新买的空调,师傅说支架不用换支架很薄,师傅免费给装的,不知道是不是原厂的,结实吗?

之前只隐约记得安装空调得抽真空,刚才安装完了之后我问他抽真空了吗? 他说抽了啊,刚才刷刷刷的排气声不就是吗。

我就相信他了,然后刚才我百度了一下,好像抽真空必须得有个泵啊,他安装外机的时候压根就没带泵啊,他也没有拿泵来啊,那刷刷刷的声音好像是排气的,网上说这是排气法。。

这下该怎么办? 听网上说没抽真空就用就必须得换机子,没办法重新抽了


不懂的撸过。。。。看看什么情况

不知道现在是不是技术更新不用抽了。


简单跟你说一下吧。你找一条气管,你放在嘴里用力一吹,气管的另外一头马上密封,气管是不是真空状态阿。
}

原标题:你家的空调支架安全吗?空调支架老化更换安装需谨慎

夏季到了,空调的使用频率逐渐增高,但同时也是外挂空调掉落伤人的事件高发期,由于空调支架安装在室外,容易被忽视,长期遭受风吹雨淋,容易锈蚀腐烂,存在安全隐患。你家的空调支架安全吗?如何判断空调外机支架是否健康呢?本文中装一网小编来为大家分享有关空调外机支架使用年限、更换安装步骤及注意事项。

随着气温逐渐升高,空调安装工吴师傅的生意也好了起来,然而在工作中吴师傅发现,不少小区里的空调支架已经锈迹斑斑,“重达几十公斤的空调外机,放在锈迹斑斑的支架上,存在不小的安全隐患。”

不少空调外机支架锈迹斑斑

吴师傅在临泉路与阜阳路交叉口南侧开了一家卖空调的店面,已有多年,在销售空调的同时,吴师傅还负责安装。

在安装空调的工作中,吴师傅发现,不少市民家中的空调外机通常被支架固定在墙面上,安装于窗户下方,“我每年都要安装不少空调,合肥各个小区跑遍了,在安装空调时发现,不少市民家的空调外机支架已经生锈,有的空调外机上还堆放了杂物,外机表面的白色漆也已脱落并生锈。”

吴师傅说,空调外机一般都是几十公斤重,如果承载空调外机的支架出现生锈等问题,这是不小的安全隐患。

像吴师傅所描述的情况,5月2日上午,在和平路一开放式小区确实看到了类似的情况,不少居民家中的空调外机都是放置在支架上,支架固定在房屋外墙上,而支架早已锈迹斑斑,下面就是行人过往的道路。

对于空调外机安装所使用的支架其实是有规范的,装一网小编了解到,2012年4月,中国家电服务维修协会出台《空调器室外机安装用支架规范》,对空调支架的使用材料及承载能力作出规定,同时要求支架的使用寿命不得低于空调本身的使用寿命(10-12年)。

身为空调安装工的吴师傅介绍,由于空调支架安装在室外,容易被忽视,长期遭受风吹雨淋,容易锈蚀腐烂,存在安全隐患。同时支架材料没有统一标准,目前空调支架的材质主要分为三种,一是普通角钢,安全使用期为5年至7年;二是具有一定防锈能力的镀锌钢,安全使用期为7年至10年;第三种是防锈能力较强的镀铝锌钢或不锈钢材料,厚度大于2毫米,安全使用期为10年至15年。

《空调器室外机安装用支架规范》要求,对于安装5年以上的空调支架应主动检修或更换,要求市民一定要仔细检查外机支架的牢固情况,有螺丝松动的要及时拧紧,以防止支架锈蚀、松动而引起室外机坠落。若发现空调支架锈蚀严重,必须要及时更换,以免发生伤人事故。

空调外机支架老化掉落,出了问题责任谁负?

