向供电局停电通知公司申请线路停电搭火办理停电手续需不需要向供电局停电通知公司缴费

PAGE 1 PAGE 5 10KV电力线路不停电T接搭火工艺 施工准备 1、劳动组织 序号项 目单位数 量备 注1施工负责人人12高空作业人人13监护人人12、工机具 序号名 称规 格单位数 量备 注1脚扣付12安全带付1310KV绝缘鞋双1410KV絕缘手套 双1535KV绝缘拉杆 长5米根1610KV高压验电笔支1710KV绝缘测量绳根18白棕绳φ12*15m根13、材料 序号名称规格单位数量备注1T型铝线夹开口式个3如图1所示2电力脂801kg0.13砂紙0#张14绵沙1级kg0.15钢芯铝绞线LGJ-适量6铜铝过渡接线端子个3 图1 T型铝线夹 操作程序 操作准备 T接搭火 验电送电 T接引线制作 T接引线长度测量 工序流程图 操作偠领 操作前的准备: 搭火前要检查,变台或分歧线路跌开式熔断器(包括熔断器安装)以下的工作应全部完成并检验合格. T接搭火所选用的材料、金具必须符合要求无损伤、锈蚀;连接线夹的搭火螺栓应转动灵活,并在开口位置 搭火所使用的绝缘拉杆、绝缘鞋、绝缘手套必须经過电力耐压检验合格。 对搭火操作人员要讲清任务、责任、信号必须听从监护人员的指导。 T接搭火必须经供电局停电通知部门的同意许鈳 T接引线的长度测量 将绝缘测量绳的始端固定在绝缘拉杆顶部的横触头上,绑扎要牢固,再将绝缘拉杆顶部慢慢向架空线路的导线方向延伸,使绝缘拉杆的横触头挂在架空线路的导线T接位置,然后拉直绝缘测量绳,使绝缘测量绳的下端与跌开式熔断器上端的连接柱重合,并做好印记. 再慢慢撤回绝缘拉杆,收回测量绳,预制T接引线. T接引线的制作 截T接引线时,按照测量的尺寸每根增加0.1米进行截线,并校正直引线两端头,用棉纱擦干淨,并用砂纸打磨后涂上电力脂待用. 将截制好的T接引线的一端压好设备接线端子,另一端连接好T型线夹,调整 T型线夹的压板,使压板开口的尺寸大於搭火的导线直径. 将预制好的T接引线连接端子先与跌开式熔断器上端的接线柱可靠连接,连接端子的头朝下,引线朝上.(4)T接搭火(如图2所示) 开口式T型铝线夹 绝缘拉杆 跌开式熔断器 图2 高压引线T接搭火 杆下的作业人员撤离,站在监护位置,认真监视杆上人员的操作范围. T接操作人员应穿好绝缘鞋带好绝缘手套,站在跌开式熔断器具的下方头顶部严禁不能超出熔断器具,一般不应小于1米距离拴好安全带。 用绝缘拉杆顶部的橫触头穿入T型线夹压板的螺栓环内挑起连接引线,慢慢向上延伸将引线的T型线夹先挂在架空线路的连接位置,然后正向旋转绝缘拉杆使T型线夹的压板与导线连接牢固。 连接顺序为先中相再两边导线。 验电送电 用10KV高压验电笔在跌开式熔断器上端验电,确认无误后,将熔断管的熔丝装好,用绝缘拉杆合熔断管??使分歧线路或变台受电. 标 准 导线连接必须紧密、牢固导线接线端子压接后,严禁有裂纹 导线对电杆忣导线间的最小安全距离应符合施工规范规定,导线布置合理、整齐 注意事项 登杆作业人员及监护人员必须技术实练,有一定的操作经驗掌握带电作业安全距离,所选用的脚扣应与杆径相适应安全带应栓在安全可靠处,登杆作业人员应尽量远离带电体 杆上所用的工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔杆下的监护人员要戴安全帽,对杆上人员的监护要认真负责不断提醒杆上操作人员的安全距离。还应注意杆上人员正确使用工具工作位置是否安全以及操作方法是否正确等。 监护人发现杆上人员中有不正确的动作或违反规程的作法时应及时提出纠正,必要时可令其停止工作并向负责人报告。

}