包的立管楼上漏水存的有空调积水盘漏水怎么办?

之前所有回风被胶纸覆盖,回风口现已全部恢复正常,我们将漏水房间的送风口风量也加大了,现在漏水已减轻很多,但仍然有漏水现象,是不是我们排水管道安装也有问题,高度差不够导致排... 之前所有回风被胶纸覆盖,回风口现已全部恢复正常,我们将漏水房间的送风口风量也加大了,现在漏水已减轻很多,但仍然有漏水现象,是不是我们排水管道安装也有问题,高度差不够导致排水不畅?

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

楼上的说的很有的道理,空调漏水跟回风口堵塞没有直接的关系!

你的空调漏水到底是在哪里漏?冷凝水管堵塞,排水不畅可能会导致出风口风将冷凝水吹出来或者直接由接水盘溢出来;冷却水管路或冷冻水管路出现破裂或阀门密封、阀门破裂等也会导致漏水;另外如果是现在空调环境的湿度过大或者出风口的温度过低也会导致出风口处出现冷凝滴水。具体哪一种情况你要根据你现场的情况来确定解决方案。

你将回风堵住,接入新风来确定是不是冷凝水管堵塞排水不通畅的方法,有一定的道理,新风量一般很小,不易带出水盘的水,但是不能排除管路漏水的可能!

 不好意思可能之前我没给大家说详细~我们的空调是新安装的,用于洁净车间,这两天在洁净车间里面正在“空吹”,空吹之前我们将车间里面所有的回风口百叶全部用胶纸覆盖。今天发现吊顶彩钢板安装灯座的位置处漏水严重(上面是吊顶中央空调主机位置),但是去吊顶夹层上面查看发现接空调水盘里面的水并不是很满,现在将所有回风口百叶上覆盖的胶纸全部拆除了但漏不漏水还得明天继续观察。管道或者阀门漏水也可以初步排除。
 听你这么说的话,应该就不是接水盘或者水管管路的问题了。
初步估计十之八九是wswsEagle说的,很有可能是洁净厂房的除湿需求加大,蒸发器内水(冷媒)温度过低,而新风的含湿量较大,直接在蒸发器表面冷凝成水滴,同时风机的风力较大,直接将水珠吹出了接水盘的范围!
建议你在漏水点附近的机器里面加挡水板,同时将水引流到水盘,是否可行根据现场情况来定夺。

1,回风口堵塞与漏水没有必然联系。,

2,水盘里的水大部分会通过凝结水管道排出,少部分会蒸发掉。

3,你说的漏水是指的哪里,盘管还是水盘,或者管道?阀门?

4,如果是水盘溢出水来,只能是凝结水管道不畅通造成的,清理后即可。

5,如果是水盘、盘管、管道或阀门漏水,几乎都只能更换。

 1,“不是很满”本身就说明排水管安装有问题呀,正常的坡度在水盘里只会有少量存水,主要是,坡度不合适或者堵塞造成。
2,至于有水滴落可能是由于水盘里积水较多,机组振动导致有水溅出。
3,检查水盘的保温是否有破坏导致水盘底部产生结露。
4,湿度过大的可能性不大,湿度大会造成短时间凝水量比较大。
5,回风关闭时只靠新风吹出水的可能性就更小了。

回风口堵塞不会导致空调漏水!新风量增加会引起冷凝水量增加,只要保证冷凝水管畅通,冷凝水盘里的水就不会漏出。建议做如下检查:

1.检查漏水点,是冷凝水盘冒水还是保温的水管在滴水或喷水,找准漏水点。

2.冷凝水盘冒水,是冷凝水管堵塞,需疏通。

3.有水从水管保温棉缝隙中滴出,是保温棉包的不好,潮湿空气漏进保温里面遇到冷水管表面产生冷凝水。需要重新缠好保温棉。

4.漏水点有水喷出,那是空调冷冻水管漏了,马上找物业维修,你管不了了,会水漫金山的。

洁净车间空吹不应该封闭回风口,要让系统循环起来,吹净系统风管,然后安装高效过滤器。你如果封闭了回风口,你送进房间的风就没有地方出去了,就会从不严密的地方(如安装灯座的缝隙)挤出,如果你送的是冷风,可能在那个地方出现冷凝水。建议你加强灯座等处的密封,拆掉回风口的胶纸。正常循环,应该可以。

回风口堵塞通常会使制冷剂在蒸发器内蒸发不充分,导致除湿量加大,水盘里面积水量增加。您提到的漏水是不是因为水盘积水太多造成的?

