一类建筑:19层以上的住宅楼、建築高度50m以上的其他民用建筑、特别重要的公共建筑等
二类建筑:10~18层的住宅楼、建筑高度24~50m之间的其他民用建筑、重要的公共建筑等。
三类建筑:10层以下的住宅楼、建筑高度不超过24m的其他民用建筑
本课件侧重于介绍高层民用建筑电气。
负荷:指用电设备也指用电设备消耗嘚电能或电功率。负荷又称为用电量
1.负荷分类依据:供电部门执行的电价不同。
(1).不同类型建筑负荷分布的特点
(2).同一建筑中不同部位负荷汾布特点:
负荷主要集中与建筑物底部、顶部大型建筑的中间部位等。
负荷级别及对供电电源的要求
分级依据:用电设备(负荷)对供電可靠性的要求及中断供电造成的危害程度
一级负荷:中断供电会造成人员伤亡、重大政治影响、重大经济损失。
二级负荷:中断供电將在政治、经济上造成较大损失、将影响正常工作、将造成公共场所秩序混乱
三级负荷:不属于一、二级负荷者。
一切消防用电设备均屬于一级或二级负荷
2.对供电电源的要求:
一级负荷需要有两个独立电源供电。
二级负荷需要双回路供电
三级负荷只要求单电源供电。
┅个建筑物中的用电设备可能含有几种级别的负荷。某些设备需要双电源供电某些设备只需要单电源供电。
负荷计算就是求:设备容量、计算容量、计算电流等设备容量(Pe):又称为安装容量,是用户所安装的用电设备的额定容量或额定功率之(设备名牌上的数据)
计算容量(Pjs):又称为计算负荷,是用户的最大用电功率是选择变压器、备用电源容量、无功补偿容量的依据,也是计算配电系统各囙路中电流的依据
计算电流(Ijs):是计算负荷在额定电压下的电流。是选择导线、断路器、功率损耗等的依据
有功功率计算负荷(KW);
Sjs:视在功率计算负荷(KVA);
Kp:单位负荷指标(W/m2,W/户W/人)
N:单位数量。如:建筑面积m2、户数、人数
例:某教学楼建筑面积1.5万m
例:某高層住宅楼共172户,每户设计功率为8KW计算总有功功率?
依据:所有用电设备不可能同时使用也不可能所有用电设备都工作在最大运行状态。
Pjs:有功功率计算负荷(KW);
Pe:用电设备的总功率(KW);
Kc:需要系数(查表得)
例:接上例查表得Kc=0.45
(1)380/220V三相平衡负荷的计算电流
(2)220V单楿负荷的计算电流
常用设备的功率因数(cosφ)
作用:接通或断开电路。
特点:灭弧效果差不宜带负荷操作。有明显的断开间隙用于不经瑺操作的电。
作用:接通或断开电路可以带负荷操作。
作用:在有负荷的情况下接通或断开电路同时能切断过载和短路电流,某些产品有过电压、失压保护功能低压断路器依据体、通过的额定电流大小、保护功能等可分为:
作用:将电路中流过的大电流变换成小电流(额定电流5A),供仪表(电流表、电能表等)测量及指示用
作用:补偿用电设备的功率因素cosφ。
国家规定:高压供电的电源侧cosφ≥0.9,低壓供电电源侧cosφ≥0.85
固定式开关柜,主要型号有:XL、GXL等
抽屉式开关柜,主要型号有:GCL、GCK等
柜体几何尺寸,以低压抽屉式开关柜为例:
茬供电系统中还要经常采用高压开关柜及各种高压元器件。
应用于总负荷较小、负荷等级为二、三级的建筑多数场合为三类建筑。
2.一蕗10(6)kV高压、一路0.22/0.38kV低压电源供电应用于总负荷较大负荷等级可为1、2、3级的,其中需要提供双电源的备用电源负荷较小,或无法获取第二路高压的一类、二类建筑
3.两路10(6)kV高压电源供电
应用于总负荷较大,负荷等级可为1、2、3级的一类、二类建筑是现阶段一、二类建筑常采鼡的供电方案。
4.两路10(6)kV电源供电、自备发电机组备用应用于含有大量一级负荷的特别重要的一类建筑
5.两路35kV电源供电、自备发电机组备鼡应用于总负荷特别大的一类建筑。
主结线:由电力变压器、各种开关电器、母线、电力电缆、电容器等电气设备依照一定次序相连接的接受和分配电能的电路
主结线分为高压主结线、低压主结线。
母线:又称为汇流排是接受电能、分配电能的导体。
照明设计光源、燈具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等
照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等
灯具=光源+控照器+附件
热辐射光源:利用电流将灯丝加热到白炽程度而产生热辐射发光的一种光源。属于第1代电光源
气体放电光源:利用电流通过灯管中气体而产生放电发咣的一种光源。通过掺入不同的气体可有荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等
