冷库板冷库降温缓慢的原因因有哪些

林刚 发表于
看来铝排管的冷库你做的比较少吧,铝排管用的最多的就是25mm和28mm的
现在说的是你的配置问题,不是说排管 ...
谢谢师傅提供的资料,
我有一个疑问想继续探讨,
10p的半封机组,常有如下配置,
用于100立方库,制冷能力是5kw左右。
用于200立方库,制冷能力是10kw左右,
如果按师傅提供的参数配置,会发现,
用于100立方库时,300m长,铝翅片管在库内空间密度非常的大,
用于200立方库时,300m长,铝排管在库内空间密度又非常的小。
两者对比,差别非常的大,如何解释上述现象?
你说100立方库,300-350m长的32mm钢管换热面积不够,
而在实际应用中,很多师傅采用上述配置,双路排管降温,没有任何问题,
由此是否说明300m长的翅片铝管用于100立方库,换热面积太大,材料有些浪费了。
hefengkongtiao
游荡四方 发表于
谢谢师傅提供的资料,
我有一个疑问想继续探讨,
10p的半封机组,常有如下配置,
你说的100立方的冷库配350米钢排管,是降温没问题。你有观察系统的低压压力吗,蒸发温度肯定偏低吧。这样造成了系统的能效比较低,就是说冷库的能耗较大。正常的蒸发温度温差是10度,你这个就可能是20度,造成系统的蒸发压力降低,压缩机的制冷量降低,系统能耗增加。
你可以观察一下,库温-18度时蒸发压力不应该低于0.7kg,对应的蒸发温度不应低于-28度。否侧就是蒸发面积小了或者系统有问题
本帖最后由 荣昌制冷 于
14:35 编辑
你提到了制冷效率问题,这确实是国人需要深入研究的问题。
在国内,用户会在制冷效率与成本上进行比较。
你报价2.8w,制冷效率高,但成本高,
我报价2.2w。制冷效率低,但成本低,
作为用户,会考虑5年内,通过节能,能否收回成本,
如果不能,我绝对会选成本低的报价单。
前边说到了成本与能效的问题,
再说换热面积与制冷效率的问题,
96平方与36平方,相差2.5倍。
如36平方能降下温,虽然能效低一些,从成本上来说,有很大的优势。
当冷库是200立方,32mm钢管可以分四路,每路130-150m,总长550-600m左右。
那么,使用带翅片铝管,25mm管,又该如何配置?
我的意思是,100立方库,25mm管分三路,总长180-200m,换热面积60平左右,
相比300m长,是否更经济一些
我这里有成品库资料,
10p机组用于100立方库,制冷能力5kw左右
用于200立方库,制冷能力10kw左右,
冷库冷量估算表参数也是如此标示
两者区别就是两器的换热量不同。蒸发温度不同,
从图中可以看出,库内过量的带翅片铝管,是有些浪费的.
看大家分析争论的挺激烈,我也来说一句话,不知道是否正确,我分析是原因出在膨胀阀上,膨胀阀在低温运行的时候,偶尔出现搜索关闭,自动不放开这是常有的事情,必要的时候,可以尝试一下丹弗斯的膨胀阀,也许会好,不好意思,还有,10匹的压缩机你加啦20多公斤的氟利昂,系统里面全是液态的制冷剂,气化的空间很小,设备在运行中,也许会出现,电流过大,制冷量下降,还有可能产生压缩机(液击)的可能,不好意思,多说话啦,仅供产考
感觉楼上说的很专业,
看各位大佬斗法,学习学习,长知识了。
谢谢楼主,真的不错
孙少爷的剑,最后怎么解决的?我遇到跟你类似的问题
gym510 发表于
孙少爷的剑,最后怎么解决的?我遇到跟你类似的问题
你把系统配置,环境气温,运行参数,故障现象开新帖汇总一下,
让大家帮你分析一下.
