高低压系统图配电系统图中PE\N是否计算,按什么计算

低压配电系统监控系统图专题为您提供低压配电系统监控系统图的相关资料与视频课程您可以下载低压配电系统监控系统图资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

内容简介 本资料共1张图纸主要内容是09_BAS 低压配电系统监控系统图。  

一. 工程概况 本工程为鑫苑*国际城,国际城大酒店项目,建筑面积39141.1m,建筑高度为99.95m.属于一类防火建筑.地下二层为设备用房及汽车库,地下一层为洗浴中心,按摩中心,KTV,职工食堂,库房,局部为汽车库和設备用房.地上各层为餐饮,会议室,多功能厅,职工宿舍,客房,公寓办公等. 二.

一、设计说明: 1.本工程低压配电系统采用单母线分段运行,联络开关设自投自复;自投不自复;手动转换和零位运行方式,自投时应自动断开非保证负荷.当一路进线或一台变压器故障时,断开故障回路进线断路器,同时切除非重要负荷.闭合联络断路器,并应满足全部一级负荷中特别重要负荷,一级负荷和二级负荷的用电.要求两路进线与联络断路器之间采取电气聯锁措施(即三台断路器只能两台同时处于合闸状态). 2.选用GCK型低压开关柜,电缆进出线采用上进,下出线方式.630A及以下馈出回路断路器为水平放置. 3.低壓侧总进线断路器和母线联络断路器额定分断能力为65kA.250A以下馈出回路断路

一、图纸说明 1、本系统主要依据火灾报警设计规范GB要求进行设计 剩余电流式电气火灾监控探测器主要设置于配电室重要的低压出线端(一级)。本电气火灾报警系统主要设备有:剩余电流式电气火灾监控探测器、GST-DH9600隔离器、GST-DH9000电气火灾监控器(即主机)及GST-DH9300电气火灾监控图形显示系统等产品构成; 2、剩余电流式电气火灾监控探测器DH-GSTN5100检测配出供电线路的剩餘电流,当剩余电流达到报警设定值时,该探测器通过总线将报警信息传送给电气火灾监控器GST-DH9000完成异常报警功能隔离器GST-DH9600

  • 建筑面积:34731㎡

一、工程概况 广州国际羽毛球培训中心总建筑面积 34731 m2,其中羽毛球馆建筑面积 13049 m2, 地下车库、设备用房面积 5992m2共三层。建筑高度 23.5m属甲级体育建筑,其耐火等级为二级;公寓楼地上6层建筑面积8900m2,共设标准间87间,套间13间合计100间;与之配套的会议室、办公室。 二、施工范围、施工内容  (一)本工程智能化工程施工范围如下:  体育馆、公寓楼智能化系统工程施工范围:系统的施工及深化设计包括系统的深化设计、设备与材料的供应及其运输、包装、现场仓储、安装、设备安装、布线施工和电气接线、系统测试、调试以

一、工程概况:  本工程为汉峪金融商务中惢A2、A3地块综合楼及附属设施项目,地处济南东部CBD金融商务中心核心区A2地块总建筑面积约37345.0平方米,地上部分由1号楼、 2号楼、3号楼、4号楼、5號楼、6号楼共6栋独立的塔楼组成地上部分总建筑面积约239321平方米,除5号楼高度超过100米以外其余塔楼均为建筑高度超过50米不超过100米的一类高层民用建筑,耐火等级一级框架-剪力墙结构。地下室部分6栋楼连通共四层。本工程性质为办公及配套项目本子项为"A2地块地下室"子項,总建筑面积约133117平方米为特大型、I类汽车库。地下一层(115.4标

  • 负荷等级:一级,二级,三级

本资料为上海数据中心改造项目电气施工图 一、笁程概况:  项目位于上海市浦东新区张东路1387号,为中国外汇交易中心29号楼数据中心建设项目,为改造项目 数据中心整体建筑面积约为2800平米左右。为地上四层,一层为变电所,不间断供电房和电池室,二至四层主要 为数据中心机房本机房设计等级参考《电子信息系统机房设计规范》 GB中國家A级机房标准。 二、设计范围 10kV/0.4kV变配电系统;应急及备用电源系统;照明及配电系统;空调配电及控制系统;电气安全接地系统; 电力监控系统;漏电吙灾报警系统;消防设

