早上起来屋里冷不爱下地拿遥控器开就想问下不管漏电保护器费电吗?... 早上起来屋里冷不爱下地拿遥控器开就想问下 不管漏电保护器费电吗?

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

空调在关机状态会有少量耗电的,如果空调用的是开关电源供电,那么关机功率在一瓦左右,如果是变压器供电,那么关机功率在两三瓦左右,长期不用空调建议关掉漏保开关,以免浪费。

空调进入待机状态时,只有室内机低压线路电源工作,耗电量不到5瓦,机乎不耗电,而漏保耗电不到1瓦。

待机,等于个5W的灯泡吧

}

前几天买了一台3P的富士通挂机,营业员说安装的时候一定要另外买一个漏电保护器,代替墙上的插座。后来我又打电话给富士通售后,也说是新的国标要求,3P以上的不能用插座,要用漏电保护器。这个漏电保护器国美要卖88,而且外面不太找得到。是不是一定要买呢?

墙壁开关配套的插座一般单项最大只有16a负荷,插3p的空调确实不行,一般也都是买漏电保护器,不过没那么贵,正泰的dz47-63 2p c63规格的零售也就30来块钱,淘宝买30应该可以包邮到手。

首先,大家要搞清楚什么是插座、漏电保护器、空气开关!
3P空调,额定功率在2500w左右。按道理16A的三眼插座基本差不多。但实际用下来,这个几年就要换插座,容易烧焦。如果不用插座,直接是4平方电线直连配电箱,也是可以的。这个和漏电保护器一点关系都没。漏电保护器,是在配电箱里的,和空气开关一般配合在一起。建议20a或25a的空气开关+漏电保护器。当然,在总开关加漏电保护器也可以。
dz47-63 2p c63 这个是63安培,是家庭进户线开关。用在这个空调上面起不到过载保护作用的,不能用。

漏电保护器全家用一个也可以,和总开一起,比如4楼说的应该是这个意思。
现在3P空调,没有搞错的话,基本都是4眼的插座,普通家用,无论常规的10A还是尺寸稍大的16A三眼的都没法用。店里卖的是插座+空开+(漏保)在一起的,这样在强电箱里就无需再放空开和漏保了。

漏电保护器一定要用的,16A插座容易接触不良,功率大了容易烧。而且空调室外机风吹雨淋的,容易漏电传到主机上。用漏电断路器也可以,但是要导轨安装,而且接线框裸露,很危险,如果家里有小孩更危险。外观也很难看。我家空调用的是法纳通的漏电保护开关,32A的,外观和墙壁开关一样,直接装在插座底盒上。非常漂亮好用,根本不会破坏装修。法纳通确实大牌,专业,用了这么久,非常耐用,我家热水器,电马桶,鱼缸都用的是法纳通的10A和16A漏电保护插座。

漏电保护器全家用一个也可以,和总开一起,比如4楼说的应该是这个意思。

现在3P空调,没有搞错的话,基本都是4眼的插座,普通家用,无论常规的10A还是尺寸稍大的16A三眼的都没法用。店里卖的是插座+空开+(漏保)在一起的,这样在强电箱里就无需再放空开和漏保了。

8楼说的对,柜式空调出厂时的电线就没有带插头,安装师傅说,厂家就是因为怕用户直接插在插座上有危险,所以不带插头,必须安装32A或40A漏电保护开关。

装空开不好看,如果在柜机后面可以挡住了也行。
如果漏出来的装盒子空开不好看。有专门的大功率插座 马云那买 可以装86底盒的

马云家还有一种可以装86底盒的空开。但是牌子属于国产非著名品牌

}
最近重新搞了电,想问下,72三匹的空调我从中间添加了一个漏电保护器,为什么不起作用?每次短路或者有问题,都是直接跳总闸,是不是漏电保护器太大了?我用的是60的漏电保护器,不知... 最近重新搞了电,想问下,72三匹的空调我从中间添加了一个漏电保护器,为什么不起作用?每次短路或者有问题,都是直接跳总闸,是不是漏电保护器太大了?我用的是60的漏电保护器,不知道跟大小有没有关系,怎么样才能做到空调短路或者有问题的时候,直接跳单独的漏电保护器?要配多大的才行呢?我的电是三相四线的

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

是啊,60安的还跳什么。不可能跳了。因为总闸的电流怎么也比空调的那个大吧。所以总是跳总闸。漏电开关太大了。安下面的配吧。

大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

三匹的空调最大工作电路在20A左右,使用25A的露点保护器即可。



2.5空调需要多大的漏电保护器

}