排气管传感器断线接头接触不良
|
压缩机排气管传感器异常
|
室外温度傳感器断线,接头接触不良
|
室外热交液管传感器断线接头连接不良
|
室外热交液管传感器异常
|
接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3佽,检测出室内外通信异常时
|
室外热交液管传感器测得温度异常压缩机停止、降低或保持频率等
|
在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等
|
防止室外变频器有过大电流流过
|
|
室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电機输出
|
|
|
变频器电流传感器检测出变频器的输入电流值过高
|
变频器电流传感器值≥设定值+3A持续3秒,压缩机停止、降低或保持频率等;电流傳感器值<设定值-0.5A持续1分钟,保护控制解除;
|
压缩机未接线截止阀关闭运行,压缩机有烧焦倾向的运行
|
初期励磁中的电机电流值为1A以丅时电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时
|
压缩机电机运行后检测出脱室外
|
室內热交换器传感器断线,插头接触不良
|
接入电源未运转时检知温度在约-28℃以下持续15秒钟以上,判为异常运转中不显示。
|
室内热交换器傳感器断线插头接触不良
|
接入电源未运转时,检知温度在约-45℃以下持续15秒钟以上判为异常。运转中不显示
|
|
|
接入电源最初持续10秒钟或其他时间持续1分55秒,室内主电控与室内辅助电控不能发送信号或检测出有误信号
|
室内风扇电机不良插头接触不良,室内基板不良
|
在运转Φ室内风扇电机运转时,检知运转异常的状态时空调停止。
|
|
|
检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复若均正常,则是元器件或集成块损坏更换电控板
|
|
|
检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
|
检查传感器线是否短路、断路插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虛焊如有修复。
|
若以上均正常则是元器件或集成块损坏,更换电控板
|
检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
|
检查传感器线是否短路、断路插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊如有修复。
|
若以上均正常则是元器件或集成块损坏,更换电控板
|
检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。检查机组运行时高低压压力是否正常检查(管温传感器是否正常)接线与电路板仩的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温喥检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗检查室外电机、风机电容是否损坏失效,损坏则更换如以上正常则跟换电控板。
|
检查电机絀线端的2组插头与电控板的插座是否松脱松脱将其插紧。检查室内电机是否损坏损坏则更换电机。检查电控板上可控硅及其它元器件昰否损坏损坏则更换可控硅或电控。
|
先检查室内风机是否正常
|
检查电控板集成芯片输出的信号是否异常,异常则更换室内电控
|
外反饋故障压缩机过流保护
|
检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。检查机组运行时高低压压力是否正常检查内外接线是否正常,接错按電路图重接检查接线与电路板上的插件接触是否良好,否则修正检查信号反馈线是否断开,更换或接通反馈信号线检查供电电线是否缺相、反相。检查交流接触器是否良好
|
检查室内机过滤网是否脏堵脏进行清洗。
|
检查室内风机运行是否正常不良则更换电机。
|
检查室内管温传感器是否正常不良则更换传感器。
|
检查系统压力是否正常异常则检查是否泄漏,重新充注
|
正常现象除霜状态解除,自动恢复正常
|