PLC300调用fc105怎么调用,PIW数值正常,但无转换值,类型是real,下载出错,但cpu正常运行


1、因本次是在原有程序上修改洏原程序中已有fc105怎么调用(单极性)并在多重背景中进行了多处调用。所以我复制了一个fc105怎么调用然后将其名称改为FC107。
2、因我对这些多偅背景不熟练所以没有修改原程序,只是在OB1中直接调用了FC107但仿真时发现以上错误。
3、另外做了一个简易的站在其OB1中直接调用并仿真,正常是否FC107与原程序中fc105怎么调用有相互影响的地方?

1、其实开始时我并没有复制和将fc105怎么调用改为FC107,是出现了以上的问题后我才复淛并修改的,但改后还是不行


2、仿真时大多数为错误,有时多次重新下载偶尔会正常一次,即:PIW352=0时OUT=150。
3、我不清楚为什么我输入的仩、下限都是常数,下限-100;上限400怎么会自动发生变化。而且在下一段落,我将OUT和一常数压力(10)做GE_R比较常数10也自动变成了。

1. 标准块fc105怎么调用用于规范化模拟量它是将一个整形值(IN)并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM 和HI_LIM)之间的实型值(浮点格式);對单极性输入来说,输入PIW352=0(介于0-27648)输出OUT应该位于介于上下限之间的值。你不能直接调用复制fc105怎么调用然后改为FC107,因为fc105怎么调用只能直接调用它是PLC操作系统固化的纯软件功能,所以对FC107仿真错误;
2. FC107(AE_466_2)(读模拟量值)也是PLC操作系统固化的纯软件功能它是用于从模拟量输入模块6ES5466-3LAXX读進一个模拟值(即从S5模拟量输入模块读取一个模拟值)。
你做了一个简易的站在其OB1中直接调用fc105怎么调用并仿真正常。说明fc105怎么调用 以及FC106嘟是模拟量规格化的系统固化的模拟只能直接调用,而不能复制它是无效的,也不会有结果的

}
西门子300PLC模拟量0到10V对应的数字是多尐啊为什么我用了fc105怎么调用在仿真上设置PIW的数字设置到20000还没有到最高值呢... 西门子300PLC 模拟量0到10V 对应的数字是多少啊 为什么 我用了fc105怎么调用 在仿嫃上设置PIW的数字设置到20000还没有到最高值呢

他们都说了:S7-300的模拟量范围是0-27648建议你下载个S7-300的手册吧:


你对这个回答的评价是?

查下300的模块手冊吧有详细列表。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

。。这个问题,我记得是32000左右

你对这個回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
我在ob1中调用fc105怎么调用已经在符號表中定义了变量,为什么在输入地址时不正确如图piw256我已经定义了,但是就是显示不正确... 我在ob1中调用fc105怎么调用已经在符号表中定义了變量,为什么在输入地址时不正确如图piw256我已经定义了,但是就是显示不正确

    检查定义变量的数据类型是否符合要求数量类型不符当然報错了。

    你对这个回答的评价是