格力变频空调原理与维修维修

看图学习变频空调器电控系统维修(三)
&&& 第五节 室内风机电路
&&& 本节详细介绍室内风机(PG电机)的启动原理、控制电路、引线检测方法及常见故障等基础知识。
&&& 说明:室内风机电路由两个输入部分电路和一个输出部分电路组成,由于知识点较多,因此单设一节进行说明。
&&& 一、PG电机启动原理及特点
&&& 图3-30所示为PG电机的安装位置及作用。
&&& 1.启动原理
PG电机使用电容感应式电机,内部含有启动和运行两个绕组。PG电机工作时通入单相交流电源,由于电容的作用,启动绕组比运行绕组电流超前90&,在定子 与转子之间产生旋转磁场,电机便转动起来,带动贯流风扇吸入房间内的空气至室内机,经蒸发器降低温度后以一定的风速和流量吹出,来降低房间温度。
&&& 2.特点
&&& ①插头:共有2个插头,如图3-31所示,大插头为供电插头,有3根引线;小插头为霍尔反馈插头,同样为3根引线。
&&& ②供电电压:通常为交流90~170V。
&&& ③转速控制:通过改变供电电压的高低来改变转速。
&&& ④控制电路:为使控制转速准确,PG电机内含霍尔元件,并且主板增加霍尔反馈电路和过零检测电路。
&&& ⑤转速反馈:PG电机内含霍尔元件,向主板CPU反馈代表实际转速的霍尔信号,CPU通过调节光耦可控硅的导通角,使PG电机转速与目标转速相同。
&&& 二、控制原理
&&& 图3-32所示为室内风机电路原理图。
室内风机电路用于驱动PG电机运行,由过零检测电路、PG电机驱动电路和霍尔反馈电路3个单元电路组成。用户输入的控制指令经主板CPU处理,需要控制室 内风机运行时,首先检查过零检测电路输入的过零信号,以便在电源零点附近驱动光耦可控硅的导通角,使PG电机运行。电机运行之后输出代表转速的霍尔信号经 电路反馈至CPU的相关引脚,CPU计算实际转速并与程序设定的转速相比较,如有误差则改变光耦可控硅的导通角,改变PG电机的工作电压,从而改变转速, 使之与目标转速相同。
&&& 三、过零检测电路
&&& 过零检测电路如图3-33所示。
该电路的作用是为CPU提供一个标准,标准的起点为零点,是CPU控制光耦可控硅导通角大小的依据,PG电机高速、中速、低速、超低速运行时都对应一个导 通角,导通角的导通时间是从零点开始计算的,导通时间不同,导通角度的大小也就不同,供电电压改变,PG电机转速也随之改变。同时过零信号还作为CPU检 测输入电源是否正常(即瞬时停电)的参考信号。
&&& 1.工作原理
&&& 过零检测电路由电阻R201~R204、电容C202、三极管DQ201、CPU35脚组成。
&&& 变压器次级交流12.5V电压经D101~104桥式整流后,输出脉动直流电,其中一路经R201、R202分压,提供给DQ201基极。
&&& 电压波形位于正半周时,基极电压大于0.7V,使DQ201导通,CPU35脚为低电平;电压波形位于负半周时,基极电压为0V,使DQ201截止,CPU35脚为高电平。
&&& 三极管反复导通、截止,在CPU35脚形成1 OOHz脉冲波形,经CPU内部处理,检测电压的零点。
&&& 过零检测电路正常时,无论是处于待机还是运行状态,三极管的基极电压都为0.7V,集电极电压为0.3V、CPU35脚电压为0.3V。
&&& 2.常见故障
&& (1)无过零信号输入
&&& 假如电阻R201开路,DQ201基极电压为0V,三极管截止,CPU35脚电压为5V、CPU处理后停止驱动光耦可控硅,PG电机因无供电而停止运行;只有过零信号恢复正常,PG电机才能运行。
&& (2)过零信号输入不正常
&&& 整流桥D101~D104任意一个二极管短路,都会使得输入
