空调内机电机6线短接pg电机坏了怎么短接

||||||||||
||||||||||
查看: 5025|回复: 13
空调内机板损坏换通用版接线问题
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
内风机怎么接通用电脑板,通用电脑板上有两个接线主 中 高 风, PG风机六根线,分两组 一组红、黑、白&&红白中间链接个电容(线路图M) 剩下的是三根黄棕灰线路图PG& & 求教&&还有摆风电机原机是5跟线,可是通用板上是六跟接线柱,怎么接
阅读权限20
在线时间 小时
看看说明书!两个公共!
在线时间 小时
通用板有内风机抽头调速和可控硅调速两种,你的电路板应该是抽头PG电机专用电路板,而空调是带可控硅调速的,不同用的,6根线细的三根是霍尔反馈。那个就不用接了,主要接粗的。要专业内机可控硅调速的,这种板子贵5元
阅读权限25
在线时间 小时
楼上说的对
阅读权限20
在线时间 小时
三根测速线不接,另外三根按电机的正常接法,把电路版上的高低速短接。摆风电机要不靠左,要不靠右
阅读权限35
在线时间 小时
没有风速档的说!麻烦你看看论坛里的P G电机资料,风速通过霍尔元件检测,然后可控硅调节电压改变的六根线,两个插头!大插头分别是主副绕组和公共端!小插头分别是5v供电,接地,反馈!
阅读权限35
在线时间 小时
调节电压改变的(此处加个逗号)
阅读权限35
在线时间 小时
楼主的应该是PG电机,抽头通用版!
阅读权限10
在线时间 小时
谢谢问题已经解决。 三根黑,白,红分别接电容,零和通用板上的低风,已经正常运转。(三根反馈细线没接) 摆风电机插靠左面的五个插头,谢谢各位。
阅读权限120
在线时间 小时
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 27105|回复: 90
空调维修经验——(基本上是李志峰书上总结)
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
1:采用数字交流电压挡将红表笔插入插座,如显示电压在20~70V之间,则此插孔为相线插孔;如果显示电压在10V以下则此插孔为零线或地线插孔。
2:变压器和风机内部均设有温度保险管,如测量结果为线圈开路,可打开外壳将温度保险短接使用,但应查出温度保险损坏的故障原因。
3:变频空调滤波电容内存有很高的电压能量,断电后外机滤波电容5分钟才能放完电!!!如果不注意,会电击维修人员,可将热敏两端焊上引线的,变压器初级绕组、烙铁插头等并联在滤波电容两端放电。
4:PTC电阻常用型号47欧;滤波电感为防止对主板控制电路产生干扰,通常放在室外机底座下面;滤波电感如果铁心与线圈松动,在压缩机工作时会产生比较刺耳的噪声,有些故障表现为压缩机低频运行时噪声小,压缩机高频时噪声大,容易误判为压缩机故障。必要时滤波电感可以短接,不会损坏模坏。
5:电子膨胀阀供电为直流12V。根据引线数量分为两种:一种为六根引线,其中有两根引线连在一起为公共端接电源12V,余下四根引线接CPU控制;另一种为五根引线,一根为公共端接直流12V,余下四根接CPU控制。
6:一体化的红外接收头脚位区分:三条腿中阻值最小的那两条腿,红表笔是GND,黑表笔是电源,另一条腿只能是信号输出了。这是数字表检测的结果,指针表刚好相反。
判断接收器是否损坏,使用万用表直流电压挡,黑表笔接接收器地脚(GND)、红表笔接输出端(OUT),在无信号输入时电压应稳定为5V,如果电压一直在2~4V之间跳动,为接收器漏电损坏,故障表现为有时接收信号有时不能接收信号;按压按键遥控器发射信号时,输出端电压应下降至3V左右,然后再上升至直流5V,如果电压一直不下降保持不变,为接收器不接收遥控信号故障。
7:PG电机运行时,不论高速还是低速反馈线电压恒为2.5V即供电电压5V的一半。
空调上电不开机,使用万用表直流电压档,黑表笔接地,红表笔接霍尔反馈插座信号引针,用手慢慢转动贯流风扇,如果为5V~0V~5V~0V跳动变化的电压,说明电机内部霍尔元件正常。如果电压一直为5V或0V或其他固定值,则为PG电机内部霍尔元件损坏。空调不上电:转动轴,可见阻值变化。
PG电机:观察扇叶,转速很缓慢且为反方向运转,电机有很强的电流“嗡嗡”声,说明过零检测电路出现故障,可能原因为4个整流二极管中的一个击穿。
PG电机正常运行时电压一般为交流90~170V。使用万用表交流电压档测量室内风机供电电压时,要将线圈插头插在主板上,否则测出的数值不准。例如通电不开机测量:将线圈供电插头插在主板上,实测电压为0V;线圈供电插头未插在主板上,实测电压233V,和电源插座电压相同。
8:检修遥控器不能使空调器开启故障,可将导风板手动放置到中间位置,再根据上电后导风板的情况来判断故障:如果能自动复位关闭,则说明室内机主板大致工作正常,应重点检查接收器电路;如导风板一直不动,说明主板未工作,应着重检查变压器、主板5V电路。
9:压缩机电容容量与空调器铭牌制冷量大致相当,如制冷量为2300W,压缩机电容容量为25uf。
10:压缩机电容、风机电容容量减小用万用表电阻档很难测出,可以用交流220V电压对电容两端充电3s,断电后用螺丝刀杆短接电容两端,根据放电声音来判断是否正常;声音大,电容正常;声音小,容量减小;无声音,电容损坏。
11:风机转速慢故障常由电容容量减小或电动机线圈短路引起,可测量运行电流区别故障:电流小于额定值,风机电容容量减小;电流超过额定值,电动机线圈短路,此时电动机发热量大。
电动机转速与电容容量无关,如果想通过增大电容容量提高转速是不可取的。
12:检修空调上电无反应,可用万用表电阻档测量空调插头L、N端阻值,如结果为无穷大,说明变压器初级回路有开路故障,应重点检查变压器初级绕组阻值、保险管。
13:压缩机窜气一般为内部阀片击穿所致,在通电运行时声音很小,运行压力为平衡压力。
14:四通阀窜气时最明显的现象是:室外机压缩机气液分离器内有很大的气流声。
15:对于开机空气开关跳闸故障,应检查变频空调器室外机整流硅桥;定频空调器应测量电源插头N端与地之间的阻值,检查电控部分是否有短路点或测量运行电流,检查压缩机是否卡缸。
16:的最高输入电压为直流35V,因此短接7812的1脚和3脚不会过压损坏7805,可以短时间试机。
17:变频空调器通信故障,如上电后不开机,就测量室内机接线端S与N之间的直流电压值,如为24V,可大致判断室内机主板正常;如为0V,应取下与室外机连机线再测量。如仍为0V,则室内机主板坏;如电压上升至24V,应检查连机线或室外机主板通信电路是否短路。
18:变频空调器开机后如室外机滤波电容直流电压由300V变为0V,此时应靠手摸PTC表面温度来判断故障:如表面为常温,应检查强电通路,从接线端子一直到滤波电容引线中间看是否有断点故障;如表面烫手,则说明后端有短路故障,重点检查硅桥、模块等是否击穿。
19:变频空调器开机后滤波电容直流300V电压下降过快,应检查室外机主控继电器是否吸合。方法是:用万用表交流电压档测量主控继电器两触点间电压,如为0V,则说明主控继电器已经吸合;如电压很高并且逐渐上升(为PTC热敏电阻电压值),说明主控继电器未吸合,应检查CPU控制输出限流电阻、2003反相驱动器。
20:PFC板只是用于提高功率因数,实际使用中如果损坏可以将功能弃之不用。
21:室外机主板6路信号控制功率模块。用万用表虽然不能检测主板输出控制信号是高频还是低频,但能从电压结果判断主板是否已向功率模块输出控制信号:待机时6路信号为直流5V,运行时恒为直流2.5V。此电压在运行后检测,一般不会出现保护。
22:滤波电容减小,引起:压缩机在高频时供电电压降低;交流成分增大,模块长时间工作后损坏。所以检修屡烧功率模块(运行一段时间,而非开机就损坏)故障时,由于功率模块较贵,应当代换滤波电容或室外机主板。
23:硅桥击穿,室内机主控继电器吸合,220V电压相当于短路,电流很大,空气开关马上断开保护。根据经验,变频空调开机空气开关跳闸,可直接检查硅桥。
24:定频空调如果上电主板即显示故障代码或者上电后能接收遥控信号,但是主板控制室外机不运行时,一般为传感器开路或短路,或室内风机温度开关开路;如开机后马上停机,应当检查室内风机霍尔元件反馈;如果压缩机供电后停机,应当检查压缩机启动是否正常;如运行一段时间后保护,在运行过程中制冷正常,则应当检查是否为室内机管温传感器阻值变值引起制冷防结冰保护、制冷缺氟保护、制热时蒸发器防过载保护等。
25:空调器系统慢漏故障,肥皂泡沫过多,冒出气泡不能使泡沫显现出来。所以在实际维修时如果是慢漏,可将肥皂泡沫稀释后再检查接口。
26:室外机排水孔与地面较近,化霜水结冰,堵塞排水孔,化霜水不能流到外面,留在室外机底座内,转入下次制热循环时冷凝器结霜加快,霜越使用越多,形成恶性循环,空调制热效果差。
27:空调(无室外管温传感器)开机工作1h以上,拔下四通阀线圈供电后不能进入化霜过程,一般为室内机管温传感器或室内机主板坏。
28:如果和保险管相通的压缩机继电器上端子不容易观察清楚,可以用万用表电阻档测量端子和保险管的阻值来判断:阻值为0欧,接电源输入L相线;阻值为无穷大,接压缩机线。
29:通用板:上电试机时,如果导风板朝相反的方向运行(即上电复位时导风板打开),为步进电机相位驱动错误,将公共端(直流12V,与7805 1脚相通)保持不变,其余4个引线调整头尾即可。
1、2、3、4、5(公共端)调整为4、3、2、1、5
30:通用板PG电机调速:可串接电容,如电机(4极、18瓦)低速档串接1.5uf(电机工作电压93V),中速档串接2.5uf(电机工作电压145V),高速档直通电机公共端。
选择电容原则:电机功率大,电容容量应相应增加;应先接上试机,根据实际转速在符合用户要求的前提下确定电容容量。
31:7812实测输出电压为0V而输入端电压正常时,不能直接确定7812损坏应先测量12V电压对地(7812铁壳、接收头铁壳、应急开关铁皮、滤波电容负极、晶振中间引脚等)阻值,排除负载无短路故障,才能确定损坏。
32:压缩机卡缸:敲击压缩机外壳;增加起动力矩(并联一个容量较大70uf以上的电容);反方向运行。
33:晶振:使用万用表直流电压档,黑表笔接晶振中间引脚,红表笔分别接晶振两端引脚,正常电压应为2V和1.8V,如果电压相同,则说明晶振电路没有工作。
34:判断复位电路是否正常:取下复位电路的外围元器件,对于低电平复位的CPU,上电后使用引线短接CPU复位引脚和地(短接一下马上拿开),CPU应能自动关闭导风板,按压遥控器能接收遥控信号。
35:遥控器:更换后如果不能正常显示,应按压一下复位键,其作用是将遥控器CPU重新复位,使CPU能正常工作。有些遥控器没有设计此键,在更换电池后如果不能正常工作,可以取出电池等待5min再安装;如果仍不能正常工作,应使用一段引线直接短接电池仓的正极和负极弹簧,强制放电。
36:反相驱动器损坏代换:一个NPN型三极管和一个5.1K电阻。断开反相驱动器输入端和输出端与主板电路的连接;发射极接直流电源地;电阻一端连接基极,另一端接CPU输出端子;集电极引线接继电器线圈引脚。(必要时线圈应反向并联一个二极管)
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
说的太好 了
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限30
在线时间 小时
好资料,谢谢了
阅读权限45
在线时间 小时
好东西,收藏了
阅读权限45
在线时间 小时
谢谢,先收藏了。
在线时间 小时
总结的很好,赞一个
在线时间 小时
是个实干家,写成书不容易。
小错误挑一个:
32:压缩机卡缸:敲击压缩机外壳;增加起动力矩(并联一个容量较大70uf以上的电容);反方向运行。
很多个型号的压机是内置过流保护,保护值是额定电流的2.5倍。用并联电容的方法增加起动力矩是不可行的。
反方向运行不知是何种意思。
阅读权限45
在线时间 小时
谢谢&&收藏了
在线时间 小时
9:压缩机电容容量与空调器铭牌制冷量大致相当,如制冷量为2300W,压缩机电容容量为25uf。
还真见过制冷量3200w的压缩机,使用的是50uf的电容。
阅读权限10
在线时间 小时
楼主总结的非常好!谢谢
在线时间 小时
11:风机转速慢故障常由电容容量减小或电动机线圈短路引起,可测量运行电流区别故障:电流小于额定值,风机电容容量减小;电流超过额定值,电动机线圈短路,此时电动机发热量大。
电动机转速与电容容量无关,如果想通过增大电容容量提高转速是不可取的。
单独看这两句话,有些自相矛盾了,不知楼主是否漏掉了部分语句。
我很赞同!
