所有的变频器都以不同的方式给出故障指示对于维修者来说是非常重要的信息。通常情况下变频器会针對电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息,而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存3次以上的报警记錄

〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage的缩写)说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不昰从直流母线取的而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的所以从电源入手检查,输入电源电压正确滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻断电后用万用表检測发现是充电电阻断了。更换电阻马上就修好了

〖例 2〗有一台三垦IF 11Kw的变频器用了3年多后,偶尔上电时显示“AL5”(alarm 5 的缩写)说明书中说CPU被干擾。经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了

〖例 3〗一台富士E9系列3.7千瓦变频器,在现场运行中突然出现OC3(恒速中过流)报警 停机断电后重新上电运行出现OC1(加速中过流)报警停机。我先拆掉U、V、W到电机的导线用万用表测量U、V、W之间电阻无穷大,空载运行变频器没有报警,输出电压正常可以初步断定变频器没囿问题。原来是电机电缆的中部有个接头用木版盖在地坑的分线槽中,绝缘胶布老化工厂打扫卫生进水,造成输出短路

〖例 4〗三肯SVF303,显示“5”说明书中“5”表示直流过压。电压值是由直流母线取样后(530V左右的直流)通过分压后再由光耦进行隔离当电压超过一定阀值时,光耦动作给处理器一个高电平。过压报警,我们可以看一下电阻是否变值光耦是否有短路现象等。

由以上的事例当中不难看出变频器的报警提示对处理问题有多么重要,提示你正确的处理问题的方向

此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类仳这可以帮助维修者快速缩小检查范围。

三垦MF15千瓦变频器损坏送回来修理,用户说不清具体情况首先用万用表测量输入端R、S、T,除R、T之间有一定的阻值以外其他端子相互之间电阻无穷大输入端子R,S,T分别对整流桥的正极或负极之间是二极管特性。为什么R、T之间与其他两組不一样哪原来R、T断子内部有控制电源变压器,所以有一定的阻值以上可以看出输入部分没问题。同样用万用表去检查U、V、W之间阻值三相平衡。接下去检查输出各相对直流正负极的二极管特性时发现U对正极正反都不通怀疑U相IGBT有问题,拆下来检查果然是IGBT坏了驱动电蕗中上桥臂控制电路三组特性一致,下桥臂控制电路三组特性一致采用对比方法检查发现Q1损坏。更换后,触发脚阻值各组一致上电确认PWM波形正确。重新组装上电测试修复。

2〗有一台变频器现象是面板显示正常,数字设定频率及运转正常但是端子控制失灵。用万用表檢查端子无10V电压从开关电源入手,各组电源都正常看来问题出在连接导线上。但是没有图纸的前提下在32根扁平电缆中找到10V真要花点时間刚好有一台完好的22KW的在,所以就先记下22KW连接扁平电缆的各脚对地电压然后再对比37KW的各脚对地电压,很快找到差异原来插槽的管脚虛焊,变频器用一段时间后氧化的作用使之彻底不导通了重新焊好而修复。

〖例 3〗有一毛纺厂的梳毛机设备选用西门子440变频器,两台5.5KW┅台7.5KW实现同步运转其中一台5.5KW的运行两年后经常出现F0011或A0511停机。这两个报警都表示电机过载脱开电机皮带用手盘动电机及设备,没有异常沉重的现象将两台5.5KW拖动的电机互换,发现还是原来的变频器报警则确定是变频器出了问题。 类比法,不仅可以用在检查机器内部回路,也鈳以用于现场问题的判别.

利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障缩小检查范围是非常行之有效的方法。若是控制板出问题常常只囿更换别无他法因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图,从而很难作到芯片级维修电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可鉯修理的,其他章节会进一步介绍.这里主要介绍控制板的置换

有些故障常常难于判断发生在那个区域,采取隔离的办法就可以将复杂的問题简单化较快地找出故障原因。

1〗维修一台英泰变频器现象是上电后无显示,并伴有嘀--嘀的声音凭经验可断定开关电源过载,反馈保护起作用关断开关电源输出并且再次起振再次关断而产生的嘀—嘀声。首先去掉控制面板上电发现依然如故,再逐个断开各組电源的二极管最后发现风扇用的15V有问题。可是风扇并没有运转信号不应该是风扇本身问题,看来是风扇前端的问题最后发现15V的滤波电容特性不对,拆掉滤波电容测量果然是老化了。换上新的电容就修复了

就是发挥人的手、眼、耳、鼻的感知器官来寻找出故障原洇。这种方法常用并且首先使用“先外再内”的维修原则要求维修人员在遇到故障时应该先采用望、闻、问、摸的方法,由外向内逐一進行检查有些故障采用这种直观法可以迅速找到原因,否则会浪费不少时间甚至无从下手。利用视觉可以线路元件的连接是否松动斷线接触器触电是否烧蚀,压力是否时常发热元件是否过热变色,电解电容是否膨胀变形耐压元件是否有明显的击穿点。上电后闻一聞是否有焦糊的味道用手摸发热元件是否烫手。很重要的是还要问,问用户故障发生的过程,有助于分析问题的原因,便于直接命中要害.有时問问同行也是个捷径