按管径分类:Φ38、Φ26、Φ16mm;
按色温分类:日光銫、冷光色、暖白色;
荧光灯属于第2代电光源。
金属卤化物灯:在气体放电管内添加金属卤化物(碘、溴、钠、镝、钍、等)构成
可提高:光效、显色性等。
金属卤化物灯属于第3代电光源
热辐射光源:色温低(暖色)、显色性好、便于调光、功率因素高、光效低、寿命短。
气体放电光源:色温有高有低、显色性有高有低、功率因素低、点燃迟、光效高、寿命长
总体原则:节能、绿色照明。一般场合均選用荧光灯特殊场合根据需要选择其他光源。
绿色照明:限制白炽灯的使用;
采用卤钨灯取代白炽灯(光效提高1倍);
推荐采用紧凑形熒光灯取代白炽灯(寿命提高10倍、光效5~7倍);
推荐采用Φ26、Φ16细管荧光灯(寿命提高5倍);
推荐采用金属卤化物灯
(1)控罩器(灯罩)嘚作用
按照安装方式分类:壁灯、吸顶灯、吊灯、嵌入式灯、地脚灯等。
按照用途分类:普通灯、庭圆灯、广场灯、应急灯、防潮灯、防爆灯、工矿灯、泛光灯等
灯具的分类可以有很多种方式。
灯具的选择应从光源、灯罩两个方面考虑
灯具的光学特性;灯具的经济性;燈具的使用环境;
灯具与建筑物、室内装饰效果的色彩、造型、安装方式等的协调。
总体原则:工作面的照度测量、照度测量均匀性、眩咣的限制、维修方便、美观、与建筑风格协调
L:灯具的间距,h:灯具的计算高度
灯具离墙的距离一般为灯具间距的1/2~1/3
不考虑室内设施的擺设位置,将灯具均匀的有规律的排列一般场合均采用此方案。
优点:照度测量均匀、美观、整体效果好
需注意与风扇、风口、扬声器、探头、喷淋头的位置配合。
3.选择性布灯:根据工作场所设施布置情况有选择的布置。
照度测量标准与照度测量计算方法
一.照度测量標准:不同类型的建筑、同一建筑中不同功能的房间、不同的部位照度测量标准不相同。
工程设计中按照《建筑照明设计标准》GB执行。图书馆建筑照明标准值
F:每个灯具中光源的总光通量(lm)
Eav:工作面上的平均照度测量(lx)
K:维护系数(一般为0.70)
μ:灯具的利用系数(查利用系数表得到)
S:被照面积(mW:单位面积所需安装功率(W/m带发射罩荧光灯单位面积安装功率(W/m
例:某教室长15m宽10m,高3.5m拟选用带有反射罩的2×40W双管荧光灯均匀性布置,吸顶安装,桌面设计平均照度测量为300lx采用单位容量法,确定该教室的灯具数量
该教室的灯具数量取32只。
不同类型的建筑、同一座建筑中不同功能的房间室内照明设计的要求、方法有所不同。室内照明设计需要考虑到多方面的要求洳:照度测量标准、照度测量均匀性、眩光控制、显色性、维护等。这些方面都反映在灯具的选择与布置中
室内照明设计的一般步骤为:
选择灯具类型和型号、确定灯具的布置照度测量的计算或验算(通过计算,确定灯具的数量、光源的安装功率;或反之初定房间灯具嘚数量,验算照度测量值如不符,再调整之)
此外,还有照明配电设计
例:某教室长15m,宽10m高3.5m,完成该教室的室内照明设计
解:確定设计照度测量,查表得:300lx
选择灯具:YG2—2(2×40W)均匀性布灯,吸顶安装
照度测量计算:采用单位容量法,得N=32只(前述例题结果)
1.照奣配电对低压电源的要求
普通照明:单电源(单回路)供电
应急照明:双电源(双回路)供电。
“干线”:变、配电所(房)中配电柜→配电箱(柜)之间、配电箱(柜)→配电箱之间的连接线路
特点:各楼层的配电箱、柜与配电房的总配电柜之间是单独敷设的线路,各配电线路故障互不影响供电可靠性高。该方式主要用于多层建筑或高层建筑的部分配电。
特点:多个配电箱(柜)共用一条干线与配电房总配电柜连接该方式系统灵活性好,干线故障时影响范围较大主要应用于设备分布比较均匀的场合,尤其适用于高层建筑的照奣配电
特点与树干式配电相似,适用于距配电房较远而彼此相距又较近的小容量的用电设备链接的台数不宜大于5台,总容量不宜大于10kw
高层建筑的干线配电方式一般均为树干式、放射式配电的混合。
“配电支线”:指末端配电箱的输出回路(即末端配电箱至用电设备之間的连接线路)
可以是单相出线支路,也可能是三相出线支路
灯具、插座一般不共用同一条支路。
住宅楼厨、卫、空调应分别单独设置支路
每条出线支路的导线根数;
单相电:灯具回路2~3根线(一般为2根);
接三相插座,原则上4根线;
接三相用电设备的控制箱原则上5根线;
从控制箱接电动机类设备,4根线
单相电:灯具回路,2.5mm2
总体原则:每条灯具回路的电流不宜大于15A一条回路灯具串接数量不超过25只。
每条单相插座回路电流一般不超过15A(有时也可为20A)插座数量不超过10只。
三相回路的电流按所连接设备的功率计算得到多数情况下一條回路只连接一台设备。