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有you have been blocked看图学习维修空调器电路板
我的图书馆
看图学习维修空调器电路板
第1章 定频空调器主板基础知识&&& 第1节主板分类及形式&&& 一、主板分类&&& 1.按功能分类&&& ①单冷型主板:对应使用在单冷型(KF)空调器之中。&&& ②冷暖型主板:对应使用在冷暖型(KFR)空调器之中。&&& ③冷暖辅助电加热型主板:对应使用在冷暖辅助电加热型(KFR+D)空调器之中。&&& 2.按室内机主板数量分类&&& ①单块主板:是目前最常见的主板形式。&&& ②两块主板:多见于早期空调器之中,一块为强电板,另一块为弱电板。强电板一般有电源电路、继电器电路等强电电路,弱电板一般为控制电路及弱信号处理电路。&&& 3.按室外机有无主板分类&&& ①室外机无主板:是目前常见的主板形式。&&& ②室外机有主板:多见于早期空调器或目前的高档空调器。&&& 4.按室内风机形式分类&&& ①使用抽头电机的主板:多见于早期空调器。&&& ②使用PG电机的主板:是目前最常见的主板。&&& 5.按主板供电电源分类&&& ①使用变压器降压的电源电路:是目前最常见的主板。&&& ②使用开关电源的电源电路:多见于具期空调器或目前的高档空调器。二、常见主板设计形式1.单冷抽头电机主板中意空调器室内机主板见图1-1。2.冷暖抽头电机主板冷暖抽头电机主板见图1-2。3.单冷PG电机主板单冷PG电机主板见图1-3。4.冷暖PG电机主板古桥冷暖型空调器PG电机主板见图1-4。&5.冷暖辅助电加热主板科龙冷暖辅助电加热型空调器主板见图1-5。6.室内机和室外机均有主板三菱电机空调器室内机和室外机主板见图1-6。7.室内机有两块电路板LG空调器室内机有两块电路板,见图1-7。8.使用开关电源的主板三洋空调器使用带开关电源的主板,见图1-8。第2节主板方框图及单元电路&&& 本节内容分为两部分:第一部分介绍典型的定频空调器主板电路方框图,并将主要元器件编上代号,使电路原理图与实物图一一对应,这样可以做到理论联系实际;第二部分为主板单元电路详解,并介绍相对应的故障现象。一、主板电路方框图&&& 一个完整的电控系统由主板和外围负载组成,包括主板、变压器、传感器、室内风机、显示板组件、步进电机、遥控器、接线端子等。主板是电控系统的控制中心,由许多单元电路组成,各种输入信号经主板CPU处理后通过输出电路控制空调器整机。主板通常可分为4部分电路:即电源电路、CPU三要素电路、输入电路、输出电路。图1-9 Ca)所示为目前使用较多的挂式空调器主板电路方框图,图1-9 (b)所示为典型空调器主板整机电路原理图,图1-9 &c)所示为对应主板实物外形,表1-1为主要元器件编号说明。&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电源电路:为主板提供直流12V和5V电压二、单元电路作用&&& 1.电源电路&&& ①主要元器件:实物图编号为C、1、2、3、4、5。&&& ②作用:将交流220V电压转换为稳定的直流12V和5V,为主板单元电路和外围负载供电。&&& ③常见故障现象:整机不工作。&&& 2. CPU三要素电路&&& ①主要元器件:实物图编号为6和7。&&& ②作用:电源、时钟、复位电路称为三要素电路,是CPU处理输入信号和控制输出电路的前提。&&& ③常见故障现象:整机不工作。&&& 3.输入部分电路&&& (1)遥控信号&&& ①主要元器件:接收器(12),对应电路为接收器电路。&&& ②作用:将遥控器发送的红外信号处理后送至CPU.&&& ③常见故障现象:不接收遥控信号或接收不灵敏。&&& (2)温度信号&&& ①主要元器件:环温传感器(K)和管温传感器(M),对应电路为传感器电路。&&& ②作用:将代表房间温度和温度变化的电压信号送至CPU.&&& ③常见故障现象:开机后室外机不运行或运行一段时间后室外机不工作等。&&& (3)应急开关信号&&& ①主要元器件:按键开关(14),对应电路是应急开关电路。&&& ②作用:在没有遥控器时可以使用空调器。&&& ③常见故障现象:按压开关按键不起作用或不定时开关机。&&& (4)数据信号&&& ①主要元器件:存储器(8),对应电路为存储器电路。&&& ②作用:为CPU提供运行时必要的数据信息。&&& ③常见故障现象:整机不运行或室外机不运行等。&&& (5)过零信号4&&& ①主要元器件:过零检测三极管(9),对应电路是过零检测电路。&&& ②作用:提供过零信号,以便CPU控制光耦可控硅在零点附近导通,使PG电机能正常运行。&&& ③常见故障现象:PG电机不运行或运行不正常。&&& (6)霍尔反馈信号&&& ①主要元器件:霍尔元件集成在PG电机内部,通过插座(H)连接至CPU,对应电路为霍尔反馈电路。&&& ②作用:为CPU提供PG电机的实际转速。③常见故障现象:PG电机运行约1min后停止运行。&&& 4.输出部分负载&&& (1)蜂鸣器&&& ①主要元器件:蜂鸣器(11),对应电路是蜂鸣器电路。&&& ②作用:提示CPU已处理遥控器发送的信号。&&& ③常见故障现象:维修中出现故障的比例较小。&&& (2)指示灯&&& ①主要元器件:指示灯(13),对应电路为指示灯(或显示屏)电路。&&& ②作用:用来显示空调器的当前工作状态。&&& ③常见故障现象:维修中出现故障的比例较小。&&& (3)步进电机&&& ①主要元器件:步进电机(1),对应电路是步进电机驱动电路。&&& ②作用:调整室内风机送风的角度,使风能够均匀送到房间的各个角落。&&& ③常见故障现象:控制电路在维修中出现故障的比例较小,通常为步进电机自身线圈或齿轮损坏。&&& (4)室内风机(编号为D、即PG电机)&&& ①主要元器件:光耦可控硅(F),对应电路为室内风机驱动电路。&&& ②作用:控制室内风机按CPU要求运行。&&& ③常见故障现象:PG电机不运行或上电后即高速运行。&&& ④资料:PG电机制冷模式下开机后就一直工作(无论外机是否运行);制热模式下受温度控制,只有温度高于一定值后才开始运行,即使在运行中,如果温度下降且低于一定值后,室内风机也会停止工作。&&& (5)继电器(RL1、RL2、RL3)&&& ①主要元器件:对应电路为继电器驱动电路,以反相驱动器(10)为核心。&&& ②作用:通过对3个继电器进行控制,使CPU间接控制压缩机、室外风机线圈、四通阀线圈的工作与停止。&&& ③常见故障现象:继电器触点不能导通,使得压缩机、室外风机线圈、四通阀线圈因无供电而不能运行。&&& ④资料。&&& ·压缩机继电器(RL 1):控制压缩机的工作与停止。制冷模式下,压缩机受3min延时电路保护、温度过低保护、电压检测、过流保护等电路控制;制热模式下,受3min延时电路保护、温度过高保护、电压检测、过流保护等电路控制。&&& ·室外风机线圈继电器(RL2):控制室外风机的工作与停止,受保护电路同压缩机。&&& ·四通阀线圈继电器(RL3):控制四通阀线圈的工作与停止。制冷模式下无供电停止工作,制热模式下有供电开始工作,只有除霜过程中断电,其他过程一直供电。第2章整机不工作故障&&& 整机不工作是维修空调器工作中常见的故障之一,通常由电源电路和CPU三要素电路引起。本章分为3节介绍,第1节介绍常见的变压器降压形式的电源电路故障,第2节介绍开关电源电路故障,第3节介绍CPU三要素电路故障。第1节变压器降压形式的电源电路故障&&& 本节介绍目前空调器最常见的变压器降压形式的电源电路故障检修方法及技巧,图2-1所示为检修步骤。一、变压器初级绕组开路,整机不工作故障说明:海信KFR-25GW空调器,上电后无反应,整机不工作,图2-2所示为电源电路原理图。&&& 1.用手扳动导风板至中间位置后通电试机&&& 观察导风板,如果导风板能自动关闭,说明主板直流12V、5V供电正常,且CPU三要素电路工作正常;如果导风板不动,则说明主板直流12V、5V供电不正常或者空调器没有工作电源,也有可能为CPU三要素电路故障。操作过程及测量结果如图2-3所示。&&& 2.测量空调器工作电源&&& 使用万用表交流电压挡测量空调器的插座电压,如果为交流0V,则说明空调器没有供电,主要检查用户的空气开关(又称低压断路器)、空调器插座等,检查故障并排除;如果为交流220V,则说明供电正常。操作过程及测量结果如图2-4所示。&&& 3.用万用表电阻挡测量空调器插头L、N阻值&&& 由于变压器初级绕组与交流220V电源并联,所以测量插头L、N阻值相当于测量变压器初级绕组阻值。如果测得阻值为300Ω左右,则说明变压器初级绕组和保险管正常,重点检查电源电路;如果阻值为无穷大,则需要重点检查变压器初级绕组和保险管。操作过程及测量结果如图2-5所示。&&& 4.测量保险管和变压器初级绕组阻值&&& 取下室内机外壳,抽出主板。首先查看保险管,如果玻璃管发黑,则说明已损坏;如果外观正常且内部熔丝没有熔断,则可以说明正常(最好用万用表测量确定)。最后用万用表电阻挡测量变压器初级绕组阻值,测量时应将变压器初级插头从主板上拔下单独测量,实测阻值为无穷大,则说明变压器损坏,更换变压器即可排除故障;如果阻值正常(为300~700Ω),应当检查电源线。操作过程及测量结果如图2-6所示。&&& 5.更换变压器试机&&& 更换新变压器,如图2-7所示,使用万用表电阻挡测量插头阻值为变压器初级绕组阻值,空调器通上电源,导风板能自动关闭,说明主板直流5V电压正常,CPU已经工作。&&& 6.遥控开机&&& 将遥控器调到制冷模式开机,室内风机运行不正常,如图2-8所示。观察扇叶,转速很缓慢且为反方向运转,并且电机有很强的电流“嗡嗡”声,使用万用表交流电压挡测量室内风机插头工作电压为交流140V左右,说明CPU已输出转速控制信号。转速缓慢且反方向运转说明过零检测电路出现故障,导致CPU控制光耦可控硅导通时未在零点附近。&&& 7.测量待机电流空调器上电但不开机,使用万用表电流挡测量待机电流,正常值接近0A,实测待机电流为0.2A,且手摸变压器烫手,判断电源电路或负载有短路故障;综合考虑室内风机运行也不正常,应重点检查整流电路。操作过程及测量结果如图2-9所示。&&& 8.