160A63a三相空开负载功率可以负载多少

160a漏电开关的额定功率是多少?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
160a漏电开关的额定功率是多少?
提问者:舒梦竹|
555次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:37281
| 被采纳数:15
(220v的电压)160A的漏电保护器能带35000瓦的功率=0A
(380v的 电压)能带60800瓦功率=0A
电压乘以160等于功率
希望能够帮到您
回答数:30909
| 被采纳数:14
如果三相电的功率因数以0.85计算,则该漏电开关能承受的功率为:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×160×0.85=89kW。
回答数:57571
| 被采纳数:39
60A额定功率是90千瓦(三相)或35千瓦(单相)
  按功率公式P=1.732UIcosφ 有:
  1.三相市电时:
  P=1.732UIcosφ
  =1.732x0.38x160x0.85
  =90kw。(功率因数取0.85)
  2.单相市电纯电阻时:
  =0.22x160
  =35kw。
  额定功率:是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。自己装了个380V160A的漏电保护开关每次跳闸影响到跳闸是什么原因。漏电保护开关下端出线后穿管埋地下{线是用4条单股35平方铝线} 每次一跳闸漏电保护开关跳闸
自己装了个380V160A的漏电保护开关每次跳闸影响到跳闸是什么原因。漏电保护开关下端出线后穿管埋地下{线是用4条单股35平方铝线} 每次一跳闸漏电保护开关跳闸了,变压器的开关也跟着跳闸。是什么原因造成的,该怎么改。
先回答你不带漏电60A烧掉的原因,可能说你的 端子螺丝没有压紧。导致接触不良发热打火烧掉的。看了你家里的总开是漏电保护的,一般没有这个必要。建议你先观察是那个空开跳,然后在断开这组的所有用电器。用万用表或摇表(兆欧表)测量这组线的绝缘是否符合要求有无漏电现象?切记不可带点操作!看你的说的原因可能是有一组线路火线绝缘损伤,祝你好运吧!暗线可...
先回答你不带漏电60A烧掉的原因,可能说你的 端子螺丝没有压紧。导致接触不良发热打火烧掉的。看了你家里的总开是漏电保护的,一般没有这个必要。建议你先观察是那个空开跳,然后在断开这组的所有用电器。用万用表或摇表(兆欧表)测量这组线的绝缘是否符合要求有无漏电现象?切记不可带点操作!看你的说的原因可能是有一组线路火线绝缘损伤,祝你好运吧!暗线可够你忙的了。查到就更换先的导向就好了怎么换线你该知道吧!
类似问题换一批
相关推荐换一换
有问题 @ 爱问Powered by iask.com
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
不雅词句或人身攻击
激进时政或意识形态话题
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息160a空开最大可以承受多少w_百度知道
160a空开最大可以承受多少w
160a空开最大可以承受多少w...
160a空开最大可以承受多少w
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:16465
获赞数:30271
擅长:暂未定制
参与团队:
看负载的 额定电压 和 类型
斜阳紫烟44
来自健康生活类芝麻团
斜阳紫烟44
采纳数:44550
获赞数:37819
参与团队:
如果三相最大105千伏安。但实际使用时最多用到60-80千伏安
langwang0000
来自健康生活类芝麻团
langwang0000
采纳数:6655
获赞数:4856
参与团队:
可以使用55kw的电动机或者70kw左右的阻性负载。
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。选用空气开关应比实际电流大多少安左右
问题描述:
选用空气开关应比实际电流大多少安左右
问题解答:
要看你的用电负荷是什么.如是家用空气开关,要根据你的回路计算电流.比最大计算电流大一点就行,如是电机类可选电机的额定电流的2倍左右.太大起不到保护作用.
我来回答:
剩余:2000字
145KW全负荷运行时电流约290A,建议选用400A空气开关,出线大小跟距离远近也有关系,如果距离太远线径选小了容易引起很大的电压降,线径大小还跟敷设方式有关系,如果是架空线,可以选小一点的,如果用电缆线,那相对要大一点,给你一个200米距离内铜芯电缆线的建议,最好是150平方毫米的.120平方毫米的就比较勉强.
可以带304KW的负载,如果用铜线的话以100M的电压降为10V,铜线的截面积应不小于150平,如果以100M的电压降5V,则导线截面积不小于300平
目前北京按规划设计一般都用的是DZ47型(白色的是DZ47型、黑色的是DZ10型,DZ10现在已经基本淘汰,不过还有部分地区使用)的空开或这叫空气断路器.户内的总空开都是双极的,不带漏电保护,只有卫生间、厨房、卧室、客厅插座必须选用漏电保护器.目前市场上的假冒伪劣产品较多,最好选用ABB品牌,价格比较贵(20A的漏电1
单相5500W热水器根据电流公式I=P/U=V=25A选用32A的三相5500W热水器电流根据经验公式一般取功率5.5KW的倍数及11A选用16A的至于漏电保护器好好是空气开关好这个取决于你的用途如果需要安全的话就要带漏电保护,漏电保护器不好处就是灵敏度高会误跳.空气开关有过载保护及短路保护,漏电断路
这要计算的,您最好选择 250A的空开,160A的空开也可以,不过选大不选小.另外变压器是多大的,这样我更能精确的告诉你选用多大的空开了!不过布线时候要用三相四线制,还可以选用三相三线制空开外加零线排和地线排,分线空开可以选用160A带漏保的空开!我的回答但愿能解决你提出的问题!
