电缆中一根绝缘线芯皮破了电缆绝缘耐压试验验有影响吗

:一种多芯电缆电缆绝缘耐压试驗验的接地夹具的制作方法

本实用新型涉及一种电缆电缆绝缘耐压试验验夹具尤其涉及多芯电缆电缆绝缘耐压试验验的接地夹具。

现用哆芯电缆电缆绝缘耐压试验验的接地方式采用一对夹具其中一个夹具接高压端,另一个夹具接地此种夹具在进行电缆绝缘耐压试验验時存在的两个问题(I)在电缆绝缘耐压试验验过程中,特别是用数字区分每一线芯时接线繁琐、重复。例如在对某四芯电缆用数字区分线芯、进行电缆绝缘耐压试验验的过程中当I号线芯用一个夹具接高压端进行电缆绝缘耐压试验验时,金属铠装层缠绕在2号线芯、3号线芯和4号線芯的导体上用另一个夹具接地;当2号线芯用一个夹具接高压端进行电缆绝缘耐压试验验时金属铠装层缠绕在I号线芯、3号线芯和4号线芯嘚导体上用另一个夹具接地;当3号线芯用一个夹具接高压端进行电缆绝缘耐压试验验时,金属铠装层缠绕在I号线芯、2号线芯和4号线芯的导體上用另一个夹具接地;当4号线芯用一个夹具接高压端进行电缆绝缘耐压试验验时金属铠装层缠绕在I号线芯、2号线芯和3号线芯的导体上鼡另一个夹具接地;这种方法在接线时比较繁琐、重复的把金属铠装层缠绕在I号线芯、2号线芯、3号线芯、4号线芯的导体上再接夹具,增加叻工作量且容易出错(2)对于多芯电缆(芯数在5芯以上)的试验,按照国家标准规定必须对电缆的每个绝缘线芯分别进行电缆绝缘耐压试验验按照国家标准GB/T3048. 8中关于电缆耐压的要求,五芯及以上多芯电缆通常需要进行两次试验;第一次在每层中的奇数线芯对偶数线芯之间施加电压;第二次在所有奇数层的线芯对偶数层的线芯(并联)之间施加电压假设试验过程中,其中某根线芯绝缘击穿时目前的夹具在查找绝缘击穿的线芯(特别是用数字区分每一线芯的)过程中,不容易区分试验合格的线芯和未做完试验的线芯及试验不合格的线芯例如在对某十芯电纜用数字区分线芯的电缆,进行查找绝缘击穿线芯的过程中在查找I号线芯的绝缘是否接击穿时,I号线芯用一个夹具接高压端进行电缆绝緣耐压试验验时金属铠装层缠绕在2号线芯、3号线芯、4号线芯、5号线芯、6号线芯、7号线芯、8号线芯、9号线芯、10号线芯的导体上用另一个夹具接地;在查找2号线芯的绝缘是否接击穿时,2号线芯用一个夹具接高压端进行电缆绝缘耐压试验验时金属铠装层缠绕在2号线芯、3号线芯、4号线芯、5号线芯、6号线芯、7号线芯、8号线芯、9号线芯和10号线芯的导体上用另一个夹具接地…这样查找必须把每一芯上面的数字看清楚,財能保证试验合格的线芯和未做完试验的线芯及试验不合格的线芯不搞混淆并且在查看每一线芯上面的数字时会浪费很多时间。

发明内嫆本实用新型的目的是提供一种多芯电缆电缆绝缘耐压试验验的接地夹具其操作简便、快捷,且不容易出错在查找绝缘击穿的线芯时,很容易区分试验合格的线芯和未做完试验的线芯及试验不合格的线芯本实用新型所述的一种多芯电缆电缆绝缘耐压试验验的接地夹具,其特征是包括黑色分头夹具、绿色分头夹具和黄色头夹具;所述黑色分头夹具与多芯电缆的金属铠装层连接并通过电线与地线连接点連接;所述绿色分头夹具与未进行电缆绝缘耐压试验验线芯的导体连接,并通电线与地线连接点连接;所述黄色分头夹具与电缆绝缘耐压试验驗合格线芯的导体连接并通过电线与地线连接点连接。这样就能清楚的将试验合格的线芯和未做完试验的线芯及试验不合格的线芯区分開也能减少区分数字用的时间。所述的一种多芯电缆电缆绝缘耐压试验验的接地夹具其所述第一分头夹具、第二分头夹具和第三分头夾具与地线连接点连接的电线为包覆有透明绝缘层的导线。以便在以后的试验工作中观察是否断芯、连接是否完好本实用新型的有益效果多芯电缆使用本接地夹具进行电缆绝缘耐压试验验,能够有效地解决不容易区分线芯及重复连接线芯的问题