CPU35脚的过零信号不正常,CPU不能在零点附近驱动光耦可控硅的导通角,即使PG电机插座的交流电压在100~180V之间,PG电机也不能正常运 行,表现为电机抖动,转速极慢,电流过大(为1.5A,正常值为0.2A),电机表面很热,容易烧坏线圈。同时变压器初级电流也变大,温度上升也很快,同 样容易因过热而烧坏线圈。
&&& 四、PG电机驱动电路
&&& PG电机驱动电路如图3-34所示,表3-25为CPU引脚电压与PG电机状态的对应关系。
&&& 光耦可控硅调速的原理是:CPU输出驱动信号改变光耦可控硅的导通角,改变PG电机线圈的交流电压波形,从而改变交流电压的有效值,达到调速的目的。
&&& 1.工作原理
&&& PG电机驱动电路由CPU23脚、电阻R324/R502、电容C503、光耦可控硅IC203、启动电容、PG电机线圈组成。
&&& CPU23脚输出驱动信号,经R324送至IC203(光耦可控硅)初级发光二极管的负极,次级可控硅导通,PG电机开始运行。
&&& CPU通过霍尔反馈电路计算出实际转速值,并与内置数据相比较,如有误差通过改变CPU23脚输出信号改变光耦可控硅的导通角,从而改变风机供电电压,使实际转速与目标转速相同。为了控制光耦可控硅在零点附近导通,主板设有过零检测电路,向CPU提供参考依据。
&&& CPU23脚输出的是波形信号,在改变风机转速时只是改变波形,电压并未改变,但光耦可控硅的导通角己经改变,PG电机插座电压改变,转速也随之变化。
&&& 2.关键元器件
过零检测电路的关键元器件为IC203光耦可控硅,实物外形如图3-35所示,在电路中的英文符号为&IC&(代表为集成电路)。其特点是将光耦和双向可 控硅集成为一体,直接驱动PG电机;常用型号为TLP3616、TLP3526等;外观通常为白色或黑色的长方形(部分型号为黑色的方形扁状且为垂直安 装),其中的一个引脚与风机插座相连;初级工作电压一般为直流5V,早期一部分型号为直流12V。
&&& 光耦可控硅的测量方法和光耦相同,详细内容参见第2章第1节的第二部分内容。
&&& 3.检修技巧
&&& ①测量室内风机工作电压时,要将PG电机线圈插头插在主板插座上,这时为真实电压;否则光耦可控硅无论是否导通,测量的电压均为交流220V。
&&& ②检修电机不运行故障。应首先测量插头供电,看故障是由控制电路引起还是由电机线圈故障引起,如供电正常则检查电机。
&&& ③电机转速慢故障。为判断是绕组短路还是启动电容容量小故障,可用万用表电流挡测量运行电流,如电流小于额定值,则为启动电容容量减少故障;如电流超过额定值很多,则为绕组短路。
&&& ④风机损坏需要更换时,如无原型号电机更换,在购买配用电机时需要注意:功率、转轴(固定风扇方式)、电机轴的长短、运行方向(正转还是反转)及电机固定方式均应相同。还应注意的是,电容应使用配用电机所标配的容量。
&&& ⑤室内风机损坏时,如无原型号电机更换,改为配用电机,霍尔反馈插头Vcc供电(5V或12V)线与地线一定要与主板相对应。如果供电线与地线插反,则一上电就会损坏电机内部霍尔元件,只能再次更换风机。
&&& 4.常见故障
&&& PG电机驱动电路常见故障见表3-26。
&&& 五、霍尔反馈电路
&&& 霍尔反馈电路如图3-36所示。
&&& PG电机旋转一圈,内部霍尔元件
会输出一个脉冲信号或几个脉冲信号(厂家不同,脉冲信号数量不同),CPU根据脉冲信号数量计算出实际转速。
&&& 1.工作原理
&&& 霍尔反馈电路的作用是向CPU提供代表PG电机实际转速的霍尔信号,由PG电机内部霍尔反馈元件、电阻R328/R321、电容C306、CPU的34脚组成。
