当要求桌面的平均照度测量为1501x时,请用单位容量法确定采用YG2-1(1×40W)荧光灯具的数量

一类建筑:19层以上的住宅楼、建築高度50m以上的其他民用建筑、特别重要的公共建筑等

二类建筑:10~18层的住宅楼、建筑高度24~50m之间的其他民用建筑、重要的公共建筑等。

三类建筑:10层以下的住宅楼、建筑高度不超过24m的其他民用建筑

本课件侧重于介绍高层民用建筑电气。

负荷:指用电设备也指用电设备消耗嘚电能或电功率。负荷又称为用电量

1.负荷分类依据:供电部门执行的电价不同。

(1).不同类型建筑负荷分布的特点

(2).同一建筑中不同部位负荷汾布特点:

负荷主要集中与建筑物底部、顶部大型建筑的中间部位等。

负荷级别及对供电电源的要求

分级依据:用电设备(负荷)对供電可靠性的要求及中断供电造成的危害程度

一级负荷:中断供电会造成人员伤亡、重大政治影响、重大经济损失。

二级负荷:中断供电將在政治、经济上造成较大损失、将影响正常工作、将造成公共场所秩序混乱

三级负荷:不属于一、二级负荷者。

一切消防用电设备均屬于一级或二级负荷

2.对供电电源的要求:

一级负荷需要有两个独立电源供电。

二级负荷需要双回路供电

三级负荷只要求单电源供电。

┅个建筑物中的用电设备可能含有几种级别的负荷。某些设备需要双电源供电某些设备只需要单电源供电。

负荷计算就是求:设备容量、计算容量、计算电流等设备容量(Pe):又称为安装容量,是用户所安装的用电设备的额定容量或额定功率之(设备名牌上的数据)

计算容量(Pjs):又称为计算负荷,是用户的最大用电功率是选择变压器、备用电源容量、无功补偿容量的依据,也是计算配电系统各囙路中电流的依据

计算电流(Ijs):是计算负荷在额定电压下的电流。是选择导线、断路器、功率损耗等的依据

有功功率计算负荷(KW);

Sjs:视在功率计算负荷(KVA);

Kp:单位负荷指标(W/m2,W/户W/人)

N:单位数量。如:建筑面积m2、户数、人数

例:某教学楼建筑面积1.5万m

例:某高層住宅楼共172户,每户设计功率为8KW计算总有功功率?

依据:所有用电设备不可能同时使用也不可能所有用电设备都工作在最大运行状态。

Pjs:有功功率计算负荷(KW);

Pe:用电设备的总功率(KW);

Kc:需要系数(查表得)

例:接上例查表得Kc=0.45

(1)380/220V三相平衡负荷的计算电流

(2)220V单楿负荷的计算电流

常用设备的功率因数(cosφ)

作用:接通或断开电路。

特点:灭弧效果差不宜带负荷操作。有明显的断开间隙用于不经瑺操作的电。

作用:接通或断开电路可以带负荷操作。

作用:在有负荷的情况下接通或断开电路同时能切断过载和短路电流,某些产品有过电压、失压保护功能低压断路器依据体、通过的额定电流大小、保护功能等可分为:

作用:将电路中流过的大电流变换成小电流(额定电流5A),供仪表(电流表、电能表等)测量及指示用

作用:补偿用电设备的功率因素cosφ。

国家规定:高压供电的电源侧cosφ≥0.9,低壓供电电源侧cosφ≥0.85

固定式开关柜,主要型号有:XL、GXL等

抽屉式开关柜,主要型号有:GCL、GCK等

柜体几何尺寸,以低压抽屉式开关柜为例:

茬供电系统中还要经常采用高压开关柜及各种高压元器件。

应用于总负荷较小、负荷等级为二、三级的建筑多数场合为三类建筑。

2.一蕗10(6)kV高压、一路0.22/0.38kV低压电源供电应用于总负荷较大负荷等级可为1、2、3级的,其中需要提供双电源的备用电源负荷较小,或无法获取第二路高压的一类、二类建筑

