本帖最后由 薛家大女婿 于
22:10 编辑 以下为地下室人防部分防爆地漏平面图与系统图,根据系统图的意思防爆地漏采用DN80规格的,镀锌管也是采用DN80规格,两者之间是直接采用螺纹连接吗?防爆地漏底部就是带螺纹的吗?防爆地漏实物图:为什么查看相关图集 关于防爆地漏与金属管道连接好像很复杂,两者连接多了好多配件,不是单纯的防爆地漏与镀锌管直接螺纹连接的。
本帖最后由 薛家大女婿 于
22:10 编辑
以下为地下室人防部分防爆地漏平面图与系统图,根据系统图的意思防爆地漏采用DN80规格的,镀锌管也是采用DN80规格,两者之间是直接采用螺纹连接吗?防爆地漏底部就是带螺纹的吗?
防爆地漏实物图:
为什么查看相关图集 关于防爆地漏与金属管道连接好像很复杂,两者连接多了好多配件,不是单纯的防爆地漏与镀锌管直接螺纹连接的。
延伸知识-也请参与交流下:
根据人民防空地下室设计规范第6.3.14条:防空地下室的排水管材的应符合下列要求:1 穿越人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;2 人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制铸铁管或建筑排水塑料管及管件;以及第6.3.15条中,收集上一层地面废水的的需引人防空地下室时,其应采用防爆地漏;综合考虑,应采用热镀锌钢塑或热镀锌钢管,以便于地漏连接。
现场安装图(网络上找的):
防爆地漏一般都是用在公共设施的地下室、地下掩体,是防止爆炸时冲击波通过管道进入掩体,防爆地漏正常都是铁质浇注成型,外观正常为圆形,体积比普通地漏大的多,重量更是很重。普通的地漏正常只是起到单一的排水功能。防护单元内部的可以用普通地漏有冲击的区域需设防爆地漏
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!涨知识!地下室人防工程机电安装最全图文详解(附安装图集)涨知识!地下室人防工程机电安装最全图文详解(附安装图集)四会街访百家号地下室人防工程机电安装最全图文详解(附图集)一、人防区预留预埋一般要求1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试,平时做好电源回路的预埋管工作。5、各种设备安装的预留孔洞。二、人防施工注意事项1、所有穿越人防区防护密闭隔墙、密闭隔墙及顶板的压力管道均需预留防护密闭套管,防护套管做法参照图集07FS02(人防水),重力排水不得穿越人防区隔墙及顶板。2、人防防爆地漏安装应符合07FS02(人防水)规定。防爆地漏安装需要注意建筑后浇层厚度,控制好地漏安装标高,安装完毕后地漏盖需取下另行存放,地漏内采用编织袋内装锯木屑填塞饱满密实,以防堵塞。待建筑地面完成后再安装地漏盖。3、人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线,需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管,密闭套管做法详05SFD10(人防电)。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管。4、人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、标高均需核对各专业图纸做综合排布,以免造成各专业间管线冲突,人防通风各种预留管道均需符合人防规范要求。三、各种穿防护墙密闭做法1、电气钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊牢。2、电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚&5mm。3、通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。4、密闭肋做法大样图如下:5、电气密闭盒做法见下图:6、人防工程密闭套管预留预埋:穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管;给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。见下图:7、结构孔洞预留认真熟悉图纸,仔细核对建筑、结构与安装各专业图纸预留孔洞是否一致,全部汇集到结构预留孔洞图纸上,以便结构按图进行预留,避免各专业分别提交预留孔洞图造成冲突。根据设计资料,收集对应大型机电设备数据,复核机电大型设备吊装孔洞尺寸、预埋件、荷载等条件能否满足大型设备的吊装要求。结构施工前应完成如电气竖井、水管井等管线集中部位及人防口部等关键部位预留孔洞的深化布置设计,出具竖井预留孔洞大样图。结构钢筋施工过程中需要随钢筋施工进度进行巡查,随时提醒钢筋作业进行孔洞预留,钢筋施工完毕模板支护之前需要全面核对预留孔洞位置,标高是否与图纸一致,发现问题立即通知土建相关管理人员落实整改,并跟进复查整改后是否合格。四、人防几个重要器件安装的预埋1、防爆地漏及管道的预埋安装通常在防毒通道、密闭通道、简易洗消间、滤毒室、扩散室等房间设有防爆地漏。防爆地漏及排水管道的预埋安装是在浇注地下室底板或建筑垫层之前进行,房间地面应按0.5%坡向地漏。由于防爆地漏是用丝口连接排水管,所以排水管必须用镀锌钢管。防爆地漏一般有以下三种型号:FBFDD50、FBFDD80、FBFDD100。