&&& PG电机内部设有霍尔元件,旋转时输出端输出霍尔信号,通过CZ402插座、电阻R321提供给CPU②脚,CPU内部电路计算出实际转速,与目标转速相比较,如有误差通过改变光耦可控硅导通角,从而改变PG电机工作电压,使实际转速与目标转速相同。
&&& PG电机停止运行时,根据内部霍尔元件位置不同,霍尔反馈插座的信号引针电压即CPU②脚电压为5V或0V; PG电机运行时,不论高速还是低速,电压恒为2.5V,即供电电
压5V的一半。
&&& 2.常见故障
&&& CPU判断PG电机停转(无霍尔信号)、堵转或转速低(霍尔信号数量少)时,则会改变光耦可控硅导通角,增大PG电机供电电压;如果30s内霍尔信号仍然不正常,则停止驱动光耦可控硅,PG电机停止运行,并报&霍尔信号异常&的故障代码。
&&& 光耦可控硅初级发光二极管开路或内部光源损坏、启动电容无容量、PG电机线圈开路、PG电机供电插座或霍尔反馈插座接触不良,均会使CPU检测不到霍尔信号,则会报相同的故障代码。
&&& 如果驱动电路正常,PG电机能正常运行,但由于某种原因CPU检测不到霍尔信号,故障现象表现为:开机后PG电机运行,转速逐渐升高,1min左右停止运行。
&&& 3.霍尔元件检查方法
&&& 空调器报&霍尔信号异常&故障代码,在PG电机可以启动运行的前提下,为判断故障是PG电机内部霍尔元件损坏还是室内机主板损坏,应测量霍尔电压是否正常,方法如下所述,实物及故障分析见表3-27。
空调器通上电源但不开机,使用万用表直流电压挡,黑表笔接地,红表笔接霍尔反馈插座信号引针,用手慢慢转动贯流风扇的同时观察电压变化情况。如果为 5V~0V~5V~0V跳动变化的电压,说明PG电机内部霍尔元件正常,应更换室内机主板试机;。如果电压一直为5V、0V或其他固定值,则为PG电机内 部霍尔元件损坏,需要更换PG电机。
本文导航:
室内风机电路变频空调的原理及故障分析
  变频制冷系统中的使用目的:  变频式主要是通过改变电源频率使压缩机的电机转速变化而达到流量控制的目的。  由于实际制冷系统通常是在设计的额定负荷以下工作的,变频压缩机通常可以在低频、低制冷量的情况下运行以维持热的平衡,功耗较小。  各部件原理如下:  压缩机——动力:循环动力。  ——冷凝:使高温高压的气态冷媒放热冷凝为低温高压的液体态冷媒。  ——蒸发:使低压液态冷媒吸热蒸发为气态冷媒。  节流阀——高低压分离:制造冷媒冷凝的高压区和蒸发的低压区。  变频采用的冷媒有2种:一种是冷媒,另外一种R410a冷媒。  R22系统与系统区别:  润滑油:R22使用矿物油(PVE),R410A使用酯类油(POE),两者只能与相应的互溶,不可混用.酯类油容易吸水水解,因此相应制冷系统的水分管理方面要求更为严格。  密封阀类:R22可使用塑料类阀芯,R410A只能用钢或铜阀芯,不可混用,因为R410A系统用的酯类润滑油对塑料阀芯有浸润作用,塑料会膨胀。  阀类包括:,,截止阀等。  系统压力:R410a系统压力较高,一般是R22系统的1.6倍左右,密封和防泄露方面R410a冷媒系统的要求更高。  变频空调的主要功能:  1、压缩机频率依据使用条件自动调节。  2、快速制冷制热,在开机时自动判定房间温度和设定温度,提高压缩机频率运行,实现快速温升温降。  3、依据使用条件运行频率,在房间温度接近设定温度后降频运行,维持房间温度稳定,实现舒适性控制。  4、全年运行季节能效高,更加节能。  直流变频空调系统概述:  家用直流变频空调系统主要分为以下几个方面:直流变频压缩机、压力开关、四通阀、冷凝器、节流装置、截止阀、蒸发器、室外控制器、室内控制器、、温度等。  