10kv线路电流一般是多少一项电流升高的原因是什么

高压计量的变压器电能损耗如何計算电量

计量损失:电能表,互感器损耗、电能表误差。 高压网损视拥有自备变压器用户多少,资产分界点及计量点位置而定。。变电站嘚总分电能表,每月要实行电能平衡计算,加强结变电站电能表的监测,充分提供线损分析的依据,电能表表壳及表端子盖必须加封,互感器和电能表配线接头处应涂漆, 。 线损管理工作的好坏,决定着供电企业经营收入和利润的多少反映了企业综合管理水平的高低,如何把握问題的重点和关键值得我们深入的研究与探讨。 1 农村低压线损的组成 1 1 理论损失 理论损失大小取决于电网电压、功率因数,电流密度、电阻系数导线长度。其中配电变压器损失大小取决于功率因数、空载损耗、电网电压、工...

  计量损失:电能表,互感器损耗、电能表误差。 高压网损视拥有自备变压器用户多少,资产分界点及计量点位置而定。。变电站的总分电能表,每月要实行电能平衡计算,加强结变电站電能表的监测,充分提供线损分析的依据,电能表表壳及表端子盖必须加封,互感器和电能表配线接头处应涂漆,
  。 线损管理工作的好坏,决萣着供电企业经营收入和利润的多少反映了企业综合管理水平的高低,如何把握问题的重点和关键值得我们深入的研究与探讨。 1 农村低压线损的组成 1
  1 理论损失 理论损失大小取决于电网电压、功率因数,电流密度、电阻系数导线长度。其中配电变压器损失大小取决于功率因数、空载损耗、电网电压、工作电流、线圈电阻;计量损失大小取决于互感器误差、表计误差、故障误差、二次线损耗、表計损耗。
   12 管理损失 包括有意损失,如"人情电"、"权力电"、"关系电"无意损失如窃电,漏计电能量 (1)对农村低压线损的重要性认识不足,投入力量不够 (2)线损分析关键是做好定量分析,即将损失电能量量化
   高压网损:10kVA用户变压器运行中在配电干线,支线上产生的損失 低压网损:公用配电变压器小区T接线,变压器及低压配电线路上的损失 计量损失:电能表,互感器损耗、电能表误差高压网损視拥有自备变压器用户多少,资产分界点及计量点位置而定
  低压网损指公用台区部分,供电对象多为居民生活照明及中小型商业用户計量损失与计量管理的好坏密不可分,其损失电能量波动较大往往容易忽视。 (3)农村用户窃电现象普遍供电所人员责任心不强,工莋积极性不高对用户缺乏有效的检查监督,用户窃电手段越来越高明而反窃电技能略显不足。
   2 可采取以下几点降损措施 21 组织措施 加强领导,健全组织为降低线损提供有力保障。实行局长负责制并成立低压降损领导小组,建立了由局领导小组供电所,农村电笁组成的三级管理网络各级之间职责明确,分工负责、协调配合
   建立健全线损管理制度。这是建立正常的线损管理秩序逐步进行科學管理制度,定期进行理论线损计算定期进行线损工作小结和总结等。 开展线损定期与不定期分析线损分析会议应有各职能部门线损專责人员或负责领导参加,各职能部门应主动汇报本单位的降损措施贯彻落实情况及分析意见;局根据掌握的线损率完成情况表及理论计算和调查情况进行全面分析总结,提出下一步改进意见
   开展以降低线损为中心内容的业务普查与抽查。普查要根据农电用电季节性强嘚特点决定检查内容。抽查要抓重点尤其抓比较后进的单位。抽查与普查认真与否应列入降损评比竞赛内容上级复查是督促层单位認真开展自查的最有力办法,因此要全面考虑
   建立健全科学的,统一的有可比性的线损考核统计方法,防止弄虚作假如在考核输电線路线损时,要同时考虑配电线路线损和全部线损;在考核配电线路线损时方法一样 收集线损理论计算资料,审查整理资料组织线损悝论计算培训,开展群众性的理论计算分析线损组成,抓住主要矛盾、制定降损方案
  不断积累线损资料和经验数据,编制线损工作手冊提高工作效率。 22 加强计量管理的措施 计量点计量装置应齐全、准确、可靠。按规程实行定期现场校验与轮换确保高压计量电能表合格率达到90%以上。
  电力部门必须配备足够的周转备用电能表不论是正常轮换,或是电能表故障后临时安排校验均不得甩表用电。 变電站的总分电能表每月要实行电能平衡计算,加强结变电站电能表的监测充分提供线损分析的依据,电能表表壳及表端子盖必须加封互感器和电能表配线接头处应涂漆,严防表前窃电和装指示灯
   要加强对计量用电流互感器的检查校验,严防烧毁互感器线圈对于50kVA以仩配电变压器的计量装置,可推广使用穿心式电流互感器防止一次线烧毁事故。 更换电能表和互感器要办理工作票等相关手续工作完荿后,施工人员要及时将工作票交有关人员填写卡账严防账卡、物不相符,倍率错误或遗漏用电户
   大力推广高精度电能表。依据计量規定对新装表一律要求使用新型、低能耗、长寿命电能表对大用户采用高压计量,选用对窃电有记忆功能的预付费式多性能全电子表哃时采用0。2S级的电流互感器这对提高计量准确度降低线损有很好的效果。
   固定抄表时间计量用电能表,要定日、定点抄对于大用户偠与供电同时抄表,确保供、售电量抄表时间一致对于一般小型灌和其他小用户,可比计量电能表提前或错后一天抄表但顺序固定后鈈再变动。 抄表人员要固定抄表要认真仔细,严防错抄、漏抄
  抄表人员与收费人员分工应明确,严防徇私舞弊更改实抄电量。 23 降低线损的线路改造措施 改造迂回供电的电力线路,增添无功补偿设备就近解决无功电源,减少电网长距离的无功输送降低线损。
   对於山区用户集中的负荷点不具备条件建35kV变电站时,可采用35/04kV的配电变压器供电,提高电压等级减少变压级次、降低线损。 要改进35kV变电站各种10kV出线电能表的设计安装保证计量装置的准确度和可靠性、便于分路下达线损率指标,分路考核线损
   2。4 降低线损的运行技术措施 应及时停运空载配电变压器在有利生产,保证安全的前提下应推广空载变压器自停装置减少变压器空载损失。 对高峰负荷季节性满載非高峰负荷季节又轻载的变压器,更加强调整用电负荷的工作如水利专用配电变压器在非排灌期间以机代电或做合并负荷的工作,偠具体问题具体处理
   加强无功补偿设备的经济运行,挖掘现有无功补偿设备的潜力比如电力电容器经常投入运行,有绕线式异步电动機的用户实行同步化或同步电机进相运行,向电网输送无功电能 农电高峰负荷季节,电压偏低时及时调整变压器的分接头,提高电網的电压质量、降低线损
  尽量做到主变压器与电力线路经济运行,降低线损 节电工作应加强用电设备的调整,推动降低线损工作对噺装的电动机要正确选择容量,提高负载系统对已经投入运行的"大马拉小车"电动机,要及时更换努力提高电网自然功率因数,降低线損

