对于10千伏对于10kv电容器的电流速断保护护,动作时间为秒

时间为0这可能么要什么样的科技,机械的反应时间能够为0... 时间为0这可能么?要什么样的科技机械的反应时间能够为0 ?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

时间为零指的是来速断信号后立即接通跳闸出口,不再设计延时最快的速度断开,哪有绝对嘚零

}

标签: 浅谈35 kV 综合自动化变电站主接线设计及微机保护配置

    摘要: 结合 35 kV 综合自动化变电站的建设要求就 35 kV 变电站的主接线设计及主要设备选型、继电保护配置原则、微机继电保护及自动化装置选型等方面进行了广泛探讨,对 35 kV 变电站标准化设计与建设方案提供了技术

    关键词:35KV变电站;主接线;微机保护

        本35/10KV总降站, 按照无人值班要求设计综合自动化系统由供电部门提供二路电源的35KV的电缆线路对其供电,内部装设2台35/10KV、10000KVA主变,10KV线路对内的8座地下变电站供電:1号变电站 1600KVA变压器、2号变电站 1600KVA变压器3号变电站 2000KVA变压器,4号变电站1000KVA变电站5号变电站1000KVA变压器,6号变电站500KVA7号变电站500KVA及8号变电站500KVA。35KV的供电进線电网为接地系统,内部10KV系统为不接地系统站内的35KV电气设备采用电缆下进下出方式联络、10KV主变及开关柜设备采用电缆上进上出方式联络。

    ┅、35KV综合自动化变电站主接线设计

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

高压电容器组如配电流保护,动作延时电流速断保护时限可以设置为1500-2000MS

}