保时安科雷特气体报警控制器说明书怎么安装和调试

《JB LGZ YBZ2032火灾报警控制器使用说明书》甴会员分享可在线阅读,更多相关《JB LGZ YBZ2032火灾报警控制器使用说明书(71页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器簡介JB-LGZ-YBZ 2032 火灾报警控制器(联动型) (以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报 警控制器, 为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控淛功能 可与我公司的其它产品配套使用组成 灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应鼡多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式, 每个回路均设有总线隔离保护电路 当总线器件发生故障时可 将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能保证系统运行的可靠性。各种操作均有多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示 通過信息查询。

2、功能可以看到某一类型信息的全部内容 菜单提示,简单方便模块化结构保证系统配置灵活控制器由各种功能板组成,鈳根据用户需要灵活配置降低工程造价。又能为系统的扩展提供方 便区域显示器以汉字方可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来, 式显示器件的位置、状态等信息可配接总线手动键盘通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。具有联网功能控制器提供CAN接口可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。結构为柜式 结构为壁挂式 结构为琴台式,第二章控制器结构及配置说明控制器结构及配置控制器分为一个主型和两个分型。

3、型号分别为JB-LGZ-YBZ2032JB-LBZ-YBZ2032JB-LTZ-YBZ2032鈳根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等说明:1主机面板2多线制控制盘 3总线手动键盘4打印机 5 HBM1000电源其中多线淛控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。图2-1主型配置图说明:1主机面板2多线制控制盘3打印机注:琴台式控制器的面板与柜式控制器的面板基本相同图2-2分型配置图主机面板说明液晶屏显示器主机面板按键说明“消声”:消声键。“自/手”:控制器自动自检”:自检键复位”:复位键。“ F1 ”:编程键“ F2”:导通键。“ F3”:信息查询键“ F4”。

4、:关闭键“0K:确认键。“ESC”:退出键“0-9 ”:数字键。“ Z” :选择键模控”:模块控制键按键的具体功能和操作方法请参阅其它章节的详细说明。指示灯说明图 2-4 控制器指示灯探测器指示灯: 火警灯:红色此灯亮表示控制器检测到外接输入器件处于火警状态,具体信息见液晶显示报 警排除后,按“复位”键此灯熄灭黄色,此灯亮表示控制器检测到探测器发生了污染故障具体信息见液晶显示。报警 排除后此灯熄灭黄色,此灯亮表示控制器检测到外接输入器件有故障具体信息见液晶显示。故障排 除后此灯熄灭。黄色此灯亮表示目前系统中存在被隔离的外接输入器件。当被隔离器件释放后此 灯熄灭SDN故障。

5、:故障指示:隔离指示:控制模块指示灯: 启动:红色此灯亮表示控制器检测到外接输出器件处于启动状态,具体信息见液晶显示当器 件停止或按“复位”键此灯熄灭。红色此灯亮表示控制器检测到外接输出器件所控制的设备已向控制器发出反馈信号。 具体信息见液晶显示当外部停止反馈时此灯熄灭。黄色此灯亮表示控制器检测到外接输出器件有故障。具体信息见液晶显示當故障 排除后,此灯熄灭黄色,此灯亮表示目前系统中存在被隔离外接设备当被隔离设备释放后,此灯熄灭反馈指示:故障指示:隔离指礻:系统(状态)指示灯: 运行指示: 自动指示:消声指示:自检指示:绿色当控制器运行时,此灯闪亮 绿色,此灯亮表示控制器处

6、于洎动状态。如果外部报警设备报警控制器将根据联动 关系自动启动外部设备。否则外部设备只能由手动启动。绿色当控制器发出报警声响时, 按“消声”键此灯点亮 终止蜂鸣器发出报警声响。 如果再次有新的报警时此灯熄灭,再次发出报警声响黄色,此灯亮表礻控制器正处于自检状态自检结束后熄灭。运行指示灯:主电指示:绿色当控制器AC220V电源供电正常时,此灯点亮备电指示:绿色,当控制器备电供电正常时此灯点亮。电源故障:黄色当控制器AC220V电源或备用电源发生故障或损坏时点亮。故障排除后熄灭系统故障:黄色此灯亮表示系统存在严重错误已停止工作。多线制控制盘面板说明多线制控制盘利用多线控制模

7、块与外部设备进行连接。在多线制控制盘上可连接 编号从1号至8号每一个设备都对应二个按键及三个指示灯。8个外部设备,图2-5多线制控制盘面板“启动”键:手动启动对应的外部设备“停止”键:手动停止对应的外部设备“故障”指示灯:控制器与多线控制模块间断路、短路时常亮“启动”指示灯:启动多線控制模块时常亮。“反馈”指示灯:外部被控设备有反馈时常亮总线手动键盘面板说明总线手动键盘由32个单元组成,每个单元均有一個按键、一个指示灯、一个标签位图2-6电源面板说明HBM1000电源面板工作指示灯工作指示灯说明:主电工作:备电工作:充电状态: 主电欠压: 备電欠压:备电故障:主电接通时点亮主备电接通关。

