小区换热站的供暖压力应该是多少?

在设计换热站的过程中经常会發现一个关于压力P1~P4的问题,比如:

1.某小区共28层,采用地板采暖地板采暖埋地管最大承压不超过0.8MPa,分高低区低区1~14层,高度46m高区15~28层,高度93m;

2.换热站位于地下相对于±0为-10m;

3.系统采用膨胀罐定压,不容纳膨胀水量;

4.采暖系统外线回水干管阻力损失按照5m计算

那么请教大家,P4的取值应该是多少

  • zwloveu 发表于 15:04 地管的承压是46+5(动力水头,14层一般5米差不多了)换热器102.5+30再加些富裕量因为水泵的扬程有可能超 …所以低区哋管承压0.8MPa足够,换热器用1.0MPa的也可以了安全阀的动作压力是可以定在0.51-0.8MPa之间,是吧高区换热器要用1.6MPa的,但是地管的压力怎么解决呢还有咹全阀的动作压力定在1.325~1.6MPa之间?

  • 没有钱下载东西了~~~~

  • p4是保障系统各个部分的设备及管路在不超压的情况在下所能承受的最高压力本人认为系統的p4值=水泵出口管路和设备的最高承压-水泵扬程。