2.工作方式:工作方式设定及接线说明
(根据模块现场工作情况选择其中一种)常用的有以下几种:a)无源常开,回答端具备短路和开路监视功能:120
此时需配接本公司产品GM621终端适配器(白色),不单独外接电源线。接线如图1-a;b)无源常开,回答端不具备监视功能:122(出厂默认值)
此时无需接适配器,不单独外接电源线。接线如图1-c;c)有源常开,输出端具备开路和短路监视功能,回答端具备短路和开路监视功能:
125此时需配接本公司产品GM621H终端适配器(红色),GM621终端适配器(白色)。以及外接电源线。接线如图1-d,图1-a;d)有源常开,输出端具备监视短路功能,回答端不具备监视功能:126此时无需接适配器,需在接电源线输出端子间串接一个IN4004二极管。
你这是采用有源常开输出,模块动作输出24V电源,警铃就响。
工作人员会在48小时内处理,处理结果请关注系统通知,感谢您对百度知道的支持。
一、GM613B广播切换接口特点
GM613B广播切换模块在G6系统中用于在防火分区中直接以编码方式对消防广播进行分区切换或楼层切换,也可用于防火分区内背景音乐广播与消防广播之间现场切换控制。
1.电子编码。广州市增城崇源消防器材经营部
3.内置产品类型识别码。
4.具有脉冲启动和电平启动两种功能(通过控制器设置)。
5.插拔式模块设计,安装简便。
6.总线均采用双接线端子设计。
二、GM613B广播切换接口编码方式
GM613B广播切换模块采用电子编码,可利用国泰公司生产的GS601型电子编码器
进行现场编码。编码时将编码器的红色夹子与模块的“L+”端相连,黑色夹子与模块的
“L-”端相连,对于广播切换模块需要设置以下内容:
1.地址值设定:地址值在1~127范围内。
2.登录类型说明:在与G6系列控制器配接时,应登录为输出模块。
具体设置步骤和方法请参见《GS601电子编码器使用说明书》。
三、GM613B主要技术指标
1.工作电压:直流24V。
2.工作电流:监视电流≤0.8mA;报警电流≤2.0mA。
3.动作指示灯:红色;
温 度:-10~+50℃;
地址:浏阳河大道菲莎公馆 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。