美的空调运行灯闪烁开不了机多联空调定时灯闪烁

正在初始化报价器请问大神美的空调定时灯闪烁是什么情况膘攭你好!美的空调,运行半小时左右定时灯不停闪烁5次,然后停机!运行灯点亮,定时灯闪烁5次/8秒,这种现象代表室外机组故障!
首先检查在刚开机的半小时内,排水管是否有水流出,室外机上的两根连接管口是不是湿的!如果是那说明机器不缺氟!再看看室外机冷凝器散热片是不是太脏了,如果太脏了,散热不良,运行半小时左右压缩机就会过热保护!需要清洗冷凝器散热翘片!可以先用硬一点的刷子,先把上面的脏物刷掉,然后用水冲净。或找专业维修人员用专用清洗剂进行清洗!如果冷凝器翘片也不脏,那要看看室外机风机转速是否正常!转速慢了会导致散热不良,造成压缩机过热保护!电源供电电压是否偏低,电压低了压缩机运行时间长了后会过热保护!一般就这几种情况了。仅供参考!
查看更多更多回答说起都是泪水工作灯和定时灯以5HZ闪烁,整机不工作,温度保险丝开路;工作灯和自动灯以5HZ闪烁,温度传感器有问题;工作灯和化霜灯以5HZ闪烁,压缩机高温保护;自动灯和定时灯以5HZ闪烁,室外变频模块自身保护或室外电控板与变频模块不能通信。
如果断电后再启动,又可工作3-5分钟,温度保险丝应没有开路,请检查温度传感器。
如果真解决不了还是找美的的售后吧
笨爱晞8761、空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
2、空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。
4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
为你推荐热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930美的空调室内机风扇启动几秒就停止运行灯自动灯定时灯闪烁
美的空调室内机风扇启动几秒就停止运行灯自动灯定时灯闪烁
最后更新时间: 23:08:16
阅读量:267
作者:水西散人
海尔空调室内机运行正常,但外机运行30分钟就停了,时好时坏,怎么回事?问题详情:推荐回答:空调外机时停时启,不一定是故障。现在市面上的空调大多是变频的,不知道您家空调是不是。是变频空调的话,如果空调制冷正常,那么当室内的温度达到了设定温度,外机就会停止工作,以节省电能。当室内温度逐渐升高或降低,达不到设定温度时,外机会自动启动运转。如果室内机运行正常。但室内没有达到设定温度,外机就停机了,那么原因就可能是很多种情况:1、压缩机系统高压压力过高或过热电流过大,造成压缩机过载保护停机。这种情况要检查室外机冷凝器是否积尘太多,通风不良,要及时清洗外机散热器翅片。下图部位:2、压缩机制冷剂有无泄漏,是否用完或过多。加制冷剂或者适当减少制冷剂量。3、检查压缩机是不是需要加油了。4、管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。5、蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。6、缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开启。7、误设定了定时功能。8、从电路上来说,也有可能是:控制电路板故障、温度传感器过载、电源接线松脱、接触不良、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁等等。如果是系统故障或电路故障,建议找专业维修人员检查维修,避免自己维修出现事故。家里装修准备安装中央空调,大金,博世,日立,格力,美的五个品牌,该怎么选?问题详情:在网上看了很多感觉太乱了,有人说市面上有些是伪中央空调,还有压缩机什么双转子,涡旋压缩机。还有说中央空调外机越重越好。一般都是两个风扇,一个风扇的外机不行。尼玛看的我头痛。我家是三室两厅,除去厨房卫生间80平左右。卧室两个10平,一个15平,餐厅客厅不记得了。要五个出风口。求各位解惑。什么牌子什么方案比较好?推荐回答:谢谢邀请。家里装修准备安装中央空调,大金,博世,日立,格力,美的五个品牌,该怎么选?不知道题主的方案确定了没有,但我还是想唠叨一下。首先,根据你的面积,严重不建议安装中央空调。如果你只是三室两厅的房子,套内面积连100平米都没有,我真的不建议您安装中央空调,严重不建议!为什么呢?1、没必要:三室两厅的房子,最多也就安装4部分体式空调,如果不是经常开着3部以上,耗电量不会比中央空调高的。2、前期购买成本太高:中央空调的购买费用至少是分体式空调的两倍以上。3、后期使用成本太高:如果只是1-2个房间使用空调,中央空调要比分体式空调耗电多。4、后期维护成本太高:最重要是,中央空调发生故障的概率比分体式空调高得多,而且维修理困难,如果过了保修期,维修成本会很高,甚至大维修一次的价格都能够买一台分体式空调。5、需要吊顶:安装了中央空调以后,家里的几乎每个空间都需要吊顶了,影响层高不说,装修费用也会高出一大截。另外,如果上面的问题你都考虑过了,还要安装中央空调的话,我就回答一下你提到的问题:大金,博世,日立,格力,美的五个品牌,到底该怎么选?我个人建议首先大金,其次是日立,再然后是博世,至于国产品牌,如果条件允许的话,就暂时不要选了。为什么首先推荐大金呢?多联机就是大金发明的,更专业;另外,在国内的市场占有率更大一些,售后服务网点多,售后服务也比较好。( 承前所述,中央空调需要高水平的售后服务,这方面,国产的品牌确实跟不上。)但是,大金价格确实是高一些,同样的配置方案,大金比日立大概要贵20%左右,比国产品牌大概要贵30%以上。最终选择哪个方案,还要看题主自己的决定了。未来的空调会不会发展到只有室内机就能独立运行?问题详情:众所周知,现在很多家庭由于房间户型的原因,无法安装空调室外机或者安装位置不理想导致空调使用效果大打折扣,那么将来的空调会不会发展到只需要室内机就可以单独运行并且效果依然很好呢?推荐回答:今后所有建筑对空气调节、净化系统都进行了统一设计配置后,各用户可以就象用电、天燃气一样买台终端工作机就用并按用量计费。