广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。
1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 电(线)缆工作电流计算公式:
一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
电缆允许的安全工作电流口诀: 电线电缆规格型号说明:
B(B)——第一个字母表示布线,第二个字母表示玻璃丝编制。 V(V)——第一个字母表示聚乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚乙烯护套。 L(L)——铝,无L则表示铜
R-连接用软电缆(电线),软结构
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) 适用于交流50HZ,额定电压0.6/1kV及以下输配电线路上,供输配电能之用。环境温度25℃,电缆导体工作温度不超过70℃。
VV(VLV) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆,适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用,可直接埋地敷设。 单铜芯聚氯乙烯绝缘电线,铜芯截面面积4平方毫米。 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM 表示3根截面6平方毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆。 表示3根截面积70mm2铜芯+2根35mm2铜芯的耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV, ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
一、导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系) 1.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米; 5.BVR比BV的好处:a水电施工方便.b在板弯时不易把线折断; 6.国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分) 7.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6mm2,照明1.5mm2,插座2.5mm2,空调4mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10mm2,照明2.5mm2,插座4mm2,空调6mm2专线。 8.电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。 9.电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV。 10.电线颜色有:红色,黄色,蓝色,绿色,黑色,黄绿色(地线)。 来源:暖通南社、技成培训 |
电线载流量因电线规格和种类而不同,学习网小编将BLV绝缘电线载流量、BLX绝缘电线载流量、BV-10耐热绝缘电线载流量、BV-10耐热聚氯乙烯电线载流量、BVV/BVVB绝缘电线载流量、BV绝缘电线载流量、BX绝缘电线载流量、聚氯乙烯绝缘电线载流量、橡胶绝缘电线载流量汇总在本文,供习网的朋友们使用。
注2:硬塑料管规格为轻型管,管径指内径,鸿雁电器公司生产无增塑料刚性PVC管,亦相当于重型管并符合IEC614标准。 |
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
1、胎体硬度。所谓胎体硬度指的是卫浴非釉面部分的材质强度,简单的检查方法就是用钥匙尖在胎面上划一下,看有没有掉渣或胎面损坏的情况,如果有就不要挑选。 2、釉面耐磨性。这个指标是很难判断的,因为它要若干年后才会发现这个问题。一般好的商家他会告诉你其釉面的好坏及耐磨性,甚至有的商家还有卫浴的剖切面样品。釉面的好坏因素很复杂,包括釉面的材料配方、上釉工艺及技术等诸多方面的问题。建议你还是买知名品牌为妥。
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量是可以计算的,像一芯电源线电缆的安全载流量是32A,能够满足日常生活的使用。
给你一个常用的口诀吧,也不用刻意去记那一个规格的载流量了: 铜芯电缆导线安全载流量计算: 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。 以上数值是铝线的,铜线的按大一级算,例如10平方的铜线按16平方的铝线计算