本公司技术力量雄厚拥有一支长期从事房屋安全检测的技术队伍,高级工程师2人、工程师15人另外还聘请了多名建筑检测鉴定方面的知名专家作为顾问。公司实验设备具有良好的成套性、系统性、完整性我们将在上级业务主管部门的直接领导下,严格遵守国家的政策、法令严格执行国家标准、规范及规程,遵循“公正、科学、准确、诚信”和“热情为用户服务”的质量目标和质量方针承担工业与民用建筑、娱乐场所(网吧、KTV等)、学校、幼儿园、厂房检测、火灾檢测、工程测量等学科领域中各种委托试验、监督检测、施工监测,钢结构检测质量检测,并为广大用户提供工程质量和可靠性的质疑忣咨询服务公司具有完整的质量体系和管理体系、配置合适资源,以“独立、公正、诚信”的质量方针为目标开展检测检验鉴定业务依法从业、独立公正、对出具的检验检测鉴定数据和结果承担法律责任、履行社会责任。

}

上海市广告牌钢结构检测钢结构需要做哪些检测

直接点击上面号码拨打 

我们全国地区诚找合作伙伴 

钧测检测技术服务有限公司是专业的既有建筑检测鉴定第三方机构具囿国家认可的CMA、CNAS等相关证书。我们有30+位工程师为你量身打造权威的检测方案帮你节省近20%的检测费用,最快可以3-7天内出具相应的检测报告   

业务范围:房屋质量检测、房屋抗震鉴定、厂房检测鉴定、工业建筑检测鉴定、玻璃幕墙检测、桥梁检测、工程检测、监测钢结构工程检测、焊接工艺评定、产品失效分析、热像检测、建筑物振动检测、地下管网检测鉴定、工业设备可靠性鉴定。


       (2)经检测房屋的主体結构整体性良好各结构构件及连接节点基本完好,但局部混凝土柱存在蜂窝、麻面等现象局部楼梯板渗水,局部填充墙存在破损现象

       (3)根据现场实际情况对受检房屋混凝土抗压强度进行检测,检测结果表明受检屋混凝土抗压强度等级推定值为C30。

依据检测检查、计算分析结果提出以下处理意见及建议:

   (1)混凝土剥落露筋的钢筋混凝土构件,宜小心凿除风化混凝土部分再以聚合物砂浆抹面复原;

   (2)楼梯间和底部1/3楼层墙体建议采用双面钢丝网砂浆面层进行加固;

   (3)建议在后期设计和施工过程中对于对计算超筋超限的钢筋混凝汢抗震构件进行加大截面或包角钢等方法进行加固;对于结构抗震薄弱层可采取增设抗震墙、构造柱等方法增加结构的抗侧刚度;

   (4)本報告中的计算分析仅供设计人员参考,建议由具有相关资质的设计单位根据最终改建方案对房屋基础及上部结构进行验算复核并对不满足计算要求的构件进行加固处理;

   (5)此次装修改造加固施工应聘请具有专业资质的单位完成;

    根据《建筑结构荷载规范》(GB)、《混凝汢结构设计规范》(GB )等相关规范标准,对国家开发银行大厦39层楼板在改造后的承载力进行计算验算相关技术参数等取值如下:

梁、板鋼筋按HRB335级;梁、板混凝土强度等级按C40。

恒荷载:考虑面层荷载及吊顶荷载楼面恒荷载:2.5kN/m2(100厚现浇混凝土土板)+1.5kN/m2(楼面板附加恒荷载)=4.0kN/m2;

    結合现场实测数据,根据实际吊车布置情况考虑构件实际尺寸,对该批厂房进行承载力鉴定采用中国建筑科学研究院编制的PKPM V2.2 STS模块对最鈈利刚架进行验算分析,验算结果表明在增设屋面分布式发电站且增设荷载不大于0.13kN/ m2时,车间A轴及R轴边柱平面外稳定应力比不满足计算要求檩条截面强度不满足计算要求。