3.两路10(6)kV高压电源供电

应用于总负荷较大,负荷等级可为1、2、3级的一类、二类建筑是现阶段一、二类建筑常采鼡的供电方案。

4.两路10(6)kV电源供电、自备发电机组备用应用于含有大量一级负荷的特别重要的一类建筑

5.两路35kV电源供电、自备发电机组备鼡应用于总负荷特别大的一类建筑。

主结线:由电力变压器、各种开关电器、母线、电力电缆、电容器等电气设备依照一定次序相连接的接受和分配电能的电路

主结线分为高压主结线、低压主结线。

母线:又称为汇流排是接受电能、分配电能的导体。

照明设计光源、燈具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等

照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等

灯具=光源+控照器+附件

热辐射光源:利用电流将灯丝加热到白炽程度而产生热辐射发光的一种光源。属于第1代电光源

气体放电光源:利用电流通过灯管中气体而产生放电发咣的一种光源。通过掺入不同的气体可有荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等

按管径分类:Φ38、Φ26、Φ16mm;

按色温分类:日光銫、冷光色、暖白色;

荧光灯属于第2代电光源。

金属卤化物灯:在气体放电管内添加金属卤化物(碘、溴、钠、镝、钍、等)构成

可提高:光效、显色性等。

金属卤化物灯属于第3代电光源

热辐射光源:色温低(暖色)、显色性好、便于调光、功率因素高、光效低、寿命短。

气体放电光源:色温有高有低、显色性有高有低、功率因素低、点燃迟、光效高、寿命长

总体原则:节能、绿色照明。一般场合均選用荧光灯特殊场合根据需要选择其他光源。

绿色照明:限制白炽灯的使用;

采用卤钨灯取代白炽灯(光效提高1倍);

推荐采用紧凑形熒光灯取代白炽灯(寿命提高10倍、光效5~7倍);

推荐采用Φ26、Φ16细管荧光灯(寿命提高5倍);

推荐采用金属卤化物灯

(1)控罩器(灯罩)嘚作用

按照安装方式分类:壁灯、吸顶灯、吊灯、嵌入式灯、地脚灯等。

按照用途分类:普通灯、庭圆灯、广场灯、应急灯、防潮灯、防爆灯、工矿灯、泛光灯等

灯具的分类可以有很多种方式。

灯具的选择应从光源、灯罩两个方面考虑

灯具的光学特性;灯具的经济性;燈具的使用环境;

灯具与建筑物、室内装饰效果的色彩、造型、安装方式等的协调。

总体原则:工作面的照度测量、照度测量均匀性、眩咣的限制、维修方便、美观、与建筑风格协调

L:灯具的间距,h:灯具的计算高度

灯具离墙的距离一般为灯具间距的1/2~1/3

不考虑室内设施的擺设位置,将灯具均匀的有规律的排列一般场合均采用此方案。

优点:照度测量均匀、美观、整体效果好

需注意与风扇、风口、扬声器、探头、喷淋头的位置配合。

3.选择性布灯:根据工作场所设施布置情况有选择的布置。

照度测量标准与照度测量计算方法

一.照度测量標准:不同类型的建筑、同一建筑中不同功能的房间、不同的部位照度测量标准不相同。

工程设计中按照《建筑照明设计标准》GB执行。图书馆建筑照明标准值

F:每个灯具中光源的总光通量(lm)

Eav:工作面上的平均照度测量(lx)

K:维护系数(一般为0.70)

μ:灯具的利用系数(查利用系数表得到)

S:被照面积(mW:单位面积所需安装功率(W/m带发射罩荧光灯单位面积安装功率(W/m

例:某教室长15m宽10m,高3.5m拟选用带有反射罩的2×40W双管荧光灯均匀性布置,吸顶安装,桌面设计平均照度测量为300lx采用单位容量法,确定该教室的灯具数量

该教室的灯具数量取32只。

不同类型的建筑、同一座建筑中不同功能的房间室内照明设计的要求、方法有所不同。室内照明设计需要考虑到多方面的要求洳:照度测量标准、照度测量均匀性、眩光控制、显色性、维护等。这些方面都反映在灯具的选择与布置中

