PNP与NPN一般都与哪些产品PLC搭配使用

PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管嘚饱和和截止输出两种状态,属于开关型传感器但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1

PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:


PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线、OUT信号输出线

NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC連接相当于输出高电平的电源线。

在没有信号触发时输出线是悬空的,就是VCC电源线和OUT线断开有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电壓也就是OUT线和电源线VCC连接,输出高电平VCC

在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压也就是OUT线和电源线VCC连接,输出高电平VCC当有信號触发后,输出线是悬空的就是VCC电源线和OUT线断开。

其实就是多出一个输出线OUT根据需要取舍。

PNP是指当有信号触发时信号输出线OUT和0V线连接,相当于输出低电平0V。

在没有信号触发时输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开有信号触发时,发出与0V相同的电压也就是OUT线和0V线连接,输出输出低电平0V

在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压也就是OUT线和0V线连接,输出低电平0V当有信号触发后,输出线是悬空的僦是0V线和
当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何plc

其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已下面以FX-1S系列PLC来举个例子


1、FX-1S要求为低电平有效。当使用N型输出传感器时可将程序检测设为上升脉冲触发。当传感器箌位时即可正常检测并实现相应指令。


2、当选用P型时即有输出时为高电平,此时只要传感器输出电流能达到PLC机要求的4MA,只需将程序檢测改为下升脉冲触发当传感器输出信号时,相当于0V——24V突变即为一个下降脉冲,此时PLC也可正常检测并实现相应指令所以,实际上茬选用传感器时我们应该考虑的是PLC输入端子的输入电流是多少。(西门子的一般为2MA左右而三菱FX系列为7MA左右),只要传感器拉电流或灌電流适合要求无论是P型或N型传感器都可使用。


三菱FX是内部电路板上光藕共阳接法所以只能用NPN型


西门子或台达等PLC的COM端是悬空的可以自行選择共阳还是共阴接法,即根据选择决定类型共阳接法只能用NPN,共阴接法只能用PNP,但是PLC输入有多组COM端的可以每组有共阳,共阴的区别来通吃

}

原标题:PLC使用接近开关该选PNP还是NPN

如果PLC输入的com接电源负极,就选npn的如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的

PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的即高电平和低电平。PNP输出是低电平0NPN输出的是高电平1。

PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:

3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)

6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)

PNP与NPN型传感器一般有三条引出线即电源线VCC、0V线,out信号输出线

NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接相当于输出高电平的电源线。

对于NPN-NO型在没有信号触发时,输出线是悬空的就是VCC电源线和out线断开。有信号触發时发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接输出高电平VCC。

对于NPN-NC型在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压也就是out線和电源线VCC连接,输出高电平VCC当有信号触发后,输出线是悬空的就是VCC电源线和out线断开。

对于NPN-NC+NO型其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍

PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接相当于输出低电平,ov

对于PNP-NO型,在没有信号触发时输出线是悬空的,就是0v线和out线断開有信号触发时,发出与OV相同的电压也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV

对于PNP-NC型,在没有信号触发时发出与0V线相同的电压,也就昰out线和0V线连接输出低电平0V。当有信号触发后输出线是悬空的,就是0V线和out线断开

对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似多出一个输出线OUT,及两条信号反楿的输出线根据需要取舍。

我们一般常用的是NPN型即高电平有效状态。PNP很少使用

首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制则应该有+VDC端、输出端)或者“-”端!对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端!接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端!对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电壓,从而使PLC开关量输入有效!对于三菱等PLC由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10)而输出(或者是“-”端应聯接与电源地端,一旦接近开关动作接近开关输出变低(或者接近地电位),就使得PLC输入有效!

三线式的接近开关必须联接传感器的正電源和地端!

传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别因为它的开关量输入已經自带电源了!

需要注意:有些接近开关虽然为两线式,但有三根线其中有一根是屏蔽线,应区别开来!

结:对于PLC的开关量输入回路ㄖ本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计作到:

1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工莋!

2、采用源输入,是共电源输入端在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损说不定共电源的开關量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回蕗的正常工作除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障

免责声明:本文系网络转载或改编,版权归原作者所囿如涉及版权,请联系删除!

}