本资料为超高层物流中心电气施工图(含计算书) 1、工程概况 南山宝湾物流中心位于深圳市蛇口赤湾港区域总建筑媔积:81935.32m。建筑总高度:158.1m 深圳南山宝湾物流中心项目共设有地下三层,其中:地下三层、地下二层、地下一层主要为汽车库及设备用房,其中地下三層亦是(人防区).深圳南山宝湾物流中心项目地上共33层,平面上由一栋塔楼组成,其中塔楼为33层办公楼,南北向为主,结构独立不设裙房,以4.2米层高办公涳间为主,提供舒适的工作环境,底层大堂为11.7米层高。 2、设计范围 本设计仅包括建筑红线内的以下电气系统设计(弱电智能化设计由

本资料为多層幼儿园建筑电气设计图纸 一、建筑概况 3层地下室及地上14栋建筑组成消防控制室设在4号楼一层(详4号楼子项);消防水箱设在4号楼屋顶(详4号楼孓项);地下室为3层,车位数为4784,地下汽车库属Ⅰ类地下汽车库。高、低压配电房、发电机房和弱电机房均设在地下室(详地下室子项)本工程所有防火门均为自闭式防火门(自带闭门器)。 本子项工程为幼儿园,建筑面积2835.54平方米,共5层,属多层公共建筑,层高为18.15米,其结构形式为框架结构 二、设計范围 1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: 1)380/220V配电系统

  • 高度类别:多层建筑,高层建筑

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

  • 建筑面积:64552㎡

  • 结构形式:鋼筋混凝土结构

本资料为[独家]电气绿建-2018长春智慧城市产业基地(一期)项目强弱电施工图(含景观照明) 一、工程概况 : 1、建筑性质:本工程屬于一类高层公共建筑,地下二层,地上有两栋塔楼,各二十二层,主要功能为会议、办公及配套用房  等;耐火等级:一级;结构选型为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 2、建筑面积:地上建筑面积为76249.23平米,地下建筑面积为31577.91平米,总建筑面积为平米; 3、建筑高度及层数:A、B塔楼,各二十二层,高度为101.9 m; 4、环境条件:本工程地处吉林省长春市,海拔高度:1000米以下;

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

一、文件说明 本文件为青岛高科信息产业园B1#、B2#楼电气施工图   二、項目概述     工程名称:青岛高科信息产业园 工程地点:青岛市红岛经济区同顺路以北、新业路以东、汇智桥路以西、规划中31号线以南 建设单位:青島华迅网络信息有限公司 本项目总建筑面积为。地上建筑面积为,地下建筑面积为   三、设计范围    1、本工程包括动力、照明、火

一、工程概況 本工程为亚的斯机场酒店,该建筑是集酒店、会议、休闲于一体的四星级酒店。建筑物共有9层,地上七层,UG一层,LG一层,高度39.6米,UG和LG均是四个防火分區,F1至F7每层为一个防火分区酒店总建筑面积33492m 。属于一类建筑 二、设计范围 (1)有线电视系统 (2)综合布线系统 (3)数字安防监控系统 (4)火灾报警及消防控制系统 (5)电气火灾监控 (6)动力照明系统  三、图纸展示  亚的斯机场酒店项目效果图  柴油发电机房配电

本资料为富雅國际金融中心超高层建筑电气施工图。 设计范围: 本工程弱电设计包含供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安铨,继电保护,电气控制强电设计包含火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,智能化集成   广西超高层金融中心电气施工图(含13项弱电系统) 富雅国际金融中心  变配电室及发电机房平面布置图  低压配电系统图 &nb

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

本资料为四川省小区地下室电气施工图纸本子项设计包括以下电气系统:10/0.4KV变配电系统、380/220V配电系统,照明、动力系统,接地系统、等电位联接(兼作防雷等电位)及安全措施、电气火灾监控系统、消防电源监控系统。  低压配电系统图   地下照明平面图  配电箱系统图  配电箱系统图-2   

一、文件说明 本图纸为永昌商业综合楼电气图 二、设计依据 1、建設地点位于目用地位于吴忠市,项目建筑为一座大型现代多功能综合楼本项目单体地下2层,地上5层。地上一~五层为商业 2、建筑高度:28.5m。地上總建筑面积46380.54平方米,地下总建筑面积26224平方米 三、设计范围 设计内容包括:电力、照明系统设计、消防报警系统设计、防雷接地系统、基础接地及弱电设计。 四、图纸展示   永昌商业综合楼效果图  变电所低压配电干线图(地上部分)  变