测量整流二极管&&& 使用万用表二极管挡,逐个测量整流电路的4个整流二极管,检测到板号为D401的二极管正反向结果均接近0mv,而正常时正向导通,反向为无穷大,实测结果说明D401己击穿短路。操作过程及测量结果如图2-10所示。&&& 维修措施:更换整流二极管。如图2-11所示,再次上电后测量待机电流仅0.029A,开机后室内风机运行正常,空调器恢复制冷。&&& 总结:本例由于整流二极管短路造成变压器初级电流和次级电流增加很多,变压器温度很高,导致初级绕组开路,表现为上电整机不工作故障。更换变压器后由于7805稳压电的作用,直流5V电压正常,因而CPU工作正常,能控制导风板自动关闭和接收遥控信号但由于过零信号输入错误,CPU不能在零点附近控制光耦可控硅,因而室内风机运行不正常。二极管短路之后要及时更换,不允许长时间待机,否则会再次损坏变压器。&&& 二、更换主板后压缩机继电器端子引线插反,整机不工作&&& 故障说明:科龙KFR-26GW/N2F空调器因主板损坏,更换后上电试机整机不工作,导风板不能自动复位,测量空调器插头阻值无穷大,插座交流220V电压正常。图2-12所示为电源电路原理图。&&&&1.万用表电阻挡测量变压器初级绕组阻值测量阻值结果为488Ω,说明变压器正常。操作过程及测量结果如图2-13所示。&&& 2.测量电源插头L、N端子在主板上的引线阻值&&& 使用万用表电阻挡,目的是为了判断电源线是否正常。电源线正常时阻值为0Ω;如阻值为无穷大,说明电源线损坏。本例实测结果说明电源线正常。操作过程及测量结果如图2-14所示。说明:插头N端对应引线为蓝色,L端对应引线为棕色。&&& 3.测量压缩机继电器两个端子引线与保险管阻值&&& 两个端子的引线分别为电源L引线和压缩机引线,主板供电所需的电源相线(L线)就是由压缩机继电器端子上引入的。使用万用表电阻挡测量时,电源L引线与保险管之间阻值应为0Ω,压缩机引线与保险管之间阻值应为无穷大。操作过程及测量结果如图2-15所示。从图中可以看出,压缩机引线与电源L引线在压缩机继电器端子上位置插反。&&& 维修措施:互调压缩机继电器上压缩机引线与电源L引线的位置,如图2-16所示。再次测量电源插头L、N阻值,为589Ω(新增加的约100Ω为PTC电阻阻值),在正常范围内。&&& 4.经验&&& 此例故障在更换主板中占到一定比例,经验是上电试机表现为整机不工作故障时,应首先检查压缩机继电器端子上的引线。压缩机继电器端子有两种常见标识方法,即英文标识和数字标识。&&& ①英文标识方法:如图2-17所示,标为COM的端子插电源L引线,标有NO的端子插压缩机引线。&&& ②数字标识:如图2-18所示,标有数字3的端子插电源L引线,标有数字4的端子插压缩机引线。&&& 三、变压器初级绕组串接PTC电阻开路,整机不工作&&& 故障说明:美的KFR-26GW/I1 Y空调器,将导风板扳到中间位置,上电试机导风板不能自动复位,测量空调器插座电压正常,测量插头L与N阻值为无穷大,应重点检查变压器绕阻和保险管的阻值。PTC在电路原理图中的设计位置参见图2-12。&&& 1.测量变压器初级绕组阻值&&& 如图2-19所示,使用万用表电阻挡测量变压器初级绕阻阻值,正常为300~700Ω,如果为无穷大则为开路损坏,实测结果说明变压器初级绕组正常。&&& 2.测量电源引线&&& 如图2-20所示,使用万用表电阻挡测量电源插头L、N到主板上的引线端子,判断电源引线是否损坏。如果阻值为无穷大,则说明电源引线开路损坏,实测结果说明电源引线正常且在主板上的插头安装正确。&&& 3.测量PTC电阻&&& 观察电源引线到变压器初级绕组插座设计有一个PTC电阻,如图2-21所示,正常阻值为100Ω左右,实测阻值为无穷大,判断开路损坏。&&& 维修措施:更换PTC电阻,如图2-22所示,再次测量电源插头L, N端阻值,为578Ω,在正常范围内。&&& 总结:PTC电阻为正温度系数的热敏电阻,阻值随温度升高而增加。当负载有短路故障时,变压器次级绕阻和初级绕阻的电流均会大大增大,流过PTC电阻的电流也增大,表面温度升高,阻值随之变大,因而变压器初级绕阻的工作电压逐渐降低,从而保护变压器不会过热损坏。实际检修中如果PTC电阻损坏,并且暂时没有配件时,可以直接将其短路,方法如图2-23所示。四、压敏电阻击穿损坏,整机不工作&&& 故障说明:三菱重工SRK388HENF挂式空调器,上电后整机不工作,将导风板扳到中间位置,上电试机导风板不能自动复位,测量空调器插头阻值为无穷大。&&& 1.保险管烧坏取下室内机外壳,观察保险管管壁严重发黑,压敏电阻表面也炸开,如图2-24所示,说明故障是由于空调器输入电压过高,使得压敏电阻击穿,进而熔断保险管。&&& 2.测量直流12V和5V对地阻值&&& 使用万用表电阻挡,黑表笔接地,红表笔分别接12V稳压集成块LM2940CT的③脚输出端和5V稳压复位集成块78LR05的⑤脚输出端,测量12V和5V电压对地阻值,如图2-25所示,实测结果说明12V和5V负载正常。&&& 维修措施:更换压敏电阻与保险管,如图2-26左图所示。&&& 应急措施:如果暂时没有压敏电阻配件可以更换,可直接取下压敏电阻,只更换保险管上电试机,如图2-26右图所示,空调器也可以正常工作,待有配件时再更换。如果一直不安装压敏电阻,使用时对空调器没有影响,只是输入电压再次过高时(如输入电压变为交流380V),由于保险管不能及时熔断,将大面积损坏主板元器件,维修时只能更换主板。&&& 总结:输入电压过高时,通常只损坏压敏电阻和保险管,主板的其他元器件一般不会损坏,维修时只更换压敏电阻和保险管即可。&五、7812损坏,整机不工作故障说明:东洋KFR-35GW。空调器,整机不工作,导风板不能自动复位,测量空调器插头阻值为294Ω,插座交流220V电压正常,说明变压器正常。导风板不能自动复位说明CPU没有工作,应当首先测量工作电压5V是否正常。图2-27所示为电路原理图。1.测量直流5V电压如图2-28所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接7805的表面铁壳(铁壳为地端,相当于接②脚),红表笔接③脚输出端,正常电压为直流5V。实测电压为直流0V,应当测量国脚输入端电压是否正常。&&& 2.测量直流,2V电压&&& 仍然使用万用表直流电压挡,如图2-29所示,黑表笔不动,红表笔测量7805的①脚输入端,电压由7812输出端直接供给,正常为直流12V。&&& 实测电压为0V,应当测量7812输入端电压是否正常。&&& 3.测量7812输入端电压&&& 如图2-30所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔不动(的铁壳都是接地,在主板上是相通的),红表笔接7812的①脚输入端,电压由变压器次级经整流和滤波电路提供,正常约为直流16V。实测为直流18V,说明前级整流电路正常,为7812损坏或12V负载有短路故障。&&& 4.测量12V对地阻值&&& 如图2-31所示,使用万用表电阻挡,黑表笔不动仍旧接地,红表笔接7812的③脚输出端,正常阻值为数十千欧,实测结果说明对地负载电阻正常,可大致判断7812损坏。说明:12V对地阻值,主板不同结果也不相同,图中数值为实测结果。&&& 5.短接7812的①脚和③脚&&& 使用引线短接7812的①脚和③脚,万用表直流电压挡黑表笔接7805的②脚,红表笔接③脚,实测电压为直流5V,确定7812损坏。操作过程及测量结果如图2-32所示。维修措施:更换7812稳压集成电路,如图2-33所示,上电后导风板自动关闭,测量7812输出端电压为直流12V、7805输出端电压为直流5V,遥控开机,空调器开始运行,制冷恢复正常。&&& 总结:实测12V电压为0V,而7812输入端电压正常时,不能直接确定7812损坏,应先测量12V电压对地阻值,确定负载无短路故障,才能确定损坏。&&& 的最高输入电压为直流35V,因此短接7812的①脚和③脚不会过压损坏7805,可以短时间试机,建议不要长时间使用。六、7805损坏,整机不工作&&& 故障说明:海信KFR-23GW/56空调器,上电后整机不工作,导风板不能自动关闭,也不能接收遥控信号,测量插头阻值正常,说明变压器初级绕组正常,重点检查电源电路和CPU三要素电路。图2-34所示为电源电路原理图。&&& 1.测量直流5V电压&&& 如图2-35所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接主滤波电容负极(相当于接7805的②脚),红表笔接③脚,正常电压为直流5V。&&& 实测为0V,应测量7805的①脚输入端电压。&&& 2.测量直流,2V电压&&& 如图2-36所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔不动仍接滤波电容负极,红表笔接7805的①脚输入端,正常电压约直流13V,实测电压直流16V也属正常,此电压为变压器降压后由次级绕组经整流、滤波电路直接提供,由于没有设7812稳压集成电路,因此直流12V电压随交流220V电压波动而变化。&&& 3.测量5V对地阻值&&& 如图2-37所示,使用万用表电阻挡,黑表笔接滤波电容负极,红表笔接7805的③脚输出端,正常阻值为数千欧,实测结果说明5V负载正常,判断7805损坏。说明:因为环温和管温传感器电路并联,所以5V负载对地阻值较低。维修措施:更换7805,上电后使用遥控器开机,空调器运行,再次使用万用表直流电压挡测量7805输出端电压为5V,如图2-38所示。&&& 总结:的检修方法一样,如果输出端没有正常的电压输出,在确保输入端电压正常且负载没有短路故障后,即可判断损坏。七、整流硅桥损坏,整机不工作&&& 故障说明:三菱重工SRK388HENF挂式空调器,上电后整机不工作,导风板不能自动复位,测量电源插头L、N阻值正常,插座交流电源也正常,应重点检查5V电压和CPU三要素电路。&&& 通电后使用万用表直流电压挡测量直流12V和5V电压均为0V,使用交流电压挡测量变压器次级插头输出的交流13V电压正常,断电使用二极管挡测量硅桥开路损坏,由于没有相同型号的硅桥更换,决定使用4个二极管代替。图2-39所示为代换的电路原理图。&&& 1.