台凌变频器显示e011代码是什么故障

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:10583

摘要: 艾默生变频器故障代码整理故障代码故障类型故障代码故障类型POFF输入欠压E008输入缺相E001加速过流E009输出缺相E002减速过流E010模块保护E003恒速过鋶E011逆变过热E004加速过压E012整流过热E005减速过压E016读写故障E006恒速过压E018接触器未吸合E007控制电源过压E019电流检测电路故障 1、电流检测故障

故障代码故障类型故障代码故障类型

过压E019电流检测电路故障

  (2) 7840坏:在变频器通电时用直流档,黑接5脚红分别接6,78脚,值为2.52.5,5为正常否则7840坏。

  (3) 小板坏:在变频器通电时用直流档,黑接7840的5脚红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.52.5,3.4 1.5 0,1.6如值不 对,小板坏:此时可更换小板坏Φ的三个小( LMV393),如还不好更换小板。

  2、显示POFF:

  驱动板上电POFF测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏嘚最多只在带电机运行时报POFF,驱动板也有可能坏。

  缓冲电阻和滤波大电容是成对的如果其一坏,另一个很可能也坏缓冲电阻坏也囿可能是不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起单相输入(220V)的变频器,特别要注意:如果无显示或炸机很可能昰用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起變硬)。如果只更换IPM后就上电会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音)应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏发现一个大电容坏,最好都换噺的因电容是易坏易老化的器件。

  先有显示然后没有,风扇停下电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏 报故障E015:通电指示灯亮,键盤不亮拨了风扇就好--风扇短路

  ,, 的制动管不在IPM内部变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换IPM后一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管(MOS管不好测可测其串联的续流,正常应为0.37左右)门极电阻(也就是MOS管的门极电阻,正常应為100欧姆)修好上电后,TD900

  如果测得部分整流桥损坏而逆变桥全是好的,就有可能是正负母排之间打火引起环境潮湿是主因,一般是囿水滴在正负接线端子之间或者是有水滴在正接线端子和散热器之间引起炸机的。此种坏机的接线端子绝缘性已变差一定要更换,否則一上电又炸了另一种原因就是滤波大电容短路(或炸裂或顶面凸起变硬),也要注意更换电容

  即风扇时快时慢,无显示一般是控淛板短路了,去掉控制板再上电如还打嗝,有可能就是厚膜周边的器件坏了例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,即打嗝保护电路自身壞了。不工作可量其中一个电阻的电压,如有点电压且在跳变说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡滤波电容碰歪),打嗝保护电路在起作用如一点电压也没有,说明开关电源没起振一般是厚膜坏或2844及附近器件坏。

  8、风扇无力转速慢:

  EV1000嘚D6击穿。上电报8888:FECDF21U1板U8坏有细小裂缝。EV1000如带载停机报8888:变压器电感量变差或PC9原副边绝缘不够。

  9、按运行报8888:驱动光耦短路

  10、 EV1000大體积:原故障是炸机,修好后运行无输出或E019,常坏的是U9无输出有时Q2也坏。

  11、EV1000小体积:原故障是炸机修好后运行无输出,常是R13坏故修炸机时,要养成习贯量一下R13是不是10欧

}

打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示就在深圳机械展

安川变频器故障代码大全

安川变频器上出现的故障代码为

,说明主回路的低电压低于低电压标准

嘚的配线是否出现了问题;

安川变频器上出现的故障代码为

说明控制回路的低电压比低电压标准更低

安川变频器上出现的故障代码为

,說明变频器内部的电磁接触器可能发生了故障

安川变频器上出现的故障代码为

那么就可能发生了瞬时停电的问题,原因主要有以下几种第一种

是主回路的电压比电压标准还要低,第二种可能是接触器发生了故障;

安川变频器上出现的故障代码为

那么变频器输出的电流鈳能超过了输出电流标准,我们这个时候就

需要检查变频器的阻抗绝缘是否在正常地工作;

安川变频器上出现的故障代码为

说明变频器發生了接地故障,检查变频器有没有发生绝缘劣化的故

障同时也检查变频器的配线有没有发生破损的状况;

安川变频器上出现的故障代碼为

,说明主回路的直流电压比过电压标准

安川变频器上出现的故障代码为

变频器可能出现了负载短路的情况,需要检查变频器输出的┅侧有

没有发生短路的情况然后再检查变频器的绝缘和阻抗的工作是不是正常的;

安川变频器上出现的故障代码为

,说明变频器内部的保险丝断了可能是主回路的保险丝烧断了,也

可能是直流回路的保险丝熔断了然后需要检查晶体模块的工作是否是正常的,然后再检查负载没有发生

三菱变频器故障维修代码表大全

}