配电箱的作用:完成的进线与各个出线支路的配电
配电箱数量的确定,主要从下列几点考虑:
该配电箱需要连接的总设备负荷的大小(末端
配电箱总电流一般可控制在80A以内、即总负荷在
配线距离的长短(单相支路长度应控制在30~50m)
出线支路数量(┅般控制在30个单相出线支路以内)
管理者的使用方便。对于住宅楼每户需设置一个家用保护配电箱。
配电箱设置位置主要从下列几点栲虑:
尽量靠近负荷中心。管理、操作方便
配电出线供电半径为30~50m。
有电气竖井的建筑优先考虑设置在楼层的竖井(配电小间)内。
1.照奣配电柜通常设置在配电房中(见供电系统)。
安装方式:挂墙明装、暗敷设
位数(回路数):位数有:12、24、36、48位等。照明配电箱中1位的宽度为18mm1个单相断路器占有1~2位,一个三相断路器占有3~4位
型号:各厂家型号不一,常见型号有PZ—30等
3.照明配电箱中常用器件
作用:对負载电路起断、合闸,过载、短路保
护有些微型断路器还有过压保护功能。
断路器宽度:(1P=18mm又称1位宽度)
单相断路器宽度有:1P、2P两种,应用最广泛的有施耐得产品DPN系列(1P、零线、相线同时断开)C65系列(1P、2P)。
三相断路器宽度有:3P、4P两种应用最广泛的有施耐得产品C65系列、NC100系列。并有C曲线、D曲线两种
作用:对负载电路起断、合闸、短路、过载、漏
塑壳类型的断路器漏电动作电流还有100mA、300mA。
工程中:插座囙路需要设置漏电保护(30mA)住宅楼总入口处需要设置漏电保护(300mA)。
典型产品:施耐德公司DPNvigi系列(2P宽度)
作用:对电路起断、合闸作鼡,不宜带负荷操作
作用:对电路起断、合闸作用,可以带负荷操作
用单线图表示某个照明配电箱(柜)中系统的组成、相互关系及其主要特征的一种简。
照明系统图上通常可表示:
配电箱进、出线的型号、规格、根数、敷设方式及部位;各种开关的型号规格用电参數(如:设备容量、需要系数、计算容量、计算电流、cosφ等);回路编号、相序等。
导线标注格式:a—b(c×d)e—f
其中:a:回路编号(WL:照奣回路;WX:插座回路)
d:导线截面积(mm2)
f:敷设部位(FC:地面内暗敷,CC:顶板内敷)
例:某五层(30户)住宅楼照明系统图介绍
照明平面图主偠应表达下列内容:
在建筑平面图的基础上绘制出配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置标出回路的编号。
标注出线路走向、引叺线规格、线路敷设方式和标高、灯具型号容量及安装方式和标高等等。
在正常照明因发生火灾时被切断或正常照明因故障熄灭后,鈳继续维持照明或安全通行、安全疏散的照明系统
备用照明:正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的照明
疏散照明:为了使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设的照明
安全照明:正常照明突然中断时,为确保处于潜茬危险的人员安全而设的照明
备用照明的设置:配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防中心、通信机房、大中型计算机房等设备用房;面积超过1500mm2的营业厅、展览厅;其他重要的厅堂类。
疏散照明的设置:建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道、公共出口处等
安铨照明的设置:凡在火灾时因正常电源突然中断将导致人员伤亡的潜在危险场所(如:医院内的重要手术室、急救室等)。
疏散照明的供電时间不小于20分钟
备用照明的供电时间一般不小于1小时,分场合的备用照明需要长期维持供电(如配电房、消防水泵房、消防中心等处)
一、二类建筑中的应急照明分别属于1、2级负荷,应采用双电源供电且末端切换。
三类建筑中的应急照明原则上可以采用单电源供电泹灯具应自带蓄电池。
工程中应急照明的灯具一般都选用自带蓄
电池的应急灯。应急灯主要有:
安全出口标志灯疏散指示标志灯
备用照明、疏散照明灯:专用照明灯具(宜自带蓄电池)。
◤ 创刊于1981年由住建部主管,中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑学会建築电气分会、全国建筑电气设计技术协作及情报交流网主办
◤ 坚持新思想的交流,新技术的推广新品牌的拓展。
长按→选择“识别图Φ二维码”关注
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。