在实际运维经验中我也曾遇到过,空调送回风正常,而发生蒸发器随风甩水的情况(机房空调中常见)。造成这种情况可能的原因是蒸发器翅片过脏,或翅片亲水膜大面积老化、脱落,进而影响了冷凝水的顺利排水。

您提出的新风带水的问题,除非是水盘排水不畅,否则一般情况下不会带出冷凝水。

你说的应该是风机盘管或空调箱吧?

1.风机盘管的话如果是吸顶式的,在天花板上面的,建议看看是不是机体倾斜导致的脱水盘直接漏水或者凝结水管路破裂!

2.回风管堵塞理论上不会造成漏水。

3.漏水的具体位置,漏水量,热水还是冷水?如果是冷水则是冷凝水,如果是热水就与阀有关系了!

弄个排气扇吧###房间温度低一升高温度二不用热水###这是热水蒸汽有条件的话安个排风扇

卫生间房顶上全是水珠怎么办

弄个排气扇吧###房间温度低一升高温度二不用热水###这是热水蒸汽有条件的话安个排风扇

卫生间房顶上有室内空调的线路吗

具体情况不太清楚###这个要看当时是怎么布线的才知道

生间漏水首先要判断漏水的地方。一般有三种漏水情况:

卫生间房顶漏水该如何处理

如果是顶楼的话就去找物业 如果是中间层 就让你楼上的去买桶 东方雨虹 或者是 西卡 牌子的防水材料 在整个卫生间地面都刷 从地面往墙面反上去1.8M 高也刷 刷3遍 我保证不漏 还有马桶下水的管道【12里面的PVC管】和 洗手盆的下水管道【5里面的PVC管】也要反起来 等干了以后 就OK了

卫生间房顶漏水楼上不理不睬怎么办

先找到物业反馈问题,如果协商不成,让物业帮助你协商,还可以起诉对方不作为,但是估计物业出面就好解决了找物业去处理

有谁知道卫生间房顶滴水怎么办

产生卫生间天花板漏水主要有两种情况:1.楼上卫生间、厨房的防水层没有做好。需要敲掉地砖重新做防水。2.楼上住户卫生间或厨房的地漏堵塞,积水通过暖气管的套管漏出,导致天花板被洇湿。维修时应填实楼上住户暖气管和套管之间的空隙,套管和暖气管之间的空隙填实后再用油腻子填实、抹平。

卫生间房顶漏水应该怎么修

你么家漏水 是因为楼上卫生间地面的防水层没有做好 你应该去找楼上 应该楼上修并且钱也是楼上花###采用防堵结合的方法才能比较好的解决问题!###让楼上修,若不修,把他下水堵了。###防水涂料是大面积连续的 你是找到漏点 用结构胶 如果是管子漏的话那你就要撬开你的顶检修了换管子。我感觉的原因是卫生洁具开洞的时候没补好洞你在下水的地方用幕墙的结构胶 打满漏的地方。

向各位了解卫生间房顶漏水该如何处理你们都来说说看

家里排水管道漏水如何处理1.通知楼上2个小时不要用卫生间排水,2.准备环氧树脂或者AB胶(双组份),3.准备废旧棉布剪成2CM条状,4.清理需要补漏的管道。5.开始补漏:在漏水的地方一层胶一层布条缠绕,6.OK.

家里卫生间房顶漏水,是楼上防水的问题吧

是的,肯定是的###当然是了,找一下楼上人家让他维修好就行了。

楼下卫生间房顶有一块掉皮是楼上漏水吗

楼下卫生间房顶有一块掉皮不排除楼上漏水的情况,但还有一种情况就是可能乳胶漆没处理好,墙皮脱落了,仔细检查一下应该很容易找到原因。###应该是楼上防水没有做好,你可以找楼上业主商量处理办法。尽快叫他家做防水处理。

卫生间房顶漏水修补方法谁能介绍下

这个问题比较严重哦,要让楼上的朋友合作一下,把防水重新做一下。

卫生间房顶在下水主管道渗水问题

2个月没住人,加上关了总水阀,还在滴水,水源方面应该可以排除楼上的原因,但是楼上的防水层破坏是肯定的。可以从楼上处理,要将卫生间地面凿开,重新做防水、贴瓷砖等工序。也可以从你自家处理,要专业堵漏材料辅助才能处理好。希望对你有所帮助

卫生间房顶装修技巧有哪些

1.不要安装盆柱卫生间最好不要安装柱盆,因为下面的柱体空间无法利用,浪费了本身有限的空间;除非将柱体包裹在浴室柜里,但这样做又失去了柱盆的意义。最好的做法就是如买个台上盆,再购置一个容积超大的台下柜,这样可以容纳很多东西,巧妙的利用了空间。2.选择分体坐便器小卫生间一定要选择占地面积小的座便器,目前市面上坐便器分为整体和分体两种。整体坐便器的占地面积要大一些,分体坐便器可以省些空间。隐蔽水箱的设计更是可以节约至少20厘米的距离,非常实用。3.角落里放置储物架为了有效利用空间,装修业主可以在角落中放置储物架,这样就可以把一些小物品干净整洁的收纳其中,保持卫生间的干净整洁,从而也使卫生间的视觉面积变大。不宜考虑使用内藏式厕纸架、肥皂架等,墙角位置可以安装摆放洗发水、浴液等物品的层架。44.增

