热式质量流量计问题求助插入式热式质量流量计:S

小木虫,学术科研互动社区,为中国学术科研免费提供动力

违规贴举报删除请发送邮件至:emuch2018@


}

有两个质量流量计,瞬时流量用4-20mA变送,每个质量流量计设定流量,当加料量大于设定量的时候停泵。

我想用s7-200  Cpu226,如何编写程序啊 ,对于流量计如何编写累积比较陌生,请哪位大侠赠送一个县城的程序。我的邮箱

每秒钟或者间隔时间更小取一个瞬时流量值相加之和乘以总的时间就是这段时间内的加料量。
引用 秦君_1 的回复内容:每秒钟或者间隔时间更小取一个瞬时流量值相加之和乘以总的时间就是这段时间内的加料量。
同意。不过,建议给楼主写个事例程序,那样更直观。

用SM0.5上升沿计算积算变量与输入瞬时流量(每秒流量)相加,结果付给积算输出变量。

对:秦君_1关于每秒钟或者间隔时间更小取一个瞬时流量值相加之和乘以总的时间就是这段时间内的加料量。 内容的回复:

大哥 小弟还是不太明白,劳烦给我写个程序吧,谢谢啦
}

请问哪个厂家、哪个牌子的国产质量流量计对气体流速调节比较好,同一个气体质量流量计是否能通不同的无腐蚀性气体,如氢气、氮气等,还是每种气体必须得用特定的质量流量计?谢谢。

}