两套主机里面有什么(同一厂家设备)控制地下室泵房内的喷淋泵和消防泵,写字楼是一套主机里面有什么,商场地下室是一套主机里面有什么.

消防水作为紧急水源要做到随時打开随时能用,所以就要求维持在一定的压力范围内因为消防管道的气密要求不高,所以系统压力损失会比较快这是就需要一台水泵来维持消防系统的管道压力。稳压泵顾名思义就是维持稳定压力的一般消防泵都是一开一备,带自启动功能其中一台会用柴油机来帶动,用于停电时的紧急状况使用每隔一段时间要开启一次。

你对这个回答的评价是

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

首先,你得搞清楚地下人防的面积,這么大的地下室不可能都是人防吧

然后,按照最大用电负荷的哪个防火分区的消防用电量,加上其余的保证负荷(比如紧急灯、双速风机、电梯等等)这其中,最大用电负荷的哪个防火分区的消防用电量的需用系数取1.0保证负荷的需用系数取0.6,相加后就是总的应急母线的容量按這个容量选取发电机组

至于人防负荷,就看是不是用电最大的那个了

分析火灾发生的最坏情况(此时消防负荷使用最大)特别是很多功能区(住宅、地库、商场....)的时候。不需考虑两处同时着火的情况以此项目为例,火灾最坏情况应该是地库着火负荷统计大概如下:

1、消防风机,按照相邻的两个最大的防火分区负荷相加;

2、据你所说消防水系统是一套系统,所以消防水泵要计入;

3、其它一些必要负荷:应急照明、防火卷帘、消防电梯.....


}