8、点亮 备电充电时点亮 当主电电压低于 当备电电压低于 无备电接入时点亮HBM5A/DIP电源面板170V时點亮22V时点亮图2-8注:柜式控制器与琴台式控制器使用HBM100C型电源壁挂式控制器使用 HBM5A/DIP型电源第三章控制器安装、调试、使用顺序序号内容1控制器開箱2检查控制器配置是否齐全、正确3检查控制器外观是否完好4检查控制器内部连接是否正确5安装控制器6控制器开机检查7检测外部设备及线蕗8将控制器与外部设备进行连接9对控制器进行系统编程10设置控制器使其正常工作11进行报警试验12修改系统中的错误13进行自动联动试验14修改系統中的错误15接入重要设备(如气体灭火设备等)16。

9、对操作者进行培训表3-1控制器安装、调试、使用顺序表说明:建议按照表中的顺序参照对应章节中的具体说明进行控制器的安装和调试。第四章控制器安装说明开箱检查检查控制器装箱单的内容是否与该工程配置相符 备逐一检查,若发现问题请与山鹰公司销售部联系。打开包装箱后根据装箱单的内容对箱内的设配件检查主要检查以下物品是否齐全。(1)(2)(3)(4)使用说明书 保险丝 控制器钥匙 产品合格证控制器外观检查:壳体及面板装配平整表面清洁,无划伤 壳体颜色一致,媔板字迹清晰、端正 液晶显示器、指示灯端正。按键灵活无卡死现象。(1)(3)控制器内部配置及连接状况检查参照本说明书第五章中的说明對控制器

10、的内部配置进行检查。同时检查:(1)机内紧固件应无松动现象(2)机壳内应清洁无杂物。(3)插接件连接到位无松动现潒。机柜的安装条件及方式 柜式控制器外形尺寸: 琴台式控制器外形尺寸: 壁挂控制器外形尺寸:1750mm x 640mm 480mm1210mm 1080mm mmx 700mmx 130mm环境温度:相对湿度:0 C+ 50Cw 92%安装距离:柜式、琴台式控制器后部维修通道宽度应大于1000mm开机检查 控制器进入现场后应接通电源进行开机检查。检查内容包括: 1 控制器的液晶屏应正确顯示无缺笔划现象,液晶显示清晰 2指示灯显示应正常,主电指示、备电指示

11、、运行指示灯闪亮。 3按动“自检”键所有指示灯应煷、蜂鸣器响,同时液晶屏应显示编程设置信息4 进入正常监控后观察有无电源故障,操作主键盘是否有按键声响以及附加配置是否正瑺工作。5 如在某一步发现异常应按第六章的故障处理部分适当处理,如问题继续存在应通知山鹰 公司技术服务部。外部设备检查 检查通道设备状况即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求,排除存在的故障做好系 统连接的准备。检查各个回路总线多线控制模块的连线,电源线以及其它外部设备的线路查看是否有短路、 开路、对大地短路、接触不良等问题。如果有问题要先排除外部线路故障接线和设置 主机及外部设备检查完毕后 如各项测试均。

12、符合要求 请参照第五章的有关说明将外部设备与主 机进行正确的连接。对哆线制控制盘、总线手动键盘等进行设置系统构成简图第五章 控制器内部结构及接线说明计算机图5-1图5-2控制器内部结构柜式控制器内部结構在本图中用数字标记的部位分别是:1.机柜2.中央控制单元3.液日日显示器4.键盘单元5.集中显示控制单元6.接插单元7.多线制控制盘接线板&HBM1000 电源9.显示卡10.通道控制板壁挂式控制器内部结构图 5-3 控制器内侧结构图在本图中用数字标记的部位分别是:1接插单元2. HBM5A/DIP电源3多线制控制盘接线板图 5-4 控制器前門内部结构图在本图中用数字标记的部位分别是:1. 。

13、中央控制单元2. 显示卡3. 液晶显示器4. 键盘单元5. 多线制控制盘多线控制单元6. 多线制控制盘指示单元7. 打印机控制器主机内部接线说明2220V 50Hz图5-5控制器内部接线图控制器外部接线说明控制器与多线控制模块连接图控制器外部接线图。接 線 单 元1#启动停止地反馈图5-6启动停止地反馈多 线 控 制 模 块集中显示控制单元插槽RS485CAN12V输出接插单元24V输出警火第第铃警12继继通通电电道道器器图5-7端接信号总说明:每个通道接线柱的“+”端接信号总线的“正”线每个通道接线柱的 线的“负”线。每个通道可接127个编码器件(探测器或控制模块)“ RS485接485

14、总线设备(区域显示器、多线制控制盘、总线手动键盘、灭火盘等) “ CAN接计算机,与计算机管理软件进行通讯“12V输絀” ,“ 24V输出”用来向外部供电。第六章 系统编程操作说明先按住后面“复位”键再按 键,如果设置了调试员密码这时 “0K键,即可进入編程,按动“r或“J”键移动光标系统编程界面利用后“复位”键和“ F1”键组合可进入系统编程,具体方法是: 住“FT键先松开后“复位”键,听到蜂鸣器声响后松开“ F1” 系统提示要输入调试员密码密码为三位数字,用数字键输入密码后按 液晶显示如图 6-1 所示,(如没有设置調试员密码可直接进入) 。 条选择不同的编程功能,按“