硅桥位置及外观&&& 硅桥实际上就是将4个整流二极管封装为一体而成的,设计在电源电路上,位于7812附近。图2-40所示为硅桥在主板上的安装位置、实物外观及等效电路图。&&& 2.二极管连接方法使用4个二极管,按图2-41所示方法焊接,并接上引线,可以看出4条引线的功能和硅桥4个引脚的功能相同。&&& 3.安装二极管&&& 如图2-42所示,将引线按功能焊在主板相对应的焊孔内,在保证绝缘的前提下固定在合适位置。维修措施:使用4个二极管代替硅桥,上电试机,空调器工作正常。第2节开关电源电路故障&&& 定频空调器室内机主板有一部分机型使用开关电源电路供电,由于这类机型维修难度较大及配件相对较少,因此修复的概率也相对较低,本节主要介绍代换开关电源电路的技巧。一、开关电源限流电阻开路。整机不工作&&& 故障说明:三菱电机MSH-Jl2SV (KFR-34GW/A)空调器,将导风板扳到中间位置上电试机,导风板不能自动复位,按压遥控器“开关”按键、按压主板上“应急”开关按键均不能开启空调器,测量插座电压为交流220V正常。空调器上电后没有任何反应,应检查直流5V电压和CPU三要素电路是否正常。&&& 1.测量直流5V和12V电压如图2-43所示,首先使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(实接7805的地脚)、红表笔接7805的③脚输出端,测量直流5V电压,正常值为直流5V,实测电压为0V,说明整机未工作是由于7805未输出5V电压所致。&&& 向前级检查,红表笔接7805的①脚输入端,测量直流12V电压,此机正常值为直流13V左右,但实测电压仍为直流0V,说明没有5V电压是由于7805输入端电压为0V,应检查直流12V负载是否对地短路或开关电源输入端是否正常。&&& 2.测量直流300V电压&&& 此机电源电路未使用常见的变压器降压、整流、滤波的形式,而是使用开关电源,由开关电源电路、整流、滤波、限流等元器件组成,从而取消了变压器。图2-44 (a)所示为电源电路原理简图,图2-44 (b)所示为实物图。&&& 使用万用表直流电压挡测量开关电源电路的输入电压(相当于测量300V滤波电容两端电压),如图2-45左图所示,正常值约为直流300V,实测电压为0V,说明整机不工作是由于开关电源输入电压为0V,应向前级检查交流220V输入电路。&&& 使用万用表交流电压挡测量主板的交流220V电压,如图2-45右图所示,正常值等于插座内电压,实测电压为交流218V,说明交流电源输入正常,应重点检查整流二极管和限流电阻是否正常。&&& 说明:左图白色虚线箭头代表电源L线到整流电路的走线通路,白色实线箭头代表电源N线到整流电路的走线通路。&&& 3.测量二极管和限流电阻&&& 由于交流电源输入电路到滤波电容(即开关电源电路输入端)中间的元器件只有4个整流二极管和1个限流电阻,因此断开空调器电源,使用万用表二极管挡测量4个整流二极管均为正向导通、反向无穷大,说明正常,如图2-46左图所示。&&& 使用万用表电阻挡测量限流电阻,如图2-46右图所示,正常值为4.7Ω,而实测结果为无穷大,说明电阻开路损坏。&&& 维修措施:更换限流(水泥)电阻4.752/5W,如图2-47所示,将空调器通上电源,测量直流300V及5V电压恢复正常,使用遥控器开机,空调器开始运行。&&& 应急措施:如果暂时没有相同阻值或功率的电阻更换,可以取下电阻,使用引线直接短接电阻的两个焊点,如图2-48所示,上电后空调器同样能正常工作。二、开关电源电路损坏。使用电源模块代替&&& 故障说明:古桥KFR-33GW/D挂式空调器,上电后整机不工作,检查主板无直流5V电压,7805的输入端电压为0V。此机未使用变压器供电,而是将开关电源电路设在一块独立的电路板上,为主板提供直流12V电压,所以此机电控系统共有3块电路板,即显示板、室内机主板、电源板,实物外形及电源板主要元器件见图2-49。&&& 使用万用表直流电压挡测量主滤波电容E142两端的直流300V电压正常,而12V输出端电压为OV,断电检查电源板上的其他元器件均正常,初步判断开关电源集成电路IC 142(TNY255P)损坏。由于没有相同型号的配件更换,因此决定使用修复彩色电视机的电源模块代换,代换的电路原理图如图2-50所示。&&& 1.电源模块&&& 使用电源模块修复空调器开关电源电路时,只要直流300V电压、开关变压器、次级整流电路、开关管集电极的浪涌电压吸收电路正常,则拆除原机开关管(或集成电路)及损坏的元器件,再配上电源模块,开关电源电路次级即能输出符合原机要求的各种电压。&&& 电源模块实物外观见图2-51,由振荡电路集成块UC3842、稳压电路、输出电压调节电位器、大功率场效应开关管等元器件组成。&&& 与开关电源电路连接的引线有3根,红线接开关管集电极(使用场效应管的为漏极、使用集成电路的为内部漏极引脚),由直流300V电压正极经开关变压器初级供电绕组供给;黑线接直流300V电压负极;灰线为多功能线,与黑线导通后开关电源将不再输出电压,可以实现关机功能,与原机光耦可组成稳压电路,灰线在维修彩色电视机的开关电源电路中有用,修空调器开关电源电路时没用,做好绝缘悬空即可。&&& 2.准备工作拆除故障元件,并将电源模块输出端电位器调至初始状态,操作步骤如图2-52所示。&&& 初级侧只须保留开关电源集成电路的浪涌电压吸收电路,配上电源模块,开关电源即能输出正常电压。开关电源集成电路不论好坏必须拆除,损坏的元器件也需要拆除;如果开关电源电路只是开关电源集成电路损坏而其他元器件正常,维修时只拆除该件即可。&&& 由于开关电源输出电压的高低由电源模块决定,因此为防止安装后开机时输出电压过高损坏室内主板元器件,安装前应使用一字螺丝刀逆时针调节输出电压电位器至初始状态(电位器共有30圈),这样安装后开关电源输出的电压为最低值。&&& 务必选用塑料把的一字螺丝刀,以确保安装后调试时的安全,以防止出现电击伤人的事故。&&& 3.安装引线安装引线就是将电源模块接入开关电源电路,操作步骤如图2-53所示。&&& 红线安装在开关电源集成电路内部场效应管漏极(代号为D)的引脚,本机为⑤脚,直流300V电压(正极)经开关变压器初级供电绕组输送至电源模块。黑线安装在开关电源集成电路内部场效应管源极(代号为S),直接与直流300V负极相连,本机为②、③、⑥、⑦、⑧脚,本例将黑线安装在⑧脚位置,直流300V电压(负极)也输送至电源模块。&&& 由于灰线应用在彩色电视机的遥控关机电路中,因此在维修空调器开关电源时应将接头做好绝缘,悬空不用。&&& 4.调试输出电压&&& 由于安装前逆时针调节输出电压电位器到初始位置,因此开关电源工作后,实测输出端直流12V电压为6.8V左右,见图2-54左图。&&& 使用塑料把的一字螺丝刀按顺时针方向(见图2-54右图)旋转调节输出电压电位器,同时万用表表笔一直测量直流12V输出端电压,查看电压升高情况,当电压上升至直流12V时,停止旋转电位器,此时电压将稳定在直流12V。&&& 5.代换完成&&& 如图2-55所示,电源板向室内机主板输出的直流12V电压,一路送至7805稳压块的输入端,其输出端输出稳定的5V电压,CPU开始工作,检测房间温度并在显示板组件上的数码管显示,按压遥控器按键,空调器开始运行,室内机主板工作正常。三、开关电源电路损坏,使用变压器代替&&& 故障说明:松下CU-A271FW柜式空调器,按压前面板上“开关”按键和遥控器上“开关”按键室内机均没有反应,使用万用表交流电压挡测量室内机主板输入端电压为交流220V,说明供电电压正常;使用万用表直流电压挡测量直流12V滤波电容两端电压为直流0V。此机开关电源设计在室内机主板,如图2-56所示,由主板提供直流12V至显示板,显示板再通过78L05得到稳定5V电压,CPU开始工作,控制整机电控系统,现直流12V电压为0V,显示板上无供电,因而表现为上电无反应故障,说明故障点在室内机主板。&&& 1.查看室内机主板&&& 检查开关电源电路时,发现开关电源集成电路引脚击穿损坏,型号为TNY255P,见图2-57所示。由于无同型号配件更换,需要更换室内机主板,而原装主板价格太高用户接受不了,因而决定更改电路板,使用一个额定输出电压为交流11.5V的变压器代替开关电源电路,图2-58所示为代换原理图。&&& 2.断开开关电源电路&&& 如图2-59所示,将桥式整流的4个二极管分别从主板上断开一个引脚,这样开关电源无直流输入电压,就断开了初级电路;将直流12V电压的整流二极管正极引脚从室内机主板上断开,这样次级电路也从开关电源电路隔离出来。&&& 3.焊入变压器引线&&& 由于主板未设计变压器插座,因此只能将引线焊在室内机主板相关位置的焊点上。&&& (1)焊入初级引线&&& 如图2-60所示,变压器初级共有2根引线,接交流220V电压。翻过室内机主板,将引线焊在扼流圈的2个输出端子焊点,即4个整流二极管的输入端。&&& (2)焊入次级引线如图2-61所示,变压器次级也只有2根引线,焊入室内机主板时,其中一根引线焊在直流12V电压的滤波电容负极,即“地线”上,另外一根引线焊在直流12V电压的整流二极管正极。&&& 4.上电试机&&& 连接好引线,通上空调器电源,蜂鸣器响一声,说明显示板已通上电源。使用万用表直流电压挡测量78L05的输入端电压,如图2-62所示,黑表笔接②脚地,红表笔接③脚输入端,实测电压为直流14V左右,说明变压器次级绕组的交流电压经整流二极管整流后,为显示板供电的电压正常;按压显示板上“开关”按键,蜂鸣器响一声,显示屏显示正常,空调器开始运行。第3节CPU三要素电路故障CPU三要素电路是CPU正常工作的前提,如果CPU不能正常工作,同样表现为整机不工作的故障,本节介绍此类故障的维修方法。&&& 一、CPU电源引脚对地短路,整机不工作&&& 故障说明:海信KFR-23GW/56空调器,上电后整机不工作,导风板不能自动复位,测量插头阻值正常,插座交流电源也正常,重点检查5V电压和CPU三要素电路。图2-63所示为CPU三要素电路原理图。&&& 取下室内机外壳,使用万用表直流电压挡测量5V电压为0V,而7805的①脚输入端电压为12V左右。电压为0V的常见原因有2个:一是7805损坏,二是负载有短路故障。&&& 1.