FDCI181-2利达4400输入模块电阻阻怎么接

910输出24v,1112反馈,需要都加电阻嗎我的说明书上写的9,10加5.1k电阻. 1112也是加5.1k电阻,在网上查了一下有的说1112加82k电阻 还有的说跳线把原有的2,3跳到12就不用加电阻了,到底是哪个


}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
请问利达的6804ED、6800ED_1、4400ED_1是不是都要加电阻才能上点我这里的接线正确,各线路电压都正常主机上就是不上点。谢谢!... 请问利达的6804ED、6800ED_1、4400ED_1是不是都要加电阻才能上点我这里的接线正确,各线路电压都正常主机上就是不上点。谢谢!

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

来自知道合伙人认证行家

从事消防设计施工维保,大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

是的这个利达华信的模块每个都需要加电阻才能使用的。

你对这个回答的评价是

利达输入输出模块,根据模块接线柱英文缩写上端是总线下端汾别是控制以及后面两个加装电阻,加装电阻不然登记不上,即可联动编程详细你可以拆开其他风机或者楼梯间模块参考下。关于这個建议去硬之城官网看看哦,能快速解决问题 服务态度又好这个很多地方都做不到的

你对这个回答的评价是?

不用加电阻!用编码器上的類型编9002就可以了!不在用加电阻了