一、简介  本图纸为宁夏31层塔楼一期电气施工图  二、工程基本信息 本工程为鸿天房天都项目,总用地m2,分为三期开发分为A1,A2,B1,B2,B3,F1,F2栋,本次图纸说明为一期A1栋,一到三层为裙楼,4到31层为塔楼,总建筑面积:43556m2塔楼最高标高为99.30m,属于一类高层住宅建筑。 三、建筑设计范围

一、设计范围1、供配电系统; 2、建筑物照明系统 3、防雷接地保护系统; 4、电气節能措施 二、供配电系统1、供电电源及负荷等级 本工程供电性质属一级负荷中特别重要的负荷,电源电压为380/220V由中心变电站引两路保障電源供电。 2、低压配电干线 低压系统干线的配电方式均采用放射式系统低压采用固定开关柜进行配电,结线方式为单母线不分段 3、动仂设备控制 泵房内动力设备均为~380/220V低压设备,消防给水系统动力设备采用常规消防联动控制生活给水系统动力设备采用PLC计算机控制。功率大于15k

  • 建筑功能:办公,商业,酒店

本资料为超高层综合楼水电暖施工图纸 (含PDF、CAD) 一、工程概况 波城市之光地标超高层项目位于宁波东部新城核心区,本策划所涉及的 C3-4地块的总建 筑面积为 240,000 平方米,其中含办公 130,000 平方米,商业 9,000 平方米,酒店 45,000 平方 米, 酒店式公寓 24,000 平方米 奥雅纳本项目机电系统設计顾问, 负责整个的机电系统设计。本方案报告内容主要厘定机 电设计参数、指标所采用之标准及规范等等,以作为往后阶段设计依据 二、设计范围 强电系统、排谁水、暖通、建筑&nbs

}

配电箱系统图中pe,kx,pjs,ljs什么意思 配电箱系统图标注字母是什么意思

2.配电箱系统图标注字母是什么意思?


答:S264型号断路器 额定电流80A4P三相四线 图示互投双电源供电 Pe 额定功率34.17千瓦 Kx需要系数0.5 Pc计算使用功率17.09千瓦 Ic计算电流32.45安培

3.配电箱系统图怎么看


答:按以下顺序读图:1、AL01---照明配电箱代号/编号2、该配电箱主要参数:安装容量Pe=15.6KW,需用系数Kx=0.8计算负荷Pj=12.5A,功率因数cosΦ=0.9计算电流Ij=21.1A3、ZRYJV-5*10------电源进线,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃(铜芯)电缆5...

4.家装配电系统图怎么看,谢谢指点下啊!!


问:就像这个图里面的字母分别代表什么,还有为什么要这样画!

问:应急配电箱系统图有没有大神解说下,圆圈那里三根线是怎么工作的以及k...

6.配电箱系统图怎么看?


答:1、虚线框内为配电箱器件配置本箱额定容量8KW。 2、进线:WDZ-BYJ-3*16-MT32/CC无卤低烟阻燃电線,规格3*16穿32薄壁电线钢管,CC(楼板内暗敷设)应为WC(墙内暗敷设)或CC,WC 3、进线断路器:C50A/2P,C型特性(配电型短时过...

7.高悬赏!!!电气工程中 配电箱系统图中 这是什么...


问:不要说查图利符号大全。我要能查到就不提问了

8.我是做配电箱的,请问怎么从干线图上识别配电箱的...


答:一般系统图上有配电设备标注符号安装方式的文字说明AP(或PD) 动力配电箱、AL( ZM) 照明配电箱.,图中有AP1、AP2等后缀数字之和就是配电箱的个数;另在分图的明细表也可看到数量。干线图上有时只能看到动力配电箱

9.配电箱系统图 字母都代表什么?哪有这方面的资料


问:順便问一下 现在关于电气的 国标 用的是哪个版本的哪有下载资料? 我...

10.配电箱系统图这个怎么看求分析


答:1、虚线框内为配电箱器件配置,本箱额定容量8KW 2、进线:WDZ-BYJ-3*16-MT32/CC,无卤低烟阻燃电线规格3*16,穿32薄壁电线钢管CC(楼板内暗敷设)应为WC(墙内暗敷设)或CC,WC。 3、进线断路器:C50A/2PC型特性(配电型,短时过电流7~10...
}