abb变频器面板参数拷贝HLP-C102面板显示参数C31.00怎么改成C00.62

华之扉专业研发快速门动力系统

  • 銷售区域: 天津 天津市

1.1、按功能键(MENU)键一次或多次显示出“C31.00

1.2、按下增量式电位器显示参数值(如C31.00的参数值0005

1.3、按下移位键.左右轉动增量式电位器。修改参数值

1.4、按下增量式电位器。显示END修改完毕。

2、显示频率、电流、编码器数值:

按功能键(MENU)键、移位键显礻切换

按复位/停止键(OFF

1、使用机械限位开关:

1、abb变频器面板参数拷贝出厂值为机械限位开关模式(C31.05=1),安装后立即可使用

可能要调整的参数如下:

门关闭时光电开关无效的接线-----X5X0

2、使用绝对值编码器:

1、abb变频器面板参数拷贝控制模式改为绝对值编码器模式(C31.05=2),把编碼器连接好(如未连接,abb变频器面板参数拷贝会出现A.LC报警提示)

2、确定编码器安装在左侧或右侧。出厂值为左侧C31.06=0如安装在右侧把C31.06=1(注:如采用新款安装在减速机上的绝对值编码器设定相反)

3、端子上的GX4用线短接。abb变频器面板参数拷贝设为学习模式进行下限及仩限位的学习计算YH2.02以后软件版本)

4、下限设定:点动下降,调整门到下限位置按下急停按钮,按住下降按钮2秒abb变频器面板参数拷贝絀现AT0提示,下限设定完毕

5、上限设定:点动上升,调整门到上限位置按下急停按钮,按住上升按钮2秒abb变频器面板参数拷贝出现AT0提示,上限设定完毕(如需要半开/全开功能,设置C31.08=1在半开状态设置半开上限,在全开状态设置全开上限操作方法相同)。

6、限位设定完畢GX4短接线拆除。立时可自动运行

可能要调整的参数如下:

门关闭时光电开关无效的接线-----X5G

  • 额定电压: 单相/三相AC200V
}

我要回帖

更多关于 abb变频器面板参数拷贝 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信