1.调节膨胀阀的观察模式,步骤如下:
按TEST键五秒以上,使线控器中间出现00或10字样,松开TEST
再按TEST键五秒以上,使线控器中间变化为40字样,松开TEST
再按TEST键五秒以上,是线控器中间变化为50字样
按时间调节键上方向,左下角原0-00会改变,观察改变为7-08时停止
按时间调节键下方向,使7-08改变为7-10
按预约/解除键(在时间调节键左侧下方)两次确认,再按TEST退出设定
2.膨胀阀开度查询方法:
按上述前两个步骤,让线控器中部显示变为40
按温度键上方向,将40变为41
按时间键上方向,是左下角显示变为5-??
??乘以50就是查看时膨胀阀的实际开度
注意点:1.如果设定过程中由于不熟练错误的话,直接按TEST键退出,千万不要按确认
2.查看膨胀阀开度结束后,按第一步骤模式将50中的7-10恢复为7-08,不然无法显示温度
这个需要通过试验验证来确定电子膨胀阀在各种系统状态下的开度控制;
所以,最关键的是您的“电子膨胀阀驱动功能的控制板”里面的控制程序是否恰当;
一般情况下,电子膨胀阀的开度由吸气过热度、过冷度、排气温度、环境温度等几个关键参数参与控制逻辑计算.
回答数:2522 | 被采纳数:2
大金空调电子膨胀阀开启度只要看膨胀阀出口管是否结露以及回气管结露情况,即可判断电子膨胀阀是否正常工作,最好再配合压力的检查,那么是否漏制冷剂也可以一并找到答案了,在观察的时候要细心一点。
}
大金空调 电动阀本体
大金空调配件批发,原装正品,系列齐全,库存充足,联系电话: 刘小姐
}