测量5V对地阻值&&& 如图2-64所示,首先使用万用表电阻挡测5V对地阻值,判断负载是否有短路故障。如果阻值正常,应更换7805试机;如果对地阻值接近0Ω,说明负载有短路故障。实测结果说明5V负载有短路故障。&&& 5V负载主要有CPU、存储器、电机霍尔反馈插头、接收器、光耦可控硅、传感器、发光二极管、过零检测三极管等,而光耦可控硅、传感器、发光二极管、过零检测三极管损坏均不会造成5V对地短路,因此主要检查其他几项。&&& 2.取下7805&&& 由于7805损坏也有可能造成5V对地短路,取下7805后使用万用表电阻挡测量5V对地阻值,如图2-65所示。如果恢复正常,说明7805损坏,如果仍为0Ω,说明7805正常,为其他负载有短路故障。实测结果说明7805正常。&&& 3.逐个拔下霍尔反馈插头、存储器、显示板组件插头&&& 如图2-66所示,使用万用表电阻挡测量5V对地阻值,如果恢复正常,说明故障点为拔下插头所连接的负载,可逐个测量判断故障部位;如果仍为0Ω则说明插头所连接的负载正常。实测结果说明插头连接的负载正常。&&& 4.断开CPU电源引脚如图2-67所示,使用吸锡器或针头将42脚(CPU电源引脚)与主板分开,使用万用表电阻挡测量5V对地阻值,如果恢复正常,说明CPU电源引脚对地击穿损坏;如果仍为0Ω,应仔细检查电容等元器件。&&& 实测结果说明CPU电源引脚对地击穿;为进一步判断,安装7805上电试机,使用万用表直流电压挡测量5V已恢复正常,确定CPU损坏。&&& 维修措施:由于CPU配件购买不到,因此直接更换主板。总结:遇到5V负载对地短路故障,可逐个断开5V负载后测量对地阻值,如果断开某个负载后对地阻值恢复正常,则说明断开的负载损坏。二、晶振损坏,整机不工作&&& 故障说明:格兰仕某款空调器,上电后整机不工作,导风板不能自动复位,测量插头阻值正常,插座交流电源也正常,重点检查5V电压和CPU三要素电路。&&& 取下室内机外壳,使用万用表直流电压挡测量5V电压正常,应检查三要素电路的晶振电路和复位电路。晶振在电路原理图中的位置参见图2-63,本机主板代号为OSC,相当于图中的X1。&&& 1.测量晶振工作电压&&& 使用万用表直流电压挡,黑表笔接晶振中间引脚,红表笔分别接晶振两端引脚,正常电压应为2V和1.8V,如果电压相同,则说明晶振电路没有工作。实测结果说明晶振电路没有工作。晶振安装位置及测量引脚电压操作步骤如图2-68所示。&&& 2.更换晶振如图2-69所示,由于晶振无法测量,所以只能代换,代换后试机主板能正常工作,说明为晶振损坏,如果晶振两侧引脚电压仍相同,则说明为CPU内部电路损坏,只能更换主板。&&& 本例代换后开机,空调器工作正常,确定为晶振损坏。&&& 维修措施:更换晶振。&&& 总结:更换晶振时一定要选用相同频率的产品。如原机使用8MHz晶振,若更换成10MHZ或4MHz晶振,则开机能进行复位工作,按压“应急”开关也能开机,但不能接收遥控信号。三、复位电容损坏,整机不工作&&& 故障说明:东洋KFR-35GW/D空调器,上电后整机不工作,导风板不能自动复位,测量插头阻值正常,插座交流电源也正常,重点检查5V电压和CPU三要素电路。&&& 取下室内机外壳,使用万用表直流电压挡测量5V电压正常,晶振两侧电压也正常,应检查CPU复位引脚。图2-70所示为CPU三要素电路原理图。&&& 1.测量复位引脚电压&&& 如图2-71所示,使用万用表直流电压挡测量复位引脚电压,黑表笔接地,红表笔接CPU复位引脚(本机为27脚),正常电压约等于供电电压5V,如电压较低则说明复位电路有故障。实测结果说明故障在复位电路,由于该电路由CPU和外围元器件共同组成,本着先易后难的原则,应该首先检测外围元器件均正常后才能怀疑CPU损坏。&&& 2.取下复位集成电路&&& 如图2-72所示,由于复位集成电路损坏也会造成此类故障,并且损坏后也很难检测,因此简单的判断方法是取下复位集成电路后通电试机,如果主板工作正常则说明复位集成电路损坏;如果仍不能工作,实测电压也较低,则说明复位集成电路正常,故障在其他外围元器件或CPU。&&& 说明:取下复位集成电路U3后,外围元器件二极管D6和电容C10组成复位电路(有些机型为电阻和电容),仍然可以为CPU内部电路复位,CPU仍可以正常工作。&&& 3.测量复位电路外围元器件&&& 外围元器件还有二极管D6和电解电容C10。将D6从主板上断开一个引脚,使用万用表二极管挡正反向各测量一次,实测结果说明二极管正常;使用万用表电阻挡测量电容的漏电阻值(应当从主板上取下后再测量),根据结果判断损坏。测量复位二极管及电容的方法如图2-73所示。&&& 维修措施:更换电解电容后试机,测量复位引脚电压为直流5V,使用遥控器开机,空调器恢复正常,如图2-74所示。&&& 判断CPU内部复位电路是否正常的方法:如图2-75所示,取下复位电路的外围元器件,对于低电平复位的CPU(正常工作时为高电平),上电后使用引线短接CPU复位引脚和地(短接一下马上拿开),CPU应能自动关闭导风板,按压遥控器按键时能接收遥控信号;如果接CPU复位引脚后仍不能工作,为CPU损坏。说明:实际操作时取下复位电路外围元器件,如CPU正常通电后即使不用短接复位引脚,通常也能正常运行。&&& 四、CPU损坏,整机不工作&&& 故障说明:海信KFR-25GW空调器,上电后整机不工作,导风板不能自动复位,测量插头阻值正常,插座交流电源也正常,重点检查5V电压和CPU三要素电路。&&& 1.测量CPU工作电压&&& 首先测量CPU的5V电压,使用万用表直流电压挡,如图2-76所示,黑表笔接晶振中间引脚(相当于接地),红表笔接电源引脚(本机CPU为42脚),正常为直流5V,由电源电路提供,如果电压为0V,应检查电源电路。实测结果说明电压正常。&&& 2.测量晶振两侧引脚电压&&& 如图2-77所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔不动,红表笔分别接晶振两侧引脚,正常电压为1.8V和2V,由CPU内部电路和外围晶振共同决定,如测得电压为0V或两侧引脚电压相同,应首先检查晶振。实测结果说明晶振电路工作正常。&&& 3.测量复位引脚电压&&& 如图2-78所示,仍然使用万用表直流电压挡,黑表笔不动接地,红表笔接CPU复位引脚(本机CPU为33脚),正常值略低于电源电压,由CPU内部电路和外围元器件共同完成。实测结果说明复位电路正常。&&& 4.使用遥控器和应急开关开机&&& CPU三要素电路均正常,按压遥控器按键时CPU应能接收并控制蜂鸣器发出响声,按压“应急”开关按键CPU应能控制开机或关机,但本例CPU均没有相应动作。操作过程如图2-79所示。&&& 5.拔下传感器试机&&& 拔下传感器,如图2-80所示,CPU相关引脚检测后控制指示灯报出故障代码,但本例仍没有任何反应。结合前面的测量结果,以及上电时导风板不能自动关闭,综合判断为CPU内部电路或软件损坏,表现出死机的故障现象。维修措施:更换主板。&&& 说明:CPU三要素电路正常的情况下,上电时会控制导风板立即关闭。相关引脚检测到传感器开路会报故障代码,按压遥控器按健能接收信号并控制发出响声,按压“应急”开关能开机或关机。如果上述功能均不能执行,可判断CPU损坏。第3章 遥控信号和传感器电路故障第1节 遥控信号电路故障空调器不接收遥控信号在维修中是比较常见的故障,通常由遥控器或接收器引起,图3-1所示为维修步骤,同时应急开关电路损坏也占到一定的比例,本节介绍此类故障的维修方法。&&& 注:实际检修中,80%的遥控不能开机故障是由遥控器和接收器故障引起的,外界干扰和主板损坏的情况只占很小的比例。一、遥控器电池仓弹簧接触术良,显示屏不显示&&& 故障说明:海信KFR-25GW空调器,遥控器不显示。&&& 1.检查电池仓弹簧是否生锈遥控器使用两节1.5V的电池提供电源,由于电池仓弹簧生锈造成接触不良,无法为主板供电在实际维修中占到一定比例,因此首先检查弹簧表面是否生锈,如图3-2所示。本例经检查正常。&&& 2.按压“重设”键&&& 遥控器主板CPU死机,或者更换电池时由于CPU没有及时复位,也会造成此类故障。使用尖状物体(如圆珠笔尖)按压“重设”键,如图3-3所示,遥控器主板正常时显示屏应能正常显示,本例按压“重设”键之后故障依旧。3.测量电池电压电池没电或者电压低也会造成此类故障。使用万用表直流电压挡测量两节电池的电压,如图3-4所示,正常为1.5V左右,如果两节电池电压均低于1.3V应更换电池。本例实测结果说明电池电压正常。&&& 4.测量主板供电&&& 拆开遥控器外壳,使用万用表直流电压挡测量主板上滤波电容两端电压(相当于测量CPU供电电压,测量时黑表笔接负极、红表笔接正极),如图3-5所示,正常电压为直流3V,而实测为0V,说明主板没有得到供电,向前级检查,发现主板电池负极弹簧焊点虚焊。&&& 维修措施:补焊电池仓负极弹簧焊点,如图3-6所示,装上电池后显示屏显示正常,按压遥控器上“开关”键,空调器开始运行。5.经验总结①遥控器更换电池后如果不能正常显示,应按压一下“重设”键(有些遥控器称为“复位”键),其作用是将遥控器CPU重新复位,使CPU能正常工作。&&& ②有些遥控器没有设计此键,在更换电池后如果不能正常工作,可以取出电池等待5min左右(这样可以将主板上电解电容所存的电量放净)再安装;如果仍不能正常工作,应使用一段引线直接短接电池仓的正极和负极弹簧,强制放电,再安装电池即能正常工作,如图3-7所示。二、发射二极管损坏,遥控器不发射信号&&& 故障说明:某品牌空调器的遥控器显示正常,按压按键时显示屏也有发射信号的标志,但是空调器没有任何反应。图3-8所示为遥控器发射电路原理图。&&& 1.使用检测仪检测遥控器&&& 由于遥控器和接收器损坏均能造成不接收遥控信号故障,因此首先使用遥控器检测仪检测遥控器是否正常,如图3-9所示。实测时按压遥控器按键检测仪指示灯没有闪亮,判断遥控器有故障。&&& 2.测量电池电压&&& 由于电池电压低也会造成此类故障,因此使用万用表直流电压挡测量电池电压,如图3-10所示,实测电压结果说明电池电压正常。&&& 3.测量发射二极管&&& 根据显示屏显示正常且按压按键时有发射信号的标志,可以判断CPU工作正常,故障点应在发射二极管或驱动电路。