0.4KV系统,采用的是星形连接方式,线电流等于相电流,线电压等于相电压的√3倍,此时电流等于功率除以电压与功率因数的乘机再除以效率,U取380V.你选电缆是对的,电流不对,根据经验,电流大概在60左右(0.4KV系统中,1KW两安培左右),我这儿有标准,给个联系方式我发给你. 再问: 我的邮箱是gdrunhui@12
三相电热设备的电流计算公式:I=P/1.73×380;即.4=184.06A,再根据电流查电工手册得:50平方的铜芯线可以满足要求,因为50平方的铜芯线截流量是186A.(注意电热的计算公式与电机的计算公式是不同的)空开选择200A就够了,因为它没有峰值电流.只要是三相电热电器就是这个计算公式,不像
(1)进电表的线是外线,需要10~16平方的铝线,外线必须使用铝线,不能使用铜线.不过外线需要电工安装的,私人不能动,(2)电表输出的主线用6平方的铜线,从一层接到三层都用6平方(3)空气开关出的线用4平方的铜线比较好,(4)现在的房子每层都有很多房间,每个房间都有单独线路,所以每层有很多空气开关分别控制 再问: 再问
空气开关一般按总电流的1.2倍-1.5倍选取.
驱动器的电流14.2A,是额定电流,还是最大输出电流? 如果是额定电流,驱动器配大了.如果是最大输出电流,是可以的. 建议你就按照驱动器的14.2A,来选择空开. 建议配自动空气开关C16的可以.D型的磁脱扣电流为(10~20)In,不适合你的驱动器. 如果在潮湿环境下使用,建议配漏电保护开关双进双出20A. 再问:
用功率/电压就等于电流.比如用电器总功率4KW,那么A.要求空气开关额定电流要大于负载电流.一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A.没有27A的空气开关,所以空气开关应该选择32A的. 再问: 感谢
要先把电器功率换算成电流(A),即功率(W)/电压=电流(A),然后根据两倍的电流选择空气开关.
如果不是三相四线入户,则"火线是用4平方的铜线,零线1.5平方的铜线"只能都视为1.5平方的铜线,因为是暗敷,安全载流量小于15安.建议用12安的空气开.可负载12*220=2640瓦特
10安的开关如果用在220伏的负载上,可带动功率P≈220X10=2200瓦.用在三相380伏负载上,可以带动功率P≈1.732X380X0.8≈5300瓦.
C60A空开 再问: 我加现在用的是63A的带漏保的,之前空调和电磁炉一起开电磁炉开到2100W跳闸了 再答:  国内的空开大部分都是虚标.你们家开完所有电器电流也就37A这样.你要买个好点的空开漏保.正泰或施耐德梅兰日兰 Easy9 2P63A 漏电保护器都可以.但一定买正品.再问: 你怎么算的啊我的空调就快30A了
如果是进线总开关就按你入户线的规格选择,6MM线用40A,10MM线用60A,16MM线用80A
200A的空气开关约定的长期工作不发热的电流就是200A;最大承载的电流是短路电流;空气开关上会表明.比如:40KA
这个电流有两个,一个是额定的负载电流,跟断路器是一样的.家装一般32A至40A左右,对于漏电保护断路器还有一个电流叫漏电动作(跳闸)电流,家装国家规定0.03安即30毫安 再问: 0.03安,那要是电流过大了不是跳闸吗? 再答: 30毫安是国家为了保护人身触电致死的安全线。在潮湿的环境中,还要选15毫安的。若是线路漏电
也许感兴趣的知识请问32a开关可以带多少千瓦?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
请问32a开关可以带多少千瓦?
提问者:明梦琪|
3415次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:8502
| 被采纳数:4
能承受16KW。经验算法,一个KW大约是2个电流。32/2=16KW。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
希望可以帮助到您!
回答数:38934
| 被采纳数:6
所能保护的电流范围最大就是160A,其漏电跳闸不包含在负载功率里面,要看其漏电电流的设置值。那么160A的电流,你换算为功率,就是能保护的范围,可以根据三相电电流公式计算。功率=电流*电压*根号3*功率因数160A*380V*1.732*0.85=89.5KW,也可以根据经验得出,三相电一个千瓦电流约等于2A。三相四线160a漏电断路器就能承受80千瓦厨房用电器。
回答数:27140
| 被采纳数:9
100A开关——电力负载50千瓦,电阻负载220V时20千瓦、380V66千瓦;32A——电力负载16千瓦,电阻负载220V时6千瓦、380V21千瓦.10平方铜芯电线——电力负载25千瓦,电阻负载220V时10千瓦、380V33千瓦.希望可以帮到您,谢谢}