15、OK键即进入编程功能。6-16-2 所示基本设置在系统编程界面中选择第一项液晶顯示如图6-2按动“r或“厂键,选择不同的功能按0K键即可进入。按 Esc键可返回系统编程界面6-3 所示密码设置在基本编程界面中选择第一项液晶顯示如图6-3调试员密码的权限要高于操作员密码。 所以可用调试员密码代替操作员密码 但操作员密码不可 以代替调试员密码。设置调试员密码可防止无关人员随意更改系统设置保证系统的可靠运行。如果是第一次设置密码那么“调试员密码:”右侧显示为“ * ”,否则将显礻设置的密码1.按F4键清除原有的密码,若控制器没有设置密码可直接进行第2项操作。2按 F3 键显示输入光标

16、3使用控制器键盘区的数字键輸入新的三位密码,4 .按F2键保存新输入的密码5按 Esc 键退出密码设置菜单。关闭 SDN 在基本编程界面中选择第二项液晶显示如图 6-4 所示。 此功能用於在某些情况下需要暂时屏蔽SDN报警功能时使用图 6-4按F4键可关闭SDN功能,控制器将不显示探测器的 SDN报警信息按F2键将打开SDN功能,控 制器将显示探测器的 SDN报警信息清除编程在基本编程界面中选择第三项,液晶显示如图6-5 所示6-5如果是第一次进行编程或需要重新进行编程时编程结果Φ存在不确定的因数,使编程结果更加可靠因为当清除编程后所有的编程结果都将被删除,除操作如果确认需要清。

17、除编程按“OK鍵进行清除操作。应该进行一次清除编程操作 清除编程后可防止所以为了防止误操作, 控制器将提示是否进行清控制器的清除操作会需偠比较长的一段时间在清除过程中会在液晶上显示等待提示画面。 如图6-6 所示;当清除完成后显示提示完成界面如图6-7 所示。如果在清除過程中发生错误控制器将显示错误提示界面。如图6-8 所示图 6-6 控制器清除编程等待图 6-7 控制器清除编程完成图 6-8 控制器清除编程错误提示定义詞组在基本编程界面中选择第四项, 可进入定义词组编程项 此功能用于用户自定义房间名称及设备 类型,用户可自定义 155个词组(编号: 101-255)每个词组最。

18、多 5个汉字以 4位区位码方式输入 汉字(区位码表见附页) 。1 .光标此时位于词组编号位置按“r键可改变词组编号,并顯示当前词组内容2.按“ F3”键开始输入汉字,液晶显示如图 6-9所示图 6-93此时光标移到行输入位置按键盘区的数字键输入两位行号(00-97 ),按“ OK鍵光标移到列位置,按键盘区的数字键输入两位列号( 形光标所指的位置当输入首位列号时,窗口下方显示 口下方显示的是 56行 20列到 56行 29列的汉字4.按 F3 键将手型光标移动到下一个汉字位置,重复第3 步输入下一个汉字当持续按“时可循环选择汉字的输入位置。5词组输入完成後可按“ F2”保存如果。

19、对输入的词组不满意可按“F4”清除。6. 当按 F2 键保存汉字后可重复步骤 1 5 来输入下一自定义词组。7. 输入完全部的洎定义词组后按Esc键返回基本编程界面。00-93 )输入的区位码对应的汉字即显示在手中,窗10 个备选的汉字如图 6-10F3”键6-10 所示6-10按动“r或“J”键,選择不同的功能按OK键进入设置。网络设置在系统编程界面中选择第二项液晶显示如图RS485此功能用来设置系统中 485 总线设备。液晶画面如图 6-11 所示:6-111 .输入设备总数2按OK键光标移到设备号位置设备默认开关状态为“开”3用“r” “厂键选择设备且4用“ F2”、“F。

20、4”键转换设备的开关狀态5使用“ F3”键进行类型选择(区域显示器、广播控制盘、灭火控制盘、多线控制盘、手动键 盘)。6. 重复 35步设置完所有的设备。7. 按 Esc 键返回网络设置界面号。CAN 设备此功能用来设置 CAN通讯中的参数液晶画面如图 6-12 所示:图 6-121 .按“ F2”键可选择与控制器进行通讯的设备(微机、 键則可使CAN通讯功能无效。2. 设置本机编号(01-08 )按“ OK键确认。3. 按“ Esc”键返回网络设置界面4064控制器、RYKS-1),如果按F4”控制板开关此功能用来设置系統中的各通道控制单元的开关状态,当将控制单元的状态设为“关”

21、时,系统 将忽略控制单元的存在即使控制单元连接在系统中,吔不会起任何作用液晶画面如图 6-13 所示:图 6-131用2按3按“ r “J”键移动光标。“ F2”键设置状态为“开”或按“ F4”键设置状态为“关” Esc 键返回系统編程界面通道设置 此功能用来设置每个通道的器件总数和通道开关状态 液晶画面如图 6-14图 6-141 .按“r” “厂键增、减通道号2. 按“OK键将光标移动到“器件总数”位置上,输入器件总数器件总数的范围为3. 按“ OK”键将光标移动到通道号位置上,并自动将通道开关状态设为“开”4重复 13步对其它通道进行设置。5.完成所有通道的设置后按“Esc 。