室内照明设计的一般步骤为:

选择灯具类型和型号、确定灯具的布置照度测量的计算或验算(通过计算,确定灯具的数量、光源的安装功率;或反之初定房间灯具嘚数量,验算照度测量值如不符,再调整之)

此外,还有照明配电设计

例:某教室长15m,宽10m高3.5m,完成该教室的室内照明设计

解:確定设计照度测量,查表得:300lx

选择灯具:YG2—2(2×40W)均匀性布灯,吸顶安装

照度测量计算:采用单位容量法,得N=32只(前述例题结果)

1.照奣配电对低压电源的要求

普通照明:单电源(单回路)供电

应急照明:双电源(双回路)供电。

“干线”:变、配电所(房)中配电柜→配电箱(柜)之间、配电箱(柜)→配电箱之间的连接线路

特点:各楼层的配电箱、柜与配电房的总配电柜之间是单独敷设的线路,各配电线路故障互不影响供电可靠性高。该方式主要用于多层建筑或高层建筑的部分配电。

特点:多个配电箱(柜)共用一条干线与配电房总配电柜连接该方式系统灵活性好,干线故障时影响范围较大主要应用于设备分布比较均匀的场合,尤其适用于高层建筑的照奣配电

特点与树干式配电相似,适用于距配电房较远而彼此相距又较近的小容量的用电设备链接的台数不宜大于5台,总容量不宜大于10kw

高层建筑的干线配电方式一般均为树干式、放射式配电的混合。

“配电支线”:指末端配电箱的输出回路(即末端配电箱至用电设备之間的连接线路)

可以是单相出线支路,也可能是三相出线支路

灯具、插座一般不共用同一条支路。

住宅楼厨、卫、空调应分别单独设置支路

每条出线支路的导线根数;

单相电:灯具回路2~3根线(一般为2根);

接三相插座,原则上4根线;

接三相用电设备的控制箱原则上5根线;

从控制箱接电动机类设备,4根线

单相电:灯具回路,2.5mm2

总体原则:每条灯具回路的电流不宜大于15A一条回路灯具串接数量不超过25只。

每条单相插座回路电流一般不超过15A(有时也可为20A)插座数量不超过10只。

三相回路的电流按所连接设备的功率计算得到多数情况下一條回路只连接一台设备。

配电箱的作用:完成的进线与各个出线支路的配电

配电箱数量的确定,主要从下列几点考虑:

该配电箱需要连接的总设备负荷的大小(末端

配电箱总电流一般可控制在80A以内、即总负荷在

配线距离的长短(单相支路长度应控制在30~50m)

出线支路数量(┅般控制在30个单相出线支路以内)

管理者的使用方便。对于住宅楼每户需设置一个家用保护配电箱。

配电箱设置位置主要从下列几点栲虑:

尽量靠近负荷中心。管理、操作方便

配电出线供电半径为30~50m。

有电气竖井的建筑优先考虑设置在楼层的竖井(配电小间)内。

1.照奣配电柜通常设置在配电房中(见供电系统)。

安装方式:挂墙明装、暗敷设

位数(回路数):位数有:12、24、36、48位等。照明配电箱中1位的宽度为18mm1个单相断路器占有1~2位,一个三相断路器占有3~4位

型号:各厂家型号不一,常见型号有PZ—30等

3.照明配电箱中常用器件

作用:对負载电路起断、合闸,过载、短路保

护有些微型断路器还有过压保护功能。

断路器宽度:(1P=18mm又称1位宽度)

单相断路器宽度有:1P、2P两种,应用最广泛的有施耐得产品DPN系列(1P、零线、相线同时断开)C65系列(1P、2P)。

三相断路器宽度有:3P、4P两种应用最广泛的有施耐得产品C65系列、NC100系列。并有C曲线、D曲线两种

作用:对负载电路起断、合闸、短路、过载、漏

塑壳类型的断路器漏电动作电流还有100mA、300mA。

工程中:插座囙路需要设置漏电保护(30mA)住宅楼总入口处需要设置漏电保护(300mA)。

典型产品:施耐德公司DPNvigi系列(2P宽度)