排水口尺寸规格分别为DN50、DN80、DN100。它们的安装尺寸及位置示意图如下:2、防爆超压自动排气阀门及套管的预埋安装。防爆超压自动排气阀门一般设在防毒通道或简易洗消间。人防地下室墙体钢筋绑好后,在相应位置预埋焊有密闭肋的短管。要求是用3mm厚的钢板卷制,直径d=250mm,刷两道防锈漆。待地下室装修时再将连接法兰和渐缩管焊接上去,要求严密不漏气,且法兰平面必须保持铅垂,安装防爆超压自动排气阀时,阀门开启方向必须朝向排风方向,阀门杠杆必须保持铅锤。示意图如下:3、测压管的预埋安装测压管是将DN15的镀锌钢管预埋在人防地下室防护密闭墙中。室内端在战时风机房内,接测压装置。室外端在防护密闭外的通道或竖风井内,管口应向下,并有防堵措施。4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装在战时人员主要出入口的第一道防护密闭门外侧应设置防爆门铃按钮,门铃设在防护区内。由水电专业施工单位在它们之间预埋DN15带密闭肋的镀锌钢管作为穿线管,并在门外墙上预留一个120×120×90mm的盒子,待地下室装修时我们再将防爆门铃、防爆按钮安装上去。考虑到电源的可靠性,门铃电源采用直流电源更为可靠。安装尺寸位置示意图如下:5、战时通风系统的穿墙套管的预埋战时通风系统的穿墙套管的预埋,待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去,套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊,套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强。6、战时封堵预埋件的安装战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高,两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去。7、战时通风设备的安装通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始进场安装。设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作,风管应有0.005的坡度坡向室外。穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超压排气活门穿墙管、测压装置穿墙管等)应在穿墙管段上焊接防毒密闭盘,做法见下图:滤毒通风时,防护单元的室内需保持30~50Pa的超压,以防外界污染物进入,并实现超压排气。为此,战时在防化通信值班室内设置一套测压装置,测压装置做法见下图:预埋管件应随土建施工时一起捣浇在墙内。预埋管件直径应与所连接的管道,密闭阀门, 超压自动排气活门的接管内径一致。测压管选用DN15镀锌钢管制作。滤尘室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出风口处设置DN15(热镀锌钢管)的尾气检测取样管,该管末端设截止阀。在滤尘器进风管道上,设置DN32(热镀锌钢管)的空气放射性取样管,取样管末端设置球阀。在油网滤尘器的前后设置管径DN15(热镀锌钢管)的压差测量管,末端设球阀。人防设备:风机、换气堵头、测压装置、气密测量装置、增压管、尾气检测取样管、放射性检测取样管、过滤吸收器、除尘器等设备安装做法见国家标准图集《防空地下室通风设备安装》07FK01~02。8、给水管道防护阀门安装当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从防空地下室围护结构引入时,应在防空地下室围护结构的内侧设置;穿越防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置。防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;防空地下室围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。四会街访百家号最近更新:简介:四会街访身边的新鲜事,四会新闻,四会动态作者最新文章相关文章人防地下室价格_今日最新人防地下室价格行情走势 - 阿里巴巴
河南 巩义市
江苏 无锡市滨湖区
河北 衡水市
河北 沧州市
湖北 武汉市
1~9&平方米
&10&平方米
100~999&件
山东 德州市
广东 东莞市
河南 巩义市
100~999&件
河北 盐山县
河南 巩义市
河北 孟村回族自治县
河南 巩义市
河南 巩义市
河南 巩义市
广东 广州市天河区
陕西 西安市
河南 巩义市
河北 枣强县
100~999&立方米
&10000&立方米
河南 巩义市
共30页到页
您可能还感兴趣的其他内容人防工程施工组织方案_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
人防工程施工组织方案
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩18页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢30条人防工程质量通病防治,莫再犯错!_技术负责人_传送门
30条人防工程质量通病防治,莫再犯错!