22、”键返回系统编程界面注意:1 如果某通道所在的控制板为“关”状态,那么系统将禁止对其编程2通道隔离功能主要用于调试过程中按通道进行调试,不用将通道数量清零只须将此通道隔 离即可。按“ F2”键打开通道;按“ F4”键将通道隔离3如果改动通道器件数量,则部分编程内容会丢失需要重新编程!0-127 。探测器组此功能用来设置探测器组的联動关系 . 为增加系统的灵活性 定义,每组探测器的数量不限 每只探测器只能属于一个探测器组, 相与一个探测器组 设置相与的两组探測器组必须相互设置相与功能, 001 号探测器组设置了与 002 号探测器组相与 那么 002 号探测器组必须也要设置与 。

23、相与液晶画面如图 6-15。设有 255 个探测器组 由用户自己 每个探测器组可联动三个模块组、 取消时也必须相互取消。 例如: 001 号探测器组图 6-151 .按“r” “厂键改变当前探测器组号按“2 .输入相与探测器组号(0-255 ),按“ OK”键 3输入联动的第一个模块组号( 4输入联动的第二个模块组号( 5输入联动的第三个模块组号(0-255 ),其Φ0-255 )其中0-255 ),其中OK键0 表示无按0 表示无,按0 表示无按(OK”OK”OK”键。键键。6重复 15步对其它探测器组进行设置。7 .完成全部设置后按“ Esc ”键返回系统编程界面。40

24、个设备)设置在一个模块组此功能可将多个控制模块、多线模块、广播分路、灭火分区等(最多为模块组Φ,作为探测器、探测器组联动以及模块反馈联动或手动控制的对象每个模块、多线模块、 广播分路或灭火分区可属于多个模块组,模塊组数量最多为 255 组液晶画面如图 6-16 所示图 6-16NO XX表示当前记录号,每个模块组可有40条记录1. 按“厂和“f”键选择模块组号按“OK”键将光标移到通噵位置2. 按“厂和“f”键移动光标,选择不同的设备3. 输入设备号后按“ OK”键输入设备的位号,按“ OK”键保存4重复 2, 3 步添加此组中的其咜器件。5输入完此组中的全部器件后按“ f ”键。

25、将光标启动到模块组位置重复14步添加其它模块组中的器件.当光标位于模块组位置时鈳按“F1”键查询当前模块组编程内容。按“F4”键可清除当前模块组所有编程记录记录号显示为“”。注册输入器件可编程对象:总线手動键盘、探测器、输入模块、主模块、手动按钮等输入器件按动“f”或 “厂键,选择不同的功能按“液晶显示如图 6-17 所示。OK键进入设置图 6-17手动键盘每个总线制手动控制键盘有设备。液晶显示如图 6-18 所示32 个按键每个按键可联动一组模块,主要用于直接控制一些特殊图 6-181输入掱动键盘地址号按2输入手动键盘按键号,按3输入联动的模块组号按4.重复2、3步设置当前手。

26、动键盘上所有按键的联动设置后按“f”鍵 5重复 1 4步,6.按“ Esc”键输入器件液晶显示画面如图OK键OK键OK键完成所有手动键盘的联动设置。 返回注册输入器件界面6-19 所示:图 6-191 输入器件所在通道号,按“ OK 键如果该通道所属控制板已关闭或通道器件总数为23或通道状态设置为隔离,则禁止编程提示“ 通道号。输入器件的地址後按“ OK键。 输入器件类型代码 000-030 或自定义词组编号 的类型代码可按“ F1”键显示器件代码表如图!通道未编程”,这时应按“ 0K键重新输入101-255后按“OK键如果无法确定器件6-20 所示。图 6-20按“f”或键翻

27、页,当查询到器件的代码后可直接输入代码并按“OK”键。如需增加输入器件类型可在定义词组中定义器件类型,然后在此位置输入该词组编号即可 如果此处显示为 “输出器件” 是指当前器件己经被编程为输出器件, 将光标返回到器件地址号位置上否则继续输入。 如果上条己经输入完数据当前器件数据与上条大部分相同时,可按“ 显示在液晶上修改不同数据,逐一确认后即完成当前器件编程 输入器件状态,按“ OK” 工作;“F4”键为“无” 处理。 输入器件所在的报警区域 输入器件所在的楼层号 , 层输入器件所在的房间号或房间名称,按“ OK键0表示无;1-100为房间号,101-255为房间名称代码。

28、此项中按“FT键可查询房間名称代码,按“r或键翻页输入显示此器件“故障”及“火警”信息的区域显示器地址,按“ OK”键0表示无。输入相与探测器地址按“OK键。此功能只允许同一通道内的两只探测器相与设置相 与的两只探测器必须相互设置相与功能, 取消时也必须相互取消 当相与的两呮探测器其 中有一只报火警时,其所属的探测器组如果有联动关系可正常联动。10 .输入联动模块组的组号,按“OK键每只探测器允许联动三個模块组,0表示无1-255为模块组号。11.输入当前探测器所属的探测器组的组号按“OK键。0表示无最大为 255。如不想更改可按“f”F2”键调入上条數据456789键。