}

A.110kv线路电流一般是多少侧隔离开关110KV变压器侧隔离开关,110KV侧断路器中性点接地隔离开关

B.110KV变压器侧隔离开关,110kv线路电流一般是多少侧隔离开关 110KV侧断路器,中性点接地隔离開关

C.110KV侧断路器110kv线路电流一般是多少侧隔离开关,110KV变压器侧隔离开关中性点接地隔离开关

D.中性点接地隔离开关,110kv线路电流一般是多少侧隔离开关110KV变压器侧隔离开关,110KV侧断路器

}
有公式吗另外,如果CT换成20/5A的那么该选择多大的负荷开关?希望能详细些我是新人,真心求教!... 有公式吗另外,如果CT换成20/5A的那么该选择多大的负荷开关?希望能詳细些我是新人,真心求教!

10kv中置柜(进线柜),电流互感器:100/5A断路器选择630A的。真空开关的断路器630A以下的价格一样,开关容量选择大┅点以后扩容的空间大。保护按实际来选择100/5的互感器,保护就按100A以下来选择

CT换成20/5A的,CT是按照负荷的大小来选择的CT的一次电流根据高额电流的70%来选择。若CT为20/5地么设备的一次电流为14A左右。负荷开关的额定电流大于线路的计算电流

再请教个问题,10KV中压经变压器后为400V进叺低压配电柜后电流互感器该如何选择?比如低压出线柜1开关额定电流是100A,用户用电大概37KW电流互感器变比怎么选?能说的详细点么谢谢了。
电流互感器按负荷的额定电流来选择负荷的额定电流为互感器一次侧额定电流的70%左右。
37KW的负荷电流70A左右。那么选择100/5的电流互感器
我想问下是怎么算的,不是.732=56A么.
37KW的负荷不可能是纯阻性的功率因数不可能等于1,你还得除以一个功率因数
最后一个问题,10KV的电鋶和电流互感器一次侧的区别

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 10kv线路电流一般是多少 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信