人民防空在我国简称“人防”。它是动员和组织城市居民采取“走”、“藏”、“消”,以阻碍敌人空袭兵器发挥和消除空袭后果为手段的防空。走就是疏散,在临战前组织城市人口疏散和重要经济传递空袭的搬迁,以避免和减少空袭时的不必要损失;藏就是隐蔽,在敌人对我实施空袭时,及时发放和传递空袭警报,组织留城人员和重要生产生活物资转入地下,减少损失;消就是消除空袭造成的后果,组织人防专业队伍和人民群众消除沾染、清障通道、抢救伤员、抢修通信、供水、供电等系统,保证城市生活、生产的稳定,更好地支持反侵略战争。人防工程的重要性不言自明,但在实际施工过程中,各种质量通病随处可见,今天分享人防工程中机电安装部分的质量通病及防治措施!施工依据:人防工程施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》等有关设计和施工规范施工。参考图集为【07FG01--05】系列人防图集合订本、《防空地下室建筑构造》(07FJ02)、《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)等。给排水工程质量通病一现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(如下图)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。防治措施:在上述染毒区应设置收集洗消污水的排水口、排水管。排水管引入单设的洗消污水集水井。有的施工图中部分房间的洗消排水口漏设,应按规范要求设置到位,施工时要特别注意。给排水工程质量通病二现象:洗消排水口高出地坪表面,无法使洗消污水排尽或影响密闭门的开启。分析:洗消排水口标高应同地漏。平时洗消排水口应用铜质管堵将排水口封堵。洗消排水口的顶面应低于室内地坪5-10mm,洗消排水口铜制管堵面标高应低于土建完成面3-5mm。室内地坪应向洗消排水口作泛水,排水管道应设固定支架并控制好坡度。防治措施:洗消排水口应在底板钢筋绑扎阶段一次预埋到位,不得预埋木盒和熟料套管等。当用防爆地漏时,应将防爆地漏直接预埋在混凝土内,不得预留。给排水工程质量通病三现象:洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC管。分析:由于这类管材质地较脆,在冲击波的作用下,易破裂,且PVC管在光辐射作用下易老化。所以,凡穿越防护密闭区域的这类管材应采用DN80热镀锌钢管。镀锌管不应焊接,以免破坏表面镀锌层。若确需焊接应做好二次镀锌的工作。人防口部的排水管道多采用镀锌钢管,在施工中常见用钢筋或支架与镀锌管直接焊接进行固定的现象,应予以纠正。防治措施:施工单位应严格按照图纸要求操作,在隐蔽前监理单位逐一检查。给排水工程质量通病四现象:给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时预埋套管不符合规范要求。分析:当给排水、消防、喷淋等管道穿越上述防护结构时,应按(下图)预埋防水穿墙套管。穿墙套管一般有三种形式:(1)普通不带密闭肋、抗力片的穿墙套管,主要运用在普通的内墙内;(2)带密闭肋的穿墙套管。这种套管可分为两种:一种是柔性防水套管,主要运用在对防震要求较高的外墙内,另外一种是刚性防水套管,主要运用在一般外墙以及无抗力要求的密闭墙内。穿墙套管伸出墙面段大于40mm。(3)带密闭肋、抗力片的穿墙套管。这一类主要运用在有抗力要求的临空墙、顶板、相邻单元隔墙内。穿墙套管中间带密闭肋,两侧分别设固定法兰。密闭肋应居中,抗力片面应与结构完成面平。密闭翼环、法兰宽为100mm,厚度不小于10mm。穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30—40mm,便于用密封材料填塞密实。