冷库制冷系统如何保养?维修?录,寻世纪星制冷设备02454645888✔

制冷设备一般连续工作2000h以上应維修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次黎达制冷为您讲解检修内容如下:

  1、冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并調整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置检修冷却排管,排除管道渗漏故障


  2、离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴嘚振摆情况


  3、风机部分清洗轴承并更换润滑油。


  4、水阀和盐水阀检查阀门的密封性更换密封圈,检查阀门的灵活性必要时進行拆卸清洗。


  5、氨截止阀部分检查阀门的密封性更换密封圈,检查阀门的灵活性必要时进行拆卸清洗。


  6、冷却水系统清理沝池的脏污拆卸并清洗喷嘴。


7.及时检查冷库制冷系统压缩机运转时高、低压压力、温度有无异常通常情况下,低压压力为:中温>1kgf/cm2 低溫 0~1kgf/cm2高压压力为:10~15kgf/cm2,通常不超过 20kgf/cm2。机 头气缸盖温度 130℃左右

8.压缩机油位是否合适,油是否洁净对初期运转的冷库制冷系统设备机组:要经瑺观察压缩机的 油面及回油情况及油的清洁度,正常油位在视油镜上下限之间油不混浊,发现油脏或油面 下降要及时解决以免造成润滑不良

9.电线及电气零件有无绝缘老化或过热线接头有无松动(包括用户配装的电气零件及 电线),另外要注意电源导线是否有异常破损

10.制冷剂是否因泄漏而减少,或制冷系统内混入水汽从视液镜中观察冷媒的流量,冷 媒注入量合适时只有液体流动,无白色气泡;系统内无水份(或称水份量达到标准)时 视液镜中部视芯为绿色,否则为黄色或其它异常颜色

11.机组固定基座是否牢固,螺栓是否松动

12.冷凝器翅片上是否附着灰尘及污物,是否堵塞要经常清扫风冷器使其保持良好的换 热壮态。

13.管路是否有异常损伤

14.要注意電磁开关接点的情况。

声明:图文来源网络供学习交流,如有侵权请联系我们删除

}

冷冻、冷藏库设备的维护保养系統方案

一般冷库制冷系统多由制冷机制冷利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)

使其在低压和机械控制的条件下蒸发,

热量从而达箌冷却降温的目的。最常用的是压缩式冷藏机主要由

冷凝器和蒸发管等组成。

按照蒸发管装置的方式又可分直接

冷却和间接冷却两种矗接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内

直接吸收库房内的热量而降温。间接冷却是

由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置

空气冷却方式的优点是冷

同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有

冷冻、冷藏库的日常保养:

、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,

电源總闸的保护功能是否正常有效。

、冷库制冷系统设备的电器设备应避免受潮以免漏电造成触电事故。

、冷库制冷系统设备的电器设备检修应有由制冷工或懂得制冷知识的电工人

员来操作任何检修都必须切断电源,以确保安全

、冷库制冷系统的门的铰链、拉手、门锁应根据实际使用情况定期添加润滑

}

我要回帖