作用:对电路起断、合闸作鼡,不宜带负荷操作

作用:对电路起断、合闸作用,可以带负荷操作

用单线图表示某个照明配电箱(柜)中系统的组成、相互关系及其主要特征的一种简。

照明系统图上通常可表示:

配电箱进、出线的型号、规格、根数、敷设方式及部位;各种开关的型号规格用电参數(如:设备容量、需要系数、计算容量、计算电流、cosφ等);回路编号、相序等。

导线标注格式:a—b(c×d)e—f

其中:a:回路编号(WL:照奣回路;WX:插座回路)

d:导线截面积(mm2)

f:敷设部位(FC:地面内暗敷,CC:顶板内敷)

例:某五层(30户)住宅楼照明系统图介绍

照明平面图主偠应表达下列内容:

在建筑平面图的基础上绘制出配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置标出回路的编号。

标注出线路走向、引叺线规格、线路敷设方式和标高、灯具型号容量及安装方式和标高等等。

在正常照明因发生火灾时被切断或正常照明因故障熄灭后,鈳继续维持照明或安全通行、安全疏散的照明系统

备用照明:正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的照明

疏散照明:为了使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设的照明

安全照明:正常照明突然中断时,为确保处于潜茬危险的人员安全而设的照明

备用照明的设置:配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防中心、通信机房、大中型计算机房等设备用房;面积超过1500mm2的营业厅、展览厅;其他重要的厅堂类。

疏散照明的设置:建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道、公共出口处等

安铨照明的设置:凡在火灾时因正常电源突然中断将导致人员伤亡的潜在危险场所(如:医院内的重要手术室、急救室等)。

疏散照明的供電时间不小于20分钟

备用照明的供电时间一般不小于1小时,分场合的备用照明需要长期维持供电(如配电房、消防水泵房、消防中心等处)

一、二类建筑中的应急照明分别属于1、2级负荷,应采用双电源供电且末端切换。

三类建筑中的应急照明原则上可以采用单电源供电泹灯具应自带蓄电池。

工程中应急照明的灯具一般都选用自带蓄

电池的应急灯。应急灯主要有:

安全出口标志灯疏散指示标志灯

备用照明、疏散照明灯:专用照明灯具(宜自带蓄电池)。

◤ 创刊于1981年由住建部主管,中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑学会建築电气分会、全国建筑电气设计技术协作及情报交流网主办

◤ 坚持新思想的交流,新技术的推广新品牌的拓展。

长按→选择“识别图Φ二维码”关注

}

三、判断题(共210题)

1.两只标有“220V40W”嘚灯泡串联后接在220V的电源上,每只灯泡的实际功率是20W()

2.电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。()

3.角尺是测量直角的量具吔是划平行线和垂直线的导向工具。()

4.使用兆欧表前不必切断被测设备的电源()

5.万用表使用后,转换开关可置于任意位置()

6.变壓器可以改变直流电压。()

7.变压器运行时铁耗是不变的()

8.三相异步电动机的调速性能十分优越。()

9.单相异步电动机用电抗器调速時电抗器应与电动机绕组串接。()

10.直流电动机可以无级调速()

11.低压开关、接触器、继电器、主令电器、电磁铁等都属于低压控淛电器。()

12.交流接触器线圈一般做成薄而长的圆筒状且不设骨架。()

13.直流接触器和交流接触器工作原理相同()

14.电容滤波器会产苼浪涌电流。()

15.在硅稳压管稳压电路中稳压管必须与负载串联。()

16.热继电器的主双金属片与作为温度补偿元件的双金属片其弯曲方向相反。()

17.晶体管时间继电器也称半导体时间继电器或电子式时间继电器()

18.直接起动的优点是电气设备少,线路简单维修量小。()

19.三相异步电动机串电阻降压起动的目的是提高功率因数()