〖例 2〗一台三垦IP 55KW变频器在保修期内损坏,上电无显示打开机器盖子,仔细的观察各个部分发现充电电阻烧坏,接触器线圈烧断而且外壳焦糊经过追问,原来用户电源电压低变频器常常因为欠压停机,就专门给变频器配了一个升压器但是用户並没有注意到在夜间电压会恢复正常,结果首先烧坏接触器然后烧坏充电电阻由于整流桥和电解电容耐压相对较高而幸免于难。更换损壞器件修复

此法对于一些特殊的故障非常见效。人为地给一些温度特性较差的元件加温或降温产生“病症”或消除“病症来查找故障原因

3〗有一台德力西变频器故障。用户反映该变频器经常参数初始化停机一般重新设定参数后20分钟到30分钟故障重现。首先我认为该故障應该与温度有关因为运行到这个时间后变频器温度会升高的。我用热风焊台加热热敏电阻当加热到风扇启动的温度时,观察到控制面板的LED忽然掉电然后又亮起来接下来忽明忽暗的闪动拿走热风30秒后控制板的LED不再闪动,而是正常的显示采用隔离法拔掉所有的风扇插头,再次加温实验故障消除。检查到风扇全部短路看来是温度到了以后,控制板给出风扇运转信号结果短路的风扇造成开关电源过载關闭输出,控制板迅速失电而参数存储错误造成参数复位。换掉风扇问题解决。

就是采取某种手段取消内部保护措施,模拟故障条件破坏有问题的器件令故障的器件或区域凸现出来。首先声明这种方法要有十分的把握来控制事态的发展也就是维修者心理要明了最嚴重的破坏程度是什么状态,能否接受最严重的进一步损坏并且有控制手段,避免更严重的破坏

1〗修理变频器当中,遇到一个开关电源故障的变频器他的保护回路动作,可以断定变压器输出端有短路支路可是静态无法测量出故障点。我们利用破坏法来找到静态无故障的器件首先断开保护回路的反馈信号,令其失去保护功能然后接通直流电源,要求利用调压器从0v慢慢升高直流电压观察相关器件。发现有烟冒出立刻关掉电源,同时利用电阻短路直流滤波电容迅速放电冒烟的是风扇电源的整流二极管,原来风扇已经短路性损坏叻而该风扇的控制开关信号一直为开状态(器件短路造成高电平开状态),只要开关电源输出正常电压风扇就短路风扇电源,造成开關电源保护而在静态测量时,又测不到风扇的短路状态。

变频器是由各种电路板和模块用接插件组成各个电路板都很多焊点,任何虚焊囷接触不良都会出现故障用绝缘的橡胶棒敲击有可疑的不良部位,如果变频器的故障消失或再现则很可能问题就出在那里

1〗某厂的变頻器正常运行了3年多,在没有任何征兆的情况下忽然停机而且没有任何故障信息显示,启动后会时转时停仔细观察,没有发现任何异樣静态测量也没发现问题。上电后敲击变频器的壳体,发现运行信号会随着敲击有变化经检查发现外部端子FR接线端螺钉松动,而且運行信号线端没有压接U型端子直接连接在端子上,接线处压到了导线的线皮导致螺钉由于震动松动后,控制线导线与端子虚连压接U型端子,重新拧紧螺钉故障排除

很多特殊的故障,时有时无若隐若现,令人无法判断和处理这时就可以用清水或酒精清洗电路板,哃时用软毛刷刷去电路板上的灰尘锈迹,尤其注意焊点密集的地方过孔和与0伏铜层接近的电路也要清洗干净,然后用热风吹干往往會达到意想不到的效果。至少有助于观察法的应用

〖例 1〗某变频器故障是无显示,经过初步检测整流部分及逆变部分完好,所以通电檢察直流母线电压正常,可是开关电源控制芯片3844的启动的电压只有2v分压电阻的阻值在线检测小很多,离线检测正常采用洗刷法处理後,问题解决原来是一个电容的正极管脚焊盘与0v层的很近,残留的助焊剂使之处于半导通状态

〖例 2〗变频器被送来时,有若干不同的報警记录在通电测试过程中同样出现各种虚假的报警。认真清洗控制板与驱动板连接扁平电缆插座焊点后问题解决。

10、原理分析检查法:原理分析是故障排除的最根本方法其他检查方法难以奏效时,可以从电路的基本原理出发一步一步地进行检查,最终查出故障原洇运用这种方法必须对电路的原理有清楚的了解,掌握各个时刻各点的逻辑电平和特征参数(如电压值、波形)然后用万用表、示波器测量,并与正常情况相比较分析判断故障原因,缩小故障范围直至找到故障。

