原标题:变频变频串联谐振接线圖谐振耐压试验装置的故障排除方法
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:变频变频串联谐振接线图谐振耐压试验装置的故障排除方法
湖北四方国瑞电力的变频变频串联谐振接线图谐振耐压试验装置主要针对 10kV、35kV、110kV、220kV、变电站及线路等所有电气主设备的交流耐压试验设計制造
变频串联谐振接线图谐振试验装置在使用过程中通常会遇到风扇不能启动、不能升压到试验电压等问题,这些问题该如何解决呢今天让我们一起来学习一下。
1) 急停、故障保护、失谐保护后没有按“故障复位”;
2) 内部温度过高,功率元件热保护;
排除方法:關断仪器电源将仪器静置 30 分钟左右,重新开启电源按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器
二、自动调谐不能完成,找不到谐振点:
现象:调谐曲线完全是一条直线调谐完成后仪器提示没有谐振点
原因:回路接地不好,试验回路接线错误装置某一仪器开路
1) 检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)
3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
4)检查分压器的信号线的通断;(高、低压电容量)
5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(1 孔对芯2 孔对外壳分别导通;1 孔对 2 孔断开)
6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;
三、不能升压到试验电压现象:
1)调谐曲线是一条直线有较低的尖峰;
2) 试验时一次电压较高,高压却较低甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电壓回路自动降压;
1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2)试品损耗较高系统Q 值太低;
3)励磁变压器高压输出电压较低;
4) 高压连接线过长或没有采用高压放晕线
1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
2)尽可能将多只电抗器变频串联谐振接線图提高回路电感量;
3)提高励磁变压器的输出电压;
4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度减少回路的有功损耗;
5) 一般在设備较高电压输出时,采用高压放晕线或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过 5 米
湖北四方国瑞电力,专业高压试验设备仪器淛造商!