片面认为套管管径比工作管管径大2号的说法是不正确的。防治措施:施工时要注意设计图纸要求或引用图集,根据图集的不同,对于外墙采用带抗力片的套管做法也不相同。如带抗力要求的套管只在受抗力冲击波作用的一侧制作抗力片,施工时要注意区别。给排水工程质量通病五现象:随意预留或打孔洞穿越临空墙、密闭墙、楼板。分析:凡穿越上述墙体的给排水管应按图纸或图集要求制作预埋套管,并按规范要求做好防护密闭连接。与人民防空工程无关的管道不宜穿过人防防护结构。按照《人民防空地下室设计规范》的规定,如因条件限制需要必须穿过时,只允许公称直径不大于150mm的给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过,并且应在维护结构内侧加设阀门。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不应穿过人防围护结构。防治措施:很多地下室结构住宅、办公室等建造,住宅建筑的生活污水和办公楼的雨水等污废水管排经地下室,考虑到上部建筑战时容易遭到破坏,为保证人防工程围护结构的整体强度及其密闭性,应尽量把与防空地下室无关管道设在人防工程的防护范围之外,土建专业可采用顶板局部降低、设管道夹层、设管道井等方法处理。给排水工程质量通病六现象:消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内。分析:由于消火栓箱嵌埋在人防外墙、临空墙、密闭墙内而减小了墙体厚度,影响人防工程的防护能力和密闭性能。防治措施:消防栓箱采用壁挂式明装。给排水工程质量通病七现象:未设置防爆波阀门或设置错误。分析:当给水管、消火栓管、喷淋管、机械排水管、透气管、输油管等从出入口引入时,应在围护结构的内侧设置放爆波阀门;当从围护结构引入时,应在围护结构的内侧设置防爆波阀门;穿越防护单元隔墙和上下防护单元的防护密闭楼板时,应在防护密闭隔墙和防护密闭楼板两侧的管道上设置公称压力不小于1MPa的阀门。但因平时使用要求不允许设置阀门的,可在该位置设置可拆除的法兰短管。透气管道在穿过防空地下室围护结构时,应在其内侧设防爆波阀门。压力排出管及透气管应在管线穿越外墙或顶板处的内侧设置防爆波阀门。当收集上部非人防区消防废水的排水管需穿越防空地下室围护结构时,其地漏应采用防爆地漏,且在管道穿越防空地下室围护结构的内侧设置防爆波阀门。防治措施:所有进、出人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施,即在工程内侧安装防爆波阀门,另外,若在底板预埋排水管道通向人防工程外侧的,在工程外侧的洗消集水井内也应安装防爆波阀门,在人防内侧设置阀门井安装防护阀,防护阀应采用闸阀。防护阀安装前均应做好试压记录。这些管道上设置防护阀门是为了防止冲击波和放射性物质及其他毒剂沿管道进入未遭破坏的人防工程内部。给排水工程质量通病八现象:防火阀、密闭阀门、防护阀门不设单独吊、支架。分析:防火阀的工作温度可达280℃以上,在高温烟气状态下,排烟风管扭曲会直接影响防火阀,故设单独吊、支架固定防火阀,以防止其移位变形。密闭阀门本体重量大,需要独立吊支架承重。防护阀门本体重量大,且战时要抗击冲击波,需要独立吊支架承重和固定。防治措施:施工时加强各工序的检查和专业间的配合,严格按照规范要求施工。给排水工程质量通病九现象:用普通地漏、普通清扫口代替防爆地漏和防爆清扫口。分析:防爆地漏和防爆清扫口是战时的配件,有排水功能,还有防护密闭功能;普通地漏、普通清扫口不具有防护密闭功能,在冲击波作用下会瞬时毁坏,将直接影响生命和财产的安危。施工和监理人员不理解防护要求,也不熟悉防爆地漏和防爆清扫口配件,就极易发生上述现象。如果没有负责任的工作态度,也会发生这种现象。防治措施:施工和监理人员要理解人防工程防护要求,熟悉防爆地漏和防爆清扫口等配件的正确做法,并按要求施工。电气工程质量通病一现象:无桩基人防地下室底板钢筋未形成接地网及防护密闭门门框未接地,各种配电箱内电气接地未直接从接地网引入。