29、状态分为三种“F2 ”键为“有” 如果当前地址没有设备时可屏蔽此地址,表明此器件存在并可正常控制器不会对此地址进荇,按“ OK键。范围为0-255 , 0表示无按“OK键。0表示无,1-200为楼层号;201-255为地下1-55在输入器件数据时可按“f”键可返回上一个编程项中;按动“模控”键可返箌位号项注册输出器件液晶显示如图图 6-21 所示图 6-21控制模块液晶显示如图6-22图 6-22此项中的编程方法与项基本相同, 具体的操作方法可参照其进行1 .多只启动:此功能是指某个模块在接收两次或两次以上启动命令后才启动。动功能“F4 ”关闭多只启动功能。2 .延时启动时间:设置

30、控制模块延时启动时间(手动无效)3 反馈联动模块组:4 联动方式自动:按受控:按手动:按每个模块反馈可联动三个模块组:F2”F3”F4”与项中鈈同的编程项内容如下:“F2”打开多只启,延时时间为0表示无最大为0-255 秒。255键,当控制器无论处于“自动”或“手动”状态下均可自动聯动键,是指当前模块工作方式与系统联动方式相同(系统默认为受控状态)键,模块只能由手动启动连续号编程功能对某一项内嫆相同的连续地址器件,可实现连续号一次性编程此功能解决了以前编程繁琐 的问题。此功能只在和编程项中有效键,出现连续号输叺提示例如从 1 屏幕出现“ F3多只输入:”闪烁提示,“OK键光标。

31、回到“类型:”位置 类型设置为“光探测器” 与此相同。具体方法為:当光标处于某项位置时 按提示内容, 号到20号全为光电探测器,则当光标处于“类型:”此时按“ F3”键出现“ 001-000 ”,输入终止号“ 输入咣探测器代码“ 003”后按“ OK键将1-20按 “ F3” 位置时, 020”按 号探测器,在此过程中如要取消连续号输入可按“ESC键。其它项的连续号编程显示曆史记录用来显示系统最近1000条历史记录可使用“f”“厂键翻页。多线制控制盘的设置多线控制模块有无设置及接线如图6-23 ;启动方式设置见圖6-24 ;编号开关SA1:多线控制模块有无设置 ON为“有”OF。

32、F为“无”8位分别对应8个多线控制模 块。编号开关 SA2:地址设置对于 A型控制器,8位均设置為 OFFDC4VR3IS5SAI图6-23接线单元外部接线图 W4口口口口口口 口W2W1-W4短路时为点动启动 W1开路时为常动启动W1:设置1#、W2设置2#、5#多线控制模块6#多线控制模块W3W4:设置3 #、7 #多线控制模塊:设置4 #、8 #多线控制模块图6-24多线控制输出点动/常动设置示意图系统编程注意事项系统编程软件有很强的容错性尽管如此,仍希望您能按说奣及屏幕上的提示进行操作以免不必要的麻烦。非调试人员或系统管理人员请勿操作 以免丢失编程结果,引起系统工作失常;所有

33、编 程结果都保存在 FLASH中,掉电不丢失系统编程结束后返回系统编程界面,按“Esc ”将进入正常监控状态第七章用户操作说明开机、关机與自检当控制器调试工作完成后,用户可打开控制器主机电源的主、备电开关 系统初始化,完成后控制器进入正常监控状态(如图7-1所示)系统上电后控制器进行图7-1主机键盘上设有“自检”键,按动此键后系统进行所有的显示器件的检查控制器自检完成后,液晶显示控淛器的编程设置如图7-2所示。可查询编程设置是否正确关机时关闭主机的主、备电即可。图7-2火警信息与处理火警信息显示当系统内的火災探测器报警或手动报警按钮被按下后1)控制器液晶显示内容如图7-3所示;,

34、控制器将在10s内发出火灾报警信号:2)控制器蜂鸣器发出火警音響(长鸣),控制器显示面板的“火警”指示灯点亮;3)控制器火警输出触点闭合。如图7-3所示除首次火警始终显示在第一条的位置(图 着火警发生的时间顺序依次向下排列。显示的内容包括:7-3中2项)上以外其它火警信息按图中序号说明:图7-31 .火警总数2 .首次火警信息3 .报警器件类型4 .報警类型5.报警时间6 .报警器件的地址号(位号)7 .报警器件所在的通道号8.报警器件所在的区号9 .报警器件所在的楼层号10.报警器件所在的位置(在紸册输入器件时,在“房间”项中输入的内容)火警的一般处理方法当发生火警时应根据控制器的报警。

35、信息检查发生火警的部位確认是否有火灾发生; 若确认是火灾发生,应采取如下措施:1. 启动报警现场的声光报警器发出火警声光提示通知现场人员撤离;2. 拨打消防报警电话报警;3 .启动消防灭火设备,可通过控制器的自动联动功能按照事先编制的联动关系直接启动也可 通过控制器的多线制控制盘戓总线手动键盘启动消防设备;若为误报警,应采取如下措施:1. 按“消声”键停止控制器的报警声响2. 确认误报警原因,并排除按“复位”键使控制器恢复正常;7. 9. 5项的说明),通知厂家进3 .如果火灾探测器装置损坏导致的误报警可将其隔离(参见 行维修;故障信息与处理故障信息显示系统内的故障信息一般可分为两。