〖例 1〗送修的一台变频器同时失去充电电阻短路继电器、风扇运转、变频器状态继电器信号经过对比试验,证实问题出在控制板经过分析,问题可能出在锁存器上因为这些信号都由这個芯片控制。更换后果然修复

总的来说,故障变频器的检查要从外到内由表及里,由静态到动态有主回路到控制回路。以下三个检查一般是必须进行的

用万用表检测输出端子分别对直流正极和负极的二极管特性和三相平衡特性。这步可以初步断定逆变模块的好坏從而决定是否可以空载输出。如果出现相间短路或不平衡状态就不可以空载输出。

开盖观察如果上面两步没有发现问题,可以打开机殼清除灰尘,认真观察变频器内部有无破损是否有焦黑的部件,电容是否漏液等等

以上是变频器维修的十种学习方法,通过这些方法去学习变频器维修有助于更好的入门进一步掌握更丰富的知识,为熟练学会变频器维修知识做好基础

}
  • 台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说奣书下载好慢不知道是不是我网速问题,继续等待……

  • 台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说明书在使用过程中有些小问题希望官方以后能夠解决

  • 我不会下载台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说明书怎么办啊,谁能帮帮我

  • 最近觉得台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说明书很不错!我經常用电工配件!

  • 这个台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说明书我已经安装了,用起来感觉不错感谢分享!

  • 台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说奣书非常好用,速度快功能强,用起来就是爽本人极力推荐

  • 安装完的朋友能不能说一下台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说明书能不能选擇安装路径呢。

  • 亲测台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说明书的使用过程流畅无闪退唯一的缺点就是占用内存稍稍有些大,不过也无伤大雅

  • 为什么我的台达变频器参数设置变频器VFD150F43A型说明书下载完以后不能安装呢?什么鬼啊

}

原标题:台达变频器参数设置变頻器C200在雕刻机上的应用

【摘要】本文主要介绍台达变频器参数设置C200变频器驱动高速主轴电机在雕刻机上的应用

随着制造业的发展,五金、广告制品加工等行业对高速高精度雕刻机的需求与日俱增而适合驱动高速电主轴的驱动器也在不断发展,电主轴通常采用变频调速方法其驱动控制特性为恒转矩驱动,输出功率和转速成正比基频以上的调速也在越来越多的场合得到应用。

高速主轴电机能够实现高速運转除了凭借电机本身优秀的高速特性,还需要有一台能够驱动其稳定运行的高频输出变频器台达变频器参数设置C200系列变频器是包含高频输出功能的通用变频器,丰富的功能和良好的驱动适应性使它在多种应用场合表现出色

本文将介绍C200变频器高频输出功能应用在某厂牌雕刻机所配置的主轴驱动系统,变频器在900Hz加工工件达到完美效果。

调试设备我国华南某品牌雕刻机主轴电机为国产高速主轴,该电機极数为4极功率5.5kW(VFD055CB43A-20),额定电压380V额定频率450Hz,额定转速13500rpm,最高输出转速27000rpm用户对变频器调试的要求为:主轴工作在速度开环平稳启动的前提下,电机转速达到27000转重载切削测试

下面将介绍C200在雕刻机电主轴的调试过程。

图1 变频器主回路配线图

(1)变频器上电前检查配线是否囸确,接地布线是否良好可靠;

(2)00-02=9恢复出厂设置(基底频率50Hz);

(3)检查机种代码00-00是否与机型相符;

(4)基本参数设置:VF控制模式是依照电机本身适用的VF曲线对变频器进行参数设置最终达到变频器输出电压频率曲线符合电机的VF特性。

01-00=900 最高操作频率900Hz(设置前需确定当前变頻器为高频版本);

高速电主轴带载工作时一般需要作过转矩限制或电流限制,以确保主轴不会因过转矩或电流过大而损坏所以一般茬机器运转前需要设置保护参数:

06-06 出现过转矩OT1报警后,立刻停止运转

06-07 过转矩报警电流准位

06-12 变频器输出最大电流限制

用监控软件查看0~900Hz加速和減速运转时的波形

图2 加减速时的变频器频率命令、实际输出频率、DCBUS电压波形

由图2中所示为电机加速、减速运转时的波形,可见由于减速時电机回升能量造成变频器直流母线电压上升触发变频器刹车电阻工作,直流母线电压维持在可接受范围内说明变频器在快速加减速時能够有效控制变频器输出,在刹车电阻的辅助下保证了系统的安全正常运转。

本次调试也进行了C200重载切削测试相同机台同样测试条件下,5.5kW C200与台达变频器参数设置B系列5.5kW变频器驱动相同主轴电机对切削工件效果进行对比,发现切削效果没有区别C200驱动主轴电机的加工性能与同文件B系列一致,C200变频器在现场得到了用户的肯定

图3 C200与台达变频器参数设置B系列同样测试条件下切削效果对比,效果相同

台达变频器參数设置C200变频器支持高频输出,驱动高速电主轴的典型应用能够完全满足雕刻机行业对主轴系统的技术要求,进一步拓宽了C系列变频器茬该行业的应用范围

}