拆开外壳使用万用表二极管挡测量容易出现故障的发射二极管,如图3-11所示,正常测量结果为正向导通、反向无穷大,而实测结果为正反向均为无穷大,判断发射二极管开路损坏。维修措施:更换发射二极管,如图3-12所示。更换后使用遥控器检测仪测试,按压遥控器按键时指示灯闪亮,说明遥控器故障已排除。&&& 4.经验总结&&& ①空调器遥控器和彩色电视机遥控器使用的发射二极管相同,更换时可以互换。&&& ②使用带照相功能的手机也能检测遥控器是否发射信号,如图3-13所示,方法如下:打开手机照相功能,将遥控器发射二极管对准手机摄像头,正常的遥控器在按压按键时,从手机屏幕上应能看到发射二极管发出的白光,如果未发出白光,可以判断遥控器损坏。三、接收器引脚受潮轻微短路,不接收遥控信号&&& 故障说明:美的KFR-26GW/11 Y空调器,按压遥控器按键时室内机主板有时能接收信号,有时不能接收信号。此类故障常见原因有遥控器损坏、接收器受潮轻微短路、接收器供电电压低、空调器附近有强烈的电磁干扰。图3-14所示为接收器电路原理图。&&& 1.检查空调器室内机的安装位置&&& 电磁干扰常见有日光灯、节能灯、红外线等直射接收器,或者附近有强烈电磁场,经检查本例没有上述现象。&&& 2.检测遥控器和测量接收器供电引脚电压&&& 首先使用检测仪检测遥控器,如图3-15左图所示,按压按键时检测仪指示灯闪亮,说明遥控器正常,故障在主板接收器电路。&&& 使用万用表直流电压挡,黑表笔接地,红表笔接供电引脚,测量接收器供电电压,如图3-15右图所示,正常电压为直流4.8V,实测结果说明供电电压正常。说明:由于接收器供电引脚串接100Ω电阻,因此供电电压为4.8V。&&& 3.测量接收器输出引脚电压&&& 使用万用表直流电压挡,黑表笔接地,红表笔接信号引脚,测量电压,如图3-16所示,正常值为不接收遥控信号时略低于供电电压,实测电压在4V左右来回变化,初步判断故障由接收器轻微短路引起。使用电吹风加热接收器约.3min,再上电试机,每按一次遥控器按键蜂鸣器便响一次,说明故障已排除。说明:如果用电吹风加热后故障仍未排除,应更换接收器。&&& 维修措施:使用电吹风加热接收器。&&& 总结:空调器使用2~3年以后,接收器引脚轻微短路会引起本例故障,可以说是一种通病,故障率很高,多见于早期生产的空调器。目前生产厂商在空调器出厂时均将接收器引脚涂上一层绝缘胶,如图3-17所示,以防止此类故障发生。在维修此类故障时,如果没有电吹风,可以使用螺丝刀把轻轻敲击接收器表面或者使用烙铁加热接收器引脚,一般也能排除故障。四、接收器损坏,不接收遥控信号&&& 故障说明:海信KFR-25GW空调器,按压遥控器按键空调器没有反应。图3-18所示为接收器电路原理图。&&& 1.检测遥控器及测量接收器供电引脚电压首先使用检测仪检测遥控器,如图3-19左图所示,按压按键时检测仪指示灯闪亮,说明遥控器正常,故障在主板接收器电路。&&& 使用万用表直流电压挡,黑表笔接地,红表笔接供电引脚,测量接收器供电电压,如图3-19右图所示,正常电压为直流5V,实测结果说明供电电压正常。&&& 2.按压遥控器按键时测量接收器输出引脚电压&&& 将遥控器对准接收器按压任意一个按键,同时使用万用表直流电压挡,黑表笔接地,红表笔接输出引脚,测量电压,如图3-20所示。正常时待机电压约4.8V,接收遥控信号时降低至3V左右,随即又上升至待机电压4.8V,而实测电压一直为4V且无电压下降的过程,判断接收器损坏,未输出信号。&&& 维修措施:更换接收器,如图3-21所示,在按压遥控器按键的同时测量接收器输出引脚电压,实测有电压下降过程,然后迅速上升至待机电压,室内机主板蜂鸣器响一声后,空调器按模式运行。五、接收器损坏,使用其他型号代换&&& 空调器接收器常用有两种型号,作用都是将遥控器信号处理后送至CPU。维修时如果检查接收器损坏而无相同配件更换时,可以使用其他型号代换。两种接收器功能引脚顺序不同,在代换时要更改顺序,操作方法如下。1.使用0038接收器的显示板组件用1838代换将引脚册弯,按功能焊入显示板组件,如图3-22所示。2.使用1838接收器的显示板组件用0038代换将引脚册弯,按功能焊入显示板组件,如图3-23所示。3.显示板组件上接收器引脚功能判断方法&&& 在代换接收器时,应首先了解显示板组件上接收器引脚的功能,常用有3种方法。&&& (1)根据显示板组件上的英文符号判断&&& 如图3-24所示,有些显示板组件生接收器引脚标注有相应的英文符号,表示引脚功能:VCC为“电源”(5V), OUT为“信号”,GND为“地”。&&& (2)根据显示板组件上电解电容连接引脚的功能判断&&& 如图3-25所示,有些显示板组件上设有电解电容作为滤波使用,电解电容正极连接接收器“电源”引脚,负极连接“地”引脚,最后一个为“信号”引脚。&&& (3)使用万用表电阻挡测量判断&&& 有些显示板组件既没有英文符号标识,也没有电解电容,应使用万用表电阻挡测量。如图3-26所示,一支表笔接7805的“地”引脚,另一支表笔接接收器的3个焊点,阻值为0Ω的焊点为“地”引脚;再将一支表笔接7805的③脚输出端(5V),另一支表笔分别接剩下的2个焊点,阻值为0Ω(或为100Ω)的焊点为“电源”引脚;最后一个焊点为“信号”引脚。&六、按键开关损坏,使用按键不能开机&&& 故障说明:华宝KFR-50LW/K2D 1柜式空调器,上电后显示屏显示正常,按压显示板“开关”按键不能开机。按键开关电路原理图如图3-27所示。&&& 1.使用遥控器开机工作正常&&& 按压显示板上“开关”按键不能并机,如图3-28所示,使用遥控器开机空调器工作正常,说明主板CPU控制电路工作正常,应检查按键阻值。&&& 2.测量按键开关阻值断电后按压“开关”按键,同时使用万用表电阻挡测量两个焊点(主板代号S306),如图3-29所示,正常阻值为0Ω,而实测结果为无穷大,说明按键开关内部触点接触不良。&&& 3.使用引线短接焊点为判断显示板上其他元器件是否正常,上电后使用引线短接开关按键焊点,如图3-30所示,听到蜂鸣器响一声,显示屏显示正常,空调器已按自动模式开始工作,说明显示板正常,确定只是按键损坏。说明:短接时只要接触一下即可,如果接触不好则会导致重复开关机。维修措施:更换按键开关,如图3-31所示,更换后按压显示屏上的“开关”按键,蜂鸣器响一声,空调器按自动模式开始运行,故障排除。&&& 总结:本例由于按健损坏不能开关空调器,在实际维修中占到一定的比例,多见于早期生产的空调器。按健开关损坏常见的故障还有由于漏电引起的自动开关机故障、由于内部触点生锈(内阻增大)引起的按压不灵敏故障。七、应急开关漏电。不定时开关机&&& 故障说明:美的KFR-23GW/DY X (E5)空调器,上电一段时间后不定时自动开关机。&&& 图3-32 (a)所示为电路原理图,图3-32 (b)所示为实物图,CPU的⑩脚为应急开关按键检测引脚。按键未按下时由5V电压通过电阻R10为⑩脚供电,电压为高电平5V;当由于遥控器找不到或不在身边需要开关空调器时,按下“应急”开关按键SW1,⑩脚经短路环J5及SW1接地,电压为低电平0V,CPU根据低电平的次数进入各种控制程序。&&& 1.故障现象&&& 将空调器通上电源,一段时间以后,在不使用遥控器的情况下,蜂鸣器响一声,空调器自动启动,显示屏组件上显示设定温度为24℃,室内风机运行;约30s后蜂鸣器响一声,显示屏组件显示窗熄灭(见图3-33),空调器自动关机,室内风机处于“干燥”功能继续运行,但30s后,蜂鸣器再次响一声,显示窗显示为24 ℃,空调器又处于开机状态。如果不拔下空调器的电源插头,将反复地进行开机和关机操作指令,同时空调器不制冷。&&& 2.测量CPU⑩脚电压&&& 空调器开关机有两种控制程序:一是使用遥控器控制,二是主板应急开关电路。本例维修时取下遥控器的电池,遥控器不再发送信号,空调器仍然自动开关机,排除遥控器引起的故障,应检查应急开关电路。&&& 使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(实接应急开关按键外壳铁皮),红表笔接CPU引脚(实接短路环J5,相当于接⑩脚),测量电压,如图3-34所示,正常待机状态即按键sw1未按下时,CPU⑩脚电压为5V,实测电压在1~4V之间跳动变化,说明应急开关电路出现漏电故障。&&& 3.取下电容和应急开关按键试机&&& 应急开关电路比较简单,外围元器件只有电阻R10、电容C12、应急开关按键sw1共3个。R10为供电电阻,不会引起漏电故障,只有C12或sw1漏电损坏,才能引起电压跳动变化的故障。&&& 首先取下电容C12,如图3-35左图所示,测量CPU⑩脚电压仍在1-4V之间跳动变化,一段时间以后空调器仍然自动开机和关机。&&& 装上电容C12,再将sw1取下,黑表笔接反相驱动器2003的⑧脚地,红表笔仍接短路环J5,如图3-35右图所示,测量CPU⑩脚电压为稳定的5V,不再跳动变化,同时空调器不再自动开机和关机,初步判定故障由应急开关按键sw1漏电引起。&&& 4.检测应急开关使用万用表电阻挡测量应急开关按键,表笔接两个引脚,如图3-36所示,在按键未按下时,正常阻值应为无穷大,实测阻值在100kΩ上下浮动变化,确定按键漏电损坏。&&& 维修措施:更换按键开关SW1,如图3-37左图所示。如果暂时没有按键更换,可直接取下按键,如图3-37右图所示,这样对电路没有影响,使用遥控器完全可以操作空调器的运行,只是少了应急开关的功能,待有配件了再安装。&&& 八、按键电路损坏,加装接收器&&& 故障说明:科龙KFR-120LW/FG柜式空调器,为2001年左右生产的早期空调器,原机出厂时未配备遥控器,使用显示板上的开关按键及按键板上的各种按键控制空调器。显示板、按键板的安装位置及实物外形如图3-38所示。&&& 1.按键板上按键不起作用&&& 此机使用一段时间之后,容易出现一个通病,就是按键板上的按键不起作用。由于按键板使用薄膜按键,不能维修,如图3-39所示,并且厂家不再提供配件,因此在空调器出现类似故障之后维修就成了一个问题,通常需要更换万能维修板。&&& 2.查看显示板&&& 本机没有配备遥控器,但如果仔细查看显示板,可看出显示板设有遥控器电路,只是相应的元器件没有安装,如图3-40所示。试想,如果将遥控器电路上的元器件补齐,并使用万能遥控器,就可以控制空调器,不用更换电路板了。