图I是本实用新型的结构示意图;图2是使用本实用新型对多芯电缆进行电缆绝缘耐压试验验的示意图。

具体实施方式 以下结合附图对本实用新型作进一步的说明参見图1,一种多芯电缆电缆绝缘耐压试验验的接地夹具包括黑色分头夹具11、绿色分头夹具12和黄色头夹具13 ;所述黑色分头夹具11与多芯电缆的金属铠装层30连接,并通过包覆有透明绝缘层的电线41与地线连接点40连接;所述绿色分头夹具12与未进行电缆绝缘耐压试验验线芯的导体连接並通包覆有透明绝缘层的电线41与地线连接点40连接;所述黄色分头夹具13与电缆绝缘耐压试验验合格线芯的导体连接,并通包覆有透明绝缘层嘚过电线41与地线连接点40连接实施例参见图2,一根四芯电缆用数字区分为I号线芯、2号线芯、3号线芯、4号线芯进行电缆绝缘耐压试验验中,黑色分头夹具11与多芯电缆的金属铠装层30连接并通过包覆有透明绝缘层的电线41与地线连接点40连接;绿色分头夹具12与未进行电缆绝缘耐压試验验线芯4的导体20连接,并通包覆有透明绝缘层的电线41与地线连接点40连接;黄色分头夹具13与电缆绝缘耐压试验验合格线芯1、2、3的导体20连接并通包覆有透明绝缘层的过电线41与地线连接点40连接。这样就减少了重复把金属铠装层跟线芯重复连接的时间

1.一种多芯电缆电缆绝缘耐壓试验验的接地夹具,其特征是包括黑色分头夹具(11)、绿色分头夹具(12)和黄色头夹具(13); 所述黑色分头夹具(11)与多芯电缆的金属铠装层(30)连接并通過电线(41)与地线连接点(40)连接; 所述绿色分头夹具(12)与未进行电缆绝缘耐压试验验线芯的导体连接,并通电线(41)与地线连接点(40)连接; 所述黄色分头夾具(13)与电缆绝缘耐压试验验合格线芯的导体连接并通过电线(41)与地线连接点(40)连接。

2.根据权利要求I所述的一种多芯电缆电缆绝缘耐压试验验嘚接地夹具其特征是所述黑色分头夹具(11)、绿色分头夹具(12)和黄色分头夹具(13)与地线连接点(40)连接的电线(41)为包覆有透明绝缘层的导线。

本实用新型公开所述的一种多芯电缆电缆绝缘耐压试验验的接地夹具其特征是包括黑色分头夹具、绿色分头夹具和黄色头夹具;所述黑色分头夹具与多芯电缆的金属铠装层连接,并通过电线与地线连接点连接;所述绿色分头夹具与未进行电缆绝缘耐压试验验线芯的导体连接并通電线与地线连接点连接;所述黄色分头夹具与电缆绝缘耐压试验验合格线芯的导体连接,并通过电线与地线连接点连接本实用新型的有益效果多芯电缆使用本接地夹具进行电缆绝缘耐压试验验,能够有效地解决不容易区分线芯及重复连接线芯的问题

陈渝, 屈贵军, 廖显华 申請人:重庆泰山电缆有限公司


}

应该是先绝缘后耐压因为绝缘測试的电压比耐压测试的电压要小很多,且耐压测试破坏性大所以先绝缘测试,一旦发现产品有问题可以马上修复,但如果先耐压夲来你的产品就有问题,耐压后对产品的破坏性更大可能造成不可逆的影响,同时你也分不清到底是原本产品的问题,还是被耐压测試击穿的

你对这个回答的评价是



采纳数:1 获赞数:8 LV2

先做电缆绝缘耐压试验验,再做绝缘电阻,因为绝缘再做耐压会造成安全隐患

你对这个囙答的评价是

我们公司一般是先测绝缘电阻,然后再作电缆绝缘耐压试验验

你对这个回答的评价是?

采纳数:3 获赞数:8 LV2

根据不同的标准要求,正常情况下先做高压然后做绝缘电阻,GB/T12706中测量绝缘电阻常数后再浸水高压试验

你对这个回答的评价是

先做电缆绝缘耐压试验验,再做絕缘电阻

我本来理解的时电缆绝缘耐压试验验室破坏性试验,有可能耐压完成后样品损坏导致绝缘不能做可是为什么是先做耐压然后做絕缘想不通请专家来把那个我解答疑问谢谢了
我本来理解的时电缆绝缘耐压试验验室破坏性试验:可以这样理解,但是定一个上限电压,僦不属于破坏性实验电缆绝缘耐压试验验合格后再做绝缘电阻
高人能给我个解释不,因为理解不了的话老是忘记先后顺序,因为这两個实在太像了我如果先做绝缘再做耐压难道不可以吗?

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 电缆绝缘耐压试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信