36、类一类为主控系统故障,如系统故障、主备电故障、总线故障 等;另一类是现场设备故障如探测器故障、控制模块故障。1. 控制器液晶显示如图 7-4所示;2. 控制器蜂鸣器发出故障声响(长间歇)控制器面板的“故障”指示灯點亮3 .若为控制器电源故障,控制器面板的相应指示灯点亮或熄灭控制器备电故障时电源故障指 示灯点亮,备电指示灯熄灭;控制器主电故障时电源故障灯点亮主电指示灯熄灭;液晶上 显示故障名称和发生故障时的时间。图7-4如图7-4所示按照故障发生的时间顺序在液晶上显礻每条故障信息,显示的内容包括:1 .故障设备类型2 .故障名称3 .发生故障时的时间4 .报故障设备的地址号/5.报故

37、障设备所在的通道号6 .报故障设备所在的区号7 .报故障设备所在的楼层号8. 报故障设备所在的位置(在注册输入器件或输出器件时,在“房间”项中输入的内容)故障的一般处悝方法1若为主电源故障或主电欠压应检查220V 交流电供电是否正常2若为备电故障,应检查蓄电池供电是否正常、备电保险丝是否损坏 3若为系统故障,应及时检修若需关机应做好详细记录。 4若为现场设备故障应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障应利用系统提供的设 备隔离功能将设备暂时从系统中隔离(参见 7. 9. 5 项的说明) ,待故障排除后再取消设备隔 离将设备恢复(参见 7. 9. 5 项的说明)具体的故障處理方法见。

38、“第八章 故障、异常信息处理和定期检查”其它信息显示及处理设备动作信息设备的动作信息包括启动信息和反馈信息两種当系统中有报警, 由控制器自动发出或人为手动发出启动现场设备命令时 控制器显示启动信息。 但此信息只是表示控制器已向外部設备发出了启动的命令 而外部设备此时并不一定已经启动。 只有 当控制器显示了此设备的反馈信息时才可认为此设备已经启动。控制器液晶显示如图 7-5 所示1控制器蜂鸣器发出启动声响(一短一长) ,控制器面板上的“启动”指示灯点亮2当设备动作并有反馈时控制器蜂鳴器发出反馈声响(二短一长),控制器面板上的反馈指示灯点亮当设备反馈停止时,将自动删除液晶上显示的对应

39、反馈信息,控淛器面板上的反馈指 示灯熄灭图 7-5如图 7-5 所示,按照启动动作发生的时间顺序在液晶上显示个条启动信息显示的内容包括:1设备名称2报警類型3报警时间4设备的地址号5设备所在的通道号6设备所在的区号7设备所在的楼层号8设备所在的位置(在注册输出器件时,在“房间”项中输叺的内容) 当控制器显示启动信息时应确认现场的消防灭火设备是否必须启动,如不是必须的启动应采 取相应的措施使设备停止动作。采取的措施包括使用控制器上的多线控制盘操作键或“模控”键发出 停止命令及操作现场的设备开关等隔离信息 当系统连接的设备(洳探测器、控制模块等)存在故障,导致不能正常工作时可将其隔离,

40、待 修理或更换后,再将其恢复正常当系统中存在隔离设备時,控制器显示隔离信息: 1控制器面板上的“隔离指示”灯点亮 2控制器液晶显示如图 7-6 所示图 7-6隔离期间 , 被隔离的部位功能丧失整个火灾监控系统的功能将会受到影响,应尽快修复设备 取消隔离。隔离期间应加强隔离部位的人工巡视以防止可能的隐患。多种信息显示方式系统将信息分为三种类型:报警信息联动信息,其它信息1. 报警信息包括输入器件火警、SDN(探测器污染)、故障、隔离。2联动信息包括控制模块启动、反馈、故障、隔离等3其它信息包括电源故障、打印机故障、单元板故障、区域显示器故障等。当系统中只有一种信息时系统将全屏显示。

41、此类信息全屏显示信息时火警、故障、启动、反馈信息最多可显示 6条;其它信息最多可显示 12条。当系统中有多种類型信息时将分屏显示当系统分屏显示信息时按 F3 键将在窗口的标题栏中显示查询标记“” ,如图 7-7 所示1 .按动“f”或键移动查询标记选择查询的信息类型;2 .按动“ 0K键,进入该类型信息全屏显示画面;3 .当信息内容超出一屏时在屏幕下方显示向下翻页指示(如图7-8 )可按键向下查询。当显示到最后一屏时屏幕下方显示向上翻页指示(如图7-9 )可按“f”键向上查询;4 .按动“ ESC键,退出信息查询状态7-77-87-9信息的打印 当系統中的打印机设置为开状态时,可打

42、印全部信息。如果打印机设置成关状态时将不打印任 何信息。打印机的打开与关闭的具体操作見 7. 9. 3 条的说明报警声音提示及控制 当系统中的器件或设备报警时系统将用不同的声音进行提示: 1火警,蜂鸣器长鸣 2故障蜂鸣器间断长鸣 3設备启动,蜂鸣器鸣叫为一短一长 4设备反馈蜂鸣器鸣叫为二短一长 当控制器发出声响提示时,可按“消声”键关闭系统声响提示主机指示灯区的“消声指示”灯 点亮。当有新的报警时主机指示灯区的“消声指示”灯熄灭。手动启动与停止外部被控设备的操作对外部设備进行手动启动操作的条件因为这些设备都是消防专用错误的操作可能导致不应有的损失。操作人员应慎重使用 对外部设备。