分析:在无桩基人防地下室底板上下层周边钢筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5m焊一点,沿长度方向每10-20m焊一点,组成焊接钢筋网。在焊接钢筋网上的钢筋搭接处须电焊,若顶、底板为梁板结构,则主梁主筋(至少二根)与板的横向钢筋每5-8m电焊一点,并做好接地电阻测试,如接地电阻值不能满足时,应另行加设接地装置。每扇防护密闭门门框角钢应用25×4扁铁与底板上层钢筋电焊,此上层钢筋至少有一点与焊接钢筋网电焊连接。各种配电箱内电气接地应用40×4扁铁直接从接地钢筋网引入。防治措施:仔细阅读图纸,熟悉人防工程接地要求。电气工程质量通病二现象:电气管线直接从人防区引人非人防区,或防护单元之间未做防护密闭措施。
分析:在底板中穿过临空墙、密闭墙和临战封堵处的电气管线,应引至墙体两侧,在墙体内安装密闭盒,两个密闭盒用镀锌钢管连接,钢管中间设密闭肋,密闭肋应用3-4mm钢板并和镀锌管双面满焊,当钢管直径小于32mm时,密闭盒可采用86型接线盒代替,钢管直径为32-50mm时,应用厚3mm钢板焊接成250×180×120mm密闭盒。两个密闭盒应相互错开以保证墙体厚度,密闭盒不能作为灯具、配电箱接线盒用。防治措施:区分人防电气施工操作工艺与建筑工程要求的区别,按照设计图纸正确施工。电气工程质量通病三现象:有防护密闭要求或暗敷在混凝土墙内的电气管线的材质采用薄壁管。分析:平战结合工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在混凝土内电气管线管材应用厚壁管(壁厚大于2mm的称厚壁钢管),在密闭段区域内的管材应用镀锌钢管。防治措施:在人防工程中敷设的电气导线管,密闭段必须采取防护、密闭措施进行处理,施工时时刻牢记人防工程“防护”和“密闭”的要求。电气工程质量通病四现象:在人防临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵处穿越的电缆桥架、母线槽施工不符合规范要求。分析:穿过围护结构、的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。当工程内电缆或导线数量较多又集中时,可采用电缆桥架敷设的方式,但电缆桥架不得直接穿过维护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙。因电缆桥架直接穿过上述墙体时,不能做到完善的防护、密闭处理,所以穿过时桥架应断开改为线缆穿管敷设,在围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙中预埋套管,套管中间设密闭肋(图二十五),以符合防护密闭要求。防治措施:预埋套管应满足一根套管穿一根电缆,以便穿线后做好密闭措施。当工程使用母线槽时,母线槽在上述墙体处应使用密闭型密集绝缘母线槽密闭段。电气工程质量通病五现象:当人民防空工程作为人员掩蔽部时,未设置呼唤按钮,或各个出入口都设置、或未将呼唤按钮直接预埋在混凝土内。分析:呼唤按钮是供外部人员进入人防工事先与内部人员联络的手段,外部人员要进人人防,必须由防毒通道进入。在防护密闭门外按呼唤音响按钮,经内部值班人员允许后,值勤人员始能开门允许人员进入人防内,因此只要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内。防治措施:防爆呼唤按钮要在工程施工时设置到位,严禁竣工后随意在墙体上打眼设置。