那么,如果空调外机掉下来砸着人,责任又该由谁来负呢?根据我国法律规定,建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的,它的所有人或者管理人应当承担民事责任。

但空调支架一般由空调安装公司安装,空调企业内部人士表示,正常情况下,支架不会坏,一旦支架坏损就是安全事故,由安装公司来承担责任。但具体怎么承担还没有明确的规定。“之前一直没有人强调这个问题,所以在这方面企业和消费者的认识都比较模糊。”从现状来看,如果出现空调外机掉落砸伤路人的情况,一般由消费者买单。

跟着老师傅学如何保安全

家电维修人员表示,现在新楼房一般都有专门的钢筋混凝土框架来安放空调外机,但大部分老楼房仍然使用空调安装架来固定空调外机。

在现实生活中,不少市民家中的空调外机及其支架的使用已经超过5年,根据《空调器室外机安装用支架规范》要求,应主动检修。如何判断空调外机支架是否健康呢?吴师傅通过自己工作的实际经验,向广大市民进行介绍推广。

“首先是通过看,室外机支架一般需要6颗螺丝钉固定。安装空调时,要看固定支架的螺丝钉是否存在偷工减料情况。如果发现支架生锈,要观察生锈程度,若支架外层涂漆层脱落严重,铁锈呈碎渣状,这就说明要更换支架了;其次是通过听,空调开机后,若室外机传来不正常的‘嗡嗡’噪声,要观察室外机支架螺丝钉是否松动。”吴师傅说,还可以通过敲和摸的方法来判断,“用筷子敲打支架,若发出类似敲碗的清脆声,则说明支架变薄、变脆;如果长期未启动的空调,在使用前要先用手轻轻敲打支架,看看机位是否发生偏离,用手摸摸支架上的螺丝钉是否松动。”

1.根据室外机位置和安装架上孔位,打膨胀螺栓孔,孔的数量与规格必须符合安装说明书的要求;

2.固定室外机安装架,膨胀螺栓的数量与规格必须符合安装说明书的要求;

3.室外机就位并穿入蜾栓,校水平后将螺栓紧固,室外机每米长度的高差不能超过5mm;

4.拧下室外机阀门上的接口帽,将制冷剂连接管连接上,连接时务必用两个扳手,用活动扳手使阀门固定不动,用力矩扳手拧接头螺母。

5.将制冷剂连接管接在室内机管路接头上,连接时务必用两个扳手,用活动扳手使接头螺栓固定不动,用力矩扳手拧接头螺母。如凝结水排水管不够长,则接上机内附带的接管;

6.卸下室外机控制盒盖,按编号和颜色将电缆线接到端子板对应各端子上,再上好控制盒盖;

7.拧下回气阀上的多用口盖,将液体牌向开阀方向旅转一圈,按多用口中的气门芯,用制冷剂顶出连接管与室内机中充入的氮气和进入的空气,放气时间按安装说明书的要求而定;

8.用电子卤素检漏仪检漏或用洗洁精均匀涂于各接口处检漏。如有泄漏则需关闭阀门,松开接头,割下喇叭口重新扩口,重新连接并放空气,直至无泄漏;

9.完全旋开液体阀和回气阀;

10.旋开室内机面板,拧开接线盘面板螺钉,按接线端子的编号和颜色将电缆线接到端子板对应各端子上,盖好接线盒面板,拧紧螺钉;有一部分品牌的空调器出厂时室内机接线已接好,此时省略这 一步;

11.将连接管整形,使之与墙面贴近,接头处用不干胶海绵包扎,用PVC包扎带和压敏胶带将连接管与电缆包扎在一起;

12.在室内机换热器下部的凝结水槽中加半杯水,试验排水是否通畅,盖好室内机面板;

13.从空调器电源插头上检査电源线与接地线之间的绝缘电阻,确认其值不低于2MΩ;

14.插上电源,检査接地电阻;如用户电源无地线,需另加可靠接地;

15.通电试运行,世纪星介绍检査空调器所有功能是否能正常实现,并为用户演示一遍,但冬季不试制冷,夏季不试制热;

