西门子plc价格系统故障了,但是315cpu无报警怎么回事,是不是可以断定CPU坏了

  • SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误。

  • RUN 绿色,运行模式。

  • STOP 黄色,停止模式。

  • SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功

  • BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。

  • DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。

  • FRCE 强制,黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。

  • RUN 运行方式,绿色,CPU处于RUN状态时点亮,重新启动时以2Hz的频率闪亮,保持

  • HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。

  • STOP 停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复

    位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需

    要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。

  • BUSF 总线错误,红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU

  • INTF 红色,内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误。

  • EXTF 红色,外部故障,例如电源故障,I/O模板故障。

  • FRCE 黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。

  • RUN 绿色,运行模式。

  • STOP 黄色,停止模式。

  • REDF 红色,冗余错误。

  • IFM1F 红色,接口子模块1故障。

  • IFM2F 红色,接口子模块2故障。

关于西门子PLC的状态指示灯的含义,希望对你有一些帮助~~~

SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)

RUN 绿色,运行模式。

STOP 黄色,停止模式。

SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮。

BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。

DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。

FRCE 强制,黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。

RUN 运行方式,绿色,CPU处于RUN状态时点亮,重新启动时以2Hz的频率闪亮,保持HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。

STOP 停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。

INTF 红色,内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误。

EXTF 红色,外部故障,例如电源故障,I/O模板故障。

FRCE 黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。

RUN 绿色,运行模式。

STOP 黄色,停止模式。

REDF 红色,冗余错误。

IFM1F 红色,接口子模块1故障。

IFM2F 红色,接口子模块2故障。

S7400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。

INTF 指示内部故障,如:5V/24V的短路或过载;保持开关放在“0”位置,不允许对外部供电,电池故障。

BAF 电池故障,如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池;

BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此LED点亮,BATT.INDIC开关用来选择1个电池监视,2个电池监视或不监视电池。

DC5V/DC24V 当5V/24V DC输出电压在允许的范围内时,此LED点亮,当短路或过载后恢复时该LED闪烁。

}

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

如果网线没问题,CPU的IP和触摸屏的IP都设置没问题了,那剩下的就是触摸屏的通信参数设置,没有选中internet通信。

重启MP277,出来的三排按钮时点最后一个,弹出的窗口里选择Transfer里,选择internet通信。

补充一下,在Transfer里第一个默认的是PC/PPI的选项,可以试下打开和关闭,因为也有可能和这个有关。

}