直流变频空调常见问题分析:  空调制冷剂充注量危害:  当系统内充有过量的制冷剂时,将稀释润滑油而粘度降低,使压缩机的磨损部件如滚子,气缸,曲轴,滑片不能得到有效的润滑,使其磨损加剧;另外还会形成液击,对压缩机泵体产生致命的损坏。此种情况经常出现在一拖多等空调中。  制冷剂充注量不足或系统中冷媒泄漏,电机散热不能被流动冷媒及时带走,如果是外置保护器,此时将不能及时保护,造成电机工作在高温下而影响寿命。  表面脏以及安装位置通风不良的危害:  蒸发器表面脏将使制冷系统的制冷能力降低及压缩机在高压缩比下运行,这直接影响压缩机的使用寿命。  冷凝器表面脏以及安装位置通风不佳,会使系统负荷增大,电机绕阻高温烧毁。  系统内的水分和不凝性气体的危害:  当空调系统及压缩机的润滑油中水分超标时,在系统运行的高温条件下,压缩机的零部件就会出现镀铜现象,而且在毛细管或的位置会出现冰堵,影响压缩机的正常运行。  不凝性气体的产生主要是没有完全抽真空和从低压侧泄漏。在安装和维修时没有净化整个制冷系统,其后果是使得整个制冷系统效率下降,系统压力增大。  压缩机开停过快的危害:  由于异常原因,比如空调在低电压下使用,冷媒泄漏,异常负荷等,压缩机过载保护器频繁动作,使压缩机开停过快,润滑油就会被抽出压缩机并且无法回到压缩机中,压缩机的可靠性就会受到极大影响。  电子膨胀阀的基本结构 :  电子膨胀阀由本体和线圈两部分构成,驱动方式为永久磁体型步进电机直动式,膨胀阀的好坏直接决定整个系统的工作质量。  电子膨胀阀使用中的注意:  1、安装位置为电机的正上方,与本体轴心垂直(正负15度)。  2、阀门的入口必须安装过滤器,防止异物进入阀体。  3、焊接时本体不能超过120度,用水冷却时,阀体内部不能入水。  4、线圈部不能有水珠,防止寿命降低或线圈烧毁。  5、阀体掉下或受到猛烈冲击时,请注意检查外表、电流以及流量特征,确认合格后才能使用。  制冷系统辅助部件作用:  温度传感器:  环境温度传感器:用于检测室内外环境温度,与压缩机的运行频率有直接的关系,必须保证检测到的是准确的温度;  室内管温传感器:用于检测室内蒸发器温度。  作用1:是制冷模式下防止蒸发器结霜  作用2:制热模式下防止室内蒸发器温度过高;  室外管温传感器:用于检测室外冷凝器温度  作用1:是制冷模式下防止室外冷凝器温度过高  作用2:判断制热模式下是否进入和退出化霜;  室外排气传感器:用于检查排气管口温度  作用1:是防止排气温度过高而引起压缩机线圈的损坏  作用2:参与电子膨胀阀开度计算,如果排气感温包从排气管上脱落,系统将无法正常运行,所以这一点必须注意。  高压开关  高压开关:防止系统压力异常的情况下对整机器件损坏,在压力超过一定数值后压力开关将会断开,整机也会保护停机;在压力恢复到正常值以后,整机才能启动运行;  隔音棉  隔音棉:外机隔音棉的作用主要是消除压缩机的噪声,隔音棉的安装方式对隔音的效果有明显的影响,所以在隔音棉进行调整后一定要按照原来的安装方式进行安装;  阻尼块、减震橡胶  阻尼块、减震橡胶:减震橡胶用于改变管路的固有振动频率;阻尼块用于将管路的振动动能转换为热能,达到降低振动的目的;因此在维修过程中需要保持阻尼块以及减震橡胶形状、重量以及位置,如果有所改变不仅达不到减振的效果,甚至还会出现振动加剧的效果,最恶劣的情况会出现管路断裂的现象。
关于 空调 的新闻
7月19日晚间,美的空调官方微博发布消息称,针对新浪网发布美的空调不实新闻报道,美的公司已正式向法院提起诉讼,并索赔1亿元。
近日,一款名为“米家全变频空调”的产品出现在国家3C质量认证的名单中。时隔两年,小米牵手长虹,再次进军空调市场。
有一句非常有名的话,相信大家都听过:“站在风口上,猪也能飞!”形容顺势而为,将事半功倍。今天带大家捋一捋,咱们压缩机行业的那些风口!
