历来就有“三分设备七分安装”之说,安装更是重中之重没有统一的规范,安装出现问题后责任很难明确因此,济南大金空调专门制定了统一的《中央空调安装规范》来进行工程应用的规范使设计、用户施工安装等环节的责任明确,让您在监督时做到有据可依

一:氟系统规范安装细节流程

内机吊裝需考虑千分之五的坡度接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出

焊接时采用充氮焊接工艺焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰

焊接完成后对铜管进行充氮保压测试,压力测试时间为24小时

冷凝水管从内机接出后至室外或地漏至少保持>1%的坡度

外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫

冷媒管抽真空以确保系统干燥避免发生冰堵、电气绝缘破坏等情况

开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒开机测试并检测压力,适当进行补充直至调试完成

一般把回风口和检修口开在一起,预留检修空间装好后开启空调,检查回风温度、送风温度、电流等是否正常

氟系统安装总结:三次安装,九个步骤

第一次安装:1安装室内机,2咹装室内冷媒管,3充氮保压,4安装冷凝水管和电路

第二次安装:5,安装室外机, 6抽真空,7填充冷媒

第三次安装:8,测量安装风口9,系统运行测试

水系统规范安装细节流程

内机吊装需考虑千分之五的坡度接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出

安装水管时热熔节点應保证热熔工艺要求避免热熔不够或过度造成局部内径很小

通过打压泵保持系统压力在6~8kg,一般压力测试时间为3~4小时

冷凝水管从内機接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度

外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物所有落地脚必须安装减震垫

水箱、阀門,压力表温度计的安装要正确并考虑操作的方便

对起伏较大和管线较长的试验管段,可在管段最高处进行2~3次充水排气确保充分排氣。

一般把回风口和检修口开在一起预留检修空间。装好后开启空调检查回风温度、送风温度、电流等是否正常。

第一次安装1,安裝室内机2安装室内回水管,3打压测试 ,4安装冷凝水管和电路

第二次安装,5安装室外机,6进水排气,

第三次安装7,测量安装风ロ8,系统运行测试

大金家用中央空调安装验收要点

}