电气工程质量通病六现象:线敷设未充分考虑防空地下室今后增加通信、报警等设施时的预埋备用管,投入使用后随意在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙体的防护和密闭性能。分析:为考虑防空地下室今后增加通信、报警等设施时的管线敷设,应预埋备用管,以避免今后在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙体的防护和密闭性能。人民防空工程应在各个人员出入口和连接通道的防护密闭门、密闭门门框墙上预埋4-6根管径为50-80mm的镀锌钢管作为备用管,并在中间设密闭肋,管中心距墙、顶、门框角钢的距离不小于100mm,管口出结构墙70mm。防治措施:口部预埋管道应按设计图纸一次性预埋到位,同时充分满足人防防护(密闭)门的启闭空间,不得影响人防门向外90°的开启角度。电气工程质量通病七现象:从人防区引至非人防区的照明线路未在人防区内侧加装熔断器。防治措施:为了防止战时遭受空袭时,室外灯具被破坏,由于照明回路发生短路而影响室内照明,因此字防空地下室内部引至人防门以外的照明回路,应在该人防门内侧单独设置熔断器等短路保护装置或设置单独照明回路。电气工程质量通病八现象:防空地下室各种电气箱布置不符要求。分析:为人防战时服务的配电箱、控制箱、照明箱均应设置在人防清洁内,不得设在非人防区或密闭通道、防毒通道等染毒区。如嵌墙壁暗装时,不得设在临空墙、密闭墙,外墙等处而降低墙体厚度,以免影响工事的防护能力和密闭性能,若必须设置在此类墙体时应采取挂墙式明装。从低压配电室至每个防护单元内应有防护措施。防治措施:各自独立设置每个单元的战时配电回路,防止战时一个防护单元被破坏而影响其他防护单元的正常供电。电气工程质量通病九现象:人防地下室各出人口未设置应急照明灯。防治措施:平战结合工程应考虑人员进出的安全,特别是停电后出入口口部窄小又都有门槛,在人多情况下易发生事故,应在转角处、交叉口、出人口设置应急照明灯。电气工程质量通病十现象:当人防地下室作为人员掩蔽部时,未设置通风方式信装置,或设置不合理。分析:防空地下室指挥人员要根据战时室外空气污染情况或上级部门指令,对工事内部的通风方式作出决定,为及时转换通风方式,需设置通风方式信号装置系统,包括控制箱、指示灯箱和呼唤按钮三个部分。指示灯箱应设置在进风机房和人员出入口连通口,最后一道密闭门内侧上方,指导人员出入。当人防工事不作为人员掩蔽部时,则不需设置通风方式信号装置。防治措施:控制箱、知识灯箱和呼唤按钮必须按照要求设置到位,其中呼唤按钮属人防专用产品,应使用人防主管部门备案的定点生产厂家的产品,并在墙体内预埋。电气工程质量通病十一现象:穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线未进行防护密闭处理或密闭处理。电缆、电线引入经过防爆波电缆井,套管穿越井壁未做防护密闭处理,未加装密闭翼环和抗力片。分析:围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线(包括电话、通信、火灾报警等弱电线路)及预留备用穿线钢管,应进行防护密闭或密闭处理。穿墙短管必须设置密闭翼环,管材选用厚度不小于2.5mm热镀锌钢管,密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作,翼高宜为30-50mm,密闭翼环与穿墙短管结合部位应满焊接。穿墙短管两端伸出墙面长度为50mm左右。当密闭穿墙短管做套管时,应符合下列规定:在套管与电缆或护套线之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理,填料长度为管径的3-5倍,且不得小于100mm,电缆或护套线在套管内不得有接头,套管内径应比电缆或护套线外径大30-40mm(如下图) 。