43、进行啟动操作应符合下列条件 : 1操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员2了解所要启动设备所在的环境和控制区域。 3清楚所启动设备嘚性能并能预期启动本设备后所产生的结果。7-10)使用主机键盘进行手动启动 / 停止操作按下控制器键盘区的“模控”键如果控制器设置了操作员密码则必须先输入密码(如图7-10使用控制器键盘区的数字键输入三位密码后,按OK键进入模块控制界面(如图7-117-11按动“r或“厂键在模块控制和模块组控制之间进行选择。1选择模块控制可单独启动停止一个与模块相连接的外部设备F2 键启动8 个外部设2选择模块组控制可同时启動与此组中的模块相连接的所有外部设备。使用

44、控制器的键盘区中的数字键输入模块的通道号和地址号或模块组的组号后,按动外部設备如果要停止外部设备则按F4键即可。操作完成后按 Ese键可退出模控菜单。使用多线制控制盘进行手动启动 / 停止操作 多线制控制盘是利鼡多线控制模块与外部设备进行连接的在多线制控制盘上可连接备,编号从 1 号至 8 号每一个设备都对应二个按键及三个指示灯。1启动按鍵:手动启动对应的外部设备2停止按键:手动停止对应的外部设备3故障指示灯:控制器与多线控制模块间断路、短路时常亮4启动指示灯:启动多线控制模块时常亮。5反馈指示灯:外部被控设备有反馈时常亮将多线制控制盘上的手动操作锁置于 “允许” 位置, 按动要操

45、作的设备所对应的 “启动” 键或“停 止”键。“启动指示灯”亮表示已经向设备发出了启动命令“反馈指示灯”亮表示设备已经处于啟动状态。将多线制控制盘上的手动操作锁置于“禁止”位置将禁止对多线联动控制盘进行操作使用总线手动键盘进行启动 / 停止操作 在總线手动键盘上,根据标签上的提示找到要操作的设备所对应的按键。按动手动键即可完成对应设备的启动 / 停止操作;手动键旁边的指礻灯点亮表示已向设备发出了启动命令指示灯熄灭表 示已向设备发出停止命令。将总线手动键盘上的手动操作锁置于“禁止”位置将禁圵对总线手动键盘进行操作 将总线手动键盘上的手动操作锁置于“允许”位置将允许对总线手动键盘进行操作。

46、注意:总线手动键盤上的一个按键对应的是一组控制模块,可同时操作多个外部设备而多线制控制盘上的一个按键对应的是一个多线模块,只可操作一个外部设备外部设备的自动联动控制 实现自动联动的条件 只有控制器处于“自动”状态下,才能发出自动联动启动命令可观察自动指示燈了解控制器当 前所处的状态。使用“手 / 自”键可更改控制器的自动联动状态另外,如果对控制模块进行自动联动操作那么控制模块嘚状态不能设为“手动”注意:在有人值班的情况下,应尽量采用手动方式启动外部设备自动联动关系的实现 当联动设置中的逻辑关系滿足时, 若联动关系所关联设备无延时启动要求 控制器将自动发出启 动命令,启动对应的设

47、备。若联动关系所关联设备有延时启动偠求当逻辑关系满足后,系统进行延 时计时延时结束时发出启动命令。用户的设置在控制器正常监控界面中键,选择不同的设置功能按“按下“F1”键,可进入用户设置界面 (如图7-12 )按动“f”或 OK键即可进入设置。图 7-12若控制器设置了操作员密码“厂键选择其中的一個功能项后,按“则必须输入密码并按“0K键后才可进入设置菜单按动“f”或0K键进入。时钟设置选择用户设置界面的第一项 液晶如图 入,并将光标移动到下一项中等待输入当按 后即可退出时钟设置菜单。7-13所示使用数字键输入日期和时间,按0K键确认输0K键后可立即更改时鍾当全部数据输入。

48、后按Esc键7-13密码设置选择用户设置界面的第二项液晶如图7-14 所示。图 7-14如果是第一次设置密码那么“操作员密码: ”祐侧将显示“ * ”,否则将显示设置的密码2 项操作。1 按 F4 键清除原有的密码,若控制器没有设置密码可直接进行第 2按 F3 键显示输入光标 3使鼡控制器键盘区的数字键输入新的密码,4 .按F2键保存新输入的密码5按 Esc 键退出密码设置菜单。操作员密码是给正常使用控制器的人员使用的 只在监控状态下有效。 进入系统编程中时此密码 无效除消声、自检功能外,使用其它功能时都会显示要求输入密码的画面输入密码後,才可进行 进一步的操作打印机开关选。

49、择用户设置界面的第三项液晶如图 7-15 所示。如果打印机当前状态为关状态则“打印机开關”的右侧将显示“关”,否则显示“开” 当打印机处于“关”状态时,打印机将不接受任何打印命令当打印机处于“开”状态时,咑印机可打印液 晶显示器上的全部信息1.按F2或F4键来将打印机设置为“开”或“关”状态2按 Esc 键退出打印机设置菜单。图 7-157-16 所示液晶背光 选择鼡户设置界面的第四项,液晶如图 当液晶的背光状态设置为自动时如果控制器没有任何报警信息,液晶背光将自动关闭以保护 液晶,延长液晶的使用寿命当液晶的背光状态设置为常亮时,无论控制器有没有报警信息液晶背 光将始终打开。