问一下卫生间房顶漏水要怎么修

生间漏水首先要判断漏水的地方。一般有三种漏水情况:1,防水层渗漏,表现是洗澡或地面用水后,楼下漏水严重,楼下表现可能是一处,也可能是多处。判断方法很简单,把地漏堵住,然后地面放水,四十以后注意观察楼下漏水的情况,如果楼下漏水严重,确定是防水层漏水。这种情况到网上找亿家防水,使用亿家防水剂,填缝膏,塑钢泥就可以维修了。即把卫生间的表面再做遍防水,不用刨瓷砖,节省时间和成本。2,下水管漏水,表现在下水管道周围,严重有滴水现象。判断方式是往地漏,手盆,里灌水,还有坐便反复冲水,看楼下漏水情况加重的话,就是下水管漏水。这种情况找维修的把下水管换下,尽量少刨砖。然后也需要在地面重做下防水,没必要全刨砖。可以用亿家防水产品来做卫生间表面的防水。

家卫生间只用厕所,楼下卫生间房顶,卧室还是漏水,请高人指点

可以试一下渗透型防水。掘优渗透型防水可以自己动手的水泥面的话用掘优黑金钢超强渗透型防水卫士做防水(不完整的话用掘优美丁瓷胶填补完整再做防水)。瓷砖面的话先检查瓷砖缝隙的填充物是否完整(不完整的话用掘优美丁瓷胶填补完整再用掘优黑金钢石材瓷砖型做防水)。

冬天卫生间顶部水珠多怎么办

冬天卫生间如果温度过高顶部有水珠很正常的事,不用的时候注意多通通风就好了。###这就要看你用的是什么吊顶了,可以用抹布直接擦拭或者一直开窗户就行,沐浴后还会有的。

水管漏水怎么补楼下卫生间房顶的水管漏水,应该谁负责维修

1、如果是PVC的水管的话,就可以去买一根PVC的水管来自己接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外的一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。 2、可以买防水胶带来修补下水管,就缠住行了,再用砂浆防水剂和水泥抹上去就行了。 3、找专业的公司比较好一点,如果您自己不能处理的话。###铁水管漏水,根据不同情况采用不同方法 1、直径2厘米铁水管漏水但是铁水管没有绣制,只是部分位置破坏,把水管总阀关闭,只需要更换该位置的铁水管即可!切断该位置水管,在用彻丝用的器械彻丝扣,在街上连接头即可! 2、直径2厘米铁水管漏水,是因为整体水管锈蚀所致,把水管总阀

}

冬天滴水是冷空气倒灌,管道空气湿度大,引起的冷凝现象。建议在屋面通风管道口加装无动力风机;自家卫生间安装带止回阀(罩)的强力排风扇;管道口前端位置设积水槽和引流管。

可以看室内顶面阴角位置是否有发黄起墙皮等类似现象的水印。

这个事要分情况来看的,首先是老板给修,你父亲不让修;这个事实必须清楚;你们主张了权利,也放弃了权利,(以前我不常在家不知道这件事,然后我问了下妈妈,说好像以前是有专业人士来照过相什...

很好解决,你用防水剂试试价位也不贵100元5公斤够你用的了

这个事要分情况来看的,首先是老板给修,你父亲不让修;这个事实必须清楚;你们主张了权利,也放弃了权利,(以前我不常在家不知道这件事,然后我问了下妈妈,说好像以前是有专业人士来照过相什...

很好解决,你用防水剂试试价位也不贵100元5公斤够你用的了

1.房地产商开发的房子,这漏水就由开发商负责,如果是商品房你在办理房产证的时候一定缴纳过房屋维修基金,去找开发商,如果开发商聘请了物业公司,那么责任就转交物业公司。 2.如果是公房...

1.房地产商开发的房子,这漏水就由开发商负责,如果是商品房你在办理房产证的时候一定缴纳过房屋维修基金,去找开发商,如果开发商聘请了物业公司,那么责任就转交物业公司。 2.如果是公房...

屋面漏水一般采用sBS或者APP防水卷材进行防水施工 材料厚度选择3mm或4mm的 若局部维修需要将屋面漏水部位凿除至屋面基础混凝土基面(屋面由保温层 找平层 垫层等组成) 然后再...

}

我要回帖

更多关于 空调积水盘漏水 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信