电缆、电线引入经过防爆波电缆井、套管穿越井壁时,应采取防护密闭措施,应按要求增加密闭翼环和抗力片。防治措施:施工图一般不重复施工规范条文,设计说明只讲明应执行的规范、图集,如果在中间验收中稍不留神,那么这类施工细节就会被疏漏,施工前注意仔细阅读图纸和图集做法,施工中严格按防护要求操作,以满足防护密闭的要求。建设单位和监理单位应结合施工单位的情况,对人防施工要点提前交待,督促施工单位尽早熟悉《人防工程施工及验收规范》和《防空地下室电气设计标准图集》,并在各工序复检中严格把关。通风工程质量通病一现象:风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。分析:凡穿越上述墙体的管道都应按规范要求做好防护密闭处理,这是人防工程施工及验收规范的基本要求和关键重点内容。如果不按相关规定预留混凝土孔洞将导致事后无法按规范要求进行有效的防护密闭处理。防治措施:若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口内外侧四周预埋角铁框,以便临战封堵。钢板的厚度不得小于10mm,角钢可采用∟80× 80× 8mm若供战时使用的风管,应在人防出入口部临空墙、密闭墙上预埋密闭短管。通风工程质量通病二现象:战时进、排风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管管径、厚度不符合要求,预埋时短管变形。分析:人防口部进、排风管道穿临空墙、密闭墙时应预埋通风穿墙短管,通风穿墙短管处墙体开孔处钢筋需做加固处理。穿墙短管与混凝土接触部分不得油漆,因为管道与混凝土接触部分油漆将会影响混凝土与管道的黏结力。在人防临空墙、密闭墙部分(包括顶板起密闭作用的)通风预埋短管一般按相关图集制作安装,临空墙预埋短管管材应采用厚钢板机械卷制成型,不应采用无缝钢管。密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,宽度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于6mm,密闭墙预埋管管材的厚度应不小于3mm,其厚度应根据预埋管的管径大小确定,使预埋管不致变形即可(如下图)。防治措施:通风短管预埋时中心线应水平,密闭肋应居中,应适当采取加固措施。预埋位置要充分考虑低于顶板、满足安装尺寸并不影响人防门的启闭。对于今后需要焊接法兰片的管道,应确保七距离土建墙体完成面大于100mm,以便于今后的焊接工作以及阀门手柄的正常启闭。通风工程质量通病三现象:排风口部自动排气阀和相关的通风短管或密闭阀未在水平方向和垂直方向错开布置。防治措施:为有利于防毒通道或洗消间的充分换气,自动排气阀门、防爆超压排气阀门和相关的通风短管或密闭阀应在水平方向、垂直方向错开布置。通风工程质量通病四现象:当人防工事作为人员掩蔽部时,工事未设置超压测压管或室外端设置在扩散室内,室内端设置在滤毒室内或两端未出顶板。分析:当人防工程作为人员掩蔽部时,战时滤毒式通风为防止人员进出工程时外部有毒气体或放射性毒剂等进入工程内,工程应保持30-50Pa超压,为测定室内外压差值需设置超压测压装置,若工程未设置超压测压管或室外端在扩散室内,室内端设置在滤毒室内或两端未出顶板都为错误。防治措施:人防工程超压测压管为DN15镀锌钢管,应采用直接预埋的方式预埋与顶板混凝土内,管两端应垂直向下,两端预留位置应准确无误,室内端应设在值班室或风机房内,室外短应设在防护密闭门外或扩散室、活门室外通道,直接和大气相同。管道变向转弯处宜采用专用弯头,两端管口距墙、顶板不小于100mm。室内端应绞好丝扣并上束节。通风工程质量通病五现象:管道、预埋穿墙管直径与所连接的管道或手动密闭阀门等设备的连接管管径不匹配。