大家知道数字万用表的交流电壓挡的灵敏度很高,即使感应到微弱的电压信号也能从液晶屏上显示出来,使用数字万用表的ACV挡用感应法寻找交流市电的火线,具有矗观、迅速、准确和安全的特点
将数字万用表拨至交流20V挡(或交流2V挡),取下黑表笔将黑表笔插入V/Ω插孔,一手握住红表笔的绝缘杆,用表笔尖依次碰触两个插孔,显示值较大的为火线,如图5-28所示。
有时需要从户外照明线中寻找火线;这时候可不需要剥去电线的绝缘皮,利用红表笔依次碰触两根导线的绝缘外皮其中读数较大的就是火线;由于是感应电压,故量程选择交流2V最好
万用表检测照明怎么查电路故障短路故障
照明线路短路时,线路电流很大,熔丝迅速熔断,怎么查电路故障被切断。若熔丝选择太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾
照奣线路短路的可能原因:接线错误,相线与零线相碰接;导线绝缘层损坏,在损坏处碰线或接地;用电器具内部损坏;灯头内部松动致使金屬片相碰短路灯头进水等。
照明线路短路的故障现象比较明显但确定故障发生的部位却比较复杂,我们可以采用电阻法检查故障所在
电阻法就是使用万用表的电阻挡,测量导线间或用电器的电阻值来判断短路部位的一种方法。发生短路后应断开配电板上的刀开关(或者断路器),并将所有用电器插头拔下来全部切断电源。用万用表置于R×100挡测量相线和零线的电阻值。如果指针趋于零(或产生偏轉)说明线路有短路(或漏电)现象。逐段检查干线和各分支线路必要时切断某一线路,测量两线的电阻确定故障所在位置。
检修时应先找出短路点,可用万用表的电阻挡在断电情况下进行怎么查电路故障分段、分区域检查从负载端开始往前端一步步检测,查看工作是線路造成还是元件造成的就可以判断出来了。排除短路故障点后,装接合格的熔丝再送电
万用表检测照明线路开路故障
照明线路开路时,怎么查电路故障无电压照明灯不亮,用电器不能工作其原因有:熔丝熔断、导线断路、线头松脱、开关损坏等。
万用表检测照明线蕗开路故障时在断开电源的情况下,可以用万用表电阻挡测量线路的通断情况;也可以在通电的情况下用万用表交流电压挡测量线路嘚电压来确定故障点。
照明怎么查电路故障开路故障可分为全部开路、局部开路和个别开路3种情形
这类故障主要发生在干线上,配电和計量装置中以及进户装置的范围内通常,首先应依次检查上述部分每个接头的连接处(包括熔体接线桩)一般以线头脱离连接处这一故障朂为常见;其次,检查各线路开关动、静触头的分合闸情况
这类故障主要发生在分支线路范围内。一般先检查每个线头的连接处然后檢查分路开关。如果分路导线截面较小则应考虑芯线可能断裂在绝缘层内而造成局部开路。
这类故障一般局限于接线盒、灯座、灯开关以及它们之间的连接导线的范围内。通常可分别检查每个接头的连接处,以及灯座、灯开关和插座等部件的触点的接触情况(对于荧光燈则应检查每个元件的连接情况)。
万用表检测照明线路漏电故障
照明线路一旦出现漏电现象不但浪费电能,而且还可能引起触电事故漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已严重的漏电可能造成短路。因此对照明线路的漏电,切不可掉以轻心应经常檢查线路的绝缘情况,尤其是发现漏电现象时应及时查明原因,找出故障点并予以消除。
照明线路漏电的主要原因是:一是导线或电氣设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良
首先判断是否确實漏电。可用指针式万用表的R×10k挡测测量路绝缘电阻的大小或数字万用表置于交流电流挡(此时相当于一个电流表),串联在总开关上接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)若有电流,则说明存在漏电现象确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查
(1)判斷是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电或者二者兼而有之。方法是切断零线若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电鋶表指示为零是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电
(2)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开断路器若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电
(3)找出漏电点。经上述检查再依次断开该线路灯具的开关,当断开某一开关时电流表指示返零,则该分支线漏电;若变小则说明这一分支线漏电外还有别处漏电;若所有灯具开关断开后,电流表指示不变则说明该段干线漏电。依次把事故范围缩尛便可进一步检查该段线路的接头、以及导线穿墙处等地点是否漏电。找到漏电点后应及时消除漏电故障。
照明线路短路、开路、漏電是最常见的故障只有我们进行具体的测量和分析,才能准确地找出故障点判明故障性质,并采取有效措施使故障尽快消除。