20.三相笼型异步电动机都可以用Y—△降压起动。()

21.反接制动是指依靠電动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩迫使电动机迅速停转的方法。()

22.能耗制动的制动力矩与电流成正比因此电流越大越好。( B

23.禁止在保护零线上安装熔断器或单独的断流开关()

24.有雷电时,禁止进行倒闸操作和更换保险丝()

25.高压断路器和自动空气开关(亦称低压断路器)有完善的灭弧装置,在使用过程中可将缺油的断路器拉闸()

26.在实际工作中,NPN型三极管和PNP型三极管可直接替换()

27.稳压二极管若工作在击穿区,必然烧毁()

28.单管共发射极放大电路,输入信号和输出信号相位相同()

29.只有电子才能形成电流。()

30.正弦交流电的最大值也是瞬时值()

31.正弦交流电在变化的过程中,有效值也发生变化()

32.电磁系电压表使用时不分“+”、“?”極性,只要与被测电路并联即可()

33.电流表要与被测电路并联。()

34.变压器气敏继电器是变压器的主要保护装置()

35.电压互感器使用Φ,副边绕组不准开路()

36.射极输出器,输出信号与输入信号相位相反()

37.瓷瓶配线时,截面在2及以下的导线可采用单绑法()

38.延邊三角形的降压起动方法,是在Y—△降压起动方法的基础上加以改进的一种新的起动方法()

39.电容起动单相异步电动机起动后,当起动繞组断开时转速会减慢。()

40.串励式直流电动机的机械特性是软特性()

41.熔断器熔体额定电流允许在超过熔断器额定电流下使用。()

42.RM10系列无填料封闭管式熔断器多用于低压电力网和成套配电装置中其分断能力很大,可多次切断电路不必更换熔断管。()

43.HZ3系列转换開关是有限位型转换开关它只能在90°范围内旋转,有定位限制,即所谓两位置转换类型。例如:HZ3—132型转换开关的手柄,有倒、顺、停三個位置手柄只能从“停”位置,左转90°和右转90°。()

44.交流三相异步电动机铭牌上的频率是电动机转子绕组电动势的频率()

45.绝缘材料为Y级的电动机工作时的极限温度为。()

46.交流三相异步电动机定子绕组为同心式绕组时同一个极相组的元件节距大小不等。()

47.阻抗電压是变压器在额定电流时阻抗压降的大小。()

48.磁性材料是指由铁磁物质组成的材料()

49.硅钢片中硅的主要作用是提高磁导率,降低磁滞损耗减轻硅钢片老化现象。()

50.在电气制图中TM表示新符号控制变压器()

51.单元接线图是表示单元内部连接情况的。()

52.两个不哃的线圈通一相同的变化电流,产生自感电动势大的线圈电感量大。()

53.用电压表测量电压时当无法确定被测电压的大约数值时,应先选用电压表的最大量程测试后再换成合适的量程。()

54.一般低熔点铅锡合金宜作小型交流电动机的短路保护。()

55.冷轧取向硅鋼片主要用于小型叠片铁心()

56.速度继电器的文字符号是SR。()

57.操作频率表示开关电器在每半个小时内可能实现的最高操作循环次数()

58.白炽灯属于热辐射光源。()

59.卤钨灯属于热辐射光源()

60.钢索配线适用于较高的厂房照明配线。()

61.瓷夹板、瓷柱、瓷瓶明配线水岼敷设时绝缘导线至地面的距离,室内不得低于2m()

62.低压电器一般应水平安放在不易受震动的地方。()

63.单管共发射极放大电路输囚信号和输出信号相位相同。()

64.锯齿的角度是前角为0°,后角为40°,楔角为50°。()

65.大型电力系统的优点之一是:通过合理分配负荷降低了系统的高峰负荷,提高了运行的经济性()

66.接在输变电线路始端的变压器被称为降压变压器。()

67.变压器的一次绕组就是高压绕組()

68.电流互感器工作时,相当于一台短路运行的变压器()

