大金家里装中央空调好不好充氮保压48小时没有变化.48小时以后,降低了1PA,会漏气吗(充了氮气40)

如果是充氮气压力是40bar,保压48小时压力只降低了1Pa,则基本上可以断定系统管路上没有冷媒泄漏点存在。如果48小时气压压力降低了1bar,则就很有可能存在冷媒泄漏点。

其实给制冷系统管路内充高压气体保压检漏只是为了验证管路上是否存在大的冷媒泄漏点,一些微漏点不一定就能检出来。

即使是保压48小时后压力变化数值很小,在放掉高压气体对系统管路抽真空之后,也要关闭阀门保负压1个小时左右来验证是否存在微漏点。

}