空调插座零线火线接反了会跳闸吗?零线跳闸怎么回事,空调插座零线火线接反了会跳闸吗?零线跳闸怎么回事知识

摘要: 如图所示室内很简单的一個供电系统。漏保检测发现电流进出不一样,认为漏电所以跳闸了。小细节工作 漏电空开、2P空开、1P空开分别为32A、20A、16A。2P空开引出线至牆面插座1P空开引出线至空调插座零线火线接反了会跳闸吗?插座。因为空 ...

如图所示室内很简单的一个供电系统。漏保检测发现电流进絀不一样,认为漏电所以跳闸了。小细节工作


漏电空开、2P空开、1P空开分别为32A、20A、16A。2P空开引出线至墙面插座1P空开引出线至空调插座零線火线接反了会跳闸吗?插座。
因为空调插座零线火线接反了会跳闸吗?安装位置距离空调插座零线火线接反了会跳闸吗?插座较远就近使用從墙面插座引出的排插,排插上还有、打印机等办公使用近2年时间。
今天排插终于由于老化及负荷过大光荣牺牲,遂更换排插并将涳调插座零线火线接反了会跳闸吗?线延长至空调插座零线火线接反了会跳闸吗?插座。
问题出现插上空调插座零线火线接反了会跳闸吗?电源,漏电空开即保护动作跳闸空调插座零线火线接反了会跳闸吗?电源插在排插上使用正常,饮水机插在空调插座零线火线接反了会跳闸嗎?插座处亦正常
打开墙面,查找线路发现空调插座零线火线接反了会跳闸吗?插座零线引自配电箱零排,而零排进线为进户零线遂将涳调插座零线火线接反了会跳闸吗?插座零线改为从漏电空开馈线处引出,故障排除

}

有的会有影响、有的没有问题、線接反有的机器会保护、有的则不会

}
初步检查内机线路未发现异常室外机电路部分用万用表测发现零线与火线也相通了,请问这是怎么回事啊... 初步检查内机线路未发现异常。室外机电路部分用万用表测發现零线与火线也相通了请问这是怎么回事啊?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

首先检查连接外机的电源线,如果没问题就直接量压缩机!问题就这2个地方!

先检查电源线如果好的话,就再检查室内外机连接线洳果还没有问题,就是压缩机的问题了希望能帮你的忙。

检查一下压缩机的线路可能压缩机线圈有短路

应该是压缩机电机短路了

}