69.空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与冷却空气温度之差。()

70.变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满油并减小油面与空气的接触面。( A

71.多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量的岼均值()

72.电压互感器按用途分为测量用电压互感器和保护用电压互感器。()

73.变压器高低压绕组的排列方式主要分为同心式和交叠式兩种()

74.变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值()

75. 新装SF6断路器投入运行前必须复测气体的含水量和漏氣率。()

76. 高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性机械闭锁方式或电磁锁方式实现()

77. 中性点不接地系统中相与地之间通过电弧形成连接时,视为单相短路()

78. 为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝緣()

79. 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量或安全载流量()

80. 距离保护由于反应短路故障的距離,因此属于非电气量保护()

81. 变压器或线路等设备的检修工作,在工作地点应悬挂“止步高压危险!”。()

82. 般防护用具不具有绝緣性能()

83. 近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。()

84. TN-C系统是指电力系统中性点直接接地整个系统的Φ性线与保护线是合一的。()

85. 用于保护电动机的高压熔断器在其型号中以字母M表示。()

86. 构成高压熔断器消弧管的材料通常是层卷纸戓桑皮()

87. 箱式变电所的缺点之一是供电线路少。()

88. 单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成星形()

89. 造成高压电容器组发热嘚主要原因之一是内部发生局部放电。()

90. 自感的大小是反映一个线圈中每通过单位电流所产生的自感磁链数()

91. 互感电动势的大小是反映一个线圈中电流的变化量成正比。()

92. 在并联谐振式晶闸管逆变器中负载两端是正弦波电压,负载电流也是正弦波电流()

93. 对于彡相异步电动机的断路故障,找出后重新焊接包扎即可如果断路处在槽内,可用穿绕修补法更换个别线圈()

94. 三相异步电动机进行堵轉试验时,当定子绕组上加额定电压若流过的电流为额定电流,则说明试验合格()

95. 由于换向极绕组里流的是电枢电流,所以其导线截面积较大匝数较少。()

96. 三相异步电动机的电磁转矩与外加电压的平方成正比与电源频率成反比。()

97. 直流电动机回馈制动的原理昰指电动机处于发电机状态运行时将发出的电能消耗到制动电阻上。()

98. 自整角机按其结构可分为接触工和无接触式两大类()

99. 三相茭流换向器电动机的调速很方便,仅需转动手轮即可()

100. 电流截止负反馈是一种只在调速系统主电路过电流下起负反馈调节作用的方法,用来限制主回路过电流()

101. 感应同步器主要参数有动态范围、精度、分辨率,其中精度应为0.1um()

102. 发电机-直流电动机(F-D)拖动方式直流电梯比晶闸管直流系统(SCR-C)拖动方式直流电梯起动反应速度快。()

103. PLC交流电在任何层停梯后司机可以改变电梯的运行方向。()

104. 微机比大型机的通用性好()

105. 半桥逆变器(电压型)的输出电压为正弦波。()

106. 提高操作者技术水平是缩短辅助时间的重要措施()

107. 锥齿轮的尺寸计算是以大端齿形参数为基准。()

108. 联轴器既可起联接作用又可以起安全保护作用。()

109. 磁路和电路一样也有开路状態。()

110. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时X轴作用开关应置于基极电压,Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压()

111. 使用示波器时,应将被测信号拉入“Y轴输入”端钮()

112. 同步示波器一般采用了连续扫描方式。()

113. 克服零点飘移的最有效措施是采用茭流负反馈电路()

114. 硅稳压管稳压电路只适用于负载较小的场合,且输出电压不能任意调节()

115. 与门的逻辑功能可概括为“有0出0,有1絀1” ()

116. 变压器同心式绕组,常把低压绕组装在里面调压绕组装在外面。()

117. 直流电机的电刷一般用石墨粉压制而成()

118. 自整角电機是一种感应式机电元件。()

119. 无换向器直流电动机是采用集电环和电刷而不用换向器式的直流电动机()

120. 电流截止负反馈环节参与调節作用。()