名企快递王推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!单片机、电路板
连接器、接插件
其他元器件
空调常识:家用变频空调器维修技术
空调常识:家用变频空调器维修技术
1变频空调介绍及原理分析家用变频空调器走向百姓的家庭,为了正确使用、维护和维修空调器,了解和掌握变频空调器的原理、主要部件的结构特点和维修技术,成为当务之急,变频空调器比定速空调器控制电路复杂,它增设了许多保护电路、这些电路采用了不同的传感技术。2空调器控制电路原理分析变频空调器是当今房间空调器发展的方向,它通过变频控制器调节压缩机的转速(频率),实现了制冷(热)量与房间热(冷)负荷的自动匹配,具有调
&&&&1&变频空调介绍及原理分析& &&&&家用变频空调器走向百姓的家庭,为了正确使用、维护和维修空调器,了解和掌握变频空调器的原理、主要部件的结构特点和维修技术,成为当务之急,变频空调器比定速空调器控制电路复杂,它增设了许多保护电路、这些电路采用了不同的传感技术。& &&&&& &&&&2&空调器控制电路原理分析& &&&&变频空调器是当今房间空调器发展的方向,它通过变频控制器调节压缩机的转速(频率),实现了制冷(热)量与房间热(冷)负荷的自动匹配,具有调温速度快,低温制热效率好,温度控制精度高,适用温度、电压范围宽等优点。特别是随着变频技术的发展,空调变频从交流变频转到直流无刷电机、永磁同步电机变频,因此变频空调器无论是从使用电力电子器件,还是控制策略都广泛地使用了当代的先进技术。无论是国产还是进口变频空调,其控制电路原理大体相同,一般由室内机和室外机控制电路构成,下面以美的KFR-50LW/FBPY为例说明其基本控制原理。& &&&&变频空调的室内机与室外机可以相互通信,并分别被两个单片机控制。整个系统的控制结构图以及各个环节的作用如图1所示。整个控制系统由智能功率模块IPM、电源板、室内板、开关板、室外主控板和变频压缩机等几大部分组成。整个系统的被控对象是变频压缩机,与定速空调器相比,变频空调器采用的供电电源频率可调,因而具有高效节能、温度波动小、舒适度高、运行电压范围宽、传感器控制精确、超低温运行时适应性强、良好的独立除湿功能等优良性能。& &&&&变频压缩机采用交流异步电动机、永磁同步电机(PMSM)或开关磁阻电机;智能功率模块IPM采用六封装或七封装的GTO、IGBT等电力电子器件,并将过流、过热、欠压保护、GTO或IGBT的驱动等电路集成于一体;电源板是将市电通过桥式整流、滤波、稳压以后得到直流电流供给IPM模块,逆变输出频率可变的三相交流电供给变频压缩机;室内板和室外主控板是整个系统的灵魂和核心,分别采用了两块单片机,随着科学技术的发展,现在的控制器件则普遍采用了数字信号处理器(DSP)来处理各种输入的指令信号(如房间的设定温度)和反馈信号(如房间的实际温度),使控制更加准确和可*,因此,这种变频空调,有人称为“数字变频空调”。室外主控板完成变频三相电源的控制算法,得到六路PWM波形驱动IPM中电力电子器件的通断,同时进行室外环境温度检测、冷凝器温度检测、排气温度检测、交流电压、交流电流检测完成相应的保护、处理、通信功能;室内板进行室内风机、室温检测、蒸发器温度检测、室内外通信、摆风/空气清新控制,完成遥控接收、& &&&&液晶显示蜂鸣器驱动,从而实现人机对话。&&&&& &&&&3&故障维修技术&&&&& &&&&在变频空调使用的过程中难免出现故障,当出现问题时,要及时维修,以下是几种常见的维修技巧。& &&&&3.1故障现象与判断& &&&&(1)插上电源插头,室内机电源指示灯亮,如无电源指示,说明您家的电源有故障或指示等损坏。 (2)有电源指示,用遥控器按操作键,信号发射不出去。首先,检查遥控器内的电池是否有电,然后检查电池的正负极片触点有无氧化腐蚀,若上述正常,检查遥控器内部电路板是否损坏,可将遥控器*近一台调幅收音机,按遥控器键进行干扰试验,听收音机是否发出有“嘟嘟”声,有声说明遥控器无故障。& &&&&(3)当遥控器确定无故障时,信号还是发射不出去时,可用室内机强制运行开关验证,强制运行时,室内贯流风机和室外压缩机若运转正常,制冷效果良好,则证明空调器室内机红外接收部位有故障。