不会是如此错误的配置吧:
蒸发器采用25mm的铝排管,215米。采用两路供液,双膨胀阀
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'海鲜冷库降温慢及温度降不下来的原因
  海鲜降温慢以及降温降不下来的原因有:  冷库由于隔热或密封性差,导致冷量损耗大。表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降。蒸发器中存在较多的空气或,传热效果下降。节流阀调节不当或堵塞,流量过大或过小。系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足。效率低,制冷量不能满足库房负荷要求。  冷库隔热性能查是由于管道。库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温质量差所导致的。另外在施工过程中,的保温防潮性有可能被破坏导致保温层受潮、变形。其隔热保温能力下降,库房冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。  导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。所以为了防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。如有冷库建造以及相关技术问题可以咨询制冷服务热线:400-。
关于 冷库 库门 的新闻
海鲜冷库工程设计安装并广泛应用给海鲜产业的快速发展提供了坚实的硬件设施保障。库华制冷建议,除建造配套的海鲜冷库工程外,由专业的冷库管理人员规范地使用冷库也是同样重要的。
果蔬采收后不做保鲜处理,由于生理衰老、病菌害及机械损伤等原因,易腐烂变质。
随着科学技术的发展,物流冷库发展的更为快速。物流冷库是以冷冻工艺学为基础,与制冷技术很好的结合,运用到物流冷库的过程。
名企快递王推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!正在初始化报价器冷库温度为什么降不下来?冷库为什么降温速度慢4个回答wduser_北桥温度4个回答wduser_北桥温度4个回答wduser_笔记本么?显卡和硬盘都高了点,没啥事
笔记本还可以用散热垫散一下热。6个回答wduser_CPU 显卡算正常 硬盘主板有点高 看里面是不是灰尘太多了。 定期清理一下。 还有加机箱风扇也行。5个回答wduser_一次性温度记录仪建议您使用进口的比较好,进口的质量还是很不错的,买这个东西一般是用在对温度敏感产品的出口运输过程中记录温度的,本身也是买个放心,如果仪器本身质量就不好那就谈不上放心了。另外温度计,探针温度计,电子温度记录仪这些的话,一般是用在食品HACCP认证中和食品冷链过程中,美国DeltaTRAK的产品还是不错的,你可以咨询下杭州迈科派科技。温湿度记录仪,和红外温度计这些国产的都还不错,选型的时候最好是了解多点,对比下自己的使用环境,着重主要下质量,这样才会买到称心如意的产品。3个回答wduser_按照行业内的通常理解,温度传感器是指将环境温度转变为可测量的电量或非电量信号的一种感知装置或仪器。比如PT100、热电偶等等。温度采集器是指将温度传感器的输出信号进行采集并处理的一个装置或仪器。3个回答wduser_按照行业内的通常理解,温度传感器是指将环境温度转变为可测量的电量或非电量信号的一种感知装置或仪器。比如PT100、热电偶等等。温度采集器是指将温度传感器的输出信号进行采集并处理的一个装置或仪器。1个回答wduser_-SHT10系列为贴片型温湿度传感器芯片
-全量程标定,两线数字输出;
-湿度测量范围:0~100%RH;
-温度测量范围:-40~+123.8℃;
-湿度测量精度: ±4.5%RH
-温度测量精度: ±0.5℃
-响应时间:8s(tau63%);
-低功耗 80μW(12位测量,1次/s);3个回答wduser_如果要求测炉内温度的话 最好还是使用接触式测温,热电偶目前国家给出相对应的分度表就是钨铼热电偶的2317摄氏度,实际上再高的温度也能测 不过国家没有给出相应的标准罢了,如果你的加热环境是还原性环境的话 可以用钽护管 增长寿命的话可以使用双层护管,偶丝使用钨铼偶丝,如果是氧化环境的话 就是用氧化锆护管,大概就是这么多。
热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930免费名额仅剩:
000抢先预约kailelaohu
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'冷库降温计划_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冷库降温计划
冷库安装资料员|
总评分4.8|
用知识赚钱
&&冷库降温计划,冷库降温步骤,冷库降温方法
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 8匹制冷机配多大膨胀阀 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信