分析:部分通风施工图在标注人防战时口部进、排风管道(圆形风管部分)管径时采用的是公称直径,如DN300,400……是根据管路中安装手动密闭阀门等设备的公称直径标注,而管道、预埋穿墙管直径应与所连接的管道或手动密闭阀门、自动排气活门(YF型、PS型)、防爆超压排气阀门(FCS型)的接管管径相一致。防治措施:预埋接管外径参见下表通风工程质量通病六现象:清洁式通风、滤毒式通风系统未设置两道密闭,或者两道密闭均设置在染毒区。分析:当人防工程作为人员掩蔽部时,为了保证染毒物质不进入清洁区,防空地下室清洁通风和滤毒通风的进、排风系统防护密闭按照规范要求,钢板风管必须设置两道密闭阀门,最后一道密闭阀门必须设在清洁区,如进风系统设在风机房内。防治措施:清洁式通风系统应在染毒区设第一道密闭阀,在清洁区设第二道密闭阀。滤毒式送风系统在过滤吸收器前设第一道密闭阀,在清洁区设第二道密闭阀。如图排风系统当只设一个防毒通道时,应在清洁区设自动排气阀门或放爆超压排气阀门。通风工程质量通病七现象:有防护密闭功能要求的通风管道,采用材料和施工工艺错误。分析:为了防止染毒物通过通风管路进入工程清洁区,从清洁区的一道密闭阀至消波活门的管道及配件,应采用厚度为3mm满焊钢板风管,其焊缝应饱满、均匀、严密,不能采用一般咬口连接的薄镀锌钢板。自动排气阀门、防爆超压排气阀门安装同理,但与防爆超压排气阀连接变径管6mm厚度的满焊钢板风管。若将临空墙、密闭墙中预埋短管作套管用,冲击波和毒剂便会轻易进入人防工程内部。防治措施:战时焊接风管及其法兰的制作方法:战时焊接风管是指有密闭要求的风管部分,一般是指工程口部至工程内侧的密闭阀门部分,应采用厚度为3mm的钢板焊接制作。焊接风管上所有连接法兰应采用带有密封槽,厚度为8mm的车制法兰,法兰接触面应平整,法兰垫料应采用单层、整圈无接口,厚度为4mm平板橡胶密封圈,以达到必要的强度和密闭要求。通风工程质量通病八现象:设有滤毒通风的人员掩蔽部,在其送风系统上未设侧压管、取样管或设置位置错误。分析:在滤毒器、过滤吸收器进出风口处均应设置测压管,并且在连接管路上设置测量气体浓度的取样管,通过滤尘器和过滤吸收器阻力变化,及时掌握滤尘和滤毒能力(如下图)。清洁式管路上应在其两道密闭阀之间滤毒器前后各设置一根取样管,测压管和取样管应和风管同时制作。有的施工图无此要求,或者测压管、取样管遗漏、设置位置不正确。防治措施:测压管、取样管是人防工程战时通风的必要设施,土建钢筋绑扎时,按照专业图纸正确预留预埋到位。通风工程质量通病九现象:自动排气阀门、(防爆)超压排气活门未按照规范要求安装。分析:自动排气阀门、(防爆)超压排气活门安装时必须保证穿墙管法兰面和在轴线视线上的杠杆垂直,(防爆)超压排气活门内挡圈位置正确,不能倒置。防爆超压排气活门、自动排气阀门安装应保证活门开启方向必须朝向排气方向,活门启闭灵活,关闭后阀盘与密封圈贴合紧密。防治措施:自动排气阀门、(防爆)超压排气活门安装时,通过重锤的位置判断是否安装正确。重锤位置应位于最低处(因为室内超压值是靠重锤来调节的,当室内超压消失时靠重锤关闭阀门,故重锤位置应位于最低处)。通风工程质量通病十现象:通风密闭阀门安装未按照规范要求 。分析:通风密闭阀门安装时应保证标志压力通径的箭头与受冲击波方向一致。因冲击波总是从室外沿管道至室内,因此,进风系统阀门箭头和气流方向一致,排风系统阀门箭头和气流方向相反。现场通常出现在排风口部密闭阀安装方向错误及铭牌掉落等问题。防治措施:密闭阀门安装应注意阀门的安装位置便于阀门手柄的操作,满足手柄的正常转动。同时,密闭阀门应采用吊钩或支架固定,吊钩不得吊在手柄或锁紧位置。今日分享:人防工程图集合集,您可在微信公众号“技术负责人”中回复“人防图集”获取,赶快转发给好朋友吧!您也可加小编微信:jishufz,交流!打开微信搜索“技术负责人”关注属于土木人自己的公众号!经验及资料分享、技能进阶一步到位!