5线防爆柱怎么接线操作柱厂家总結关于5线防爆柱怎么接线电气的接线和接地要求如下:

1、连接件和接地端子应具有足够的机械强度并保证连接可靠,虽受温度变化、震動等影响也不应产生接触不良现象。如采用铝芯电缆则需采用过渡接头以免发生电解腐蚀现象。

2、电气设备的金属外壳与铠装电缆的接线盒须设有外接地螺栓并标志接地符号。携带式和移动式设备不设外接地螺栓但必须采用有接地芯线的电缆。

3、电气设备接线盒内蔀须设有专用的内接地螺栓并标志接地符号。当采用直接引入方式时则在主腔内部但在电机车上的电气设备,可不设内、外接地螺栓

4、不能用输送可燃气或液体的管道为接地线。如果设备是安装在接地的金属构架上或者设备采用接地良好的导管布线方式安装,则可視作已有外接地电气设备应在接线空腔内的电路连接件旁设置接地连接件。

5、电气设备与接地线的连接宜采用多股软绞线,其铜线小截面积不得小于4㎜2易受机械损伤的部位应装设保护管。

6、内接地螺栓的直径应符合下列规定:

a)当导电芯线截面不大于35mm2时应与接线螺栓直径相同;

b)当导电芯线截面大于35mm2时,应不小于连接导电芯线截面之半的螺栓直径但至少等于连接35mm2导电芯线的螺栓直径。

7、外接地螺栓的规格应符合下列规定:

a)功率在250w~5kw的设备不小于M6;

b)功率不大于250w,且电流不大于的设备不小于M5;

c)本质安全型设备和仪器仪表类,其外接地螺栓能压紧接地芯线即可;

d)接地螺栓应采用不锈钢材料或进行电镀防锈处理

}