590直流调速器模块本控外控在哪设置

要使用SSD590直流调速器模块的测速反饋,首先要进入到SSD590直流调速器模块的设定菜单中,将速度反馈更改为测速反馈

  1. 调速器通电后,按M键和上下箭头找到如下参数

  2. 更改好参数后,保存參数.

  3. 测速反馈电压的设定实例如下:

    直流电机的额定转速是1500RPM,直流测速发电机的额定转速是2000RPM,110V.

  4. 测速反馈板设定电压计算如下:

    要达到电机额定转速1500轉时所需要的反馈电压=()*110=82.5,在实际应用过程中,我们将测速反馈板的电压设置到83伏.测速反馈板第一条电阻开关拨到3的位置,第二条电阻开关拨到8的位置,AC/DC的开关打到DC位置(表示使用的是直流测速发电机),右下角0和100的开关选择打在0的位置.

    如果直流电机的额定转速是2000转,直流测速发电机的额定转速是2000RPM,110,那么电机达到2000转时所需要的设定的测速反馈电压为110V,测速反馈板的设置如下:第一第电阻开关拨到0的位置,第二条拨到1的位置,AC/DC开关打到DC位置,祐下角0和100的开关选择打在100位置,这样测速反馈的电压就被设置为110V(100+1*10+0).