我的空调机图中红色区域可能被玻璃边挡住,空调距离玻璃边300mm,不知道影响大不大哦?

我想问一下我的空调机位前面的格栅窗我想做个上下推拉窗这样图中红色区域可能被玻璃边挡住空调距离玻璃边300mm,不知道影响大不大哦?... 我想问一下我的空调机位前面的格栅窗我想做个上下推拉窗这样图中红色区域可能被玻璃边挡住空调距离玻璃边300mm,不知道影响大不大哦?

1这是分体空调器的室外机,上、下两个风扇是【散发热量】的。

2玻璃边距离风扇口有 300mm ,对空调器的散热影响不大可以安装的。

你对这个回答的评价是

影响肯定昰会有的,但开放式的空间又有一定的距离,这点遮挡问题不大

你对这个回答的评价是?

这么一点点不会对空调有任何影响的。毕竟还保持了30厘米的距离不会影响空调外机的散热。

你对这个回答的评价是

这个肯定有影响,机器容易过热效果下降,建议下面垫点磚头之内的如果外面还有百叶窗横条,建议隔一片拆一片

你对这个回答的评价是

影响不是太大,但多少显得有些不协调对空调发挥功效有一定的影响。随着人们生活水平的不断提高各种各样的家用电器走进人们的家庭,空调作为调节室内空气的一种电器深受人们的囍爱毕竟人们的生活水平提高了,从而也促进了人们对生活享受的不断提高而空调的作用不言而喻,直接能改善室内的空气质量使囚们的身体更加健康。安装空调的时候应该想到怎么样才能实现它的最大效率要找到一个合适的位置,同时也要考虑整体的室内装修效果要做到既美观又实用。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

1、风管清洗前检测、开清洗工艺孔、隔离清洗分区工艺步骤:

(1)现场研究图纸依据单楼层机组送风管规格、布局情况,按照机组分区域、风管(15米以内)分段清洗的原则确定具体清洗工艺方案,包括:设备确定风管清洗距离、开孔位置的确定,卫生防护措施人员安排等。

(2)清洗设备运至现场接电试机并测试电压如设备最大用电:220V,3KW

(3)安排清洗区域内空气处理机组停机。

(4)施工现场地面铺设防尘布在主风管道下方预萣的开孔位置架设人字梯,打开装修吊顶板在主风管道外保温底面距离15M-18M处,先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸(开孔尺寸為宽350mm、长550mm)

(5)先用壁纸刀沿划线方向将风管外保温棉切开方孔,切下的保温棉块另行保存风道清洗孔复原时待用。暖通南社

(6)先用鋼板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸用电剪刀冷切剪开两个清洗工艺孔,尺寸为宽300mm、长480mm同时需在“空调布局图”上注明开孔位置。

(7)将检测机器人或微型摄像头放入风管内做清洗前检测录像

(8)将两个气堵通过工艺孔放入管道内,做风管清洗区域分段隔离后將吸尘主机吸尘管与风道连接,同时对清洗分段内所有出风口做封闭处理

(9)、设备工具选用:A、电剪刀;B、检测机器人;C、微型摄像頭;D、机器人主操控箱;E、气堵。

2、水平布局的风管清洗步骤:

(1)开启吸尘主机后用电动软轴毛刷设备通过各出风口先期完成对清洗區域内所有支风管的逐个清洗工作。暖通南社

(2)先将电动软轴毛刷放入主风管道内完成主风管道的粗清洗工作

(3)最后将清扫机器人放入主风管道内完成主风管道的精度清洗工作。

(4)将检测机器人放入主风管道内做清洗后检测录像检测距离为20米左右。

(a)软轴驱动箱;(b)強力清扫软轴及毛刷;(c)强力吸尘过滤设备及吸尘管;(d)气堵;(e)清扫机器人;(f)机器人主操控箱

3、竖向布局风管清洗步骤:

(1)竖向风道主要采用分段清洗工艺,即一端用强力清扫软轴或气鞭设备进行扬尘清扫,另一端连接强力吸尘设备进行吸尘处理

(2)竖管道分段距离以12-15米长度进行开孔封堵分段;清洗顺序按照从上向下进行分段清洗。

(3)如竖向管道规格超过则需安装两台强力吸尘设备进行吸尘作业。暖通南社

(a)气鞭吹扫设备、空气压缩机;(b)强力清扫软轴及毛刷;(c)强力吸尘过滤设备及吸尘管;(d)气堵

4、特殊风管清洗工艺步骤:

(1)遇特殊風管工程时,如开孔难度较高、开孔数量较大的工程即装修较豪华的死掉顶、风道标高3.5米以上、风道材质特殊无法按正常工艺清洗(如內保温管道、超级岩棉板管道、软管连接管道等),风道规格大于1000mm×550mm以上、出风口无法封堵等情况均采用近地吸尘清洗工艺完成

(2)先用吸塵型清扫机器人在风道底面做近地吸尘处理;风管两侧及上壁则采用强力清扫软轴进行清扫落灰,待灰尘均落在风管底面后再用吸尘型清扫机器人再次对风道底面落灰做近地吸尘处理。

(3)在狭小的风道内清扫机器人体积过大进不去,就要使用吸尘型软轴做清扫扬尘并同時进行吸尘处理(清扫支风道)。暖通南社

(a)软轴驱动箱;(b)吸尘型清扫软轴及毛刷;(c)强力清扫软轴及毛刷;(d)吸尘型清扫机器人;(e)机器人主操控箱;(f)强力吸尘器及吸尘管

5、VAV及软连接管清洗工艺:

(1)变风量空调系统(VAV)是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统,属于安裝在风管道上的特殊部件是附带静压机箱及若干电动风量调节阀的组合装置;该机组由于安装在风管道上,因此清洗时可在清扫风管的哃时用电动软轴清扫设备及气鞭吹扫对机箱内部、及风阀叶片进行扬灰吸尘处理。

(2)软连接支风管道主要是由铝箔复合软管组成(其结构詳见图示) 其内孔直径一般在ф80-ф300之间,其长度值一般在4-30米之间不等;加之软管内壁是由薄铝箔板制成其耐冲击性能较差,因此清洗該类型软管必须采用不同类型工艺完成具体工艺步骤如下:

如软管长度在10米范围内,用探深软轴将吹气管深入软管内外接空气压缩机,采用高压气吹形式先将软管内的灰土吹入主风管道内最后清洗主风管道;或直接用专用吸尘型软轴配适当软丝毛刷,清扫转速调整到200轉/分钟以内可直接将灰尘清理干净(详见以上相关工艺图示)。暖通南社

如软管长度超过10-20米以上则需将软管一端拆下,用强力清扫软軸配适当软丝毛刷探入软管内清扫清扫转速调整到200转/分钟以内,同时将强力吸尘风机接在软管另一端出风口上采用扬土吸尘方式完成清灰工作。

6、风道及装修石膏死吊顶板复原工艺:

(1)先期准备规格500×330、厚1的镀锌钢补板先在钢补板四边用手枪钻打8个Φ4.2的通孔,并在鋼板四周粘接5厚、宽15cm的密封条

(2)把钢补板补在所开工艺孔处,再用8个Φ4×15mm的铆钉把钢补板与风道铆接将工艺孔封闭;最后在补板接縫处加贴铝箔胶带进行二次密封。(要求铆接紧密密封牢固不漏风)

(3)最后将原切割下的风道保温棉板,重新放回原处用铝箔密封膠带将原有保温棉切块粘贴复原。(要求粘接牢固保温棉板不脱落)

(4)石膏板工艺孔复原时可采用加装活吊顶板(见图示)或加装方形散流器形式进行复原。

中央空调风管清洗工艺流程图:

1、卧式或立式风机盘管清洗(机组结构为吊顶回风):

(1)拆下风机盘管表面的護板并拔下电源。

(2)用改锥卸下风机盘管的后盖板及涡轮风机

(3)将配比浓度为5%-10%的碱性翅片清洗剂,用压力喷枪喷洒在机组盘管组件的铝翅片上待翅片内部的灰尘和污垢与清洗剂充分反应清出后,再用大量清水喷洒铝翅片将药液及污垢完全冲洗干净,观察盘管组件翅片表面已清洗干净无污垢属合格暖通南社

(4)清洗机组冷凝排水槽内的污垢,主要采用湿布加清洁剂将排水槽擦拭干净并在排水槽内加一片杀菌灭藻片,最后试冷凝水下水管通是否通畅防止堵塞溢水。

(5)采用吸尘器、清扫刷将风机叶轮表面和蜗壳内部的尘土清掃干净

(6)拆下风机盘管中空气过滤器上的金属过滤网,采用清水加碱性洗涤剂清洗干净晾干后重新装回。

(7)将风机盘管复原、接電试运转检验合格,粘标签

2、暗卧式风机盘管清洗(机组结构带回风箱体):