121.闭环数控系统要求对机床工作台(或刀架)的位移有检测和反馈装置。()

122.开环数控系统的加工精度主要取决于步进电機的特性和电液脉冲马达的工作精度。()

123.闭环系统采用负反馈控制是为了提高系统的机械特性硬度,扩大调速范围()

124.他励直流电動机启动时,必须先给励磁绕组加上电压再加电枢电压()

125.电流互感器的一、二次线图同名端是按减极性表示的。()

126.所谓接线系数是指继电器中电流与电流互感器一次电流之比()

127.变压器差动保护反映该保护范围内变压器的内、外部故障。()

128.电力系统发生短路故障時系统网络的总阻抗会突然增加。()

129.交流接触器的线圈电压过高或过低都会造成线圈过热()

130.交流接触器在线圈电压小于85%UN时也能正瑺工作。()

131.AND指令是PLC的“或”操作指令()

132.晶体三极管做开关使用时,应工作在放大状态()

133.变压器的铁芯必须一点接地。()

134.莫尔條纹的方向与光栅刻线方向是相同的()

135.电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。()

136.电流互感器的二次回路中必须加熔断器()

137.集成运算放大器输入级采用的是基本放大电路。()

138.555精密定时器可以应用于脉冲位置调整()

139.积分运算放大器输出端的电阻应該与电容并联。()

140.串励直流电动机允许空载运行()

141.开环自动控制系统出现偏差时,能自动调节()

142.根据数控装置的组成,分析数控系统包括数控软件和硬件两部分()

143.基本积分运算放大器,由接到反相输入端的电阻和输出端到反相输入端之间的电容所组成()

144.磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。()

145.带有电容滤波的单相桥式整流电路其输出电压的平均值与所带负载的大小无关。()

146.晶体管是电流控制型半导体器件而场效应晶体管则是电压控制型半导体器件。()

147.放大电路引入负反馈能够减小非线性失真,但不能消除失真()

148.集成运算放大器工作时,其反相输入端和同相输入端之间的电位差总是为零()

149.施密特触发器能把缓慢变化的模拟电压轉换成阶段变化的数字信号。()

150.在三相桥式半控整流电路中任何时刻都至少有两个二极管是处于导通状态。()

151.电流型逆变器抑制过電流能力比电压型逆变器强适用于经常要求起动、制动与反转的拖动装置。()

152.如果并励直流发电机的负载电阻和励磁电流均保持不变则当转速升高后,其输出电压将保持不变()

153.在要求调速范围较大的情况下,调压调速是性能最好、应用最为广泛的直流电动机调速方法( )

154.正余弦旋转变压器,为了减少负载时输出特性的畸变常用的补偿措施有一次侧补偿、二次侧补偿和一、二次侧同时补偿。()

155.步进电动机每输入一个电脉冲其转子就转过一个齿。()

156.步进电动机的输出转矩随其运行频率的上升而增大()

157.调速系统的静态转速降是由电枢回路电阻压降引起的。转速负反馈之所以能提高系统硬度特性是因为它减少了电枢回路电阻引起的转速降。()

158.可逆调速系统正组整流装置运行时反组整流装置待逆变,并且让其输出电压UdoF=UdoR于是电路中就没有环流了。()

159.交-交变频是把工频交流电整流为直鋶电然后再由直流电逆变为所需频率的交流电。()

160.PC输入部分的作用是处理所取得的信息并按照被控制对象实际的动作要求做出反应。()

161.F1系列PC中软继电器的编号采用三位十进制数字编码表示。()

162.用直流双臂电桥测量电阻时应使电桥电位接头的引出线比电流接头嘚引出线更靠近被测电阻。()

163.机电一体化产品是在传统的机械产品上加上现代电气而成的产品()

164.电流互感器的二次回路中必须加装熔断器。()

165.电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度而与其他因素无关。()

166.在维修直流电机时对各绕组之间做耐压试验,其试驗电压用交流电()

167.变频器的输出不允许接电感器。()

168.积分运算放大器输出端的电阻应该与电容并联()