16.检査进出风温差,制冷时此温差应为12~17℃,制热时则应为16~23℃;

17.用密封胶密封墙洞;

空调外机支架应该如何选材

目前市场上流通的空调支架的材质主要有3种:

一是普通角钢材料,一般要求厚度>3毫米,安全使用期一般为5年~7年;

二是防锈能力较强的普通镀锌板,一般要求厚度>2.5毫米,安全使用期一般为7年~10年;

三是具有超强防锈能力的镀铝锌钢板或不锈钢材料,一般要求厚度>2毫米,安全使用期为10年~15年。

空调外机支架安装注意事项

当然在安装空调时,自己把把关也是很重要,对支架材料或者安装质量了解一下都会有很大帮助。一般情况下,空调会提供5-6年保修期,其中2年整机保修、虽然监管力不够,不过《家用空调器室外机安装支架技术要求与安装》这一规范可以给我们提供一个参考。

在规范中,规定了生产支架必须采用的三种材料,普通角钢材料、镀铝锌钢板或不锈钢材料,其中角钢厚度要大于3mm(寿命在5-7年,镀锌后达到7-10年),镀铝锌钢板大于2.5mm(寿命在10-15年),不锈钢材料大于2mm(寿命在10-15年)。支架及紧固件都需要进行防锈处理,普通的方法包括喷塑或者镀锌,正如之前所说的那样热镀锌将会有更好地防蚀效果。

当然更大匹数的室外机要适当增加厚度及尺寸,对尺寸的要求都会在具体型号的说明书中注明,空调支架的承载能力不能低于空调器机组自重的4倍。在安装时每边用于固定的膨胀螺钉不能少于3颗,在安装后应该试试会不会有松动的迹象,不过这些通常都是由安装方来操作,我们最起码要保证螺丝与支架都是经过防锈处理的,保证最起码的安全。

一般的空调维修点都提供空调支架的安装,一般情况下,普通1P挂机外机的支架价格在30元左右,加上外机的更换费用通常在60-80元/台;2-3P的外机则在80-100元/台,价格如果比这一标准还高一定不合理。同时空调外支架并不在空调的售后服务范围内。

}
  • 国美为你提供专业的格力空调(GREE)KFR-23GW/(23570)Ga-3 1匹壁挂式Q畅定频 卧室冷暖空调 格力制冷节咨询服务
  • 您可以对格力空调(GREE)KFR-23GW/(23570)Ga-3 1匹壁挂式Q畅定频 卧室冷暖空调 格力制冷节的包装、颜色、型号、尺寸、购买、配送、售后等方面进行咨询
  • 所有格力空调(GREE)KFR-23GW/(23570)Ga-3 1匹壁挂式Q畅定频 卧室冷暖空调 格力制冷节的相关咨询问题都将有专业客服进行回复
  • 16:57:31 tb4***729... 请问购买格力空调,在农村你们的师傅回过来安装吗?送货到哪?是镇上吗?
    19:30:29 您好,本店铺只限于北京销售安装,感谢对北京格力旗舰店的支持
  • 18:05:34 您好,都是新款的,感谢对华飞格力专营店的支持
  • 07:31:18 您好,如安装未带清洗卡请拨打索取,感谢对北京格力旗舰店的支持
  • 07:28:16 您好,本店铺送装一体,48小时送装,感谢对北京格力旗舰店的支持
  • 09:33:09 您好,具体问题请咨询在线客服,感谢对北京格力旗舰店的支持
  • 17:06:22 您好,具体参数请查看页面,感谢对北京格力旗舰店的支持

扫描二维码,关注客服中心公众号,我们将为您提供更加快速便捷的咨询服务

如何尽快找到咨询答案:
1、使用本页面左侧的搜索功能
2、使用本页面左侧的搜索功能左侧的搜索功能

咨询内容在10-200个字符之间
}

我要回帖

更多关于 新买的空调,师傅说支架不用换 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信