&&& 遥控器电路共有3个元器件,即供电电阻R103.滤波电容C106、接收器N102。R103选用100Ω的电阻,C106选用47μF/16V的电解电容,N102选用0038的接收器。由于为显示板供电的直流5V电压很稳定,并且电源电路中设有容量较大的滤波电容,因此可将R103直接短路,C106不用安装,只安装一个型号为0038的接收器即可。&&& 3.短路电阻安装接收器&&& 首先使用引线短路R103,如图3-41所示,这样5V电压直接供至接收器的②脚,再将0038接收器直接安装在显示板的N102位置。&&& 4.调试遥控器&&& 调节万能遥控器的代码编号,使遥控器可以控制空调器,如图3-42所示,至此加装过程就结束了。显示板上设有开关按键,也可以开启或关闭空调器,使之工作在自动模式。&&& 需要注意的是,在使用过程中,如果使用按键开机,也应使用按键关机,否则将导致控制混乱,即使用按键开机,再按遥控器上的“开关”键,此时空调器处于关机状态,但遥控器显示屏为开机状态。&&& 将按键板留在原机位置,可保留原机的美观,并将薄膜按键的连接插头拔下,防止按键电路干扰空调器的正常运行。总结:早期拒式空调器的显示板通常设有遥控器电路,只是相应元器件没有安装(例如本机),或元器件已安装但出厂时并不配备遥控器(如格力空调器的一款机型),只能使用按键控制空调器。假如此类机型的按键电路出现故障,可利用遥控器电路,使用万能遥控器控制空调器。第2节传感器电路故障&&& 传感器电路引发的故障现象通常为空调器不运行或室外机不运行,在维修中也占到一定比例,本节对此类故障的维修方法进行介绍。由于空调器各个品牌的传感器电路原理图基本相同,因此本节只以图3-43为例说明。&&& 一、传感器供电电感开路,室外机不工作&&& 故障说明:海信KFR-25GW空调器,遥控开机后室内风机运行,但压缩机和室外风机均不运行。图3-43所示为传感器电路原理图。&&& 1.查看遥控器设置和测量接线端子上电压&&& 查看遥控器模式为“制冷”,此时房间温度远高于设定温度(16℃),说明正确;使用万用表交流电压挡在室外机接线端子处测量压缩机与室外风机的供电电压为交流0V,在室内机接线端子上测量电压仍然为交流0V,如图3-44所示,说明室内机主板未向室外机输出供电。&&& 2.查看故障代码&&& 由于本机CPU检测到故障后,不会直接驱动指示灯显示,而是记忆代码,由维修人员按压遥控器上的“传感器切换”键才能显示。本例使用尖状物体按压“传感器切换”键两次后,如图3-45所示,显示板组件上的“电源”灯闪烁,查看资料得知含义为室温传感器故障:&&& 3.测量环温传感器插座电压&&& 环温传感器插座有两个引针,一个为公共端(本机接直流5V电压),另一个为分压点,经电阻接CPU相关引脚。首先使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(本例实接复位集成块34064地脚),红表笔接公共端,测量电压,如图3-46所示,正常电压为直流5V,实测电压为0V;红表笔接分压点测量电压,结果也为0V,说明传感器插座无直流5V供电。&&& 4.测量管温传感器插座电压如图3-47所示,管温传感器插座也为两个引针,功能同环温传感器。用万用表直流电压挡测量公共端和分压点电压也均为0V,说明传感器供电电路出现故障。&&& 5.测量电感阻值&&& 环温和管温传感器插座使用同一支路的直流5V供电,如图3-48左图中白色箭头线所示,由7805输出端经电感L201供给,现两个插座电压均为0V而直流5V电压正常,应检查电感阻值是否正常。&&& 断电后使用万用表电阻挡测量电感阻值,如图3-48右图所示,正常阻值接近0Ω,而实测阻值为无穷大,说明电感开路损坏。维修措施:更换电感,如图3-49所示,开机后测量环温传感器插座公共端引线为直流说明供电恢复正常。使用遥控器制冷模式开机,压缩机与室外风机运行,空调器开始制故障排除。&&& 总结:本节由于电感损坏,传感器插座没有供电,CPU的环温和管温检测引脚根据电压不正常,判断为传感器损坏,并记忆故障代码,同时控制压缩机和室外风机不运行,对整机电控系统进行保护。此例故障多发生在早期生产的空调器中,目前生产的空调器传感器插座均由7805输出端直接供电,在电路设计上已取消了电感。在实际维修中,如果电感损坏而没有配件更换时,可以将电感取下,如图3-50所示,使用引线直接短路试机,可以正常使用,对主板电路没有影响。&&& 6.使用指示灯的显示板组件显示故障代码的方法&&& 如图3-51所示,根据指示灯亮、灭、闪的组合来显示代码。以本机为例,“高效”、“运行”、“定时”灯灭,“电源”灯闪含义为室温传感器损坏;“高效”灯灭,“运行”、“定时,’.“电源”灯闪含义为压缩机电流过大。二、室内温度显示“-9℃,环温传感器开路&&& 故障说明:华宝KFR-50LW/K2D 1柜式空调器,上电后显示屏室内温度显示“-9”℃,开机后室内风机运行,压缩机和室外风机均不运行。&&& 1.查看显示屏&&& 如图3-52所示,室内温度显示“-9”℃,常见原因有环温传感器电路损坏、CPU内部处理电路有故障,应首先测量环温传感器插座电压和传感器阻值。&&& 2.测量环温传感器分压点电压&&& 如图3-53所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(实接78L05中间引脚地),红表笔接传感器插座,测量电压,分压点电压在室内温度25℃时约为2.5V(此电压随房间温度变化而变化),实测电压为直流5V,初步判断环温传感器电路有故障。&&& 3.拔下传感器插头测量环温传感器拔下传感器插头后使用万用表电阻挡测量环温传感器的两个引脚,如图3-54所示,本机正常阻值在25℃时约为15kΩ(阻值随温度变化而变化),实测结果为无穷大,确定传感器开路损坏。&&& 说明:本例空调器传感器使用型号为25 ℃/15kΩ。维修措施:更换环温传感器,如图3-55所示,更换后上电,显示屏显示的室内温度数值与实际温度相等,开机后空调器制冷正常。&&& 应急措施:如果暂时没有环温传感器配件更换,而用户又着急使用空调器,可将损坏的环温传感器取下,如图3-56所示,使用一个15kΩ的电阻焊上引线,并焊接在原环温传感器的焊点上。这时主板CPU检测的温度约为25℃,调节设定温度即可让空调器制冷或制热运行。要注意告诉用户空调器暂时没有温度自动控制功能,如果房间温度到了之后应拔下电源,否则空调器一直运行。4.使用显示屏的显示板组件显示故障代码的方法如图3-57所示,显示屏上直接显示故障代码(通常为EX或数字)。以本机为例,E1代码的含义为制冷模式下过冷故障,E2代码的含义为制热模式下过热故障。三、管温传感器损坏,室外机不工作&&& 故障说明:海信KFR-25GW空调器,遥控开机后室内风机运行,但压缩机和室外风机均不运行,显示板组件上的“运行”指示灯也不亮。在室内机接线端子上测量压缩机与室外风机供电电压为交流0V,说明室内机主板未输出供电。根据开机后“运行”指示灯不亮,说明输入部分电路出现故障,CPU检测后未向继电器电路输出控制电压,因此应首先检查传感器电路。电路原理图参见图3-43。&&& 1.测量环温和管温传感器插座分压点电压&&& 如图3-58所示,首先使用万用表直流电压挡,将黑表笔接地(本例实接复位集成块34064地脚),红表笔接插座分压点,测量电压(此时房间温度约25℃),两个插座的电压值均应接近2.5V,实测结果说明环温传感器正常,应重点检查管温传感器。&&& 2.测量管温传感器阻值断电并将管温传感器从检测孔抽出(防止温度影响测量结果),等待一定的时间,使传感器表面温度接近房间温度,再使用万用表电阻挡测量插头两端,如图3-59所示,正常阻值应接近5kΩ,实测结果说明管温传感器阻值变小,损坏。说明:本例空调器传感器使用型号为25℃/5kΩ。&&& 维修措施:更换管温传感器,如图3-60所示,更换后上电测量管温传感器分压点电压为直流2.5V,和环温传感器相同,遥控开机后,显示板组件上的“电源”、“运行”指示灯亮,室外风机和压缩机运行,空调器制冷正常。&&& 应急措施:在夏季维修时,如果暂时没有配件更换,而用户又十分着急使用,可以将环温与管温传感器插头互换,如图3-61所示,并将环温传感器探头插在内部,管温传感器探头放在检测温度的支架上。开机后空调器能应急制冷,但没有温度自动控制功能(即空调器不停机一直运行),应告知用户待房间温度下降到一定值,再拔下空调器电源插头。&&& 3.经验总结在维修传感器电路故障过程中的常见经验总结如下。&&& ①管温传感器常见有塑封(多见于海信空调器)和铜头(在很多品牌的空调器中使用)两种封装形式,如图3-62所示,两种形式功能相同。&&& ②测量方法:传感器为负温度系数的热敏电阻,以25℃时的阻值为标准分为3种型号,即25℃/5kΩ、25℃/10kΩ、25℃/15kΩ,无论那一种型号的传感器,阻值都会随温度升高而下降,温度下降时阻值升高。图3-63所示为以25℃/5kΩ为例测量传感器阻值。表3-1为3种传感器几个温度下的阻值对照表。&&& ③普通电阻损坏时一般为阻值变大,而传感器损坏时有些为阻值变大、有些为阻值变小,不是一成不变的,如图3-64所示。&&& ④管温传感器的作用有检测制冷模式防结冰、制热防过载、化霜检测等许多功能,且工作的温度时高时低,因而在实际维修中,管温传感器的损坏比例较大,而环温传感器一般不会损坏,如图3-65所示。⑤由于同一空调器上的环温和管温传感器使用型号一般相同(少数机型除外),相同温度下测量分压点的电压值通常接近(本例测量时房间温度约25℃),如图3-66所示,因而在测量传感器时可以参考使用(如检测环温传感器,可以测量管温传感器阻值和分压点电压,结果应接近)。&&& ⑥阻值变值损坏时可以轻轻敲击探头,如图3-67所示,有些传感器能暂时恢复正常且可以应急使用,但最终还是要更换。四、分压电阻开路,上电报管温传感器故障&&& 故障说明:海信KFR-23GW/56空调器,开机后室内风机运行正常,但室外机不工作,检查原因为室内机主板未输出供电所致。按压“应急”开关按键超过5s,主板蜂鸣器响2声,松开后显示板组件上的“定时”指示灯闪,查看故障代码含义为管温传感器故障。&&& 1.