1. 变频器外观和内部检查包括接線检查和上电前检查。

2. 核对图纸与变频器内部元件是否相符

3. 变频器上电前测试。

4. 变压器一次侧绝缘测量

二、送控制电380V后的检查

1. 校验变頻器状态。

2. 测量各种供电电压数值

3. 检查各部件上电后状态良好。

4. 读取变频器内原始数据

5. 根据现场电机及负载情况预设变频器参数。

三、变频器主回路反送电试验

1. 停控制电源(380V)拆所有单元T1,T2间连线接入一输出可调三相调压器。

2. 送控制电源(380V)调节调压器输出电压,慢慢给定臸最大,测量并观察单元工作情况。(单元工作情况检查)

3. 停控制电源(380V),脱开调压器接T1T2间连线,动力进线接上(出线脱开)

6. 变频器输出的電机速度信号(4-20mA)。

2. 将变频器置于开环试验模式并设置适当参数。

3. 接上变频器的进线电缆变频器输出侧电缆不接。

4. 将高压柜推至试验位置合上开关,从变频器侧模拟跳高压信号

5. 用户送至易卖工控变频器。注意:由于进线隔离变压器励磁涌流较大进线开关有可能跳閘,此时应适当放大高压柜速断倍数一般为变压器一次侧输入电流的8-10倍。

6. 高压送上后检查面板显示电压与实际是否相符,频率是否为囸值

7. 从变频器操作面板上启动变频器,在不同输出时记录相应电压波形

8. 再次断开高压,准备带电机运行

1. 确认电机与机械连轴器脱开。

2. 确认电机具备运行条件(冷却、润滑正常)。

3. 电机旁应有专人看护发现异常应立即通知变频器操作人员。

4. 接上变频器至电机的电缆

5. 由厂家设置变频器相应的参数。

7. 从变频器操作面板给出1%转速观察电机转动方向。如果方向不对则应调整电机的输入电缆的相序。

8. 由廠家在就地通过操作面板控制电机在不同转速下运行并记录相应的测试点电压及波形

}