& &&&&(4)当你使用的遥控器装上新电池使用不到一个月就不显示时,可将遥控器的后盖打开,用95%的酒精清洗一下电路板和按键触点面导电胶片,干燥后,即可排除漏电故障,遥控器液晶显示缺字也可采用这种方法。& &&&&(5)变频空调器中的温度传感器起着非常重要的作用,室内机有空气温度传感器和蒸发器温度传感器;室外机有空气温度传感器,高压管路传感器和低压管路传感器,有的传感器在长期使用后发生阻值变化,使控制特性改变,(如室内机空气温度传感器阻值变大后,会引起变频器输出频率偏低),为了保证控制精度,及其相同的工作特性,确定传感器故障后,应换用原型号的产品。& &&&&(6)在空调器出现故障时,如果鉴别整个控制系统是否有故障,可将室内机控制器上的开关放在“试运行”挡上,此时微处理器会向变频器发出一个频率为50Hz的信号,若此时空调器能运转,并保持频率不变工作,一般认为整个控制系统无大问题,可着重检查各传感器是否完好。如果空调器不能正常运行,说明控制系统有故障。&&&& &&&&控制系统检测方法&&&&& &&&&(1)通信电路& &&&&在检测通信故障时,用万用表交流电压档250V测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示等持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。& &&&&(2)功率模块& &&&&在检测功率模块故障时,第一种方法是用万用表二极管档测量功率模块,“+”极与U、V、W极,或U、V、W极与“-”极间正向电阻应约为380-450Ω间,且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表交流电压档,测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两相间的电压应在0~160V之间并且相等,否则功率模块损坏。& &&&&(3)电抗器& &&&&在检测电抗器时,用万用表RX1档进行测量,其绕组电阻值约为1Ω。& &&&&(4)压缩机& &&&&在检测压缩机时,用钳子先拔下U、V、W的导线,测量三相间的电压,若三相间的电压相同,说明压缩机绕组良好,否则压缩机绕组有故障。& &&&&(5)电解电容& &&&&变频空调器中有大容量的电解电容,最大为uF,即使切断电源仍然会残留有充电电荷,所以对电解电容器要先用烙铁、插头等物体充分释放残留电荷。 电荷放尽以后,用指针式万用表RX10K档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。& &&&&(6)传感器& &&&&如果空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器,大多数传感器可以从插座上拔下,从外表上即可以判断是否损害、断裂、脱胶。用手或温水加热,用万用表RX100档测其阻值,看它的阻值是否变化,无变化则可以判定传感器损坏。& &&&&4&结束语& &&&&本文分析的变频空调控制电路的基本原理和常见故障的检测方法,对于用户或工程技术人员维修有着重要的参考价值,对于其它快捷方法有待我们进一步研究和探讨。
上一篇:已经是第一篇
型号/产品名
皇家国际有限公司
皇家国际有限公司
深圳市富芯拓展电子有限公司
郑州昌原电子设备有限公司豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
检修普通空调和变频空调的维修思路和维修方法,变频空调维修视频,变频空调维修,变频空调维修视频教程,变频空调维修技巧,变频空调维修技术,格力变频空调维修视频,海信变频空调维修视频,变频空调原理与维修,海尔变频空调维修
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
检修普通空调和变频空调的维修思路和维修方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口扫一扫,手机访问
您好,欢迎来到维库电子市场网
您所在的位置:&&&&&&&&直流变频空调功率模块的原理及维修方法是什么?
版权与免责声明
凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,http://www.dzsc.com,违反者本网将追究相关法律责任。