判断传感器损坏。本例由于分压电阻开路,CPU检测引脚电压为直流5V,导致CPU判断为管温传感器损坏,从而控制室外机不运行进行保护。
&&& 4.常见3种传感器型号判断方法
&&& 传感器常用型号有3种,在测量前要知道传感器的型号,这样测量时才能根据结果判断是否损坏,如损坏后在更换时要使用相同型号的传感器,否则会出现意想不到的故障。大多数空调器的传感器25℃时阻值与分压电阻阻值相同或接近,因此可以根据分压电阻的阻值来判断传感器的型号。
&&& ①25℃ /5k&O传感器:如图3-72所示,在大多数空调器中使用的分压电阻为4.7k&O或5.1k&O,代表品牌有海信等。
②25℃/10k&O传感器:如图3-73所示,分压电阻通常为10k&O或8.06k&O,代表品牌有美的、格兰仕。
&&& ③25℃/15k&O传感器:如图3-74所示,分压电阻通常为15k&O或20k&O,代表品牌有科龙、海尔、三洋。
&&&&&&&&&&&&&[9]&&&&&&&
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:155,642.60000 毫秒||||||||||
||||||||||
查看: 4237|回复: 11
格力KFR-35GW/K室内机开机一分钟左右电源指示灯闪绿灯
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
格力KFR-35GW/K室内机开机一分钟左右电源指示灯闪绿灯,拔掉插座重新开机,一分钟后又闪绿灯。测了系统压力正常,两个传感器阻值也正常。
阅读权限30
在线时间 小时
希望各位师傅指点下。
阅读权限55
在线时间 小时
换主板,换主板,换主板,换主板,换主板,
阅读权限30
在线时间 小时
嗯,好的,明天我换了试下。谢谢。
阅读权限15
在线时间 小时
兄弟,闪几下呢
阅读权限30
在线时间 小时
eieporst 发表于
兄弟,闪几下呢
一直闪个不停
阅读权限45
在线时间 小时
换主板,换主板,换主板,换主板,换主板,
换主板好算钱?如果换了还不行呢?
阅读权限15
在线时间 小时
一直闪个不停
闪几下停一下、闪几下又停一下。
阅读权限30
在线时间 小时
闪几下停一下、闪几下又停一下。
闪一下停一下,换了主板故障就好了
阅读权限30
在线时间 小时
换主板,换主板,换主板,换主板,换主板,
果然是主板坏了,换了故障就好了。