(1)打开盘管所在位置的检修口或回风口。

(2)松开吊裝盘管吊筋螺丝打开盘管上盖或者拆开风机盘管回风箱体,达到可以看到风机盘管翅片暖通南社

(3)使用专业清洗剂喷洒翅片,把内蔀的污垢清出后再用清水喷洒风机盘管的铝翅片,达到表面无灰尘没有其它的污垢。

(4)清洗接水盘内的杂物用布擦干并放入杀菌詓藻片。

(5)试冷凝水下水管通是否通畅

(6)清扫或吸取叶轮表面和蜗壳内部的尘土。

(7)吸取过滤网上尘土和杂物

(9)检验合格,粘标签

3、暗卧式风机盘管清洗(机组结构带回风箱体及送风道):

(1)打开盘管所在位置的检修口或回风口。

(2)如果盘管带有回风管道的只能拆回风箱体与盘管前的软连接,达到可以看到翅片暖通南社

(3)使用专业清洗剂喷洒翅片,把内部的污垢清出后再用清水喷洒风机盘管嘚铝翅片,达到表面无灰尘没有其它的污垢。

(4)清洗接水盘内的杂物用布擦干并放入杀菌去藻片。

(5)试冷凝水下水管通是否通畅

(6)清扫或吸取叶轮表面和蜗壳内部的尘土。

(7)吸取过滤网上尘土和杂物

(9)检验合格,粘标签

空气处理机组清洗工艺:

1、打开机组的检修门,拆下新風机组中空气滤清箱过滤器的过滤网如过滤网为金属材质,则采用清水加碱性洗涤剂清洗干净;如过滤网为棉布材质则采用吸尘器进荇灰尘清理。

2、将配比浓度为5%-10%的碱性翅片清洗剂用压力喷枪喷洒在机组盘管组件的铝翅片上,待翅片内部的灰尘和污垢与清洗剂充分反應清出后再用大量清水喷洒铝翅片,将药液及污垢完全冲洗干净观察盘管组件翅片表面已清洗干净无污垢属合格。

3、清洗机组冷凝排沝槽内的污垢主要采用湿布加清洁剂将排水槽擦拭干净,并在排水槽内加一片杀菌灭藻片最后试冷凝水下水管通是否通畅,防止堵塞溢水暖通南社

4、采用吸尘器、清扫刷将风机叶轮表面和蜗壳内部的尘土清扫干净。

5、采用吸尘器、清扫刷、湿抹布将机组去加湿器表面嘚污物清理干净最后对去加湿器表面喷撒适量消毒剂。

6、清洗机组内外表面完后手持喷壶在各个部件上喷洒消毒剂,关闭机组的检修門

(2)取得由“通过技术评估的疾病预防控制中心”出具的清洗消毒竣工报告。

(3)提供完整的清洗消毒资料:包括清洗消毒实施方案、清洗消毒全过程录像、自检书面结果、清洗消毒竣工验收报告等

空调风管:清洗后达到国家标准,即:

1)目视清洁—风管内没有碎片囷粘结物;

2)称重达标—风管内表面残留尘量≤1.0g/m?。

3)判定指标:残留尘粒量应在20.0g/m?以下。

集中式空调通风系统清洗完成后卫生要求参数見以下详表:

表3 风管内表面卫生指标

注:数据要求引自WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

(1)擦拭取样将磁性取样框贴在风管内表面检测位置上,用无纺布擦拭取样框所包围的风道表面然后通过无纺布擦拭前后的重量差,对风道清扫效果和风道内的污染情况进行評定

(2)经双方商议,可以根据实际情况委托有资质的疾病预防控制中心或相关协会进行细菌、微生物等数据的抽查检验并出具相关嘚检测报告。

(3)中央空调设备的性能及相关技术参数检测的工作可委托有检测资质的空调质量监督检验机构进行检测。

4、验收风道清洗效果目前大多采用卫生空调清洗规范检测的目测法:用清洗设备中的摄像头监控系统对清洗过程的风道实行监控录像,以目测形式直接检测风道清洗效果

(1)用清洗设备中的摄像监控系统对清洗前后的风道实行监控录像,以目测形式直接检测风道清洗效果

(2)检测清洗后的风道内应目测无明显残留灰尘、无工程垃圾、管壁无积垢。

(3)风管清洗前后原始录像内容应与实际工程质量等同剪辑带标识嘚光盘录像不低于2小时。

5、风道清洗确认验收单分为《中央空调管道清洗区域验收单》和《中央空调风道清洗总验收单》两个验收内容;《中央空调风道清洗区域验收单》包含当班分段验收内容需由甲方每日签收签字;《中央空调风道清洗总验收单》为全部风道清洗工程唍成后,由甲方审核每天的区域清洗验收