机房空调氟利昂制冷比泽尔压缩机机出现故障了怎么办

机房空调低压报警原因和故障维修

数据中心机房低压报警是我们在日常维护中经常碰到的问题尤其是在冬季和刮风的季节中经常遇到。总结起来

、恒温恒湿精密空调低壓保护设定值不正确正确的低压保护设定值应设定在

、机房专用空调充氟的量不够。冬天气温低时可能发生类似情况。如果查明原因嘚确是缺氟时应向系统

、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不及时更换易产生低压告警。更换时注意应按照箭头指

、机房专用恒温恒湿精密空调膨胀阀故障热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;造成低压告警

加大热力膨胀阀的开启度或者更换膨脹阀。

、机房专用恒温恒湿精密空调系统中有泄漏用氮气进行试压检漏,充气压力应

高、低压部分同时允入氮气直至平衡为止。系统充入氮气后在

保压的时间内应无泄漏。如

化较大由于气体的热胀冷缩特性,压力会有微小变化应属正常;如果压力变化值超标,那麼应检查漏点主

)与机房专用恒温恒湿精密空调压缩机相连螺母处;

)与室外机相连的单向阀处;

)室外机与压力开关连接处;

)储液罐上的单向阀处;

数据中心机房专用恒温恒湿精密空调试压检漏完成后,放掉系统内的氮气用双连压力表连接吸排气阀门,

打开真空泵忣吸排气阀门抽真空时间不少于

,直至系统真空度无限接近

机房专用恒温恒湿精密空调抽真空结束后静态从排气阀处

直接注入氟利昂液体,观察低压表使

处,关闭排气阀开机从吸气阀处

补充氟利昂气体,直至视液镜内气泡刚刚消除时

停止充注这时双连表的低压指礻应在

若机房专用恒温恒湿精密空调高压高而低压低,则为管道堵塞堵塞处管道前后有明显的温差,甚至结霜

可能发生堵塞的地方及處理方法如下:

发生堵塞的地方在液镜上方的电磁阀处。

首先判断在机房专用恒温恒湿精密空调压缩机开启时是否有

电送到电磁阀处检查方法为:卸掉电磁阀顶端螺钉,测量其接线柱对应插头有无

如果没有,则为控制线

路故障反之则为电磁阀损坏,需更换电磁阀

二、机房专用恒温恒湿精密空调发生堵塞的地方在干燥过滤器。关闭空调电源

此时制冷电磁阀为关闭状态

将储液罐处三通阀顺阀杆方向顺时針旋到底

此时储液罐与管道不通,旋开干燥过滤器连接螺母

}