冷库空调两个空调挂机蒸发器图片,一个制冷,一个不制冷,调整膨胀阀没效果是怎么回事

冷库膨胀阀结霜制冷效果不好求助_百度知道
冷库膨胀阀结霜制冷效果不好求助
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
相当小把戏
来自健康生活类芝麻团
相当小把戏
采纳数:41072
获赞数:70588
参与团队:
检查膨胀阀感温包是否存在脱落、保温不好等情况出现;同时要检查热力膨胀阀外平衡管的连接点和另外一头的焊接点部位有没有冷媒泄漏,应对整套制冷系统管路检漏,找到冷媒泄漏点后补漏、真空泵抽真空、保负压合格后重新加注标准量的新冷媒。这种使用热力膨胀阀的制冷系统出现膨胀阀后端管路结霜结冰,大多数都是由于膨胀阀本身损坏或者是冷媒出现较为严重的泄漏导致的。
擅长:暂未定制
1条折叠回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。冷库膨胀阀结冰严重
冷库膨胀阀结冰严重
冷库膨胀阀结冰严重
冷库膨胀阀结冰严重
冷库膨胀阀结冰严重知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关冷库膨胀阀结冰严重最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
冷库膨胀阀结冰严重相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-专业术语:
过热度(superheat):
解释1:热力膨胀阀是指低压侧和感温包内蒸气之间的温度差;
解释2:热力膨胀阀温包温度与阀出口或平衡管接头处(设计时)压力所对应的制冷剂饱和温度之差。
过热度设定:通常设定为5—8℃。
热力膨胀阀一般调整原则:
1.调节时千万不可采取大起大落。
2.散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮,调节的圈数比较多,一般可以调2~4圈(一般外调节杆转动4圈内散型齿轮才转一圈)。
3.压杆式可调圈数比较少,每次按1/2、1/3、1/4圈试着调整。
4.每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间。
一.如果膨胀阀体出口侧及下部呈45℃斜状结霜,入口侧不应结霜,表明调节准确合适。
展开剩余73%
二.如果调大时结霜形状没有变化,则可能膨胀阀节流孔被部分堵塞必须清洗,清洗后不能留有任何水份,否则可能造成冻堵。
三、如果膨胀阀体只有出口侧结霜,表明流量过大,应调小;也就是说要往放松弹簧的逆时针方向调整。
四、如果膨胀阀体全部结霜,表明流量过小,应调大,也就是说要往压紧弹簧的顺时针方向调整。
五、如果膨胀阀体只有入口侧结霜,表明阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗。
六、如果膨胀阀体完全无霜,表明无流量。
七.还可以通过压缩机吸气管处结霜的形状变化来判断调节大小是否恰当。
A、若白霜结到吸气截止阀处,表明流量过大,应调小;
B、若白霜结不到吸气管,表明流量过小,应调大。
八. 通过低压侧压力值的大小来判断调节大小是否恰当。
九.蒸发器盘管结霜的均匀完整状况来判断调节大小是否恰当。
十. 正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。
实测过热度与调整
用测温计测出回气管的温度与蒸发温度对比差值(即实际过热度)与标准过热度(5-8℃之间)校核来判断调节大小是否恰当。利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比是否在正常范围5-8℃之间。必须同时读取吸气压力值和回气管温度,否则造成计算出的实际过热度不准确。调整中:
A、如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;
B、反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。
过热度标准为5―8℃
阅读是一种成长|分享是一种美德
制冷百科:制冷百科定期为广大用户推送制冷维保知识、制冷设计方案、施工/调试等知识技术知识,欢迎大家关注。
合作推广:QQ:;电话:。
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。制冷膨胀阀_制冷膨胀阀价格_优质制冷膨胀阀批发/采购 - 阿里巴巴
类型(通道位置):
您是不是在找:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
共43页到页
阿里巴巴为您找到2556条制冷膨胀阀产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。您还可以找电子膨胀阀,热力膨胀阀,alco膨胀阀,丹佛斯膨胀阀,汽车膨胀阀等产品信息。
感兴趣的产品
感兴趣的厂家
感兴趣的内容
48小时发货
48小时发货查看: 6990|回复: 9
5匹空调改装小型冷库问题求教
该用户从未签到
马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!
才可以下载或查看,没有帐号?
求助:本人去年夏天用一个2手5匹空调外机加冷库风机改装了个15m3小冷库,用的膨胀阀。去年用一夏天挺好用,能拉到零下15度。今年这几天刚要用膨胀阀全部结霜,以为堵了也没有清洗直接换了新的膨胀阀还加了个过滤器,结果不结霜了,温度只有空调的效果,最多能到零上7度。去问卖件的地方,老板说我我以前用的膨胀阀是F12的所以结霜,现在是F22的不结霜,拉不下温度来。我就搞不懂了,我一直用的制冷剂是F22。难道用F12的膨胀阀和F22的膨胀阀有这么大关系吗?请教大家了~!~!~谢谢
TA的每日心情开心17&小时前签到天数: 1486 天[LV.10]以坛为家III
R12与R22的制冷量相差近60%,膨胀阀都是按制冷量设计的。调小些试试。
该用户从未签到
荣昌师傅,都调最小了还是不结霜,就结露
本网淘宝零售店:&
(全部原装电子元器件批发价零售)
该用户从未签到
把F22的膨胀阀在换成F12的管用吗?荣昌师傅等候您指教下
该用户从未签到
把F22的膨胀阀你用的是几个的???是国产的还是进口的???``建议你用个进口的5个的看看怎么样.
本网淘宝零售店:&
(全部原装电子元器件批发价零售)
该用户从未签到
&p&用高温的空调压机来带冷库,不提倡的啊,用了一年了,是不是压机排气量不行了啊,别只在膨胀阀上找问题啊&/p&
该用户从未签到
嗯& 理论上是没什么问题的, 不过,空调压缩机用于在小型冷库, 要重新设计:风机。膨胀阀。因为它本省属于低温机组{+16度}左右。&& 实践中,改装的实例也很多。 不知荣昌师傅怎么看,& 见笑了。
本网淘宝零售店:&
(全部原装电子元器件批发价零售)
该用户从未签到
超出工况使用,不现实,
该用户从未签到
& 这个现象很普遍,本人不建议用空调改成冷库机组,因为空调工况和制冷工况真的差距差太大了,建议不要在膨胀阀上纠缠了,换个压缩机吧(跟换过滤器)。或者干脆改用(冻什么,没有严格限制,保温还可以)3P制冷机组
该用户从未签到
&p&膨胀阀的调 节范围有限,是不是调到上限了还不够?&/p&
&p&最好先试试压机的排量,是不是老化了??&/p&
)&&&深圳市深威志电子有限公司 版权所有