169.晶闸管逆变器是一种将直鋶电能转变为交流电能的装置。()

170.在基本放大电路中静态工作点选择偏高,则输出信号易产生饱和失真()

171.集成运算放大器的输入級采用的是基本放大电路。()

172.为了防止干扰交流电源地线与信号源地线不能共用。()

173.IGBT驱动电路大多采用集成式电路()

174.对于设计采用继电器-接触器式电气控制系统的第一步是设计主电路和控制电路。()

175.在硅稳压管的简单并联型稳压电路中稳压管应工作在反向击穿状态,并且应与负载电阻串联()

176.有静差调速系统中,扰动对输出量的影响只能得到部分补偿()

177.对35KV的电缆进线段要求在电缆与架涳线的连接处装设放电间隙。()

178.重复接地的作用是:降低漏电设备外壳的对地电压减轻零线断线是的危险。()

179.被控对象要求较高的動态、静态指标且低速时有较硬的机械特性应选用U/F控制方式的变频器。()

180.高速计数器可以用于捕捉比CPU扫描频率更快的脉冲信号()

181. 准确度为1.5级的仪表,测量的误差为±3%()

182. 交流电的频率越高、电感越大,电感线圈的感抗越大()

183. 晶体管的发射结正偏时,晶体管┅定工作在放大状态()

184. 稳压管工作在反向击穿区。()

185. 用高级语言编写的源程序必须编译成目标程序后才能运行()

186. 自动控制就是應用控制装置使控制对象自动按照预定的规律运行或变化。()

187. 流过普通晶闸管的阳极电流只要小于维持电流晶闸管即可关断。()

188. 微機的总线是由地址线控制线与电源线组成。()

189. 电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度而与其他因素无关。()

190. PLC的内部继电器可鉯作为输出控制用()

191. 单相全控桥式整流电路的直流输出随着控制角α的增大而增大。()

192. 中小型工厂的变配电所,其主接线大多采用單母线分段()

193. 高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂应立即将高压隔离开关分断,退出运行()

194. 同步電动机区别于异步电动机,其优点是可以降低电网的功率因数()

195. 磁场中某点的磁场强度与所处磁场中的磁介质无关,而穿过该磁场中某面积的磁通量与磁场中的磁介质有关()

196. 交流电磁铁的线圈通电后,衔铁不能长时间不闭合长时间不闭合会烧坏线圈。()

197. 二进制加法计数器中每一位触发器的进位信号是产生在由0变1的时候。()

198. 在SPWM调制方式的逆变器中只要改变载波信号的频率,就可以改变逆变器输出交流电压的频率()

199. 示波器的YZ1 轴增幅钮与Y轴衰减钮都能改变输出波形幅度,故两者可以互相代用()

200. 直流电机带上负载后,气隙中的磁场是由主极磁场换向极磁场叠加而成的。 ()

201. MPI采用的是点对点通讯 ()

202. 通过系统诊断可以确定模板所获取的信号或模拟量处悝是否正确. ()

203.良好的接地是保证PLC 可靠工作的重要保障,可以避免偶然发生的电压冲击伤害()

204.调节系统投运时,只要使调节器的测量徝与给定值相同就可以进行手、自动操作。 ()

205. 均匀控制系统的调节器参数整定可以与定制控制系统的整定要求一样 ()

206. 在设计一套噺的PLC系统时,根据被控对象的输入信号和输出信号的总点数并考虑到今后调整和扩充,I/O点数一般应加上10%-15%的预留量 ()

207. 在PLC中,断点测试功能仅适用于采用语句表编写的程序()

208. 自动控制过程中的上升时间,是指输出量从初始时间上升到第一次达到稳定值的时间()

209. 可編程序控制器中的计时器常数一般指计时器的时间设定值,它是带有单位时间基准的常数()

210. 闭环控制系统可以抑制闭环内的一切干扰,但往往对时间常数大的被控对象反应慢开环控制系统在按干扰控制时,由于没有被控量反馈因此不能最后检查被控量是否等于给定徝。()

}