框架断路器分断能力的分断能力是什么意思,有什么作用。

在电气开关中的额定接通和分断能力3le是什么意思?_百度知道
在电气开关中的额定接通和分断能力3le是什么意思?
在电气开关中的额定接通和分断能力3le是什么意思?...
在电气开关中的额定接通和分断能力3le是什么意思?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:199
获赞数:338
3倍的额定电流 对应表格上面的额定值
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。断路器额定极限短路分段能力,断路器额定运行短路分段能力分别表示什么意思
问题描述:
断路器额定极限短路分段能力,断路器额定运行短路分段能力分别表示什么意思符号Ics和Icu
问题解答:
电器开关的分断能力一般分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics(很多微断不分),假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况.注意做过极限分断的断路器不允许再用(往往失效了),必须更换.而如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换.现在很多好的断路器可以做到Icu=Ics.当然,对于Icu与Ics,国家有严格的定义与相关的试验,以上只是简单说说.一些大的系统的短路电流往往会很大,现在很多断路器的Icu都可达100KA以上.断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流额定极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力.它的试验程序为0—t(线上)CO(“O”为分断,t为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断).试检后要验证脱扣特性和工频耐压.额定运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为O—t(线上)CO—t(线上)CO.短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA,而In>2500A时,它为30kA(DW45_2000的Icw为400V、50kA,DW45_3200的Icw为400V、65kA).运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升.IEC947_2(以及1997新版IEC60947_2)和我国国家标准GB140482规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu数值的25%、50%、75%和100%(B类断路器为50%、75%和100%,B类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故).上文提到的选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力.无论A类或B类断路器,它们的运行短路分断能力绝大多数是小于它的极限短路分断能力Icu的.A类:DZ20系列Ics=50%~77%Icu,CM1系列Ics=58%~72%Icu,TM30系列Ics=50%~75%Icu,(个别产品Ics=Icu).B类:DW15系列Ics=60%左右的Icu,(个别的如630AIcs=Icu,但短路分断能力仅400V时30kA),DW45系列Ics=62.5%~80%Icu.不管是A类或B类断路器,只要它的Ics符合IEC947_2(或GB14048.2)标准规定的Icu 百分比值都是合格产品.应提到的是,所有断路器的短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值.在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich.在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了.接通电流试验(“C”试验),是以峰值电流来考核触头和其他导电体承受的电动斥力和热稳定性的能力,有什么样的有效值电流(分断电流),在其相应的功率因数下,便有什么样的峰值电流,使用者毋须去考虑峰值电流这个参数.
我来回答:
剩余:2000字
能,但断路器的主触头可能会因为承受不了大于极限分断电流的短路电流,导致主触头拉弧烧毁,或者主触头在弹跳的时候失灵,导致事故扩大.选择断路器的时候,必须检验断路器的极限分断电流是否满足安装位置的短路电流值,选择满足要求的断路器.
额定极限短路分断能力Icu额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短分断电流之值,它可以用预期短路电流表示.要按规定的试验程序o-t-co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流.o-表示分断操作;co-表示接通操作后紧接着分断操作;t-表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3min
所有的名词你都可以在gb里面找到
断路器的额定开断电流必须大于段路计算书里相应布置点的短路电流.
1、 额定短路开断电流是表征断路器开断能力的参数.在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示.当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大.但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流.额定短路开断电流是指
如果是过流跳闸,当然是150A的开关先跳了.而短路跳闸的话,要查一下开关的短路曲线,对应的跳闸时间来确定.一个开关的极限短路分断能力指的是这个断路器所能分开的短路电流的值,如果短路电流大于这个值,那么开关即使是跳闸了,仍然不能分开电路,(因为电弧的原因)所以这个容量跟开关的灭弧能力有关.
前者是针对整个电路来说,当电路存在短故障时的开路保护电流极限参数;后者则是指在指定的部位短路开关测试电流参数.
三相的漏电开关接两相是不行的,(除非三相四线的就行)一般家里用两极(220V)60A的已经很大了,大概同时可以拖起12千瓦的负载. 再问: 能不能直接说 是好还是不好 他们都说可以 我想知道如何我现在的这个不行 在以后会出现什么样的问题 再答: 应该说不行的,它的额定电流100A ,假如房间电线短路或超载100A早就把
简单的说分段能力指的是承受的最高电流触电不粘连,额度短路开断电流是承受最低电流断开 再问: 额定短路分断能力Icn分为额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics 我觉得:额定短路开断电流=额定极限短路分断能力Icu>Ics
就是开关的触头在电流为100KA或者75KA以下的话,不会因为电流过大而焊接到一起,使开关断不可.
根据GB14048.1 和GB14048.2,定义如下:剩余短路接通和分断能力:在规定的使用条件和性能下,能够接通、承受其断开时间,并能够分断剩余预期短路电流的交流有效分量值.额定限制短路电流:是在有关产品标准规定的试验条件下,用制造厂指定的短路保护电器进行保护的电器,在短路保护电器动作时间内能够良好地承受的预期短路电
这只要用一个声控开关,当用手机远程拔打电话机号码时发声,声音同时给声控开关传送并工作,输出连接至一个220伏电压的可控硅的触发端,使可控硅导通220伏,并同时接通了220伏的电压.
这个的主要原因是隔离开关由于结构原因不能带电流操作(负荷开关可以带额定电流操作),而断路器配有完善的灭弧系统可以带电操作.鉴于此,要求分闸时先分断路器再分隔离开关,合闸时相反,就是为了保护隔离开关触点.如题所问,如果断路器在合闸时拉开隔离开关,可分两方面说,如果负载电流很小,直接拉隔离开关也没问题;但是如果负荷电流较大
都能,这是基本要求.当然短路电流不能超过开关的性能参数 再问: 又能切断短路电流和过载电流??
断路器开断电力系统短路电流时,弧隙恢复电压的最大值受两方面因素的影响:一方面是弧隙电压恢复过程的性质,即恢复过程是周期性的还是非周期性的;另一方面是开断瞬间工频恢复电压U0的大小.而这两方面的因素又都决定于电路参数.实际上,开断瞬间工频恢复电压值U0除了受电路参数的影响外,不同的短路形式也会产生明显的影响.断路器开断单
断路器没有什么极限供电距离.极限供电距离在电力系统不太常用,常用的是另一个参数“经济供电范围”.主要是考虑导体的截面和系统负载,即在导体上承受最小的压降,导体功耗最小.,一般通过降低电流升高电压来实现,所以不同的电压等级有不同的供电范围
对于短路电流不大的场所,从维护和经济两方面考虑,可选择DZ47-63型断路器.对于短路电流较大的场所可选择DZ20型50A的断路器或串联限流电抗器,但体积较大,投资稍高.
三相断路器可以替代单相断路器应用,只用其中2极,空着一极即可,但额定电流60A似乎过大不适合家庭应用.另外,断路器不能替代漏电断路器,因其没有漏电跳闸功能.
这句话是错误的,应当是“断路器的额定开断电流不小于装设断路器回路的最大短路电流”.断路器的额定电流只是改设备允许长时间操作的工作电流,对应于回路的工作电流,断路器的开断电流才是对应回路的短路电流.
也许感兴趣的知识断路器分断能力的选择和使用_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
断路器分断能力的选择和使用
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢断路器极限短路分断能力说明_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
断路器极限短路分断能力说明
&&对断路器的补充说明
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢断路器分断能力选择
断路器分断能力选择
断路器分断能力选择
断路器分断能力选择
断路器分断能力选择知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关断路器分断能力选择最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
断路器分断能力选择相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-}

我要回帖

更多关于 断路器额定通断能力 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信