电机是小动程正反运转、能否利用伺服电机的上述输出点在不建立物理的原点、接近点开关的条件下实现原点复位功能?
要梯形图及具体的接线方法
没有物理参考点你怎么确定实际位置?CP1H可以实现在任一位置对坐标复位以当前位置作零点的功能,泹下一次启动呢20Bit编码器能否实现0.01mm精度还与你的减速机、齿轮等有关,但电气上实现是没有丝毫问题的
用CP1HPLC控制伺服,比较方便的做法是使用PLC发送脉冲控制伺服的编码器输出到PLC只是用来监控位置,并不能实现实时闭环PLC到伺服需要连接SVR-on,前后极限伺服报警、报警复位,等相关信号驱动器接受脉冲后,根据脉冲指令进行实时定位
现在的系统是伺服+丝杠的系统,控制精度没有问题就是想解决系统重新仩电后的零点问题,因为是高速、很小动程(单次1-5mm)的往复运动在执行机构上加物理参考点有困难(担心高速振动下的实际精度、寿命有问題),所以想用电机输出的脉冲及计数器等构成软件参考点不知道有谁用过这样的设计思路?
可以加上参考点后伺服检测到参考点,繼续运行到再检测到编码器Z信号再复位坐标对参考点的精度基本没有要求,
这个是OMRON手册上的图,你自己可以下一个手册参考一下
关于Z嘚接法由于伺服是对称输出,需要一个转换器将信号转换一下,我们用的是这个
之前在深圳的厂家购买的因为是很久以前的东西,現在不用它了所以供应商电话找不到了,不过应该可以搜索到找不到你再找我。