新房装修客厅里总闸关掉,但是灯还亮的原因大灯一开,总闸就跳

客厅墙壁插座总跳闸
家里客厅一条线路上并联的两个插座一接负荷就跳闸,并且跳的不是家里的开关,而是整
家里客厅一条线路上并联的两个插座一接负荷就跳闸,并且跳的不是家里的开关,而是整栋楼的开关,家里总开关用的是正泰C60的,分开关用的正泰C20的没有漏电保护器,但是电视也是并联到一起的,能照常看,是不是线路有漏电的地方?
原因及处理:1.用电器本身漏电的原因 可用此用电器在其他电源插座上试用(注意安全),排查原因。2.插座安装的原因 三孔插座的接线规定是,面对插座面板的三孔,"左零,右火,上接地",你可将插座回路停电,重点检查“地线”是否接的正确。3.插座本身漏电的原因 将插座回路停电,检查插座引线或触头是否有松动、漏电情况。必要时更换此插座。
考虑插座的故障,估计是线接错了
类似问题换一批
相关推荐换一换
有问题 @ 爱问Powered by iask.com
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
不雅词句或人身攻击
激进时政或意识形态话题
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息空调开一段时间就跳闸(漏电开关跳,打上去又马上能用),怎么解决呢,
客厅1.5匹空调开一段时间就跳闸
客厅1.5匹空调开一段时间就跳闸(之前开一小时左右跳,今天空调师傅来检查空调,说空调没问题,帮我清洗了以后,开了四个小时还是跳闸了。真郁闷:钱白花了。)`不知道该如何解决?(2个房间里的一匹空调一起开整晚也不会跳,都是单独走线的)
空调师傅检查说空调的电流过流正常,不会过高
空调开一段时间就跳闸(漏电开关跳,打上去又马上能用),怎么解决呢
空调开机就调停是用户最常见的问题电压低带动不起来,因为中午、傍晚是用电高峰,造成电压下降,当然电流上升了,所以空调一开机就会调停。 空调开机就调停检查方法: 一、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了。二、首先检查漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。
http://.qganjue.com大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
客厅led灯为什么一接触房顶就跳闸从下面开就没事
浏览次数:0
灯体漏电了,用电笔测测肯定漏电了。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:7,asku:1,askr:87,askz:20,askd:9,RedisW:0askR:1,askD:127 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:129
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:家里空调运行一段时间漏电保护开关总跳闸6个回答小猫726空调运行一段时间漏电保护开关跳闸应该是发热导致的(一般是过电流了,或者开关内部触点接触不好,具体表现就是漏电保护器发热)
不连接地线是有危险的,就是漏电不会跳闸,根据你的描述一开机就跳闸应该是空调漏电,地线不接不是解决问题的根本办法,人家的接上地线没问题,你的接上就跳难道这不是问题吗?如果确实检测空调不漏电(还有可能是电容漏电,不容易发现。有时测量会认为不漏电的)那么就是漏电保护有问题了侧耳倾听quotqu让维修的给忽悠了。问题没有找到cca0ed从你讲的情况看,应该是漏电保护器不正常。空调接地是不能取消的,否则一旦真的有漏电会很危险。9后该起什么名字  【家里空调运行一段时间漏电保护开关总跳闸原因】
  1安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
  4负载或线路漏电、短路
  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
  5电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
  一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。仅有的执着_7284维修人员说的不对,地线断开后就不跳闸了,说明空调接地正常,漏电保护器工作正常,而且可排除过流跳闸,所以你家空调仍然存在对地漏电的问题。虽然在你的补充中那家伙说的似乎有些道理,但是谁能保证漏电开关永远不出问题,万一空调漏电时开关不跳,后果你自己想想吧,再说他这是等于让你家空调带病工作,你心里能舒服吗?享受科技进步带给我们的舒适,是要以保证我们的自身安全为前提的,所以我觉得你不应该妥协,空调是一定有问题的,地线也是一定要接的,因为生命高于一切!
你家空调可能是故障点通电一段时间后受热,性能发生改变造成的,不太好查,但必须要将此故障排除。
载入更多回答
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答1个回答大宝小家差不多就这个工资水平了。 其实单纯做工程设计是没有太好的出路的,因为真正的大工程是由各个设计院完成的,而小工程的利润空间比较有限。 既然想搞中央空调工程设计,建议就把关注点放到工程...1个回答温柔小美妞差不多就这个工资水平了。 其实单纯做工程设计是没有太好的出路的,因为真正的大工程是由各个设计院完成的,而小工程的利润空间比较有限。 既然想搞中央空调工程设计,建议就把关注点放到工程...2个回答bingpost都是修空调1个回答yuanzhiyong515大金 FVXF272PC-W, 参考价:¥15000 产品功率\t:3P 冷暖类型\t:冷暖型 是否变频\t:变频2个回答花儿花开是几个一个比一个能喷1个回答Lucy那天,我认识了你,想要让你聆听我十六七岁时的雨季,想要让你看看我十八岁后的苍白,不为别的,只是想让你了解我一点点,让我的身影能住进你的思绪里。
那天,我认识了你,于是,你的一言一...2个回答興枪H一个比一个能喷1个回答真神哥8kN招商空调罩、开空调肯定会影响空调散热的,即便是布的也会影响的,不能及时将将热量完全散发的----
1个回答whxf1980大金 FVXF272PC-W, 参考价:¥15000 产品功率:3P 冷暖类型:冷暖型 是否变频:变频1个回答续胸绣TCL1.5匹钛金挂式空调多少钱?免费验房免费设计黄道吉日建材优惠家具定制已解决问题
客厅插板的闸老跳,换了一个之后,为什么家里所有的插板都没电了?
提问时间: 21:51:25
客厅插板的闸老跳,换了一个之后,为什么家里所有的插板都没电了?
浏览次数:3743
开分线盒、绝缘胶布没包好、短路,用万用表测量一下线路的绝缘电阻。&br/&断电,把分开关的接线拆出。如果绝缘不行又找不到故障点只能换线,先检查分线盒里的电线连接处是否有接触不良。家里的负荷是不稳定的,一是线路问题(线细)二是负荷问题两个问题,一旦高了就会跳闸。