也许就是你设想的“只有室内机”的空调。如果还是今天家用空调的工作方式那不行!能量守恒,能量不能凭空产生和消失。现在空调不管是那种方式的调制都是利用环境的能量(不管是热泵、压缩膨胀等)。如果不用环境能量(地温、空气、水……)那直接能耗将是好几倍。设想一种技术把室内多余的热能快速除去并送到该用的地方并且能耗极低一直是人们的梦想。为什么大众车一开自动空调,A/C就自动打开?问题详情:为什么大部分车一开自动空调或风挡除雾,A/C就自动开,每次都要手动关闭,人家明明想要热风,求解推荐回答:因为A/C是打开压缩机。你打开自动空调,压缩机是需要工作的。如果A/C不打开,那就是吹自然风模式。此时是没有什么制冷的效果的空调室外机和室内机距离多长就不好用了?问题详情:有参考价吗?推荐回答:就空调铜管来说,管线加长不得超过15米,否则空调连接管的制冷效果将大打折扣,甚至几乎起不到应有的制冷效果。情况严重的还可能造成机体超负荷运转,直至严重损坏。在氟利昴制冷空调系统中,当主机高于末端(蒸发器)时,蒸发器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。如果蒸发器底部设置了回油弯后,油积存在这个弯头里面的存量不会太多,只要该弯头即将被堵塞,两端的压差足以将弯头内有限的冷冻油“泵”出来,直至顶端的水平吸汽管,然后顺坡被压缩机吸回。如果担心上升立管太长,不足以将油泵到顶端,就应考虑上升段吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。 当主机低于末端(蒸发器)且高差较大时,虽然不用回油弯也可使冷冻油自动顺坡回到主机,但这时担心回油量太大引起主机“液击”,所以主吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。低负荷运转时,回油弯内积聚冷冻油,由于受流速限制,仅靠“只要该弯头即将被堵塞,两端的压差”来驱动回油效果很微小的,关键点在一定周期内要提升压机输出能力提高吸气速度,如果吸气速度可以提升到较大的数值,那么就没有必要增加回油弯了,而实际情况是,鉴于小负荷时内换热效果的影响压机的输出增加过量,容易造成系统控制一些问题,低压过低,吸气无过热度等,这样就意味着吸气速度提升是有限的,在大高差时,就必须利用回油弯来逐级回油!立管中的气管超出10米时,每隔不超过10米处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“回”水弯,高度一般为管径的3-5倍。
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:1445
阅读量:1098
阅读量:105
阅读量:675
阅读量:658
阅读量:644
阅读量:628
阅读量:671
阅读量:482
阅读量:872
阅读量:612
阅读量:198
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号家电百科 产品:
美的空调型号:KFR-35G/DY-T3(E)开机不久定时灯闪烁,遥控失灵!请大师解答!谢谢!
美的空调型号:KFR-35G/DY-T3(E)开机不久定时灯闪烁,遥控失灵!请大师解答!谢谢! 常见问题
通常是里面的感温头坏,引起的保护,这是一种故障代码,更换相同规格的就可以排除!
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品12345678910 123 4 5 6 7 8 9 10404 - 找不到文件或目录。
404 - 找不到文件或目录。
您要查找的资源可能已被删除,已更改名称或者暂时不可用。美的空调定时的黄色指示灯闪是怎么回事?_百度知道
美的空调定时的黄色指示灯闪是怎么回事?
来自知道合伙人认证团队
采纳数:275
获赞数:1834
擅长:暂未定制
这要看黄色指示灯闪的具体情况,以下是黄色指示灯闪的几种情况:1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一。&2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一。3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一。4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一。5、室外机异常保护则指示灯闪五停五。空调上灯闪烁的问题:1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁。2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”闪烁。3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯和在“制热”闪烁。4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁。5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁。6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁。7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁。8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁。9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁。10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁。11、通讯故障: “运行”灯闪烁。12、系统停机: 保护停机了,所以不允许启动。