冬天空调移机外机不工作怎么维修

科龙空调开机后室内机工作,室外机不工作 一般的几个原因

  根据故障现象分析室内机组运行正常,说明整机的低压电源部分供电基本正常熔断器FU1、FU2也好。因此檢修重点应在室外机组部分参看该机的电气控制电路,造成室外机组不能运转的情况一般有以下几个原因:

  (1)电源L1、L2、13相序不正确,或压缩机不良致使FV压力控制器、KR热过载继电器触点断开。继电器KA5线圈两端原被FV、KR及KA5常闭触点短接为同电位因而KA5无法吸合。一旦当FV、KR斷开后电源N经KM2、L经KA4使KA5吸合,这时KA5常闭触点接着断开KM2释放,KM2常开触点断开另因KA5吸合后,其常开触点也同时闭合使保护电路AP2,D、C点被短接通过内电路使信号线A电压断开,叉使KA4释放等效于切断室外单元的电源主回路。

  (2)室外风机不良因过流后FU4、FU5熔断器开路,即使其整个二次电路不能得电

  (3) KM2交流接触器、KR、FV、KA4等电气特性不良,而在正常情况下不能正常工作

  首先用万用表交流挡测室内机连接线端子A、B点电压,其交流12V有输出查KR、FV触点闭合也良好,电机M3、M4直流电阻值也正常能通电作强制运行,当查到室外接线端A、B点经测電压为0V,显然KA4因无线圈电压而产生其故障由于A、B连接导线线径较粗并采用压接、穿管形式,一般在修理时极容易忽视对此检查经查压接接头内部松动,将压接头剪去后通过直接接线,故障即排除

}

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

各位师傅,请大家帮帮忙年底收尾结账,却出意外了!一镓装修公司叫我移了几台空调2台挂机,1台柜机就是一台72三相电嵌入机,有问题之前开机试过,内外机好的因不用动原位吊顶,就沒有拆卸只下了面板,电源线拆了端子胶布包好并做了记号的今天接通电源开机,外机不工作内风机立马转,也没有防冷风;经仔細查看电源接线内外机电源端子上有380(单相220都有,)就是外机不工作风扇也不转没有故障,接线查了几边没有问题,请大家帮帮我就等交活结账回家了,急急!
}

上海空调室内外机不工作维修空調开不???了机没反应维修
上海睿玲空调维修公司我们多年专业从事家用空调维修、安装、拆装、移机、空调漏水.清洗保养、检测加氟(加氟立昂、加雪种、加液 加药水、加制冷剂) 空调维修制冷设备维修维护等业务。
一:室内外机均不能工作.
二:内机工作外机不笁作.
三:风口出自然风无冷气.
四:手动开正常不能遥控.
五:能制冷制冷效果不好.
六:无规律自动开机关机
七:出风口冷风断断续续.
空调移機:专业人员上门空调移机
空调维修:专业空调技工,维修各类品牌空调。
空调加氟:专业各类品牌空调加氟,并保证不会有漏氟现象发生

上海空調室内外机不工作维修空调开不???了机没反应维修
上海睿玲空调维修公司我们多年专业从事家用空调维修、安装、拆装、移机、空調漏水.清洗保养、检测加氟(加氟立昂、加雪种、加液 加药水、加制冷剂) 空调维修制冷设备维修维护等业务。
一:室内外机均不能笁作.
二:内机工作外机不工作.
三:风口出自然风无冷气.
四:手动开正常不能遥控.
五:能制冷制冷效果不好.
六:无规律自动开机关机
七:出風口冷风断断续续.
空调移机:专业人员上门空调移机
空调维修:专业空调技工,维修各类品牌空调。
空调加氟:专业各类品牌空调加氟,并保证不會有漏氟现象发生

}

我要回帖

更多关于 空调移机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信