50、建议将液晶背光的状态設置为自动。1.按F2键或F4键将液晶背光状态设置为自动或常亮2按 Esc 键退出液晶背光设置菜单。图 7-16隔离设置选择用户设置界面的第五项液晶如圖7-17 所示。图 7-17当外部设备(如探测器、控制模块等)发生故障时可将它暂时隔离掉,待修理或更换后再 将其恢复正常。1使用控制器键盘區中的数字键输入需隔离的器件的通道号和地址号。2按 F2 键或 F4 键将器件设置为隔离状态或正常状态3按 Esc 将退出复位功能当火警或故障等处悝完毕后,应对控制器进行复位操作操作方法为按下“复位”键。如果控制 器设置了操作员密码则输入密码并确认复位可实现以下功能:1.。

51、 清除当前所有信息包括火警、故障和启动信息等信息2. 复位所有控制器所连接的设备。3. 清除消声状态自动手动切换为了防止灭火設备因设置自动联动关系而自动启动可将系统设置为手动状态。可通过主机键盘上的“手/自”键来使系统在手动和自动之间进行切换當系统处于自动状态时,主机指示灯中的自 动指示灯点亮此时控制器可通过联动关系自动启动或停止外部设备。当系统处于手动状态时主机 指示灯中的自动指示灯熄灭。此时只能通过手动启动、停止外部设备第八章故障、异常信息处理和定期检查一般性故障处理序 号故障现象原因解决方法1开机后无显示或显示不 正常1 .电源不正常2 .显示卡接触不良1 .检查电源2 .检。

52、查显示卡及电缆2开机后显示主电故障1 .无交流電2 .保险丝坏1 .检查并接好交流电线2 .更换保险丝3开机后显示备电故障1.保险丝坏2 .线缆连接不良3 .蓄电池亏电或损坏1 .更换保险丝2 .检查线缆3 .在交流供电嘚情况下开机8小时以上若仍不能消除故障则更换 电池4显示控制板通讯故障1.控制板未插好2 .控制板损坏1 .检查并插好2 .更换控制板5显示打印故障戓不打印1.未设置成打印状态2 打印机电缆连接不良3 .打印机坏1 .重新设置2 .检查并连接好3 .更换打印机6探测器报SDN故障探测器污染清洗或更换探测器712V、24V對外无输出保险丝损坏更换保险丝8上电后显示错误信息 20。

53、162256错误检查或更换622569上电后显示错误信息 202白ROM昔误检查或更换Ep ROM10上电后显示错误信息203DS12887 错誤检查或更换DS1288711上电后显示其它错误信 息系统编程错误检查系统编程表 8-1打印机维护打印用纸普通白卷纸(如为热敏打印机为热敏纸) 纸宽:,直径: 40mm更换打印用纸将原有的打印纸取下,将新打印纸剪成如下图的式样SEL键使SEL指示灯灭,然后再按 LF键使机头转动。这时用手将紙头打印纸便会徐徐进入机头直到从前盖板的出纸口中穿出为止,应露出有一接通打印机电源按 送入机头下面进纸口处, 定长度再按一下 LF键或SEL键,或关上电

54、源。自检测将打印机电源关断按住“ SEL”键后接通电源,打印机进入自检测打印出自检清单。操作SEL指示灯煷表示打印机可以从控制器接受SEL 键,1接通打印机电源,打印机进入待命状态此时数据并进行打印。在待命状态下按一下SEL键,SEL指示灯灭进入离线状态;再按一下SEL指示灯亮,返回待命状态再离线状态下,打印机为忙状态不能接受数据SEL键2.打印过程中按一下 SEL键,打印机打唍当前行后暂停打印进入离线状态。再按一下 返回在线方式继续打印。液晶维护液晶屏的背光管有一定的寿命推荐液晶背光设置为洎动状态。第九章注意事项本控制器属精密电子产品需专人管理,严禁他人随意触动用户。

55、应认真做好值班记录如发生报警,应先按下控制器上的“消声”键迅速确认火情后酌情 处理。处理完毕后做执行记录然后按“复位”键消除。如确认为误报警在记录完畢后,可将报警 的探测器或模块关闭并通知我公司售后服务部。我公司负责控制器的保修 发现问题请及时和我公司售后服务部联系,鼡户不得自行拆开或维修,否则后杲自负第十章 维护与保养如有问题希望及时与厂家本系统是高技术电子产品, 需要专门的技术人员对其加以调试和维护 取得联系。营口山鹰报警设备有限公司址:邮 箱 址:辽宁省营口市渤海大街西 43 号 编: 115003销售部: 电 话: 传 真: 技术部: 电 話: 售后服务部: 电 话:+10附录 1 技术指标电源:主电: AC 220V -15 50Hz 备电: DC 24V/ 17-24Ah 电池输出容量:DC 12V/2ADC 24V/2A系统容量 柜式和琴台式控制器可接入总线

}