尊敬的西门子技术工程师: 目前我们按照西门子本地技术人员的建议,采用一个s7-1500和多个s7-1200(16/20个)通信每个s7-1200会上报各种各种状态,由s7-1500统一协调各种资源(包括两个s7-1500之间通信)进行处理相关事件我们的所有互联是profinet连接。具体应用场景就是水厂的多个滤池和沉淀池等二级PLC子站和水厂净化水车间PLC一级子站通信! |
|
|
可是具体怎么做我初次接触1500,,1200也就接触不到1年如果用点对点那种tcp通信方式,我怕主cpu受不了因为每个1200二级子站还带有一个基于网络通信的触摸屏,我在这里请教各位能给些好的建议吗? |
|
S7-1200设置为I-device在总线上IO设备S7-1500在总线上设置为IO控制器。他们直接可以直接进行数据的交換 或者直接建立S7-连接进行数据交换。 或者使用TCP通讯数据交换 根据实际情况,数据的实时性要求进行选择 具体操作手册在全球技术资源下载里面都可以搜索的到的应该。 |
|
污水处理对数据实时性要求不太高可用以太网,也简单些 没有一个人民的军队,便没有人民的一切. |
梦囿多大舞台就有多大; |
建议使用1500做IO控制器,1200做IO设备!这样通讯只需要组态通讯双方的地址和字节数不需要单独再写通讯的程序! |
1500的S7资源是多少? 1500的链接资源如何理解? cpu的技术参数S7的连接数量是16,个人理解S7的最大资源就16个(不包括增加通讯模块)
但是我在TIA做了个组态建了20个S7的连接,编译也正常 疑问1:1500的资源怎么来定 疑问2:我建了1个hmi的连接资源却占用了2个 |
1500的S7资源是多少? 1500的链接资源如何理解? cpu的技术参数S7的连接数量是16,个人理解S7的最大资源就16个(不包括增加通讯模块)
但是我在TIA做了个组态建了20个S7的连接,编译也正常 疑问1:1500的資源怎么来定 疑问2:我建了1个hmi的连接资源却占用了2个 S7-1500的通讯资源,基本看总数除了保留的外,其他是可以任意分配的 屏和PLC的连接,洳果激活诊断信息就会占用多占用一个链接 |
S7-1500的通讯资源,基本看总数除了保留的外,其他是可以任意分配的 屏和PLC的连接,如果激活診断信息就会占用多占用一个链接 “cpu的技术参数,S7的连接数量是16个人理解S7的最大资源就16个(不包括增加通讯模块)” 技术参数所指的S7蕗径连接数量是S7的路由功能,并非我们说的S7的连接在此更正! |
谢谢,综合各位热心朋友的建议最后决定采用S7连接,通过PUT/GET实现通讯谢謝大家 |
你那的项目怎么样了,我也有类似的项目控制小车。你的程序发给我看看 |
“cpu的技术参数,S7的连接数量是16个人理解S7的最大资源僦16个(不包括增加通讯模块)” 技术参数所指的S7路径连接数量是S7的路由功能,并非我们说的S7的连接在此更正! S7-1500的通讯资源,基本看总数除了保留的外,其他是可以任意分配的 屏和PLC的连接,如果激活诊断信息就会占用多占用一个链接
S7-1500 除了保留的外 其余就是自由分配的!比如S7-自由分配的通信资源,你可以任意分配给S7,或者OUC等 |