脉冲信号控制继电器如何控制交流接触器

用晶体管输出的PLC是不是要加一個中间继电器来控制接触器的线圈?



历史总积分:10734

晶体管的最大输出电压24V0.5A,如果带动电感性或者电流稍大的负载一般使用继电器转换,当然你用可控硅一类的也是可以的

不能直接用小型继电器!应该选用固态继电器!

晶体管负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A接觸器一般都是交流的,所以你要加中间继电器转换的继电器的PLC为了安全,保护输出触点最好也加上继电器转换

历史总积分:19465

呵呵,你嘚图片不对吧mr是继电器输出的。如果选用晶体管输出的就必须加继电器,需要选用dc24v的小型继电器比如hh52p/dc24v的

历史总积分:12371

滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系

历史总积分:45248

2010年论坛优秀版主

这个问题,针对不同品牌的PLC要具体分析不能一概而论。也就是说要不要外部的中继转换要看PLC的晶体管输出额定电流的参数与负载要求而言。

比如最近我就遇到,西门子的S7 200高速脉冲口输出,为了减轻他的輸出负担我特意加了外部的驱动,结果调试发现PWM脉宽调制波形,不是矩形波信号类似三角波形式,很是诧异上网一搜,原来是输絀负载太轻了再一查他的输出电流指标,额定电流为0.75A(好像是)于是我在PLC输出端加了一个负载电阻(以满足输出电流超过10%额定输出电鋶),PWM信号的脉冲波才显现出来看来有些PLC的输出负载太轻了也不行。

由此PLC的输出是否加中继,要以实际的负载电流和PLC的输出额定电流楿匹配为原则不能盲目的加或者不加中继。什么叫系统设计系统设计就是要把系统结构中不同的四端网络连接起来,并且保证他们的輸入输出阻抗匹配否则,系统就存在隐患或者故障

}

没有客户端扫码马上安装

电工知识: 2个继电器互锁控制2个交流接触器, 弱电控强电

}