测量管温传感器&&& 首先使用万用表电阻挡测量管温传感器阻值,如图3-68所示,房间温度约25℃,实测结果接近5kΩ,并且与环温传感器阻值接近,可以判断管温传感器正常。说明:本例空调器传感器使用型未为25℃/5kΩ。&&& 2.测量分压点电压&&& 空调器通上电源后使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(本例实接按键开关铁壳),红表笔接分压点,测量电压,如图3-69所示,正常电压应接近2.5V。实测环温传感器分压点为2.4V,管温传感器分压点电压为5V,初步判断管温传感器分压电路出现故障。&&& 3.测量分压电阻&&& 如图3-70所示,在主板背面沿着管温传感器插座分压点引针铜箔走线找到分压电阻位置,在正面确定电阻在主板上的编号为R18,使用万用表电阻挡测量阻值,结果为无穷大,判断损坏。&&& 说明:传感器分压电阻通常使用精密电阻,表面为蓝色,与普通电阻表面颜色不同且只有两个(本处指主板只设环温和管温两个传感器)。&&& 维修措施:更换管温传感器分压电阻,如图3-71所示,更换后测量管温传感器分压点电压为直流2.5V,遥控开机后空调器正常,故障排除。&&& 总结:CPU检测引脚电压低于0.5V或高于4.5V时判断传感器损坏。本例由于分压电阻开路,CPU检测引脚电压为直流5V,导致CPU判断为管温传感器损坏,从而控制室外机不运行进行保护。&&& 4.常见3种传感器型号判断方法&&& 传感器常用型号有3种,在测量前要知道传感器的型号,这样测量时才能根据结果判断是否损坏,如损坏后在更换时要使用相同型号的传感器,否则会出现意想不到的故障。大多数空调器的传感器25℃时阻值与分压电阻阻值相同或接近,因此可以根据分压电阻的阻值来判断传感器的型号。&&& ①25℃ /5kΩ传感器:如图3-72所示,在大多数空调器中使用的分压电阻为4.7kΩ或5.1kΩ,代表品牌有海信等。②25℃/10kΩ传感器:如图3-73所示,分压电阻通常为10kΩ或8.06kΩ,代表品牌有美的、格兰仕。&&& ③25℃/15kΩ传感器:如图3-74所示,分压电阻通常为15kΩ或20kΩ,代表品牌有科龙、海尔、三洋。& &五、管温传感器损坏,开机报管温传感器故障&&& 故障说明:美的KFR-26GW/I1Y空调器,通上电源后“化霜”指示灯一直闪,按压遥控器“开关”键,主板蜂鸣器响一声,但室内风机和室外机均不运行。由于主板能接收遥控信号但整机不能工作,应首先测量输入部分电路的传感器分压点电压。&&& 1.测量环温和管温传感器分压点电压如图3-75所示,首先使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(实接7805铁壳),红表笔接环温和管温传感器插座的分压点,测量电压,结果应接近2.5v,实测环温传感器分压点电压2.2v正常,管温传感器分压点电压为0v,说明管温传感器分压电路有故障,应重点检查传感器和分压电阻。&&& 2.测量环温与管温传感器阻值&&& 断开空调器电源,使用万用表电阻挡测量两个传感器的阻值,如图3-76所示,在房间温度约25℃时阻值接近10kΩ,且两个传感器阻值应基本相同,实测环温传感器阻值9.8kΩ为正常,管温传感器阻值为无穷大,说明其开路损坏。&&& 说明:本例空调器传感器使用型号为25 ℃/1OkΩ。维修措施:更换管温传感器,如图3-77所示,更换后测量管温传感器插座分压点电压为直流2.1V,遥控开机空调器制冷正常,故障排除。应急措施:如果暂时没有相同型号(本例为25℃/10kΩ)的传感器更换,而用户又着急使用空调器,可以使用以下两个方法。&&& (1)使用电阻&&& 制冷模式下的正常温度为10℃左右,25℃/ 10kΩ的传感器10℃时对应阻值20kΩ,因此使用阻值为20kΩ的电阻,直接焊在管温传感器的两个焊点上(需取下损坏的管温传感器),开机后空调器即能工作在制冷状态,待有相同型号的配件再更换。&&& 说明:制热时正常温度约为60℃,3种传感器的温度及阻值对应关系参见表3-1,代换后没有防冷风功能,制热开机后室内风机直接运行。&&& (2)将两个25℃/5kΩ的传感器串联&&& 如果有两个25℃/5kΩ的备用传感器,可以将两个传感器串联使用,如图3-78所示。两个传感器的其中两个端子连在一起并用胶布包好防止漏电,另外两个端子连接插头插在主板管温传感器的插座上,将其中的一个探头插在管温传感器的检测孔内,另外一个探头直接插在检测孔附近的内,开机后空调器能正常工作在制冷或制热模式。总结:上电不开机时显示板组件即报故障代码,应重点检查环温和管温传感器。如果不清楚故障代码的含义,也应重点检查环温和管温传感器。&&& 六、管温传感器阻值变大损坏,室外机工作5min后停机&&& 故障说明:海信KFR-25GW空调器,遥控器制冷模式开机。开始整机工作正常,但5min后室外机停止工作,空调器也不再制冷。电路原理图参见图3-43。&&& 1.查看故障代码&&& 如图3-79所示,按压遥控器上的“传感器切换”键,显示板组件上的“电源”、“定时”指示灯闪,查看代码含义为制冷防结冰保护,说明CPU检测到温度低于0℃,常见原因有制冷系统故障导致结冰、室内风机转速慢或过滤网脏堵导致温度过低、管温传感器分压电路出现故障导致CPU检测错误。&&& 2.检查制冷状态&&& 如图3-80所示,首先查看过滤网和均干净无脏堵现象,拔下电源插头清除故障代码,再次上电开机,检查室内风机转速正常,测量系统压力为0.45MPa,结露并没有结冰现象,说明制冷系统正常,应检查管温传感器电路。&&& 3.测量传感器分压点&&& 如图3-81所示,首先使用万用表直流电压挡,将黑表笔接地(本例实接复位集成块34064“地”脚),红表笔接插座分压点,测量电压(此时房间温度约25℃),两个插座的正常值均应接近2.5V,实测结果说明环温传感器正常,应重点检查管温传感器。&&& 4.测量管温传感器阻值如图3-82所示,断电并将管温传感器从检测孔抽出(防止温度影响测量结果),并等待一定的时间使传感器表面温度接近房间温度,再使用万用表电阻挡测量插头两端,正常阻值应接近5kΩ,实测结果说明管温传感器阻值变大损坏。说明:本例空调器传感器使用型号为25℃/5kΩ。维修措施:更换管温传感器,如图3-83所示,更换后测量管温传感器插座分压点电压为直流2.5V,遥控开机后空调器一直运行不再停机,故障排除。&&& 5.经验总结&&& ①制冷模式下如果表面温度过低,会导致压缩机吸气管吸入的制冷剂温度也较低,制冷效果下降较多且容易使压缩机液击而损坏,因而主板设置了防结冰保护功能,CPU根据管温传感器的温度进行判断,如果温度过低则停机保护。本例由于管温传感器阻值变大,CPU引脚检测后判断为温度过低,因此出现了本例故障。&&& ②由于制冷剂泄漏时制冷效果明显下降,压缩机吸气管吸入的制冷剂温度过高,容易引起压缩机过热损坏,因此部分品牌的空调器主板设计室外机异常保护(也称漏氟保护、制冷系统异常保护、制冷剂不足保护等)功能,如果开机一段时间后CPU通过管温传感器检测到温度不下降或下降幅度较小,主板控制室外机停机保护。制冷模式下若管温传感器阻值变小(相当于温度升高),也会造成空调器运行一段时间室外机停机的故障。&&& 七、管温传感器阻值变小损坏,制热开机无防冷风功能&&& 故障说明:科龙KFR-26GW/N2F空调器,遥控器“制热”模式开机后室内风机立即运行,运行一段时间后室外机冷凝器结了厚厚的一层霜,但空调器始终不化霜。&&& 1.开机后室内风机立即运行&&& 如图3-84所示,使用遥控器“制热”模式开机,室内风机立即运行,3min后压缩机和室外风机也开始运行,空调器工作在制热状态。防冷风功能由CPU检测管温传感器的温度进行控制,因而应重点检查管温传感器分压点电压。&&& 2.测量传感器分压点电压&&& 如图3-85所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(实接室内风机霍尔反馈插座的中间引脚地),红表笔测量传感器分压点电压,房间温度约25℃时正常值接近2.5V,实测管温传感器分压点电压为1.5V,而环温传感器分压点为2.4V,判断管温传感器分压电路出现故障,应重点检查管温传感器。&&& 3.测量传感器阻值如图3-86所示,断电并将管温传感器从检测孔抽出(防止温度影响测量结果),并等待一定的时间使传感器表面温度接近房间温度,再使用万用表电阻挡测量插头两端,正常阻值应接近15kΩ,实测结果说明环温传感器正常,管温传感器阻值变小损坏。说明:本例空调器传感器使用型号为25℃/15kΩ。&&& 维修措施:更换管温传感器,如图3-87所示,更换后测量传感器插座中的管温传感器分压点电压为直流2.5V,遥控开机室内风机不再运行,3min延时过后压缩机、室外风机、四通阀线圈得电运行,空调器开始制热,运行一会表面温度上升后,室内风机开始运行,故障排除。&&& 4.经验总结&&& ①空调器制热模式开机后,压缩机、室外风机、四通阀线圈立即得电运行,室内风机由于防冷风功能而处于待机状态,只有当CPU通过管温传感器检测到温度高于一定值后才控制室内风机运行,作用是防止刚开机时温度不高,吹出的冷风令人不舒服,防冷风功能在制热控制程序中必不可少。&&& ②本例管温传感器阻值变小损坏(相当于温度升高),开机后CPU检测到的温度已高于一定值,因而控制室内风机立即运行。&&& ③本机只设有室内环温和室内管温两个传感器,未设室外管温传感器,空调器运行一段时间(约45min)后,如CPU检测到管温传感器的温度逐渐降低,则判断冷凝器结霜,进入除霜程序。本例管温传感器阻值变刁赖坏,导致CPU检测温度一直很高,因而空调器一直运行,未进入除霜程序,所以室外机结了很厚的霜。&&& ④本例管温传感器阻值变小(6.8kΩ),开机后无防冷风功能且不除霜;如阻值再低一些(如降到4kΩ左右),CPU检测后会控制停机,报“制热防过载”的故障代码;如阻值再低一些(如降到2kΩ左右),超过CPU的检测温度范围,则会控制不开机进行保护,报“管温传感器”损坏的故障代码,由此可以看出,同一个元器件损坏,因实测阻值不同可以造成各种各样的故障现象。第4章 继电器驱动和其他常见电路故障第1节 }

我要回帖

更多关于 pg电机反馈短接图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信